Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 14:36)
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.
В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.
Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?
Это два разных подпункта (в перечислении). На мой взгляд, если д/с находится в населённом пункте до 5000 человек, то можно тушить из резервуаров или водоёмов.
Зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; - это уже не относится к населённому пункту до 5000 человек, данное здание может хоть в миллионнике стоять, хоть на промпредприятии.
Для пожаротушения из резервуаров достаточно, чтобы обеспечивалось любое одно условие из перечисленных четырёх данного примечания №1
Моё видение таково
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 21.9.2019, 12:36