Уважаемые господа форумчане, у меня есть идея, но не хватает знаний. Итак: 1. Имею 2 вентилятора 1380 об/мин и производительностью в 3800 м3/час 2. Имею трубу диаметром 400 мм длинной 700 мм.
Вопрос: Увеличится ли объем производимого воздуха при установленных последовательно вентиляторов и на сколько. Может есть какая то формула расчета.
ЗЫ. Один более мощный поставить не могу ибо не позволяет диаметр трубы. Даже на 450 мм осевой вентилятор не влазит.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 18:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Вентиляторы воздух не производят. 2. Нет. Практически нет. 3. Не формула, графическое решение. Возрастёт развиваемое "спаркой" давление. При определённом условии, но, похоже, у вас оно соблюдается. 4. А пожалуй это номер один - это что за проблема, если на 700 мм воздуховода нужно аж два вентилятора?
|
|
|
|
|
17.5.2016, 19:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(Skaramush @ 17.5.2016, 18:49) 1. Вентиляторы воздух не производят. 2. Нет. Практически нет. 3. Не формула, графическое решение. Возрастёт развиваемое "спаркой" давление. При определённом условии, но, похоже, у вас оно соблюдается. 4. А пожалуй это номер один - это что за проблема, если на 700 мм воздуховода нужно аж два вентилятора? 1. Согласен, тема новая)) объем воздуха 3800 м3/час 2. Это плохо, придется что то колхозить 3. При увеличение давления я увеличу (как это назвать) длину потока, из-за увеличения давления, я правильно понял? 4. Я грубо назвал это воздуховодом, мне надо понять про работу вентилятора, грубо говоря. Дело в том, что у меня задача, чтобы за минимально короткое время пропустить сквозь трубу 12000-15000 м3 воздуха. А вентиляторы только по 3800. И еще все должно быть максимально компактно. Вот и советуюсь поможет ли мне второй вентилятор.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Alexeiko @ 17.5.2016, 19:07) 4. Я грубо назвал это воздуховодом, мне надо понять про работу вентилятора, грубо говоря. Если не интересует теория в большом объёме, то набираете в любом поисковике последовательная/параллельная работа вентиляторов в сети - и знакомитесь с пояснениями с картинками.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 19:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
33 м/с в сечении?? Это если заявленный объём за час пропускать. Забудьте осевые вентиляторы. Сразу и насовсем. А центробежный, способный на такое, будет с рабочим колесом примерно метр. Ну и корпус под два метра высотой. Что-то впечатление возникло, что это сферический конь. В вакууме.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1641
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
чтобы получить 15000 м3/ч таких по 3800 м3/ч нужно не 2 шт., а 4 шт. ставить. И не последовательно, а параллельно
|
|
|
|
|
17.5.2016, 21:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не выйдет. Судя по некоторым обрывкам данных речь об осевых. А из осевиков такое давление развивать способны, ну разве что (навскидку) многоступенчатые от Woods...
|
|
|
|
|
17.5.2016, 23:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Мне надо повторить облегченную версию вот этого чудо. Но без форсунок, интересно как создается такой поток в 28500 м3/час Технические характеристики рабочее давление max 10 бар, min 3 бара (идеальное 10 бар) 60 форсунок в 3 группах (могут работать 1,2 или 3 группы, то есть 20, 40 или 60 форсунок) площадь покрытия до 10,7 тыс. м² поток воздуха 28,5 тыс. м³/ч дальность подачи тумана до 60 м уровень шума < 93 дБ(А) диапазон вращения распыляющего сопла 340° рабочий угол распыляющего сопла от –20° до 45° диаметр вентилятора 660 мм скорость вращения вентилятора 2800 об./мин. вес рабочей части 300 кг, бетонного основания 600 кг, размеры 120 × 150 × 240 см. возможность установки на колесной тележке
Сообщение отредактировал Alexeiko - 17.5.2016, 23:29
|
|
|
|
|
18.5.2016, 6:05
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Такие вентиляторы производятся у нас, встречал на объектах. Шумят очень сильно.
Попробуйте поискать среди судовых вентиляторов.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Нет под рукой каталога, но вроде-бы у Аксипала есть такие. Насчет того, что на картинке - сегодня-завтра гляну. 5 штук таких агрегатов у нас используются.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(alem @ 18.5.2016, 6:05) Такие вентиляторы производятся у нас, встречал на объектах. Шумят очень сильно.
Попробуйте поискать среди судовых вентиляторов. А можно уточнить, что за производство, может есть какая о информация, ссылка или еще что, можно в личку. Цитата(DiJo @ 18.5.2016, 8:24) Нет под рукой каталога, но вроде-бы у Аксипала есть такие. Насчет того, что на картинке - сегодня-завтра гляну. 5 штук таких агрегатов у нас используются. Спасибо, за информацию. Отправил им запрос, жду что ответят.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 10:03
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Alexeiko @ 18.5.2016, 9:01) ссылка или еще что Яндекс, судовые вентиляторы
|
|
|
|
|
18.5.2016, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Глянул каталог - Аксипал, начиная от "063" может обеспечит более 28000м3/ч.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Я знаю таких производителей, но только из раздела "дорохо-бохато", для европейских оффшорных платформ. Nyborg, например, на вентиляции газовых турбин используют.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 18:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Навряд ли. Давление маловато для заявленных выше условий. ...Как и писал выше - Woods, но тоже "очень кусюче".
|
|
|
|
|
18.5.2016, 20:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(Twonk @ 18.5.2016, 18:10) поможет? Так я заявку еще утром отправил, жду цену, пока молчат.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 20:58
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Запросил цену этой красоты. Wood пишет Объемы до 31680 м3/ч, а параметры смотрю PDF Volume up to 3.95 m3/s (что по моим подсчетам 3,95*60*60=14220), может я что не так считаю?? Wood дорого, а можно пример стоимости? диаметр 400, объем 3860 м3/час. Китаец стоит 55$
|
|
|
|
|
18.5.2016, 21:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Alexeiko @ 17.5.2016, 19:28) Даже на 450 мм осевой вентилятор не влазит. А берёте в таблице 630...
|
|
|
|
|
18.5.2016, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32790
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Автор, внесите ясность в понимание вашей установки. У вас это аналогично установке , как на выложенной фотке? тогда чего вы мучаетесь изобретая установку- диктующий размер не диаметр воздуховода, а габарит груза и его логично определять размером тележки и груза( поддон тут очень кстати применен). или это стационарное что то и уже жестко привязано в Д воздуховода и шуму- тогда очень жесткие условия и отчасти неисполнимые. может по шуму нет ограничений в данной установке, тогда реальней вариант, но опять же.. этот д воздуховода сужает возможности сильно. что у вас, поясните. Чего она делать должна? её функционал и условия работы?
|
|
|
|
|
19.5.2016, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 21:09) А берёте в таблице 630... Простите что запутал,я просто разобрался с большего по 400-му и уже решился брать Аксипал@ 400? он выдает 10 000 м3/час. уверен чо он меня удовлетворяет полностью, осталось дождаться цены. А ворая установка это как бы перспектива и импортозамещение. Цитата(инж323 @ 18.5.2016, 21:46) Автор, внесите ясность в понимание вашей установки. У вас это аналогично установке , как на выложенной фотке? тогда чего вы мучаетесь изобретая установку- диктующий размер не диаметр воздуховода, а габарит груза и его логично определять размером тележки и груза( поддон тут очень кстати применен). или это стационарное что то и уже жестко привязано в Д воздуховода и шуму- тогда очень жесткие условия и отчасти неисполнимые. может по шуму нет ограничений в данной установке, тогда реальней вариант, но опять же.. этот д воздуховода сужает возможности сильно. что у вас, поясните. Чего она делать должна? её функционал и условия работы? То что на фото используется для подавления пыли на больших объектах. Вот что пишут итальянцы про это: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Подавление пыли и увлажнение пыльных поверхностей на открытом воздухе, в горной промышленности, при сносе зданий, обработка инертных материалов, при утилизации отходов, при погрузке и разгрузке судов, поездов и грузовиков, при дроблении. Охлаждение больших открытых пространств, таких как стадионы, концерты, различные мероприятия, в парках. Создание спецэффектов, искусственного тумана и дождя. ЗЫ. Стоимость конечно критично, но и надежность вентилятора тоже не на последнем месте. Шум не имеет большого значения
|
|
|
|
|
19.5.2016, 13:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Пардон за нескромность, а такую "мелочь" как "конфузор-сопло-диффузор" вы заметили в этой установке? В курсе, что "прямой воздуховод 700 мм длиной" от заявляемых возможностей "рожки да ножки" оставит? Или "это следующий вопрос-просьба посчитать и дать параметры"? Про спрофилированный конфузор, обеспечивающий условия входа на лопасти умалчиваю, это может оказаться и элементом конструкции заказываемого вентилятора.
|
|
|
|
|
26.5.2016, 22:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(Skaramush @ 19.5.2016, 13:26) Пардон за нескромность, а такую "мелочь" как "конфузор-сопло-диффузор" вы заметили в этой установке? В курсе, что "прямой воздуховод 700 мм длиной" от заявляемых возможностей "рожки да ножки" оставит? Или "это следующий вопрос-просьба посчитать и дать параметры"? Про спрофилированный конфузор, обеспечивающий условия входа на лопасти умалчиваю, это может оказаться и элементом конструкции заказываемого вентилятора. Выстрел в голову. "конфузор-сопло-диффузор" - это что за красота?? 700 мм длинна задавит мощность вентилятора или я чего то не понял??
|
|
|
|
|
27.5.2016, 5:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Посмотрите конфигурацию корпуса на приложенной Вами фотографии.
Не "мощность вентилятора задавит", это вообще фраза смысла не имеющая. Прямой патрубок не обеспечит формы и дальнобойности струи на выходе.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32790
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Алексейко, теперь , после пояснения, давайте определитесь- а у вас функционал каков будет. Вы её сейчас под что конкретно хотите пользовать? Дустом трибуны фанатов поливать или пыль при разгрузке танкера сбить? У вас сейчас есть поддон и кусок воздуховода L=700 мм.? Или есть некая старая установка импортная и вы хотите подогнать под неё какой то новый отечественный вентилятор. Про сопло вам Скарамуш очень правильно написал, без сопла у вас струи хорошей и дальнобойности её не будет.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.5.2016, 6:54
|
|
|
|
|
30.5.2016, 10:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297373
|
Цитата(инж323 @ 27.5.2016, 6:53) Алексейко, теперь , после пояснения, давайте определитесь- а у вас функционал каков будет. Вы её сейчас под что конкретно хотите пользовать? Дустом трибуны фанатов поливать или пыль при разгрузке танкера сбить? У вас сейчас есть поддон и кусок воздуховода L=700 мм.? Или есть некая старая установка импортная и вы хотите подогнать под неё какой то новый отечественный вентилятор. Про сопло вам Скарамуш очень правильно написал, без сопла у вас струи хорошей и дальнобойности её не будет. Итак вношу ясность. 1. Старт-пост начинался с маленькой установкой в которую я хотел засунуть 2 вентилятора для увеличения пропускной способности трубы. Из всего я понял что 2 вентилятора не помогут, надо ставить один но мощный, я так же понял что все зависит от количества лопастей, мощности двигателя и скорости вращения. 2. То что я задумал это повторения итальянской системы пылеподавления, она используется как раз при разгрузке танкеров, вагонов и т.д., а так же на карьерах и при демонтаже зданий. она работает на открытом воздухе и должен иметь хорошую струю воздуха, чтобы как можно дальше доносить мелкодисперсную каплю, которую распыляют форсунки. ЗЫ. Про трубу я не понял, или понял то что прямая труба ничего не даст, ее надо сгонять (уменьшать) к выходу, чтобы увеличить дальность струи воздуха. И чтобы добиться результата, мне надо взять трубу большего диаметра, чтобы я мог вставить вентилятор большей мощности. ЗЫ.ЗЫ. С первой установкой я разобрался, вторая еще для меня не совсем открыта, надеюсь с Вашей помощью я все таки разберусь и сделаю установку которую я задумал. Всем спасибо за участие!!!!!
|
|
|
|
|
30.5.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32790
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
так может те два малых вентилятора можно будет поставить на малую установку такой "штуки" - не везде же мощная нужна, может где и такой малой можно обойтись.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256402
|
Извиняюсь за оффтоп, Alexeiko не могли бы дать название, либо марку Итальянской установки?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 14:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Alexeiko @ 30.5.2016, 11:26) Итак вношу ясность.
ЗЫ. Про трубу я не понял, или понял то что прямая труба ничего не даст, ее надо сгонять (уменьшать) к выходу, чтобы увеличить дальность струи воздуха. И чтобы добиться результата, мне надо взять трубу большего диаметра, чтобы я мог вставить вентилятор большей мощности. Не всё поняли. Мало выдать скорость на выходе, для этого можно и плоскую заглушку с отверстием ставить. Нужно чтобы струя на выходе имела определённую форму и характеристику. Для этого на вашем снимке и выполнена классическая конфигурация "конфузор - сопло - диффузор". И она, эта конфигурация, считанная. Вплоть до радиусов скруглений и сглаженной кромки.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 16:11
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
|
Цитата(инж323 @ 27.5.2016, 8:53) Алексейко, теперь , после пояснения, давайте определитесь- а у вас функционал каков будет. Инж, походу типа такого: Цитата В основе решения системы WLP лежит принцип создания зоны «разумного климата» с помощью «микрокапельных пушек», состоящих из мощных вентиляторов, способных распылять воду от 5 до 150 микрон и распределять её на расстояние от 30 до 150 метров в зависимости от модели. Источник: wlpdust.ru
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|