Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> колодец в коллекторе, какой вариант лучше?
rinatbay
сообщение 31.10.2017, 11:45
Сообщение #1


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Здравствуйте. Как думаете, какой из двух вариантов на рисунке, предпочтительнее? Колодец отдельно от коллектора рядом или колодец при коллекторе единой конструкцией?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.jpg ( 66,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 31.10.2017, 12:21
Сообщение #2


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



смотря как посмотреть, если в коллекторе несколько ниток труб- лучше отдельно, если ничего не мешает можно и на коллекторе городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2017, 13:08
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А еще можно арматуру в коллекторе городить и обойтись без колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 31.10.2017, 13:22
Сообщение #4


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2017, 13:08) *
А еще можно арматуру в коллекторе городить и обойтись без колодца.

СП 265.1325800.2016
6.2.3.6 Узлы управления, ответвления, гидранты и другое оборудование,
устанавливаемое на сетях водопровода, проложенных в коллекторе, следует размещать в
камерах за пределами коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 31.10.2017, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Если ставить отдельно все плюсы коллектора пропадают, не видел таких решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 31.10.2017, 17:30
Сообщение #6


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Коллектор общий. там и теплосеть, и гвс, и кабели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 31.10.2017, 18:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(rinatbay @ 31.10.2017, 17:30) *
Коллектор общий. там и теплосеть, и гвс, и кабели...

Как это влияет на установку камеры водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2017, 22:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 31.10.2017, 13:22) *
СП 265.1325800.2016
6.2.3.6 Узлы управления, ответвления, гидранты и другое оборудование,
устанавливаемое на сетях водопровода, проложенных в коллекторе, следует размещать в
камерах за пределами коллектора.

Неожиданно как. Проспал)))
Изучим, раньше подобного не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.11.2017, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Frosty @ 31.10.2017, 16:37) *
Если ставить отдельно все плюсы коллектора пропадают, не видел таких решений.

Во-первых, все плюсы коллектора не в установке арматуры внутри.
Во-вторых, вы видели решения с арматурой в общем коллекторе? В мск? - у меня точно наоборот. Единожды встречался с общи коллектором, внутри которого были задвижки и даже гидрант - на территории в/ч в мо: состояние коллектора удручающее, воды по колено и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 1.11.2017, 10:28
Сообщение #10


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Я думаю, что лучше 2 вариант, так как в первом варианте грунтовые воды через сальники могут просочиться в коллектор и в колодец. Во втором варианте сальников меньше - всего 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 1.11.2017, 14:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(nagger @ 1.11.2017, 9:30) *
Во-первых, все плюсы коллектора не в установке арматуры внутри.
Во-вторых, вы видели решения с арматурой в общем коллекторе? В мск? - у меня точно наоборот. Единожды встречался с общи коллектором, внутри которого были задвижки и даже гидрант - на территории в/ч в мо: состояние коллектора удручающее, воды по колено и т.п.

Во-первых на приложенных чертежах указаны отдельно стоящая камера и камера пристроенная к коллектору, водопроводная арматура в любом случае устанавливается в своей камере отдельно от коллектора.
Все плюсы коллектора в компактности укладки большого кол-ва сетей и отсутствии земляных работ при реконструкции этих сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.11.2017, 13:29
Сообщение #12


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Так и никто не помог мне sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.11.2017, 14:29
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да вроде всё обсудили же. Мне тоже больше нравится 2 вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.11.2017, 15:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(rinatbay @ 9.11.2017, 13:29) *
Так и никто не помог мне sad.gif

Никто и не поможет. Оба вариант правильные, но в своих конкретных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:10