> Отопление и вентиляция на один теплообменник, ИТП
tyndra
сообщение 15.4.2008, 14:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17784



Здраствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуста, возможно ли присоединить вентиляцию и отопление по независимой схеме к одному теплообменнику. При условии что нагрузка на вентиляцию составляет 15% от отопительной.
В СП 41-101-95 написано что можно, но это только для ЦТП, в моём случае проект ИТП. При каких условиях данное присоединение возможно?
За ранее спасибо всем кто ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.4.2008, 19:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вентиляционщики обычно регулируются на установках, поэтому центральное регулирование им как правило не подходит. Только если с ними согласовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.4.2008, 21:19
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Нет проблем! Вентиляционщики должны взять калорифер с запасиком и поставить клапанишко для дополнительной регулировки. Можно и без запасика и клапана, ежели у вас нормальное автоматическое погодное регулирование Т-ры после Вашего единственного теплообменника и допустимо некое переохлаждение притока. Тока считать надо точно.


Сообщение отредактировал Alex_ - 15.4.2008, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.4.2008, 21:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если отопление и вентиляция работают по одинаковому графику, можно. Условие - от ИТП на вентиляцию отдельная линия. Теплообменник считать на суммарную нагрузку. Я ещё закладываю всегда 30% по площади теплообмена только потому, что тепловые сети, как правило, занижают температуру подачи.
Предупредите проектировщика вентиляции, чтобы он подбирал установки с калориферами на вашу расчётную температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyndra
сообщение 16.4.2008, 11:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17784



Цитата(jota @ 15.4.2008, 22:29) [snapback]243305[/snapback]
Если отопление и вентиляция работают по одинаковому графику, можно. Условие - от ИТП на вентиляцию отдельная линия. Теплообменник считать на суммарную нагрузку. Я ещё закладываю всегда 30% по площади теплообмена только потому, что тепловые сети, как правило, занижают температуру подачи.
Предупредите проектировщика вентиляции, чтобы он подбирал установки с калориферами на вашу расчётную температуру.

То что на вентиляцию отдельная ветка это понятно, будет коллектор, проблема в том не будет ли зарастания в теплообменнике ведт на вентиляцию нагрузка не постоянная, просто делать отдельный ТО на вентиляцию не позволяет помещение. Меня интересует не запрещено ли по нормам делать вентиляцию и отопление на один ТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2008, 11:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tyndra @ 16.4.2008, 11:35) [snapback]243512[/snapback]
проблема в том не будет ли зарастания в теплообменнике ведт на вентиляцию нагрузка не постоянная,

Что-то новое? blink.gif
Расход первичного контура поддерживается автоматикой по температуре вторичного. Вторичного - насосом и сопротивлением контура. Чем будет зарастать? У вас там что, болото с лягушками? Насчёт запрещения, см свои СНиПы, тут я Вам не советчик smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 16.4.2008, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANY_*
сообщение 25.4.2008, 16:09
Сообщение #7





Guest Forum






Столкнулась с аналогичной ситуацией. Но при всем этом теплоснабжение идет от автономной котельной(регулирование погодозависимое), через теплообменники ИТП . Температурный график первичного(котлового контура) 95-75, на систему вентиляции требуется 85-60.
Но как же быть в межотопительный период?
котельная даст параметры 70-50 соответственно на первичке - возникает проблема -возможная разморозка калорифера!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.4.2008, 21:48
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ANY @ 25.4.2008, 17:09) [snapback]247350[/snapback]
Но как же быть в межотопительный период?
котельная даст параметры 70-50 соответственно на первичке - возникает проблема -возможная разморозка калорифера!

В межотопительный период или в теплый период года, наружная температура выше +8 градусов (для лечебных учреждений выше +10 градусов).
Величина +8 градусов нормативная.
Соответственно при +8 градусов калорифер не разморозится, для графика в наружной теплосети 70/50 посчитайте какой график (хх/хх) у Вас получится во внутренней и проверьте производительность калорифера для самых худших условий:
+8 градусов наружная температура воздуха
хх/хх тепловой график теплоснабжения калориферов
+уу требуемая температура воздуха после калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2008, 22:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 27.4.2008, 21:48) [snapback]247681[/snapback]
и проверьте производительность калорифера для самых худших условий:
+8 градусов наружная температура воздуха

Проверить конечно можно, для общего развития... smile.gif
Для калорифера "самые худшие условия" - расчётная температура (-хх). Если в этих условиях температура воздуха "из" в норме, то при +8* будет и подавно, несмотря на низкую Т1 - мощность нужна значительно меньшая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 15.9.2019, 17:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Здравствуйте. Подниму тему.
Выполняю разработку проектов по разделу ЭОМ, и периодически делаю раздел автоматизации, все что касается щитов, схем, кабеля. В части вопросов регулирования теплоносителя полный дилетант.
Делал стадию П для щита управления ЦТП. Основывался на задании от разработчиков ЦТП. Это была схема теплового пункта с местами установки средств регулирования и датчиков. Для систем отопления и вентиляции был предусмотрен один теплообменник. Из экспертизы пришло такое замечание:

"Не представлены нормативные или расчётные обоснования технических решений по регулированию температуры теплоносителя в системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое регулирование) в составе единого контура регулирования температуры теплоносителя в системы отопления."
Ссылки:
- п.п.19 «л, п» Положения;
- раздел 8 СП 41-101-95

Что можно ответить на такое замечание? И вообще, этот вопрос ко мне или все таки к разработчикам теплового пункта?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 24.11.2021, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Коллеги, подниму тему. Идет реконструкция ЦТП. Ранее, был общий теплообменник на отопление и вентиляцию. При этом, нагрузка на отопление составляла 30% от нагрузки вентиляции ( 0,7Гкал вентиляции и 0,22Гкал отопление). После цтп шла одна общая труба к зданиям на отопление и вентиляцию 95/70.
Сейчас нагрузки увеличились. По-хорошему, надо делать отдельный т/о на отопление и отдельный т/о на вентиляцию, пусть и с одинаковыми параметрами. Но заказчик не хочет еще и сети менять (добавлять вторую трубу). Нагрузка на вентиляцию 0,8Гкал, на отопление 0,4Гкал. могу ли я по-прежнему, использовать общий теплообменник?
И следующий вопрос: как вы считаете коэффициент для определения одноступенчатого ГВС или двухступенчатого? В таком случае все равно для расчета брать только отношение нагрузок ГВС и отопления или все же ГВС и отопления+вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.11.2021, 12:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1227
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Уточните - одна труба или теплотрасса (две трубы)
Если запас мощности теплообменника покрывает увеличение нагрузки , то почему бы и не быть общему теплообменнику, если его температурные параметры вас до этого удовлетворяли, а прокладка дополнительной теплотрассы под вентиляцию не предусмотрена.Температурный режим на объектах в вентиляции решайте с помощью локальной автоматики уже на объектах.
При выборе одноконтурный или двухконтурный теплообменники брать касается соотношения ГВС +отоплениеи , вентиляция в этом не участвует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 24.11.2021, 13:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Цитата(svoroponov @ 24.11.2021, 12:53) *
Уточните - одна труба или теплотрасса (две трубы)
Если запас мощности теплообменника покрывает увеличение нагрузки , то почему бы и не быть общему теплообменнику, если его температурные параметры вас до этого удовлетворяли, а прокладка дополнительной теплотрассы под вентиляцию не предусмотрена.Температурный режим на объектах в вентиляции решайте с помощью локальной автоматики уже на объектах.
При выборе одноконтурный или двухконтурный теплообменники брать касается соотношения ГВС +отоплениеи , вентиляция в этом не участвует.

Благодарю за ответ! Две трубы внутри комплекса (подача и обратка), общие для отопления и вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения