> Температура ГВС в общественных зданиях
Serg-Ekb
сообщение 6.4.2018, 7:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 249483



Добрый день, коллеги.

В п.6.38 СП118.13330.2012 есть такое требование к температуре ГВС
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:

температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;

температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С;

температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С.
В СП30.13330.2016 такое требование
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.
Т.е. фактически, если учесть оба требования нужно поддерживать ровно 60 °С, что требует экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.4.2018, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



экспертиза вроде как сильно на это не смотрит. в записке выходит из ИТП не выше 70 , а у потребителя не менее 60 и норм

вопрос интересный: в текущих формулировках СП30 можно прочитать "5.1.2 Температура горячей воды...и независимо от применяемой си­стемы теплоснабжения должна быть не ниже 60 с и не выше 65 С." конечно выдернуто из контекста, но ведь ничего же не скажешь упертому эксперту/надзору,выдернувшему так же? а держать перепад 5гр это ппц расходы.

по СП 118 п.6.38 ни разу не требовали ровно 60.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.4.2018, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:07