> Наружная канализация в СЕЙСМИЧЕСКом РАЙОНе, необходимо от сети устраивать перепуски в другие сети...
Dray
сообщение 7.3.2017, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2016
Пользователь №: 287334



Добрый день, уважаемые коллеги. Раньше не приходилось проектировать наружные сети в сейсмических районах. Проектирую наружную сеть канализации вахтового поселка с сейсмичностью 7 балов. На форуме не нашел ответа на данный вопрос. Экспертиза выдала замечание "Для предохранения территории канализуемого объекта от затопления сточными водами, а так же загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии, необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные резервуары без сброса в водные объекты." (согласно СП 32.13330.2012 п. 12.1.7). Поделитесь опытом как выполняется перепуск и сколько их требуется (через какое расстояние требуется его выполнять).
P.S. Сточные воды с поселка собираются в 2 накопительных резервуара. От куда стоки откачиваются ассенизационной машиной и утилизируются на очистных сооружениях города.


Сообщение отредактировал Dray - 7.3.2017, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 10.3.2017, 6:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



Мне тоже любопытен этот вопрос. Неужели ни кто не поделиться информацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2017, 9:53
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ProrbIv @ 10.3.2017, 7:57) *
Мне тоже любопытен этот вопрос. Неужели ни кто не поделиться информацией?

30 лет проектирую в сейсмическом районе 7-8 баллов - с перепуском не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.3.2017, 11:04
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сталкивался на практике. На допустимой глубине в верху рабочих камер труба, объединяющая системы. При аварии и подтопе одной из систем пойдет в другую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dray
сообщение 24.3.2017, 6:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2016
Пользователь №: 287334



Спасибо! Теперь хоть разобрался немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения