> Как её сделать? Vav вентиляция (с картинкой!), Аппаратная реализация
23reg
сообщение 5.2.2020, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.9.2019
Пользователь №: 365978



Здравствуйте! Буду премного благодарен за дельные советы - как аппаратно реализовать схему управления вентиляцией с переменным расходом.
Для примера прошу ознакомиться с картинкой. Ситуация такая. Рассмотрим 3 помещения; в каждом расход притока равен расходу вытяжки. В случае если датчик присутствия обнаруживает человека, привод заслонки открывается и в помещение подаётся расчётное количество воздуха (столько же удаляется). В случае если датчик присутствия не обнаруживает человека в течение заданного времени, приток и вытяжка переходят в "спящий" режим. Например, для помещения №2 в присутствии человека расход притока равен расходу вытяжки - 100 м3/ч. Без человека - 30 м3/ч.
Как реализовать работу системы, если во всех помещениях есть люди или, наоборот, людей нет - понятно.
Для меня возникают сложности, чем именно изменить производительность вентилятора в зависимости от "загрузки" помещений? В таблице я указал изменение производительности вентиляторов для каждого случая.
А по факту помещений будет шесть...

Вопросы, которые я не могу решить:
- какой контроллер (прибор) применять для оптимизации производительности вентиляторов? (для простоты я принимаю и думаю реализовать идентичные вентиляторы на приток и вытяжку, что могут управляться одним частотником);
- что делать с разбалансировкой по воздуху системы? (для простоты я принимаю и думаю реализовать заслонки с приводом открыто/закрыто).
- какие требования к моторам вентиляторов (обязательны ЕС-двигатели?)
Посоветуйте, какие нужно применить решения по автоматике?
(К сожалению, существующие ПУ или ПВУ установки с VAV-адаптацией принять не могу - нельзя по объективным причинам).

Буду благодарен за советы.
Спасибо заранее!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VAV.png ( 55,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ________VAV.pdf ( 178,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.2.2020, 23:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Вы описали готовое ТЗ, перескажите всё тоже самое автоматизатору, он вам всё сделает. Я вероятно обошёлся бы без датчика давления, просто условная таблица, какая из заслонок открыта, какая закрыта, от этого количество оборотов вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.2.2020, 1:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Есть десятки вариантов, вот например, пульт
https://www.se.com/ru/ru/product/SER8350A5B...1%D0%B5%D1%80./

Пульт может быть связан по сети с контроллером приточки/вытяжки, может работать отдельно. Я бы не смешивал управление приточкой и вытяжкой, если позволяет бюджет, поставить 2 частотника и 2 датчика давления. Если будут проблемы с притоком, хотяя бы будет работать вытяжка (бывает, подшипники и всё такое). Приточка и вытяжка по датчикам давления будут регулировать скорость. Заодно баланс будет как-то соблюдаться, а не как всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 6.2.2020, 2:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024




есть много вариантов
можно реализовать на обычных реле и трех фиксированных скоростях частотника

но рекомендуем - частотники ставить два; на приточку отдельно, на вытяжку отдельно, будете мучаться с дисбалансом воздуха
и еще нужны шибера или заслонки - для настройки подачи количества воздуха - 20,25,30 при 1 скорости вентилятора наприммер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 6.2.2020, 7:50
Сообщение #5





Guest Forum






Сначала надо с технологией разобраться. Потом автоматизировать.
У ТС по моему наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.2.2020, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 6.2.2020, 1:21) *
Есть десятки вариантов, вот например, пульт
https://www.se.com/ru/ru/product/SER8350A5B...1%D0%B5%D1%80./

Пульт может быть связан по сети с контроллером приточки/вытяжки, может работать отдельно. Я бы не смешивал управление приточкой и вытяжкой, если позволяет бюджет, поставить 2 частотника и 2 датчика давления. Если будут проблемы с притоком, хотяя бы будет работать вытяжка (бывает, подшипники и всё такое). Приточка и вытяжка по датчикам давления будут регулировать скорость. Заодно баланс будет как-то соблюдаться, а не как всегда.

ИМХО датчик давления имеет смысл ставить когда клапана управляются по СО2. ТС про СО2 вроде ничего не сказал, поэтому на сэкономленные деньги можно построить скворечник, чтобы в приточку не залетали скворцы и не сломали её тем самым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.2.2020, 23:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Датчик давления нужен, чтобы эпюры сохранить, когда тудым-сюдым будет. Тогда вопрос на картинке отпадает сам собой.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.2.2020, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.2.2020, 0:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Можно вообще в лоб решить - поставить 3 расходомера, 3 датчика присутствия и ПЛК, и вообще не париться. И если вдруг захочется 30, а не 25 (а оно захочется), не надо делать ПНР вентиляции заново))). Есть ВАВы уже со встроенным расходомером.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.2.2020, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 7.2.2020, 6:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Поставьте датчики СО2 в вытяжки из каждого помещения и один на улицу. Разность сигналов уличного с из помещения даст сигнал на управление клапанами вентиляции. Ну и датчик давления после вентилятора для регулировки оборотов вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.2.2020, 7:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 7.2.2020, 0:18) *
Можно вообще в лоб решить - поставить 3 расходомера, 3 датчика присутствия и ПЛК, и вообще не париться. И если вдруг захочется 30, а не 25 (а оно захочется), не надо делать ПНР вентиляции заново))). Есть ВАВы уже со встроенным расходомером.

А зачем всё так сложно? ТС же пишет: есть люди - заслонка открыта, нет людей - закрыта. Параметры системы при каждой комбинации заслонок - это практически константа с поправкой на фильтр в приточке, обслуживание которого так же регламентировано. Смысл то какой городить огород и делать то, чего нет в техническом задании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 7.2.2020, 8:26
Сообщение #11





Guest Forum






Воздуха жалко что ли или он платный будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.2.2020, 9:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



В каждое помещение датчик движения простейший, с большим временем отключения. Для трех помещений это девять комбинаций сигналов сухих контактов от датчиков и три входа на контроллере.

В программе контроллера девять значений расхода воздуха для вентиляторов. Все девять подбираются анемометром.

Для шести помещений та же аналогия.

Это, если точность расхода не совсем важна. Если важна, на каждый клапан привод с контролем расхода. Белимовские использовал, очень достойно работают и держат расход.

Сообщение отредактировал svintus - 7.2.2020, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.2.2020, 11:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Не, без регуляторов расхода на клапанах ерунда будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.2.2020, 20:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 7:30) *
А зачем всё так сложно? ТС же пишет: есть люди - заслонка открыта, нет людей - закрыта. Параметры системы при каждой комбинации заслонок - это практически константа с поправкой на фильтр в приточке, обслуживание которого так же регламентировано. Смысл то какой городить огород и делать то, чего нет в техническом задании?

Не, ну если клапан в закрытом состоянии способен давать именно 30 кубов, а в открытом именно 100, то тогда да. И кто будет следить, что там всё правильно работает? Сергей А. Ефремов будет жить под потолком? Нет, не будет. В результате будут обиды людей на руководство, что не только деньги не платит, а ещё и душит в прямом смысле слова. В дешманских системах именно так и получается. В результате снижение производительности не только из-за высокого уровня СО2, а и из-за невыполнения норм охраны труда посредством дешманской автоматики. И так по всей стране.

Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 8:26) *
Воздуха жалко что ли или он платный будет.

Вообще за нагрев/охлаждение как бы деньги плотются. Нормальная домашняя приточка такого типа вполне способна сожрать полбюджета среднесасисической россиянской семьи.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.2.2020, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.2.2020, 21:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(svintus @ 7.2.2020, 9:32) *
В каждое помещение датчик движения простейший, с большим временем отключения. Для трех помещений это девять комбинаций сигналов сухих контактов от датчиков и три входа на контроллере.

В программе контроллера девять значений расхода воздуха для вентиляторов. Все девять подбираются анемометром.

Для шести помещений та же аналогия.

Это, если точность расхода не совсем важна. Если важна, на каждый клапан привод с контролем расхода. Белимовские использовал, очень достойно работают и держат расход.

Ну вот же всё подробно описано... ключевое слово "анемометром".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 8.2.2020, 0:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Через максимум пару лет там будет всё по-другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2020, 5:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 8.2.2020, 0:40) *
Через максимум пару лет там будет всё по-другому.

Ну и отлично, будет по-другому, значит снова будет чем заняться, один объект так уже третий раз переделываем. На днях заехал новый собственник, теперь у него приточка будет вытяжкой, а новая приточка перезакладывается по новому маршруту, а до этого переделывали просто вентиляцию в центральный кондиционер по схеме тут нам ничего не надо, тут у нас дизайн, но надо чтобы воздух был свежий, а летом прохладно было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 8.2.2020, 5:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2020, 5:13) *
Ну и отлично, будет по-другому, значит снова будет чем заняться, один объект так уже третий раз переделываем. На днях заехал новый собственник, теперь у него приточка будет вытяжкой, а новая приточка перезакладывается по новому маршруту, а до этого переделывали просто вентиляцию в центральный кондиционер по схеме тут нам ничего не надо, тут у нас дизайн, но надо чтобы воздух был свежий, а летом прохладно было.

Надо беречь лицо от мимических морщин, ибо сколько нам ещё открытий чудных готовит вентиляшкин путь...

Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.2.2020, 5:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.2.2020, 0:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я делал такие системы в прошлом. Самая большая проблема - проектировщики вентиляции. Та система что у автора будет идеально работать c механическими заслонками только в идеально сбалансированной вентиляционной системе с помещениями примерно одинакового обьема.

1. Во всех остальных случаях надо ставить VAV клапана с приводами и связывать их сигнал с сигналом контролера приточной установки.

2. Датчики СО2 имеют значительную задержку срабатывания при малом количестве людей. Хорошо они работатают только в школьных классах и т.п. помещениях с большим количеством людей.

3. Расход вентилятора приточной установки регулируется не по датчику давления, а по датчику скорости воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.2.2020, 5:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Abysmo @ 11.2.2020, 0:58) *
Я делал такие системы в прошлом. Самая большая проблема - проектировщики вентиляции. Та система что у автора будет идеально работать c механическими заслонками только в идеально сбалансированной вентиляционной системе с помещениями примерно одинакового обьема.

1. Во всех остальных случаях надо ставить VAV клапана с приводами и связывать их сигнал с сигналом контролера приточной установки.

2. Датчики СО2 имеют значительную задержку срабатывания при малом количестве людей. Хорошо они работатают только в школьных классах и т.п. помещениях с большим количеством людей.

3. Расход вентилятора приточной установки регулируется не по датчику давления, а по датчику скорости воздуха.

Такие системы не делал, делал похожие, разница в том, что в помещение с наибольшим объёмом заслонка всегда открыта (её нет) и управление не по СО2, а по температуре. Схема такая: в условно главном помещении стоит датчик температуры, который определяет мощность нагревателя/охладителя, в обслуживаемых помещениях стоят заслонки с позиционным приводом и регуляторами, например RDG400. Когда в обслуживаемых помещениях заслонки открываются, давление в системе падает, воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Далее в главное помещение начинает поступать меньшее количества тёплого или прохладного воздуха - происходит увеличение мощности нагрева или охлаждения, в конечном итоге система автобалансируется, причём абсолютно без каких либо датчиков давления или скорости потока воздуха.

Если очень критичен точный расход, можно поставить клапана постоянного расхода воздуха и даже особо не заморачиваться с "анемометром".

http://www.arktika.ru/html/cvd.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:27