> Аварийная вентиляция на складе В1
SpyHunter
сообщение 6.3.2020, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



Уточните возможность установки вентиляторов на складе В1 с участком ЛВЖ в закрытой таре.

Т.к. нет возможности выгородить отдельную вент.камеру или установить на улице улитки, можно ли установить в стенах склада стеновые вентиляторы, с учётом пункта

СП 60.13330.2012 п. 7.9.5 «Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях.» (пункт 7.9.5 включен в ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521).

или всё-таки СП 60.13330.2012 п. 7.9.2 «Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4».

не даёт нам это сделать, но опять же, в п.7.9.3 ссылаются на условие пункта 7.9.2, чего нет в п.7.9.5.

А в новой редакции СП 60.13330.2012 п.7.9.5 идёт с добавлением при условии обеспечения требований нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] ФЗ №123, т.е. опять разработчики не пишут с учётом требований 7.9.2.
Как всё-таки трактовать п.7.9.5? Хочется послушать ваше мнение, может кто-то сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2020, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(SpyHunter @ 6.3.2020, 12:18) *
СП 60.13330.2012 п. 7.9.5 «Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях.»

1. У Вас уже давно действует СП 60.13330.2016
2. Я думаю ИОВ надо ждать smile.gif
3. ИМХО
теоретически пункт 7.9.2 относится ко всему оборудованию.
А п 7.9.5 делает исключение для аварийной вентиляции.
Но!
Вы уверенны что другого выхода у Вас нет?
Т.к. Вам придется еще и выполнять требования 7го раздела ПУЭ.
И цена Вашего оборудования взлетит в космос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyHunter
сообщение 6.3.2020, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



Цитата(yozik @ 6.3.2020, 15:08) *
1. У Вас уже давно действует СП 60.13330.2016
2. Я думаю ИОВ надо ждать smile.gif
3. ИМХО
теоретически пункт 7.9.2 относится ко всему оборудованию.
А п 7.9.5 делает исключение для аварийной вентиляции.
Но!
Вы уверенны что другого выхода у Вас нет?
Т.к. Вам придется еще и выполнять требования 7го раздела ПУЭ.
И цена Вашего оборудования взлетит в космос


Официально действующим, насколько я помню, всё ещё является 2012, поправьте меня, если не так, хоть и существует обновлённый 2016, в приказе об обязательных к исполнению СП фигурирует 2012.
У нас 3 вентилятора, проще сделать их во взрывозащите, чем городить фундамент, что-то решать с проездом и воздуховоды тянуть. Даже с учётом взрывозащиты будет дешевле.
Если 7.9.2. относится ко всему оборудованию, почему в пункте 7.9.3. ссылаются на п. 7.9.2 прямым текстом, устанавливать с учётом требований 7.9.2.
Явно это говорит о случае противоречия, а 7.9.5 очень сильно противоречит 7.9.2, и как по мне всё таки есть смысл везде писать с учётом требований п.7.9.2.
Опять же не ясна логика почему можно завесы ставить внутри помещений, которые всё таки работают в нём, но нельзя аварийные вентиляторы в стенах, которые вообще в нормальном режиме не работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 6.3.2020, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



7.9.2, 7.9.3 - относится только к общеобменке.
По 7.9.5 если аварийная или МО - можно, НО "при условии обеспечения требований нормативных документов по пож. безопасности" (взрывозащита, к примеру, и прочие согласованные с пож. надзором мероприятия). Т.е. согласовывать надо всё равно.

По поводу установки внутри этих помещений завес - так они же не постоянно работают, в отличие от вентиляции - и всегда под присмотром (чтобы если что среагировать - выключить, или тревогу поднять). Логика простая - если работа периодически и всегда в присутствии людей, то можно, т.к. под контролем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2020, 17:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(SpyHunter @ 6.3.2020, 13:40) *
Официально действующим, насколько я помню, всё ещё является 2012, поправьте меня, если не так, хоть и существует обновлённый 2016, в приказе об обязательных к исполнению СП фигурирует 2012.

Я не из РФ мне простительно rolleyes.gif
Цитата(SpyHunter @ 6.3.2020, 13:40) *
Если 7.9.2. относится ко всему оборудованию, почему в пункте 7.9.3. ссылаются на п. 7.9.2 прямым текстом, устанавливать с учётом требований 7.9.2.

Ниже ответил aas3 и 7.9.2 и 7.9.3 относятся к оборудованию общеобменной вентиляции.
7.9.5 только к аварийной и МО.
При этом 7.6.4 допускает совмещать общеобменку с аварийной.
Тогда 7.9.5 не будет распространятся, так как относится только к аварийной а будет действовать 7.9.2

В правилах и не такое бывает smile.gif
По СП60 например чиллер работающий на кондиционирование нельзя размещать в обслуживаемом помещении.
А точно такой же чиллер работающий на технологию можно. (ПБ разрешает и дает расчеты когда можно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 15.3.2020, 18:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Ранее в СНиП 2.04.05.91 Это был один пункт

4.82. Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с
рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых
помещениях:
а) складов категорий А, Б и В;
б) жилых, общественных и административно-бытовых зданий, кроме оборудования с
расходом воздуха 10 тыс. м3/ч и менее.
Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается
размещать в обслуживаемых ими помещениях.


Из чего следует, что 7.9.5 это допущение к 7.9.2

Логику вижу в том , чтобы при пожаре оборудование должно быть выключено. Аварийная вентиляция которая не работает при пожаре и местные отсосы такими условиями не облагаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:35