> Нужна помощь. Как сгруппировать в узлы управления дренчерные завесы., Как сгруппировать по узлам управления дренчерные завесы.
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2016, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Как сгруппировать дренчерные завесы. Мое предположение - дренчерные завесы подключить к спринклерной системе и рядом с дренчерной в коридоре установить узел, например УУ-Д50/1,2(Э24). Только смущает что это будет в коридоре. Срабатывать будет от пожарных извещателей. Дренчеры 5,25,24,23,20,21 будут на одном узле управления (отсекать торговый зал внизу от производственных корпусов), дренчеры 1,2,3,4,6,7,8 на втором узле, дренчера 9 будет иметь отдельный узел 3, дренчеры 10,26,27,11,12,13 - узел 4, дренчер 15 на отдельном узле 5, дренчеры 16,17,18,19 на отдельном узле 6. Непонятно как будет срабатывать дренчер 23, если произойдет пожар в производственном коридоре, то дренчерная 9,10,26,27,11,12,13,15 сработают, а дренчер 23 нет. Подскажите логику кто сталкивался с такой сложной цепочкой дренчеров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 185,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.5.2016, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Группировать завесы по узлам управления можно как угодно.Можно для завесы над каждым дверным проёмом делать свой соленоидный клапан или, например, брать бийские малорасходные дренчерные УУ. Группировать завесы на общем УУ можно исходя из необходимости одновременного действия. При желании можно даже подключить завесу 23 к двум узлам управления, поставив с каждой стороны по обратному клапану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2016, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(BTS @ 23.5.2016, 14:37) *
Группировать завесы по узлам управления можно как угодно.Можно для завесы над каждым дверным проёмом делать свой соленоидный клапан или, например, брать бийские малорасходные дренчерные УУ. Группировать завесы на общем УУ можно исходя из необходимости одновременного действия. При желании можно даже подключить завесу 23 к двум узлам управления, поставив с каждой стороны по обратному клапану.


Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?

Цитата(Инженер ОВК @ 23.5.2016, 14:43) *
Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?



Можно поподробнее про завесу 23, как это поставить по обратному клапану, что он даст? Что то не сталкивалась с саким.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.5.2016, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если Вы подключаете завесу через обратные клапаны к двум УУ, завеса работает при открытии любого из них, т.е. входит в состав обеих секций. Обратные клапаны предотвращают попадание воды во вторую секцию, если включается одна. Ручной пуск можно осуществить с помощью шарового клапана, установленного на байпасе вокруг УУ или соленоидного клапана.
Пример можно посмотреть на схеме. https://yadi.sk/d/sWB_7CYPiKa9J

Сообщение отредактировал BTS - 23.5.2016, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.5.2016, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер ОВК @ 23.5.2016, 14:55) *
Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?

По поводу логики, завесы традиционно делаются над дверными и технологическими проёмами, разделяющими помещения оборудованные спринклерными установками от необорудованных. В п. 5.3.2.7 СП5 прямо говорится о необходимости оборудовать завесами тамбур-шлюзы. Если на здание есть СТУ, там должно быть указано, где нужны завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 5.8.2019, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(BTS @ 23.5.2016, 16:37) *
По поводу логики, завесы традиционно делаются над дверными и технологическими проёмами, разделяющими помещения оборудованные спринклерными установками от необорудованных. В п. 5.3.2.7 СП5 прямо говорится о необходимости оборудовать завесами тамбур-шлюзы. Если на здание есть СТУ, там должно быть указано, где нужны завесы.


Добрый день. А подскажите можно дренчерную завесу не делать у тамбур-шлюзов, есть предусмотрена автоматическая противопожарная дверь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:30