> Охранная зона кабельной эстакады 6/10 кВ на закрытой территории
Четвертый
сообщение 30.10.2020, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234



Добрый день коллеги!

Проектируется кабельная линия 6/10 кВ (пока определяется) в один кабель. Прокладку предполагается вести по существующим опорам высотой до 1 м. Прокладка будет осуществляться в кабельном лотке.
Территория для прокладки-плотина, с ограниченным доступом.

В связи с этим вопрос-требуется ли организация охранной зоны для данной КЛ и если требуется, то какого размера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 31.10.2020, 17:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Понятие "охранная зона" относится к объектам энергетики, находящимся на территории общего пользования (в таком случае КЛ является самостоятельным объектом). В вашем случае зависит от того, является ли место размещения КЛ объектом энергетики или местом общего пользования. Соответственно, имеет туда доступ только аттестованный персонал, или также и посторонние. В случае размещения на объекте энергетики применяется не охранная зона, а правила прокладки и механической защиты КЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Четвертый
сообщение 2.11.2020, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234



К месту прокладки доступ имеет только персонал плотины. Не все из них являются аттестованными специалистами.
Плотина, в части прокладки кабеля, скорее всего не является объектом энергетики, поскольку электричество, во всяком случае пока, не вырабатывается-оборудование запроектировано, но не установлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 3.11.2020, 22:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле


2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:

1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.

3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

4. При выборе способов прокладки кабелей по территориям городов должны учитываться первоначальные капитальные затраты и затраты, связанные с производством эксплуатационно-ремонтных работ, а также удобство и экономичность обслуживания сооружений.

2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.

2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.

2.3.28. На территориях подстанций и распределительных устройств кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле (в траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях.


2.3.41. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств и подстанций, указанных в 2.3.76, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На электростанциях применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.


По поводу охранных зон - прописано только к подземным кабельным линиям:

2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения