> Подбор циркуляционного насоса для частного дома
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Доброго времени суток!
Попросили посчитать систему отопления для дома. Вроде посчитал, но в связи с тем, что гидравликой раньше не занимался есть сомнения в неправильности расчетов. Получилось, что при 11 кВт расход 0,741 м3/ч, а потери давления 6,3 метра водяного столба. Ни грундфос ни вило насосов с такими характеристиками не производят. Пересчет параметров на установку насосов каждый этаж в отдельности не дал положительных результатов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______11_______.pdf ( 94,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2017, 14:22
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ты небось тупо всё сложил
1,5м за глаза
кто ж тебя так попросил то на своё горе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 14:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Так в том то все и дело, что на горе biggrin.gif
Сам понимаю, что бред. Сложил все потери, виновен sad.gif тогда зачем все потери считать?
Подбор насоса производится по самой нагруженной ветке? Это по первому этажу получается?

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2017, 14:42
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я хз зачем ты их все считал, я вообще ничё не считал просто так 1,5 написал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 14:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



аргументированный ответ) Спасибо за помощь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Mr.j @ 5.12.2017, 15:47) *
аргументированный ответ) Спасибо за помощь)


Таки поддержу ивана - больше 1,5м у тебя там не будет - диаметры у тебя там "конские" ... даже если это указан наружный диаметр пластика.

Ну и так для проверки - укажи пожалйста разницу температур расчетную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 15:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



85/70. Конечно я понимаю, что что-то там не так поэтому и написал.
Это наружный диаметр полика. Подобрано по скорости около 0.6 м/с.

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 5.12.2017, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Ну и кВт на схеме поменяй на Вт. А то нагрузка по ветке в 53255 кВт......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 15:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Очепятки ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 16:04
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Чтобы никого не смущать кВт'ми выложу поправленное.
Если интересно могу скинуть exel расчетов.

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 16:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______11_______.pdf ( 93,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 16:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Уобсчем - результат "на глаз" - даже из расклада дельты 15 - не видит там сопротивления даже в 2м.
Хотя может прийти гуру Инчин и научить всех гидравлике.

А так скидывай эксель - и желательно еще материал труб.
Ну и накрайняк узнай что за арматура на подсоединении приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 16:39
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Термостатические клапаны.
На участках где рассчитываются радиаторы добавил примерно по 1500 Па по онлайн программке.
Материал труб полипропилен PN10, теплоноситель 30% этиленгликоля.

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 16:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xlsx ( 17,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.12.2017, 16:53
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



жесть
заставилишь ... богу молиться
интересно как ты внедришь у свой иксель расчет преднастройки клапанов
представляю как выглядит теплотех с теплопотерями, по итогу толмут как война и мир

и да насос перекинь в обратку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 17:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Теплопотери на 5 листах exel) при 85 нету разницы куда ставить)
Проблема в том какой насос)
И правильно ли сделан расчет)

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 17:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Mr.j @ 5.12.2017, 17:39) *
Термостатические клапаны.
На участках где рассчитываются радиаторы добавил примерно по 1500 Па по онлайн программке.
Материал труб полипропилен PN10, теплоноситель 30% этиленгликоля.


Скорость неправильно считаешь - забыл поделить на 3,6

В итоге совсем другой расклад идет.
В принципе не вникая в подробности - можешь чуток и зажать трубы.

Иначе примерно сейчас по минималке - тебе достаточно насоса 1,5м ...
Большинство бытовых насосов "оптимальные" точки имеют в диапазоне 2,5-3,5м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2017, 18:06
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у него на схеме скорей всего не Ду, а DN PPRC труб указан
так-то да, для 700л/ч выход из котла Ду больше 25 не нужен. да и 20 может хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 5.12.2017, 19:00
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Цитата(LordN @ 5.12.2017, 18:06) *
у него на схеме скорей всего не Ду, а DN PPRC труб указан
так-то да, для 700л/ч выход из котла Ду больше 25 не нужен. да и 20 может хватить.

Да это наружный диаметр полипропиленовых труб

Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 17:55) *
Скорость неправильно считаешь - забыл поделить на 3,6

В итоге совсем другой расклад идет.
В принципе не вникая в подробности - можешь чуток и зажать трубы.

Иначе примерно сейчас по минималке - тебе достаточно насоса 1,5м ...
Большинство бытовых насосов "оптимальные" точки имеют в диапазоне 2,5-3,5м.

Спасибо огромное! Вот и нашли ошибку, а то у меня глаз замылился и не увидел. Теперь осталось вечерком пересчитать. По результатам отпишусь и вдруг кто искать будет болванку по расчету сможет отсюда скачать, а не как я заново велосипед придумывать! Еще такая же ошибка при расчете диаметров.

Сообщение отредактировал Mr.j - 5.12.2017, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 6.12.2017, 11:01
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Тем кому интересно напор все равно 4 метра получается даже с учетом ошибки. Формулы все перепроверил(((
КПД подобранного насоса около 14%((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xlsx ( 24,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 6.12.2017, 11:33
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



На самом деле суть даже не в сопротивлении, а в маленьком расходе, был бы расход хотя бы 2 куба другая картина была бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.12.2017, 11:45
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



опять чушь насчитал
нагруженный участок это
котел-1-2-3-10-11 и обратно
а ты что насчитал
зачем ты взялся если в гидравлике не шаришь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 6.12.2017, 12:02
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Цитата(ivan-l-ing @ 6.12.2017, 11:45) *
опять чушь насчитал
нагруженный участок это
котел-1-2-3-10-11 и обратно
а ты что насчитал
зачем ты взялся если в гидравлике не шаришь

Как вы выбирали самый нагруженный участок? Если этот участок не по тепловой мощности не по потерям не самый нагруженный?
Самый нагруженный 0-1-2-4-5-6-7-8. И все равно я не особо понимаю, если я выбираю по самому нагруженному участку как насос будет проворачивать остальные потери?? И повторюсь даже если насос будет на 1.5 м в. ст. то КПД его все равно будет 20-30%. Я подбираю грундфос и насосов с такой оптимальной точкой на такой расход они не делают.

Сообщение отредактировал Mr.j - 6.12.2017, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.12.2017, 12:27
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Mr.j @ 6.12.2017, 12:02) *
И все равно я не особо понимаю, если я выбираю по самому нагруженному участку как насос будет проворачивать остальные потери?? И повторюсь даже если насос будет на 1.5 м в. ст. то КПД его все равно будет 20-30%. Я подбираю грундфос и насосов с такой оптимальной точкой на такой расход они не делают.

Вот об этом я вам и пишу что вы не втыкаете гидравлику
с насосом усё зашибись
Прикрепленный файл  1.jpg ( 148,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

наверно пора в песочницу

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.12.2017, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 6.12.2017, 13:59
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Так вы поясните нерадивому. А вот расчет на самый длинный , нагруженный участок. и получается 4 метра.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.xlsx ( 22,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.12.2017, 14:39
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вопрос 1
почему в расчете сложены потери в 4 радиаторах?
в расчете должен участвовать только последний, всё остальное тройник на ответвление

уч 0-1, 1-2 20,4
уч 1-0 - 20,4 2-1 16??? почему

блин
открываешь скачанный с этого сайта эксель по гидравлике который сам усё считает сам
вбиваешь: расход 0,66т/ч Ду20 длину вбиваешь 60метров получаешь скорость 0,5 потери 1,4
всё кладешь ду20 кроме концевых 1-2-3 радиаторов там уже сорентируешься по наргузке
берешь расход и потери, подбираешь насос на средней скорости с раб точкой в середине
всё, нафига эта курсовая работа, кому ты ее будешь показывать и что им с ней делать
гидравлика никому и никогда не нужна, специалист и так увидит что ты чушь посчитал
и потом, вот ты такой умный всё посчитал и чё
у тебя котел на 99% будет поставляться комплектно с насосом, не майся дурью,
либо открывай учебники по гидравлике и изучай, как ее правильно считать, либо глянь насос котла прикинь что почем и забей
твоё считоводство какая то галиматья

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.12.2017, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.j
сообщение 6.12.2017, 15:09
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247188



Да смысл-то как раз сосчитать все тик в тик и запасик взять 20% и быть уверенным во всем.
Делаю эту эксельку для того чтобы потом можно было посчитать как систему наподобие этой и хоть до 500 диаметра, хоть котельную на 10 Гкал/ч внося мелки коррективы.
Разбираться в прогах типо потока и зулу нет желания и возможности из-за лицензии. В учебниках все расплывчато написано, собственно поэтому и написал сюда.
А так и дураку понятно, что любой циркуляционник провернет эту систему на раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.12.2017, 16:34
Сообщение #26


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



В 2х словах - диаметр от котла ф32*3 (а можно и 25, но стояк и на первый этаж тоже 25), подводки к приборам ф16х2, остальные диаметры без расчета понятны. Первый этаж лучше две ветки , а не одну. Потери сети будут не более 20-25кПа с учетом термостатов, на которых 10кПа. Более 25кПа нельзя - шум на термостах. А менее 20кПа несерьезно - перерасход трубы. Если на термостатах потери ниже 10кПа они хуже регулируют.


Это то что получится при правильном расчете )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 6.12.2017, 21:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Mr.j @ 6.12.2017, 15:09) *
Да смысл-то как раз сосчитать все тик в тик и запасик взять 20% и быть уверенным во всем.
Делаю эту эксельку для того чтобы потом можно было посчитать как систему наподобие этой и хоть до 500 диаметра, хоть котельную на 10 Гкал/ч внося мелки коррективы.
Разбираться в прогах типо потока и зулу нет желания и возможности из-за лицензии. В учебниках все расплывчато написано, собственно поэтому и написал сюда.
А так и дураку понятно, что любой циркуляционник провернет эту систему на раз.

потом ты в этом экселе считать ничего не будешь, если объекты крупнее коттеджей будешь делать.
все более-менее крупное считается в аудиторе/данфоссе/кане.
ибо корпеть над огромной системой уравнивая кольца в экселе-то еще занятие. да и эксель тебе не покажет преднастроек на термостатике, настроек на балансировочниках, остывание теплоносителя не посчитает тем более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.12.2017, 21:55
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
потом ты в этом экселе считать ничего не будешь
учить умного - только портить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения