Цитата(jiexawcr @ 14.8.2020, 11:48)
а как можно переключить/отключить/подключить ступени? ониж на одном валу сидят.
для спринклерного тушения байпас без регулировки и дроссель не прокатят, так как расходы на порядок отличаются на запуске и на расчетном пожаре.
поочередное включение (если насосов 2+1), частотник,
байпас с автоматическим регулятором давления "до себя". правда не доводилось применять
Регуляторы давления после себя вполне приемлемое и отработанное решение. Регулятор давления до себя(или предохранительный клапан) с байпасом в резервуар в принципе возможен, но где-то в NFPA видел запрет такого решения для регулирования давления в системе.
При двух рабочих насосах второй включают после того,как давление развиваемое первым по мере увеличения расхода становится ниже расчётного.По алгоритму настройки ЭКМ(датчиков давления) возможны варианты.