> Зашкаливает давление в закрытой ГВС при росте температуры, ГВС на 11-22 этаж рост с 10 до 18 Бар за 2 минуты
Kvantum
сообщение 14.10.2018, 20:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Доброго дня. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Я по автоматике больше спец. Есть мысли, но за советом обращаюсь к Вам.
Запускаю ГВС 2ой зоны в жилом доме. Это где то с 11 по 22 этаж ГВС. Гидробаков нет. Циркуляционник МАГНА 3. Система теплоснабжения - закрытая.
Включаю автоматику, Температура растет до заданной 58 градусов. На насосе ставлю напор 13м. Режим на насосе - Постоянное давление. Давление к потребителю 12,5 по проекту, обратка от потребителя 11 с копейками. По факту все так же.
ТЕ от потребителя градусов 30. Температура подачи растет быстро и выход на 58 заданных происходит быстро. То есть циркуляция есть. Но проблема в том, что очень дико начинает расти давление на всех манометрах в ИТП. Они на 1,6Мпа и через минуты 2 давление в подаче и обратке зашкаливает за 1,6Мпа и приближается к нулю с обратной стороны )). Я перекрывал подпитку с ХВС, толку ноль. Давление растет и быстро и видимо это не передавливает с ХВС.
Ставлю уставку градусов 45, уже нет такого дикого роста. Останавливаю насос, давление тоже падает. Пока поставил на подаче реле давления и по превышению 14Бар останавливаю насос пока давление не спадет. Но это какое то рукожопие, потому помогите советом спецы, как решить эту проблему?
Или когда ГВС прогреется вся циркуляционная вода до 62, все будет нормально??? А дальше первая ступень подогретую будет давать воду при разборе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.10.2018, 20:19
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kvantum @ 14.10.2018, 20:15) *
Я перекрывал подпитку с ХВС

Там обратный клапан стоит? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.10.2018, 20:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kvantum @ 14.10.2018, 20:15) *
Гидробаков нет.

Не Вы первый, не Вы последний. Ставьте "гидробак" (как только не обзовут) и будет Вам счастье.
Коллега tiptop почему про обратный клапан спросил - не будь его, давление уходило бы в городской водопровод. Как вариант, убрать пресловутый обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvantum
сообщение 14.10.2018, 20:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Цитата(tiptop @ 14.10.2018, 20:19) *
Там обратный клапан стоит? unsure.gif

Да стоит, но я думал может станция повышения давления балуется в соседней комнате давлением. Вот и перекрывал.

Цитата(Галиев @ 14.10.2018, 20:46) *
Не Вы первый, не Вы последний. Ставьте "гидробак" (как только не обзовут) и будет Вам счастье.
Коллега tiptop почему про обратный клапан спросил - не будь его, давление уходило бы в городской водопровод. Как вариант, убрать пресловутый обратный клапан.

Да вот попросят меня обосновать причины зашкаливания. И скажут , что в проекте его нет и причины не ясны. И денег нет и мозг не клепай и придумай что либо.
Проектировщики фирма серъезная, Олимпстрой. Та что Олимпийские объекты проектировала как я понял. А я не спец в гидравлике. И их ошибку если есть, надо обосновать руководству.

Сообщение отредактировал Kvantum - 14.10.2018, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2018, 0:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20678
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Расширительный сосуд может быть - это оптимально, а может и не быть.
А вот предохранительный клапан быть обязан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.10.2018, 7:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Это - всего лишь результат теплового расширения жидкости,
Как указали ваше, правильно - установка мембранного бака-расширителя соответствующего объёма.
Предохранительный клапан - тоже вариант. НО. Сбрасывать воду в канализацию - неэкономично, а куда? Какой-то бак, тогда нужнв мероприятия по деаэрации и подпитке из этого бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 15.10.2018, 8:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вопрос топикстартеру - разборв ГВС нет что ли? Если причина в тепловом расширении, система должна быть герметична
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.10.2018, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Дык, вроде ш написал ОН -"Система закрытая" - походу это циркуляционный - греющий контур ГВС. А там - где-то што-то типа скоростных теплообменников установлено. Мембранный бак-расширитель должен проблему вылечить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.10.2018, 15:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Kvantum вам все верно говорят, дело в расширении... то есть изменении плотности. В вашем случае примерно 2%. то есть если в трубах 1 кубометр воды, то это 20-25 литров воды, на которые увеличивается объем воды в системе после каждого нагрева с 5 градусов до 70. Давление за мембраной бака должно быть на некую величину ниже давления отключения насоса (см. паспорт бака).



сбросные клапаны повсеместно используются в местных бойлерах, но там расширение чаще всего компенсируется распиранием бака, так как с клапана опрессовочный винт никогда не выкручивается. у меня бойлер дома стоит без клапана этого (он же и обратный) и излишек выдавливает в ХВС. по мне ничего страшного, по крайней мере лучше, чем подтекающий клапан.

Решения:
1. расширительный бак
2. убрать обратный клапан (или испортить незаметно, хотя со временем сам перестанет держать). это неправильно, но дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 15.10.2018, 15:47
Сообщение #10


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(jiexawcr @ 15.10.2018, 15:03) *
Решения:
1. расширительный бак
2. убрать обратный клапан (или испортить незаметно, хотя со временем сам перестанет держать). это неправильно, но дешево и сердито.


А что за рекламная картинка в вашем посте? На вирусы давно проверялись?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 15.10.2018, 16:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(jiexawcr @ 15.10.2018, 15:03) *
сбросные клапаны повсеместно используются в местных бойлерах, но там расширение чаще всего компенсируется распиранием бака, так как с клапана опрессовочный винт никогда не выкручивается. у меня бойлер дома стоит без клапана этого (он же и обратный) и излишек выдавливает в ХВС. по мне ничего страшного, по крайней мере лучше, чем подтекающий клапан.

Предохранитель обязан быть, иначе как нибудь вы перекроете холодную водичку и уж ни чего туда не сможет уйти при расширении.
А надеяться на распирание бака это по моему вообще дичь, что бы подвергать емкость не малую излишним напряжениям и потерять ее по своей глупости.
Предохранитель, экспанзомат, обратный клапан и в путь и сделайте от предохранителя организованный дренаж и не парьтесь что он подтекает выполняя свою задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.10.2018, 17:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ashihara @ 15.10.2018, 15:47) *
А что за рекламная картинка в вашем посте? На вирусы давно проверялись?)

так для "наглядности". картинка первая адекватная с яндекса, ссылок с нее нет, то есть нет рекламы.
Цитата(Daymonic @ 15.10.2018, 16:48) *
Предохранитель обязан быть, иначе как нибудь вы перекроете холодную водичку и уж ни чего туда не сможет уйти при расширении.
А надеяться на распирание бака это по моему вообще дичь, что бы подвергать емкость не малую излишним напряжениям и потерять ее по своей глупости.
Предохранитель, экспанзомат, обратный клапан и в путь и сделайте от предохранителя организованный дренаж и не парьтесь что он подтекает выполняя свою задачу.

я не спорю, что защита нужна. я говорю, что нужно понимать куда уходит появившийся объем. а если он (как и деньги собственников) в рабочем режиме уходит в сбросной клапан (в канализацию), то это все равно, что ездить на "докатке" при проколе колеса, то есть глупо.
соглашусь с вами на компромисс: если ТСу согласуют расширительный бак, пусть требует и сбросной клапан smile.gif ведь в случае выхода из строя бака вернуться проблемы с давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.10.2018, 19:55
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



автор, решение проблемы = нужен экспанзомат, он же расширительный бак, объем расчитывается проектировщиком + предохранительный клапан на нужную величину давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:25