Цитата(Ventilayshka @ May 7 2005, 02:41 )
Уважаемые колеги, объясните пожалуйста надо ли ограждать радиаторы, конвекторы, регистры гладких труб и т.д.
Например в производственном помещении ставлю регистрыгладких труб. Параметры теплоносителя 90/70. Система двухтрубная.
С одной стороны если каснутся, то будет не очень приятно, но с другой на действующих предприятиях видел такие приборы без ограждения (правда руками не трогал
).
Объясните пожалуйста в каких случаях надо прятать отопление от неосторожных и глупых, а в каких нет.
И еще вопрос.
Трубы отопления замоналичиваются в пол. Надоли их теплоизолировать и если да, то чем. И как учитывать теплопоступления от них в баллансе по объекту?
Ограничивается температура поверхности труб и приборов, а не теплоносителя.
Например, у конвекторов с кожухом температура поверхности не превышает 60 градусов при теплоносителе 105 градусов. А подводки надо изолировать.
Имеются и специальные ограждения отопительных приборов, предотвращающие касание.
Цитата из СНиП 41-01-2003 (то же и в прежних редакциях):
"Температура поверхности доступных частей отопительных приборов и трубопроводов систем отопления не должна превышать максимально допустимую по приложению Б. Для отопительных приборов и трубопроводов с температурой поверхности доступных частей выше 75 °С в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения или тепловую изоляцию трубопроводов."
В приложении Б и расписаны температуры, в том числе для производственных помещений. Там важна категория производства и наличие пыли.
Изоляция труб предусматривается
а) для снижения потерь (для отопления это не нужно, так как тепло поступает в помещение и должно учитываться)
б) для предотвращения ожогов и возгорания пыли. При 90 градусов для производственных это не актуально
в) прочее (например предотвращение отпотевания).
Изолировать замоноличенные трубы нет смысла (и сомнительно, что это надо делать в производственном помещении, там своя эстетика). А теплопоступления учитываются в общем порядке. При замоноличенных трубах - от поверхности пола. Только ловить таких "блох" не стоит - это мизер. Будет гораздо больше неучтенных потерь.