> лифтовый холл
ARUBALKO
сообщение 21.11.2018, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351567



Здравствуйте, Борис Борисович.
Прошу помочь разобраться с требованием п.5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009
5.2.2 Перед дверьми шахт лифтов для пожарных должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис.А.1-А.4, приведенных в приложении А, с размерами, указанными в соответствующих нормативных документах.

При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать.

Подскажите в здании до 28 м при наличии одного лифта(который совмещает функции пассажирского и пожарного) и выходит непосредственно в вестибюль, есть какие- либо способы, чтобы не делать лифтовый холл на первом этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 21.11.2018, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Лифтовой холл на 1 этаже может рассматриваться как зона безопасности для МГН по СП59. В тех проектах, которые я видел, холл был

5.2.27 Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу.

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.

Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом согласно приложению Г.

Сообщение отредактировал vladvlad5 - 21.11.2018, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2018, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vladvlad5 @ 21.11.2018, 11:43) *
Лифтовой холл на 1 этаже может рассматриваться как зона безопасности для МГН по СП59.

В большинстве случаев на 1-м эт. здания ПБЗ не предусматриваются. На 1-ом эт., как правило, достаточно эв. выходов, в т.ч. для МГН с пандусами. Это на верхних этажах требуется устройство ПБЗ - МГН попадают туда на лифтах/подъёмниках, а при пожаре перемещение на лифтах уже невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 21.11.2018, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Я согласен полностью, только вот таких решений я видел предостаточно, где именно на первом этаже была единственная зона безопасности в секции. С чем это связано, сказать не могу, не силен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения