> Увеличение мощности, выделенной на квартиру
шомпол
сообщение 4.11.2016, 13:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2016
Пользователь №: 308583



Подскажите пожалуйста, выдержит ли проводка подключение электрокотла мощностью 6 кВт, если в энергосетях сказали что в доме на квартиру выделено всего 3,5 кВт? Позвонил электрику, который обслуживает наши дома и он ответил, что если протянуть от щитка на площадке отдельную "ветку", если не ошибаюсь 6 мм, и поставить предохранитель дополнительный, то можно будет подключать котел без проблем. Так ли это? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 4.11.2016, 21:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257314



Все так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 4.11.2016, 23:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



У Вас договор на поставку электроэнергии в квартиру есть, там указана разрешенная присоединенная мощность 3,5 кВт. Юридически, Вы нарушаете договор. Нужно утрясти это, взяв в электроснабжающей организации Технические Условия на подключение. Возможно к квартире придется проложить кабель от вводного устройства дома. Естественно нужно выяснить, подходит ли счетчик для учета такой нагрузки. Вводной автомат на квартиру надо сменить, после учета до самого котла - отдельную проводку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.11.2016, 14:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257314



Пока будете ходить да просить увеличить мощность,это повлечет за собой переделку проекта и прочее прочее короче деньги деньги.Поэтому сделайте как вам сказал электрик и не порьтесь.Тем более у вас не индивидуальный дом как я понял,а обычный многоквартирный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavonD
сообщение 7.11.2016, 20:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275152



Да договор нарушаете, это верно, но мы так и сделали, протянули от щитка на площадке отдельную "ветку" и поставили дополнительный предохранитель. А потом пол года ходили просили увеличить мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.11.2016, 12:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(шомпол @ 4.11.2016, 14:21) *
Подскажите пожалуйста, выдержит ли проводка подключение электрокотла мощностью 6 кВт, если в энергосетях сказали что в доме на квартиру выделено всего 3,5 кВт? Позвонил электрику, который обслуживает наши дома и он ответил, что если протянуть от щитка на площадке отдельную "ветку", если не ошибаюсь 6 мм, и поставить предохранитель дополнительный, то можно будет подключать котел без проблем. Так ли это? Спасибо.

Где стоит счётчик, и какого типа?
Но в любом случае ножками топать в энергосбыт и согласовывать увеличение мощности. Потом получать ТУ (видимо у собственника дома, ибо распределительная сеть дома на его балансе, и проект у него хранится).
И учти: за всё, что тебе нарисуют в ТУ и т.п. - несут ответственность ОНИ. За всё, что сделаешь ты сам - несёшь ответственность ТЫ.

Сообщение отредактировал straus - 8.11.2016, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yoyo
сообщение 21.12.2016, 2:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 311921



у нас в квартире тоже мощности видимо не хватает. Если работает духовка, машинка и пылесос - то выбивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.12.2016, 21:33
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А зачем в квартиру в доме электрокотел на 6 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения