> дистанционное управление Siemens RLU220, можно сделать?
Гость_free-lexx_*
сообщение 28.6.2011, 7:56
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

На объекте на системе вентиляции стоит контроллер Siemens RLU220. Заказчик захотел сделать изменение температур всех систем вентиляции из диспетчерского пункта (систем много с совершенно разными контроллерами).
В инструкции к данному контроллеру нашел, R2 Задатчик температуры BSG61 , ..., R5 Задатчик температуры BSG21.5, ..., S7 Ручной переключатель "On/Standby".

Подскажите, возможно ли организовать дистанционное управление температурой, например, с произвольного контроллера аналоговым сигналом, или еще как-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.6.2011, 8:37
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ты же сам написал -
Цитата
В инструкции к данному контроллеру нашел, R2 Задатчик температуры BSG61 , ..., R5 Задатчик температуры BSG21.5, ..., S7 Ручной переключатель "On/Standby".

Так прилаживай! Мы разрешаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 28.6.2011, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Скажи заказчику,что это практически невозможно. Все задатчики, это переменное сопротивление. Конечно можно поизвращаться и поставить сервопривод на задатчик , но это получается такой колхоз. Дешевле наверное будет заменить контроллер на тот, который поддается диспетчеризации. Например всеми здесь любимый segnetics. Все равно вы собираетесь контроллером задавать температуру, так пусть он лучше и управляет вентустановкой. По деньгам то на то и выйдет.
А еще задай вопрос заказчику, а зачем ему это нужно?
Обычно делают две уставки: 1 -для рабочего времени, когда в помещениях присутствуют люди и второй, нерабочее время, когда можно снизить температуру (в отопительный период) для экономии теплоносителя.
В RLU220 есть таймер, который это может делать сам, и если мне не зменяет память, то переключать уставку можно также при помощи дискретного входа контроллера.
Правда есть вероятность, что у вас воздушное отопление и технология требует изменение температуры в помещении по определенному событию. Тогда меняйте контроллеры, т.к. 220 не длиспетчеризируемый в том объеме,который вам нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 28.6.2011, 18:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уточнение, в РЛУ220 таймера нет. Есть возможность назначить дискретный вход под смену режима. А таймер придется доставлять отдельно. Потянет в районе 100 евро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 29.6.2011, 5:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(Vian @ 28.6.2011, 20:06) *
А таймер придется доставлять отдельно. Потянет в районе 100 евро.


Вы батенька загнули однако. 50 евров максимум, это если от того же Сименса.



Уважаемый free-lexx подскажите расстояние от установки до диспетчерского пункта какое???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_free-lexx_*
сообщение 29.6.2011, 13:33
Сообщение #6





Guest Forum






всем спасибо!
Решено заменять не диспетчеризируемые контроллеры на диспетчеризируемые (с интерфейсом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения