Цитата(Лена @ 14.5.2018, 10:49)
Если это не шутка, то по этому СП еще долго нужно разбираться проектировщикам будет (если его примут).
Но интересней мне например другое. В этом проектеСП ясно сказано, что для жилых зданий менее 50 м допускается устраивать ВМЕСТО ВПВ СУХОТРУБ, тогда как в пятницу 11 мая я лично разговаривала с Романовой Е.Ю.(она в списке коллектива разработчиков этого проекта СП) по поводу письма ВНИИПО (письмо в приложении к этому файлу)(по сухотрубам) и она подтвердила, что есть протокол заседания МЧС по этому поводу и сухотрубы в зд.до 50 метров не применяются. Что это? Что за неведение? Зачем тогда этот пункт опять появился? Просто для меня это сейчас насущный вопрос.Экспертиза доказывает, что в СП 54.13330.2016 п.7.4.4 имеется ввиду водозаполненный ВПВ,тогда как даже письмо ВНИИПО косвенно доказывает, что все-таки имеется ввиду сухотруб, но применять его не рекомендуют.Дорогие коллеги, ответьте кто-нибудь, пожалуйста, применяете ли вы сухотрубы в жил.зд.до 50 м сейчас?
Допускается применять по согласованию с пожарными.