> Реконструкция напорного канализационного коллектора, в две нити
Lanasv7
сообщение 4.9.2018, 13:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2014
Пользователь №: 229534



Добрый день. В силу скудного опыта проектирования наружных сетей, прошу помощи, совета, наставления на путь истинный)
Дали выполнить проект реконструкции отрезка существующей напорной канализации в 2 нити диаметром по 530 мм (чугун). Имеется угол поворота под 45 градусов по середине этого участка. Трубы располагаются друг от друга на расстоянии 500 мм. Реконструкция производится открытым способом, трубы меняются на ПЭ100 SDR17 (по ТЗ). Но! КНС могут отключить на 4 дня, длина каждой нитки 110 метров. А за 4 дня не успеют смонтировать сами трубы и ПОС на эти работы дает неделю-две. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по временной перекачки сточных вод на период реконструкции. Отключить один коллектор и пустит весь расход по второму нельзя, так как ссылаются на очень плохое состояние трубы и постоянные протечки, боятся что одна труба не выдержит 100% расход и напор (КНС качает сток от всего города на очистные). Сеть напорная и не получится качать шлангами из верхнего в нижний колодец. Подскажите пожалуйста, что можно придумать. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.9.2018, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Слишком широкая задача. Вот вы и про пос уже знаете, и про "труба не выдержит", и про 110 м и 45 град. "по середине", и оборот о "временной перекачки", и еще про много чего, чего не знаем. Вы - гип?
Вы меня, простите, но пока вам и трубам кнс можно посоветовать только это: https://youtu.be/1_SvM7yeJQo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.9.2018, 14:25
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lanasv7 @ 4.9.2018, 13:31) *
ПОС на эти работы дает неделю-две.

На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lanasv7
сообщение 4.9.2018, 14:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2014
Пользователь №: 229534



Цитата(nagger @ 4.9.2018, 15:11) *
Слишком широкая задача. Вот вы и про пос уже знаете, и про "труба не выдержит", и про 110 м и 45 град. "по середине", и оборот о "временной перекачки", и еще про много чего, чего не знаем. Вы - гип?
Вы меня, простите, но пока вам и трубам кнс можно посоветовать только это: https://youtu.be/1_SvM7yeJQo

Нет, я не ГИП) Я все сделала, но остался вопрос по временной перекачке. Поэтому уже общаюсь со всеми с кем могу. Со стороны заказчика просят выполнить ее, дают информацию о 4-х днях и что труба не выдержит.
ПОС говорит, что работы на 1-2 недели и просит от меня метод этой перекачки, а дальше подробнее у себя отобразят.
Требование выполнить временную перекачку прописано в ТЗ и ТУ.
Я знаю лишь два метода: из верхнего в нижний колодец - но это самотечная; и отключить одну нить пока вторую демонтируют/монтируют.
Я поначиталась уже и в голове каша.

Цитата(andrey R @ 4.9.2018, 15:25) *
На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные

ПОС просит от меня метод, а дальше они сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2018, 14:56
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lanasv7
сообщение 4.9.2018, 15:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2014
Пользователь №: 229534



Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2018, 15:56) *
Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.

Большое спасибо! А скажите пожалуйста, соединения с существующей и саму эту трубу уже у себя закладывает ПОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2018, 15:44
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Lanasv7 @ 4.9.2018, 14:48) *
ПОС просит от меня метод, а дальше они сами.

Цитата(andrey R @ 4.9.2018, 14:25) *
На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные

Хотя камеры переключения, вероятно, придется капитальные делать и к себе в раздел включать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.9.2018, 22:06
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2018, 14:56) *
Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.

Надо видеть картину в целом. Если есть возможность чуть изменить трассу, то разумно сделать две новых нитки с камерами, а за отведенный срок отключения старой трассы выхитрять способ переключения.
Если трассу менять нельзя, камеры делать на старой трассе и думать про времянку.

А вот если в проекте об этом не подумали, то в утиль как раз его, а труба еще пригодится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения