> Зонт на фановой трубе
KondratDen
сообщение 30.8.2018, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Подскажите пожалуйста обязательно ли устанавливать зонт на фановой трубе на крыше, и где это прописано если это так? жкх требует его установку и схему его крепления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 30.8.2018, 8:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



Цитата(KondratDen @ 30.8.2018, 8:25) *
Подскажите пожалуйста обязательно ли устанавливать зонт на фановой трубе на крыше, и где это прописано если это так? жкх требует его установку и схему его крепления

Грешновато устанавливать зонт на фановой трубе!
СП 30.13330.2016 п. 8.3.18: "Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора, флюгарки, простого колпака и т.п. не допускается."
Зонт способствует замерзанию трубы, и как следствие, запаху канализации в квартирах зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 30.8.2018, 8:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chipruk-Aleksey
сообщение 30.8.2018, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.8.2018
Из: Москва
Пользователь №: 346872



Вот блин, а я поставил в том году, на всякий случай. Ну проблем никаких не наблюдалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.9.2018, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Chipruk-Aleksey @ 30.8.2018, 13:56) *
Вот блин, а я поставил в том году, на всякий случай. Ну проблем никаких не наблюдалось.
А лет 30 назад зонты ставились обязательно, т-е, по нормам. Проблемы (напр., которые указала Zabira) может и были, но их никто не анализировал. Но когда поменялись нормы, я задумался - а чем это вызвано? Почему отменили установку зонтов? Видимо, не только из-за создаваемых зонтами проблем, но и их бесполезностью. Предохранить канализацию от осадков? Но даже при годовом количестве осадков 1000 мм/год - это капля в море.
р.s.
В этом году в подъездах дома, в котором я живу, жэк вывесил план работ по текущему ремонту, в котором в одном из пунктов приблизительно так записано: "Восстановить разрушенные флюгарки на 12 канализационных стояках."
Хотел я подать рацпредложение на тему -- "Не восстанавливать разрушенные флюгарки, тем самым сэкономив *** руб.", но не стал -- все равно не заплатят. blink.gif

Сообщение отредактировал Skorpion - 2.9.2018, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.9.2018, 18:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Продолжу тему.
Если отбросить шутки, то на крыше нашего дома флюгарки разрушены на стояках, вытяжная часть которых выведена на 0,7 м выше кровли в соответствии с тогдашним СНиПом:Прикрепленный файл  Screenshot__1_.png ( 20,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52


ЖКХ прекрасно знает эти нормы, оно пошло по более легкому пути: вместо того, чтобы отрезать вытяжную часть стояка на высоте 0,2 м, (трубы чугунные канализационные), записало о восстановлении флюгарок.
А мы продолжаем в некоторые зимы "страдать" от обмерзания труб: независимо от того, есть ли флюгарка на стояке или нет ее, на высоте примерно выше 0,2 м от кровли происходит отложение конденсата на внутреннюю стенку трубы и его обмерзание и закупорка льдом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.9.2018, 18:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Skorpion @ 4.9.2018, 18:03) *
Продолжу тему.
Если отбросить шутки, то на крыше нашего дома флюгарки разрушены на стояках, вытяжная часть которых выведена на 0,7 м выше кровли в соответствии с тогдашним СНиПом:Прикрепленный файл  Screenshot__1_.png ( 20,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52


ЖКХ прекрасно знает эти нормы, оно пошло по более легкому пути: вместо того, чтобы отрезать вытяжную часть стояка на высоте 0,2 м, (трубы чугунные канализационные), записало о восстановлении флюгарок.
А мы продолжаем в некоторые зимы "страдать" от обмерзания труб: независимо от того, есть ли флюгарка на стояке или нет ее, на высоте примерно выше 0,2 м от кровли происходит отложение конденсата на внутреннюю стенку трубы и его обмерзание и закупорка льдом

ну они по сути то делают все верно, по армейски, проект разработан еще "тогда", "те" нормы и соблюдают. так то в старых фондах куча выполнения старых не актуальных норм, например неизолированная обратка на отоплении, отсутствие циркуляции ГВС, что на много хуже и исправлять управляйка без предписания не будет.
а с "флюгарками" можно шугануть, что мол будете каждый день вызывать через 004 (они же не только в спб?), возможно одумаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.9.2018, 19:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Skorpion @ 2.9.2018, 18:44) *
А лет 30 назад зонты ставились обязательно, т-е, по нормам. Проблемы (напр., которые указала Zabira) может и были, но их никто не анализировал.

Но когда поменялись нормы, я задумался - а чем это вызвано? Почему отменили установку зонтов? Видимо, не только из-за создаваемых зонтами проблем, но и их бесполезностью. Предохранить канализацию от осадков? Но даже при годовом количестве осадков 1000 мм/год - это капля в море.


Помимо флюгарок еще надо было увеличивать диаметр вытяжной части над кровлей на 50 мм. Обычно делали из асбестоцементных труб. Все это отменили в 1973 году в новой системе норм.

Причина - бесполезность при значительном усложнении. Тогда про это были разъяснения и статьи в "Водоснабжении и санитарной технике".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.9.2018, 8:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.9.2018, 19:22) *
Все это отменили в 1973 году в новой системе норм.
Спасибо за поправку. Как раз в этом году был сдан в эксплуатацию наш дом. А проектировался, естественно, по старым нормам. Но нормы были хороши тем, что сформулированы были предельно четко и не вызывали двоякого толкования. Э--эх... wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.9.2018, 8:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Skorpion @ 5.9.2018, 10:02) *
Спасибо за поправку. Как раз в этом году был сдан в эксплуатацию наш дом. А проектировался, естественно, по старым нормам. Но нормы были хороши тем, что сформулированы были предельно четко и не вызывали двоякого толкования. Э--эх... wub.gif

Потому что нормы писали грамотные специалисты. Причем над СНиП по ВК работали сразу 5 ведущих институтов. А сейчас очередную "актуализацию" СП 30 продали НИИСФ (!). Да они ни ухом ни рылом в этой теме. Они даже свой родной по тематике СП 50 ухитрились испоганить.

А мы тут ждем в соседней ветке толковых и однозначных формулировок... Ню-ню...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения