> Конденсат на корпусе фанкойла
piterlevin
сообщение 15.9.2017, 0:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2010
Пользователь №: 60110



Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.9.2017, 4:40
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(piterlevin @ 15.9.2017, 1:39) *
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?


В достижении корпусом температуры точки росы для воздуха помещения. А подаваемая +7 это точка росы почти в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterlevin
сообщение 15.9.2017, 22:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2010
Пользователь №: 60110



Спасибо за ответ. Установка 2х ходового клапана,который при неработающем фанкойле перекроет циркуляцию, решит проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.9.2017, 6:50
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Проблему конденсата на корпусе - решит. Проблему с гидравликой - может создать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.9.2017, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте 3-ходовой, переключающий на фанкойл или на шунт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterlevin
сообщение 17.9.2017, 11:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2010
Пользователь №: 60110



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.9.2017, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(piterlevin @ 15.9.2017, 2:39) *
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?

Проблема в "кривом" проектировании.
В Вашем случае - отсутствие запроно-регулирующей арматуры (трех- или двух-ходовые клапаны).
При выключенном фанкойле продолжается циркуляция холодной воды и образуется конденсат.

Решается или установкой регулирующей арматуры или повышением температуры охлаждающей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterlevin
сообщение 20.9.2017, 11:48
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2010
Пользователь №: 60110



Спасибо за ответ. На обьекте также весь материал Genova.Постоянные протечки. Вот это кривое проектирование.Ни у кого не было подобного опыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:12