Krishna
сообщение 14.4.2017, 12:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Здравствуйте! При проектировании летнего водопровода возникли следующие вопросы, а именно (летний водопровод обозначен красным):

1) Нужно ли на плане обозначать углы поворота, тройники трассы летнего водопровода?;
2) Нужно ли строить профили? Или же можно просто обойтись принципиальной схемой с расстановкой задвижек и пр.?;
3) Нужно ли ставить знак перехода с одного диаметра на другой или это показать на схеме?;

Схема водопровода такая: труба стальная будет идти по меже участков (участки уже существующие с заборами) наземно на опорных подушках в изоляции, к опорным подушкам будет крепиться хомутом. Шаг крепления 6-8м. Летний водопровод предназначен только для полива в летний период.

Схему прикладываю.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.dwg ( 8,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2017, 12:59
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так я смотрю, вы уже показали углы ))) Я считаю, что надо обозначать. И профиль по уму надо, спускники расставлять.
Переход можно показывать, можно нет.
По шагу крепления 6-8 метров - не великоват? Трубы всё же ПЭ Ø110, да ещё кое-где стальные Ø32 - не провиснут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 14.4.2017, 18:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Ferdipendoz @ 14.4.2017, 16:59) *
Так я смотрю, вы уже показали углы ))) Я считаю, что надо обозначать. И профиль по уму надо, спускники расставлять.
Переход можно показывать, можно нет.
По шагу крепления 6-8 метров - не великоват? Трубы всё же ПЭ Ø110, да ещё кое-где стальные Ø32 - не провиснут?


ПЭ - это зимний водопровод (синим)) он под землей, летний - сталь, наземный (красным)). На красном как раз таки углы и не обозначены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2017, 20:00
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну, собственно, кроме ПЭ Ø110 ничего не изменилось ) Углы, на мой взгляд, нужно, шаг опор неплохо бы проверить на достаточность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.4.2017, 11:49
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Профиль обязательно, иначе опорожнение на зиму толком не проработаете, высоту опор.
Приложения в dwg далеко не всегда удобно смотреть, лучше jpg или pdf.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 17.4.2017, 6:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Я, возможно, сейчас глупость напишу, но попробую. А можно осуществить опорожнение летнего водопровода в колодце подключения с одновременной откачкой воды ассенизационной машиной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.4.2017, 7:15
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Всё же лучше бы мокрый колодец рядом поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 17.4.2017, 7:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Ferdipendoz @ 17.4.2017, 11:15) *
Всё же лучше бы мокрый колодец рядом поставить


Вооот, да. Спасибо!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2017, 11:44
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



При этом уклон всей трассы должен быть к этой нижней точке.
Без профиля проверить это не так просто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.4.2017, 21:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



К сожалению, .dwq у меня не открывается. Укладка на опорных подушках хороша тем, что нет контакта стальной трубы с землей - она будет меньше подвергаться коррозии. Опорные подушки должны стоять чаще. Шаг опор надо принять по типовым чертежам или по нормам. Ведь при большом расстоянии между опорами происходит провисание трубопровода и там будет оставаться вода после опорожнения на зиму, которая замерзнет и трубы разморозятся.
Решение прокладывать трубопровод из стали - явно неудачное. Весной, при запуске водопровода после зимней спячки, будет в трубах скапливаться окалина, она забивает сечение мелких труб - ответвлений на участки, особенно возле вентилей. Если можно, переходите на полиэтиленовые трубы, укладываемые в основном по поверхности земли без опор. Но надо будет устраивать компенсаторы, так как коэффициент температурного расширения у ПЭ в 5 раз больше, чем у стали. У ПЭ одни преимущества перед сталью. На нашей улице в нашем кооперативе по моей инициативе после 25-летней эксплуатации стальных труб полностью перешли на ПЭ, и теперь все меня благодарят. Скинулись по 2000 руб, и теперь никто не жалеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 19.4.2017, 5:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Skorpion @ 19.4.2017, 1:56) *
К сожалению, .dwq у меня не открывается. Укладка на опорных подушках хороша тем, что нет контакта стальной трубы с землей - она будет меньше подвергаться коррозии. Опорные подушки должны стоять чаще. Шаг опор надо принять по типовым чертежам или по нормам. Ведь при большом расстоянии между опорами происходит провисание трубопровода и там будет оставаться вода после опорожнения на зиму, которая замерзнет и трубы разморозятся.
Решение прокладывать трубопровод из стали - явно неудачное. Весной, при запуске водопровода после зимней спячки, будет в трубах скапливаться окалина, она забивает сечение мелких труб - ответвлений на участки, особенно возле вентилей. Если можно, переходите на полиэтиленовые трубы, укладываемые в основном по поверхности земли без опор. Но надо будет устраивать компенсаторы, так как коэффициент температурного расширения у ПЭ в 5 раз больше, чем у стали. У ПЭ одни преимущества перед сталью. На нашей улице в нашем кооперативе по моей инициативе после 25-летней эксплуатации стальных труб полностью перешли на ПЭ, и теперь все меня благодарят. Скинулись по 2000 руб, и теперь никто не жалеет.


Благодарю. Не подскажите номер серии куда глянуть? Чтобы принять шаг опор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.4.2017, 9:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Krishna @ 19.4.2017, 5:20) *
Благодарю. Не подскажите номер серии куда глянуть? Чтобы принять шаг опор

У меня нет. Но Вы можете поискать в Интернете. Например, http://www.stmet.ru/info/snip0185.html
Вам на будущее. Коль Вы полностью цитируете чей-либо пост, то и отвечайте на все вопросы, затронутые в цитате. Так, Вы не ответили на
Цитата
Решение прокладывать трубопровод из стали - явно неудачное. Весной, при запуске водопровода после зимней спячки, будет в трубах скапливаться окалина, она забивает сечение мелких труб - ответвлений на участки, особенно возле вентилей. Если можно, переходите на полиэтиленовые трубы, укладываемые в основном по поверхности земли без опор. Но надо будет устраивать компенсаторы, так как коэффициент температурного расширения у ПЭ в 5 раз больше, чем у стали. У ПЭ одни преимущества перед сталью.
. Но если Вы не знаете, как ответить, или не считаете нужным отвечать, то отредактируйте цитату (удалите лишнее). Или вообще не цитируйте. Иначе оппонент вынужден повторно задавать вопрос типа: "А что Вы решили по варианту проектирования из полиэтиленовых труб?" (только, пожалуйста, без обид)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 19.4.2017, 9:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Skorpion @ 19.4.2017, 13:19) *
У меня нет. Но Вы можете поискать в Интернете. Например, http://www.stmet.ru/info/snip0185.html
Вам на будущее. Коль Вы полностью цитируете чей-либо пост, то и отвечайте на все вопросы, затронутые в цитате. Так, Вы не ответили на . Но если Вы не знаете, как ответить, или не считаете нужным отвечать, то отредактируйте цитату (удалите лишнее). Или вообще не цитируйте. Иначе оппонент вынужден повторно задавать вопрос типа: "А что Вы решили по варианту проектирования из полиэтиленовых труб?" (только, пожалуйста, без обид)


Я умею воспринимать критику адекватно, никаких обид быть не может. Я просто напросто не знаю, как выделять "куски" из цитаты) Если Вы мне поможете с этим, то впредь я буду делать правильно)).

По поводу материала труб - Заказчик хочет сталь, значит будет ему сталь. Да и начальство за сталь, т.к на даче у начальства тоже сделана сталь и нет проблем с эксплуатацией, вот и весь аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 19.4.2017, 11:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



В общем, буду я делать профиль летнего водопровода. Киньте, пожалуйста, пример, как это должно выглядеть или объясните "на пальцах". Буду очень благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.4.2017, 11:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Новый шикарнейший гост смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.4.2017, 15:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Krishna @ 19.4.2017, 9:53) *
Я умею воспринимать критику адекватно, никаких обид быть не может. Я просто напросто не знаю, как выделять "куски" из цитаты) Если Вы мне поможете с этим, то впредь я буду делать правильно)).

По поводу материала труб - Заказчик хочет сталь, значит будет ему сталь. Да и начальство за сталь, т.к на даче у начальства тоже сделана сталь и нет проблем с эксплуатацией, вот и весь аргумент.
Очень правильно Вы меня поняли, очень рад.
Когда формируете свой пост, просто щелкните внутрь цитаты, появится курсор, и можете кромсать (Удалить, Вырезать). То же при редактировании.
Иногда нужно воспользоваться вводом цитаты из другого поста или текста из книги и т.п. Выделите этот текст и нажмите Копировать. Вверху щелкните в иконку "Цитата" (вторая справа в панели инструментов). Появятся теги . Между ними вставьте левой кнопкой курсор, нажмите правую кнопку и левой Вставить
На счет материала труб - позиция заказчика - тоже аргумент.

Сообщение отредактировал Skorpion - 19.4.2017, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.4.2017, 14:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Я бы профиль не строил. Ведь при прокладке по опорам ваш трубопровод все время будет идти на одной и той же высоте над поверхностью земли. А у вас есть съемка трассы? Вряд ли. Нарисуйте план трубопровода и покажите сечение А-А поперек трубы с привязкой низа трубы к поверхности земли и с контуром опорной подушки. Напишите в пояснениях примерно так: "В пониженных местах трассы приварить внизу штуцер с краном dу15 для опорожнения системы, то же - в повышенных местах вверху штуцер с краном dу15 для впуска и выпуска воздуха." Мокрые колодцы вряд ли надо проектировать - опоражнивать будете на землю. Об этом лучше не писать. На плане покажите предполагаемые места установки воздушников и спускников. Напишите, что места установки выбрать по месту. В спецификацию заложите краны предполагаемое количество + 1. Самое лучшее - это выехать на место и все уточнить.

Сообщение отредактировал Skorpion - 20.4.2017, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.4.2017, 15:07
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 20.4.2017, 15:14) *
На плане покажите предполагаемые места установки воздушников и спускников. Напишите, что места установки выбрать по месту. В спецификацию заложите краны предполагаемое количество + 1. Самое лучшее - это выехать на место и все уточнить.

На месте на глаз таких мест не сразу и не все выявишь.
По плану тоже не с руки анализировать.
Я за профиль.
Цитата(Dmitry_vk @ 15.4.2017, 12:49) *
Приложения в dwg далеко не всегда удобно смотреть, лучше jpg или pdf.

Картинки видимо не дождусь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.4.2017, 16:27
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Кришна в нескольких местах сразу пишет )
Вот пост с картинкой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...t&p=1290613
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.4.2017, 17:19
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Ferdipendoz @ 20.4.2017, 17:27) *
Кришна в нескольких местах сразу пишет )

До чего техника дошла)))
По сути:
Красный летний по границе участков идет, но там же забор, по факту окажется на чьей-то территории. Ремонтировать затруднительно, краны крутить (воздух/дренаж) тоже никак. Да и кому такое счастье в саду нужно? Или это жилье?
Со схемой пожара не понял, прошу пояснить, не вижу насосных.
В1 - питьевой, где же обеззараживание?
Красный местами проезды пересекает: под землей или по верху?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.4.2017, 21:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 20.4.2017, 17:19) *
По сути:
Красный летний по границе участков идет, но там же забор, по факту окажется на чьей-то территории. Ремонтировать затруднительно, краны крутить (воздух/дренаж) тоже никак.
В садах обычно идет по границам. Краны крутить 2 раза в год - при пуске весной и при отключении на зиму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 21.4.2017, 5:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Dmitry_vk @ 20.4.2017, 21:19) *
Со схемой пожара не понял, прошу пояснить, не вижу насосных.
В1 - питьевой, где же обеззараживание?
Красный местами проезды пересекает: под землей или по верху?


Насосные и обеззараживание разрабатываю не я. Мой вопрос только сети. В примечаниях пишу так :"1. Размещение РЧВ, напорных трубопроводов и павильона со скважиной на участке показано условно для сведения;
2. Проектные решения по устройству РЧВ, скважин и размещению повысительных насосов и напорных трубопроводов на участке см. в отдельном проекте;".

Проезды пересекать буду под землей.

Предложение Skorpionа мне больше по душе, т.к время на это дачное сообщество дали ровно 2 недели. Неделя уже прошла

Ниже обновленный план, после построения профилей зимнего водопровода. Появилось 2 мокрых колодца. Если кому интересно)

Сообщение отредактировал Krishna - 21.4.2017, 5:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____Model.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.4.2017, 8:26
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 20.4.2017, 22:16) *
В садах обычно идет по границам. Краны крутить 2 раза в год - при пуске весной и при отключении на зиму

Давно я не был в садах, но трубы сколько видел, всегда за забором вдоль проездов, по синей трассе. Может это от региона зависит, или новый тренд. Но я бы так не делал. Вдоль проезда на низких опорах тоже не положишь. Но и велосипед изобретать не стоит. Зачем на летнем изоляция? Да и клали всегда по земле или на половину в землю, в низинах на опоры.

Цитата(Krishna @ 21.4.2017, 6:40) *
Насосные и обеззараживание разрабатываю не я. Мой вопрос только сети. В примечаниях пишу так :"1. Размещение РЧВ, напорных трубопроводов и павильона со скважиной на участке показано условно для сведения;
2. Проектные решения по устройству РЧВ, скважин и размещению повысительных насосов и напорных трубопроводов на участке см. в отдельном проекте;".

Проезды пересекать буду под землей.

Предложение Skorpionа мне больше по душе, т.к время на это дачное сообщество дали ровно 2 недели. Неделя уже прошла

Ниже обновленный план, после построения профилей зимнего водопровода. Появилось 2 мокрых колодца. Если кому интересно)

Даже, если не вы, стоит с другим проектом грамотно состыковаться, показать их размещение, зсо, ограждение, границу проектирования с привязкой. Объекты чужие не просто подписать, а со ссылкой на чертеж. Другая организация делает или просто др. исполнитель?
Повыситьльных насосов здесь не должно быть, насосная второго подъёма после рчв. Назначение зимнего какое? Только пожар или + хоз-пит? Расходы какие? Объем рчв и диаметры труб соответствуют?

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 21.4.2017, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 21.4.2017, 10:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(Dmitry_vk @ 21.4.2017, 12:26) *
Даже, если не вы, стоит с другим проектом грамотно состыковаться, показать их размещение, зсо, ограждение, границу проектирования с привязкой. Объекты чужие не просто подписать, а со ссылкой на чертеж. Другая организация делает или просто др. исполнитель?
Повыситьльных насосов здесь не должно быть, насосная второго подъёма после рчв. Назначение зимнего какое? Только пожар или + хоз-пит? Расходы какие? Объем рчв и диаметры труб соответствуют?


Мне показали точкой место, где будет располагаться скважина, я ее и обозначила. Все верно Вы говорите насчет состыковки, но я начала первая из всей цепочки проектирования.
РЧВ посчитана на хоз-пит.,пожар и запас воды на собственные нужды сооружений очистки, но мой расчет скорее рекомендательный.
Расход выдали в качестве ТЗ на все сообщество- 94,98м3/сут. 100ки вполне достаточно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.4.2017, 13:48
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Если вы первая, застолбите границу проектирования привязкой или координатой и глубиной и выдайте в качестве исходных данных. Вопросов по нестыковкам будет меньше.
Сколько у вас получились расходы часовые и секундные? Разница по расходам зимой и летом есть?
В чем смысл летнего водопровода? В цифрах можете объяснить?
Продолжение делает другая фирма или просто другой исполнитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2017, 14:41
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Krishna @ 21.4.2017, 11:50) *
Расход выдали в качестве ТЗ на все сообщество- 94,98м3/сут. 100ки вполне достаточно.

Посмотрел я еще раз на это "сообщество": количество зимних, летних и никаких прописано в ТЗ? Со стороны заказчика глупость полнейшая не учитывать перспективу. Ведь еще ничего не построено. А ведь завтра зеленые станут красными, а красные синими. И полетит вся система. Скупой платит дважды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.4.2017, 21:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Krishna @ 14.4.2017, 12:37) *
Схема водопровода такая: труба стальная будет идти по меже участков (участки уже существующие с заборами) наземно на опорных подушках в изоляции, к опорным подушкам будет крепиться хомутом. Шаг крепления 6-8м. Летний водопровод предназначен только для полива в летний период.

На счет стальных труб я уже говорил - плохо. В связи с необходимостью опорожнения водопровода на зиму внутренняя стенка трубы будет влажная и одновременно контактировать с кислородом воздуха - интенсивная коррозия. Весной при первом пуске воды и заполнении водопровода садоводы ходят с молотком и простукивают трубы, ибо вода не изливается из кранов - они забиты окалиной. Да и наружную поверхность труб надо 1-2 раза в год окрашивать масляной краской - так же против коррозии.
Прокладка труб в изоляции ничем не обоснована. Наоборот, полив растений прогретой водой солнцем благоприятно сказывается на их развитии, а прием душа и мойка посуды? Кстати, наличие двух сетей – летней для полива и питьевой круглогодичной – слишком шикарно. Ведь зимой на дачах почти никто не живет. В нашем садоводстве питьевая вода разбирается из артскважин (две скважины на 2000 участков). Летний водопровод целесообразнее сделать из ПЭ труб. Преимущества. 1. Дешевле. 2. Срок службы стальных труб 15-20 лет, ПЭ – 100. 2. Не нужна электросварка при сборке и ремонте труб; два мужика с примитивным инструментом легко собирают трубы. 3. Вода чистая при ПЭ трубах, рыжая (с окалиной) при стальных. У ПЭ труб меньше гидравлическое сопротивление. 4. Трубы ПЭ не нуждаются в опорах, их прокладывают по земле, местами прикапывают при неровностях рельефа.
Все это сообщаю на основании 40-летнего стажа садовода.
Цитата(Dmitry_vk @ 15.4.2017, 11:49) *
Профиль обязательно, иначе опорожнение на зиму толком не проработаете, высоту опор.
При прокладке по земле профиль не нужен
Цитата(Krishna @ 17.4.2017, 6:57) *
Я, возможно, сейчас глупость напишу, но попробую. А можно осуществить опорожнение летнего водопровода в колодце подключения с одновременной откачкой воды ассенизационной машиной?

Опорожнение производится, как правило, осенью. Воды в магистрали почти не бывает, так как имеется много ответвлений , и хозяева участков к этому времени открывают свои краны и магистраль опоражнивается через них. Опорожнение на поверхность земли не создает неудобств, она быстро впитывается. Остатки воды можно, конечно, слить в колодец подключения, но воды будет так мало, что удаление ее можно осуществить ведром на веревке. Устройство «мокрых» колодцев и, тем более, наём ассенизационной машины нецелесообразно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.4.2017, 9:38
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Skorpion @ 24.4.2017, 21:47) *
При прокладке по земле профиль не нужен

Обоснуйте, коллега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.4.2017, 11:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(nagger @ 25.4.2017, 9:38) *
Обоснуйте, коллега.
Мой пост приведен с точки зрения монтажника. Вот как это было. Сделали замеры рулеткой, купили трубы. Раскатали бухты по трассе, пришпилили трубу к земле, кое-где подложили кирпичи в качестве опор, наметили места установки компенсаторов, врезок ответвлений на каждый участок, спускников и воздушников. Делали для себя, поэтому не было не только профилей, но и плана. Диаметры я подбирал по интуиции, при этом учитывал диаметры демонтируемых стальных труб. Вместо стальной 108 проложили ПЭ
63. Речь идет о тупиковой линии для 18 участков. А для проектировщика, делающего проект, не представляю, как построить профиль, если решено прокладывать по поверхности земли: вряд ли имеется съемка у Krishna.

Сообщение отредактировал Skorpion - 25.4.2017, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.4.2017, 11:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Помимо наземного автору еще подземный водопровод чертить, так что съемка должна быть (вон, растровые подложки в файле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:16