> Пожаротушение детского сада в населённом пункте до 5000 человек, От водоёма или кольцевая сеть
ankor13
сообщение 20.9.2019, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202513



Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2019, 14:21
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 12:36) *
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?

Да. В т.ч. и для внутреннего пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ankor13
сообщение 20.9.2019, 14:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202513



Большое спасибо за ответ! Подскажите, а если резервуары рассчитаны на полный объём воды, который необходим для пожаротушения в течении 3ч., возможно ли использовать для заполнения рукавную линию от проектируемого ПГ на существующей сети. Или же нужно предусмотреть поплавковые клапаны в резервуарах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.9.2019, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как понимать существующая линия с ПГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.9.2019, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А в названии темы 5 млн. человек😃
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.9.2019, 12:34
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 14:36) *
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?

Это два разных подпункта (в перечислении). На мой взгляд, если д/с находится в населённом пункте до 5000 человек, то можно тушить из резервуаров или водоёмов.
Зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; - это уже не относится к населённому пункту до 5000 человек, данное здание может хоть в миллионнике стоять, хоть на промпредприятии.
Для пожаротушения из резервуаров достаточно, чтобы обеспечивалось любое одно условие из перечисленных четырёх данного примечания №1
Моё видение таково

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 21.9.2019, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 8:50
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 14:56) *
Большое спасибо за ответ! Подскажите, а если резервуары рассчитаны на полный объём воды, который необходим для пожаротушения в течении 3ч., возможно ли использовать для заполнения рукавную линию от проектируемого ПГ на существующей сети. Или же нужно предусмотреть поплавковые клапаны в резервуарах?

Использовать рукавную линию не только возможно, но и единственно правильное решение.
СП 8.13130.2009,
Цитата
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует
предусматривать по пожарным рукавам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения