Цитата(Fox222 @ 14.3.2018, 17:19)
Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.
Может, если постоянного давления на вводе в систему достаточно, чтобы в момент начала истечения из ствола расход через каждый СПЖ был не менее 0,6 л/с (минимальная чувствительность СПЖ), а максимальная скорость потока воды через СПЖ не должен превышать 5,5м/с, в т.ч. после включения насоса.
Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2018, 18:36)
Дппк- это хто?
По-видимому, это датчик положения ПК.