"Проскок" горячей воды |
|
|
|
23.1.2019, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
Подскажите в чем может быть проблема.? Двухэтажный жилой дом, из скважины подается вода через насосную станцию с расширительным баком на 80л. Настроена включение на 1,8 Ат. выключение на 2,5 Ат. Горячая вода готовится в бойлере 100 литровом. Во время пользования появляется проскок очень горячей воды секунды 3-4 далее выравнивается до заданной. Вроде бы это явление происходит в момент включения насосной станции.
|
|
|
|
|
24.1.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
у вас расширительный бак есть на систему ГВС? не на насосную, а отдельно на ГВС.
вода при нагреве расширяется, примерно на 5% для ГВС. то есть вода с вашего бака превращается из 100л в 105л, 5л должны либо вылиться из предохранительного клапана, либо скомпенсироваться расширительным баком (предохранительный тогда выступает в своей основной роли - аварийный сбросной клапан). скорее всего у вас на это работает расширительный бак за насосом и горячая вода уходит в "холодную". по идеи этому должен противостоять обратный клапан (в составе предохранительного), но он видимо не держит.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
бака нет, но явление происходит неразово, а несколько раз за время принятие душа, по идее, если объем при нагреве увеличился (допустим обратный клапан не работает), то при открытии крана, лишнеее давление и объем стравливается и далее система должна работать стабильно, а этого не происходит. может все-таки из-за насосной станции, редуктор давления может помочь в этом случае?
|
|
|
|
|
28.1.2019, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Термостатный душевой смеситель в помощь.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
термостат на каждую точку не поставишь, да и к воде они требовательны.
какое давление в баке? должно быть 2-2,2, то есть несколько ниже давления выключения ( в паспорте бака должно быть, возможно на корпусе значение или табличка для разных давлений). схему бы принципиальную.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.1.2019, 15:16
|
|
|
|
|
28.1.2019, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(jiexawcr @ 28.1.2019, 14:15) термостат на каждую точку не поставишь, да и к воде они требовательны. Скачки температуры чувствительны только для душа
|
|
|
|
|
28.1.2019, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
Цитата(jota @ 28.1.2019, 16:28) Скачки температуры чувствительны только для душа корень проблемы в чем? фот файл схемы. Цитата(jiexawcr @ 28.1.2019, 16:15) какое давление в баке? должно быть 2-2,2, то есть несколько ниже давления выключения ( в паспорте бака должно быть, возможно на корпусе значение или табличка для разных давлений). схему бы принципиальную. регулировали давление в баке.
Сообщение отредактировал Tvister - 28.1.2019, 17:15
|
|
|
|
|
28.1.2019, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
проскок может происходить, когда отрывается другой кран холодной воды ближе к вводу. например если диаметры заужены, Вы себе в душе отрегулировали смеситель на Х и Г воду, кто то включает кран холодной воды перед вами, расход горячей воды у вас как бы остается плюс минус тот же, а холодной меньше уже, вот и выходит подскот температуры в смесителе.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787
|
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2019, 20:17) проскок может происходить, когда отрывается другой кран холодной воды ближе к вводу. например если диаметры заужены, Вы себе в душе отрегулировали смеситель на Х и Г воду, кто то включает кран холодной воды перед вами, расход горячей воды у вас как бы остается плюс минус тот же, а холодной меньше уже, вот и выходит подскот температуры в смесителе. в том то и загвоздка, что это может происходить, когда работает всего один прибор. непонятка какая-то...
Сообщение отредактировал Tvister - 28.1.2019, 19:31
|
|
|
|
|
28.1.2019, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479
|
А можно схему водоснабжения от скважины до тройника, от которого она расходится на ХВ в доме и бойлер? Желательно, с указанием всего чего только можно.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Когда включается насос скважины, начинается быстрый рост давления до мах на гидрофре. Гидравлические сопротивления ХВ и ГВ разные, поэтому на смесителе нарушается установленная пропорция смешения.... Выход бюджетный - термостатный смеситель; подороже - частотник на скважинный насос, который будет держать постоянное давление.
Сообщение отредактировал jota - 28.1.2019, 20:14
|
|
|
|
|
29.1.2019, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
скачки температуры у вас после длительного простоя? или начинаются после некоторого простоя?
попробуйте краном отсечь подпитку отопления, по сути она не нужна на постоянной основе, 99,9% коттеджных систем отопления без постоянной подпитки отлично работают годами, только за давлением или уровнем следить нужно. возможно в какой то момент циклов нагрева обратный клапан возможно не держит. кстати баки, если стоят как по схеме, возможно маловаты. объем всегда указывается общий, а рабочего не может быть больше половины. то есть для отопления без учета объема системы при нагреве системы 4-90С объем увеличится на 3,5%*500=17,5л. возможно бак 50л не справляется.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|