> Теплоизоляция воздуховода дымоудаления, нужна ли
Гость_denis777_*
сообщение 16.5.2013, 16:53
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Нужна ли изоляция воздуховода дымоудаления проложеного снаружи здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 17.5.2013, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Как бы а смысл (внутри этого воздуховода с какой температурой будет воздух)? Разве что для защиты каких-то горючих конструкций фасада. Ну или если система совмещенная с вентиляцией обычной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 17.5.2013, 11:01
Сообщение #3





Guest Forum






Это чисто дымоудаление. Просто думаю, если не покрыть - то не отвалится ли огнезащита (на базе картона) в средине помещения. Ведь температура воздуховода в помещении будет ниже чем температура помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 17.5.2013, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



При пересечении с наружной стеной есть клапаны или еще что? Потому что если в воздуховоде (который в помещении) внутри будет холодный воздух, то может начаться конденсация на поверхности воздуховода (под огнезащитой, если воздухопроницаемость у нее достаточная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 18.5.2013, 10:46
Сообщение #5





Guest Forum






Вот и я думаю может клапан обратный поставить при пересечении со стеной. Тока подойдёт ли обычный ок. или нужен утеплённый с приводом?

Сообщение отредактировал denis777 - 18.5.2013, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 31,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 20.5.2013, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Мне кажется что-то туда всяко надо поставить, а что решать вам. В принципе обратный клапан не откажет если что, чем больше всяких автоматических штучек тем меньше надежность по-идее.

Сообщение отредактировал Norb - 20.5.2013, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marussia._
сообщение 7.10.2018, 2:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Доброго времени суток! Вот такой же вопрос возник: нужна ли теплоизоляция воз-ов, которые проходят вне здания? А если обратный клапан, то какой, не просто же оцинковка (должна же быть какая-то огнестойкость?)
Или возможно сделать тепло-огнезащиту внутри? Подскажите пожалуста helpsmilie.gif туплю-не могу unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 7.10.2018, 12:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Marussia._ @ 7.10.2018, 2:54) *
А если обратный клапан, то какой, не просто же оцинковка (должна же быть какая-то огнестойкость?)

Какой подвох Вы ожидаете от обратного клапана из оцинковки толщ. 1 мм, если воздуховоды допускается изготавливать из листов толщиной 0,8 мм (п. 6.13 СП7.13130.2013)?

При пожаре клапан открыт и обдувается газовым потоком до 600 0С. Что Вы вкладываете в понятие огнестойкости такого клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2018, 9:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Marussia._ @ 7.10.2018, 2:54) *
...нужна ли теплоизоляция воз-ов, которые проходят вне здания? А если обратный клапан, то какой, не просто же оцинковка (должна же быть какая-то огнестойкость?)
Или возможно сделать тепло-огнезащиту внутри? Подскажите пожалуста helpsmilie.gif туплю-не могу unsure.gif

Для ОК см. п. 7.11 д) в действующей редакции СП 7.
Тут была ссылка на последнюю редакцию проекта ИЗМ 1 СП 7 - обратите внимание на п. 6.18 и п. 7.11 в изменениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:21