> Можно ли размещать шкафы управления в помещении с оборудованием водоочистки
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 18:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258091



Есть здание в котором находится большое количество насосного оборудования. Работу данного оборудования требуется автоматизировать. Сейчас все распределительные шкафы установлены в изолированном помещении и силовые линии расходятся отдельными кабелями к каждому насосу.

С одной стороны логично поставить шкафы управления рядом с насосами (на них и кнопки управления, и лампы индикации), другой стороны ставить щиты ~380В рядом с трубопроводами, где вода находится под высоким давлением не хочется.

Как правильно поступить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.3.2017, 19:40
Сообщение #2





Guest Forum






В отдельном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.3.2017, 19:44
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 18:51) *
Как правильно поступить в данном случае?


Правильно будет не лезть не в свое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 20:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258091



Цитата(Ludvig @ 30.3.2017, 19:44) *
Правильно будет не лезть не в свое дело.


Надеялся получить совет и ссылку на документы, а не предложение сесть и ничего не делать. С таким подходом и форум не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2017, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 20:32) *
Надеялся получить совет и ссылку на документы...

Почитайте, например, раздел 14 СП 31.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmartRnd
сообщение 30.3.2017, 23:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258091



Цитата(ИОВ @ 30.3.2017, 20:55) *
Почитайте, например, раздел 14 СП 31.13330.2012


Большое спасибо. Все будет стоять в помещении КИПиА.

Цитата
14.4 Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты управления следует размещать во встраиваемых или пристраиваемых помещениях с учетом возможного их расширения и увеличения мощности. Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции.

Допускается установка закрытых щитов в производственных помещениях и в насосных станциях пожарного назначения на полу или балконах, с принятием мер, исключающих попадания на них воды.


Вторым абзацем указано, что допускается установка шкафов в помещениях с принятием мер, исключающих попадания на них воды. На сколько я понимаю, что нужно исключить попадание воды на сам шкаф. Каким образом тогда оправдывается следующий способ монтажа?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.3.2017, 6:40
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 21:59) *
Каким образом тогда оправдывается следующий способ монтажа?

Задайте вопрос изготовителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения