> Законность требований мастера, Требования пуэ
KokSss
сообщение 27.10.2020, 18:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2020
Пользователь №: 383255



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после капитального ремонта кран - балки, мастер цеха, мне даёт задание на монтаж электрической части кран - балки, но при этом не предоставляет электрическую схему к этому оборудованию. Скажите, это законно? Могу ли я отказаться от выполнения такого задания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.10.2020, 19:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.

4 Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 727/пр и введен в действие с 21 апреля 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 77.13330.2011 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ по монтажу и наладке систем автоматизации, выполняющих функции контроля, регулирования и автоматизированного управления технологическими процессами и инженерным оборудованием при строительстве и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

4.6 Работы по монтажу и наладке систем автоматизации должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией со штампом "К производству работ", проектом производства работ (ППР) или другим, заменяющим его документом, технологическими картами, а также с технической документацией предприятий-изготовителей.

5.1.3 Монтажная (наладочная) организация, заключившая договор (договора) на выполнение работ, должна до начала их выполнения;
а) произвести приемку рабочей документации;

6 Производство монтажных работ
6.1 Общие требования

6.1.1 Монтаж систем автоматизации производят в соответствии с рабочей документацией с учетом требований предприятий - изготовителей приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

6.9.2 Монтаж щитов производят в соответствии с требованиями рабочей документации СА, инструкции по монтажу изготовителя щита, ППР или заменяющего его документа, технологической карты.

6.10.5 Размещение приборов и их взаимное расположение должны производиться по рабочей документации.

7.3 При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации проверяют соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и технических характеристик спецификации оборудования, соответствие требованиям настоящего свода правил и эксплуатационным инструкциям способов установки приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств локальных систем АСУТП, электрических и трубных проводок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KokSss
сообщение 27.10.2020, 20:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2020
Пользователь №: 383255



Цитата(kosmos440o @ 27.10.2020, 23:35) *
СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.

4 Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 727/пр и введен в действие с 21 апреля 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 77.13330.2011 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ по монтажу и наладке систем автоматизации, выполняющих функции контроля, регулирования и автоматизированного управления технологическими процессами и инженерным оборудованием при строительстве и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

4.6 Работы по монтажу и наладке систем автоматизации должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией со штампом "К производству работ", проектом производства работ (ППР) или другим, заменяющим его документом, технологическими картами, а также с технической документацией предприятий-изготовителей.

5.1.3 Монтажная (наладочная) организация, заключившая договор (договора) на выполнение работ, должна до начала их выполнения;
а) произвести приемку рабочей документации;

6 Производство монтажных работ
6.1 Общие требования

6.1.1 Монтаж систем автоматизации производят в соответствии с рабочей документацией с учетом требований предприятий - изготовителей приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

6.9.2 Монтаж щитов производят в соответствии с требованиями рабочей документации СА, инструкции по монтажу изготовителя щита, ППР или заменяющего его документа, технологической карты.

6.10.5 Размещение приборов и их взаимное расположение должны производиться по рабочей документации.

7.3 При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации проверяют соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и технических характеристик спецификации оборудования, соответствие требованиям настоящего свода правил и эксплуатационным инструкциям способов установки приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств локальных систем АСУТП, электрических и трубных проводок.


Спасибо огромное!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 28.10.2020, 0:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(KokSss @ 27.10.2020, 19:37) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после капитального ремонта кран - балки, мастер цеха, мне даёт задание на монтаж электрической части кран - балки, но при этом не предоставляет электрическую схему к этому оборудованию. Скажите, это законно? Могу ли я отказаться от выполнения такого задания?

Должна быть предоставлена не только схема, а и полная монтажная документация: усилия затяжки клеммных соединений, марки и сечения соединительных проводов и кабелей, способы соединений, способы маркировки, требования дополнительной изоляции, методы защиты проводки от механических повреждений, способы крепления и т.д. На кран-балке ещё особая часть - гибкие переходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.10.2020, 16:06
Сообщение #5





Guest Forum






Должен.
С грузоподъемным механизмом шутить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.10.2020, 16:29
Сообщение #6





Guest Forum






Отказываться не надо, попросите обеспечить документацией.
Если дело в ее отсутствии, а не в чем то еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:53