Цитата(yozik @ 6.3.2020, 15:08)
1. У Вас уже давно действует СП 60.13330.
20162. Я думаю ИОВ надо ждать
3. ИМХО
теоретически пункт 7.9.2 относится ко всему оборудованию.
А п 7.9.5 делает исключение для аварийной вентиляции.
Но!
Вы уверенны что другого выхода у Вас нет?
Т.к. Вам придется еще и выполнять требования 7го раздела ПУЭ.
И цена Вашего оборудования взлетит в космос
Официально действующим, насколько я помню, всё ещё является 2012, поправьте меня, если не так, хоть и существует обновлённый 2016, в приказе об обязательных к исполнению СП фигурирует 2012.
У нас 3 вентилятора, проще сделать их во взрывозащите, чем городить фундамент, что-то решать с проездом и воздуховоды тянуть. Даже с учётом взрывозащиты будет дешевле.
Если 7.9.2. относится ко всему оборудованию, почему в пункте 7.9.3. ссылаются на п. 7.9.2 прямым текстом, устанавливать с учётом требований 7.9.2.
Явно это говорит о случае противоречия, а 7.9.5 очень сильно противоречит 7.9.2, и как по мне всё таки есть смысл везде писать с учётом требований п.7.9.2.
Опять же не ясна логика почему можно завесы ставить внутри помещений, которые всё таки работают в нём, но нельзя аварийные вентиляторы в стенах, которые вообще в нормальном режиме не работают.