Здравствуйте! В 2-х этажном коттедже на каждом этаже друг над другом находятся туалеты. Стояк пластиковый диаметром 110мм. Выведен на кровлю. В каждом туалете стоят унитаз и умывальник. Утром, особенно в холода появляется запах, который проходит через минут 15, когда начинают пользоваться туалетом. Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный. В чем причина? Если замерз выход вентиляционного стояка, тогда почему запах исчезает через какое-то время. Да, стоки уходят в местную локальную очистную (прям за окном туалета).Но окно зимой никто не открывает. Еще дренаж от кондиционеров тоже направлен в подводку диаметром 50mm в туалет на 2 этаже. Но пахнет опять же не постоянно, а временно, только утром. Причем, в унитазе (сифоне) есть вода утром. Вроде никакого срыва гидрозатвора не наблюдается. Если некачественно смонтированны стыки канализационных труб, тогда тоже почему только утром пахнет, а не постоянно. Помогите пожалуйста разобраться!!!!
|
|
|
|
|
12.2.2010, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Дык а дверь герметичная чтоли? Если да, то ответ сами знаете! Нету воздухообмена ночью, когда дверь закрыта.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Ну и температура в туалете/ванной должна быть на 2-3 градуса выше чем в жилых комнатах, чтоб вытяжка работала правильно.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
Раз есть запах, то есть сообщение канализации с атмосферой, нужно его искать. Скорее всего поможет устройство гидрозатвора на дренаже кондиционеров, хотя возможны и менее очевидные причины. В общем правильнее говорить что запах появляется интенсивнее при большей разнице температур внутреннего и наружного воздуха ввиду интенсификации перемешивания. При пользовании туалетом, запах пропадает, скорее всего это связано с подсосом внутреннего воздуха в стояк, значит скорее всего, причина на стояке выше присоединения унитаза или около раковины. А запах в обоих туалетах?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20879
|
Позвольте присоединится к вопросу Марыси. Ситуация очень похожа,но запах идет из душевой кабины.2 года все было хорошо,и вдруг...никакая химия не помогает.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
|
Цитата(Марыся @ 12.2.2010, 12:14) Здравствуйте! В 2-х этажном коттедже на каждом этаже друг над другом находятся туалеты. Стояк пластиковый диаметром 110мм. Выведен на кровлю. В каждом туалете стоят унитаз и умывальник. Утром, особенно в холода появляется запах, который проходит через минут 15, когда начинают пользоваться туалетом. Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный. В чем причина? Если замерз выход вентиляционного стояка, тогда почему запах исчезает через какое-то время. Да, стоки уходят в местную локальную очистную (прям за окном туалета).Но окно зимой никто не открывает. Еще дренаж от кондиционеров тоже направлен в подводку диаметром 50mm в туалет на 2 этаже. Но пахнет опять же не постоянно, а временно, только утром. Причем, в унитазе (сифоне) есть вода утром. Вроде никакого срыва гидрозатвора не наблюдается. Если некачественно смонтированны стыки канализационных труб, тогда тоже почему только утром пахнет, а не постоянно. Помогите пожалуйста разобраться!!!! очистные имеют собственную "фановую" трубу? проверьте вент.трубу, может она засорена. проверьте трубы от сан.узла до очистных на предмет засора. но скорее проблема с вент.трубой стояка, нет вентиляции и дурные газы просачиваются в сан.узел через гидрозатвор.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
У меня такая версия. В холодную погоду на конце вентстояка изнутри образуется за ночь иней, который закупоривает трубу. Утром при первом смыве унитаза из-за разрежения воздуха в трубе происходит срыв сифона в одном из санприборов, не обязательно в этом унитазе. Происходит прорыв газов из трубы. По мере пользования горячей водой вверху происходит отогревание "пробки" и все нормализуется. Образованию ледяной пробки может способствовать высокий стояк над кровлей. Обрежьте трубу до 300 мм и все нормализуется.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2010, 18:35
|
|
|
|
|
13.2.2010, 13:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Не представляю как иней может закупорить 100мм трубу,,,
|
|
|
|
|
13.2.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Может, если кровельщики крышу ремонтировали и в трубу тряпок напихали: “что бы не воняло”, а потом вынуть забыли
|
|
|
|
|
13.2.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Добавьте объем притока в другие помещения и ваша ВЕ санузла перестанет сбоить в эти периоды. Будут помещения чуть под "наддувом" и все.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.2.2010, 14:57) Не представляю как иней может закупорить 100мм трубу,,, Ночью почти полностью прекращается движение воздуха из системы, поэтому в устье трубы воздух, имеющий влажность около 100%, охлаждается ниже точки росы, конденсат осаждается на стенке, образуется иней. В 5-этажном доме, в котором я живу 38 лет, однажды в конце зимы с сильными морозами ночью было такое явление. При сбросе воды утром через унитаз замечалось замедление сброса воды, создавая впечатление наличия засора, при этом раздавались неестественные звуки. Достоверно было установлено, что причиной являлась закупорка вент трубы инеем. Хотелось бы, что скажет Марыся, когда она установит причину и сообщит нам об этом.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.2.2010, 15:38
|
Guest Forum
|
Цитата(Skorpion @ 14.2.2010, 9:01) Ночью почти полностью прекращается движение воздуха из системы Почему?
|
|
|
|
Гость_ATS_*
|
14.2.2010, 16:57
|
Guest Forum
|
Если с фоновой трубой порядок, а запахи все же по прежнему присутствует, и визуально определить причину не удается, пойдите простым и практичным путем- блокируйте поочередно сантехприборы ( канализационные сливы) от выхода в помещение( типа пробочки). Постепенно поймете что явилось причиной.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
В условиях одноквартирного дома ночью не производится сбросов в канализацию, поэтому идет равномерная медленная вытяжка. Если произвести сброс с бачка, в стояке выше водяного "поршня" создается разрежение, воздух устремляется с улицы (если, конечно, нет ледяной пробки в устье стояка), а перед "поршнем" - порцией воды - идет сжатие воздуха, затем "поршень" превращается в кольцевой поток, размазанный по стенкам трубы, сжатый воздух устремляется вверх. Происходит оживленное движение воздуха туда-сюда. Правильно поймите термин "сжатый" воздух: это очень незначительное превышение давления по сравнению с атмосферным.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757
|
Здравствуйте! Сегодня общалась с сантехником, который монтировал систему канализации в этом коттедже. Он говорит, что возможно запах исходит из унитаза. Потому что там мелкий сифон и запах проходит через него. Пахнет в обоих туалетах. Вентиляция очистной станции предусмотрена самостоятельная. Когда приходишь утром не пахнет, только начали пользоваться туалетом появляется запах. Потом проходит минут через 15.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Поменьше слушайте слесарей.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 17:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Марыся @ 15.2.2010, 9:34) Когда приходишь утром не пахнет, только начали пользоваться туалетом появляется запах. Потом проходит минут через 15. срывает гидрозатвор от мойки.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Vict @ 15.2.2010, 16:06) срывает гидрозатвор от мойки. Вывод: после унитаза руки надо мыть!
Сообщение отредактировал jota - 15.2.2010, 17:36
|
|
|
|
|
15.2.2010, 17:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
в унитазе?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.2.2010, 18:02
|
Guest Forum
|
Цитата(Vict @ 15.2.2010, 17:06) срывает гидрозатвор от мойки. +1 Иней в трубе - в пользу бедных...
|
|
|
|
|
15.2.2010, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100
|
Думаю дело вообще не в инее, а в том, что стык труб плохой, поэтому запах и проходит. по ГОСТу стыкуйте их, и чтобы не пьяный дядя вася из подворотни это делал. А запах могу объяснить тем, что теплый воздух идет вверх, холодный вниз. От воды, только что попавшей в стояк ужасного запаха не будет-это постепенно-дальше по течению образуется. Потому как на КНС вонища на улице стоит, что уж говорить об аэрационных станциях. А когда нет разбора и стоков соответственно, старые стоки, наросты слизи на канализационном стояке-они и выделяют этот запах. Когда есть, сток, они повторяюсь смываются-свежак не воняет.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:02) +1 Иней в трубе - в пользу бедных... А дабы сорвать сифон на мойке,нужно иметь такое же сопротивление на вентчасти кан. стояка.- участки то параллельны для соединения с атмосферой. Значит, что то в стояке напортачено- или лежак длинноват(к мойке ближе срывать сифон) ,либо воронье гнездо на выхлопе фантрубы. либо еще аналогичное этому. Шляпа на эту трубу надета или бутылка пластиковая в трубе(на память от обиженного кровельщика). чудеса ведь только в сказках и на Болоте на форуме и все. А сифон мойки случаем не из гофры? Сделайте более высоким его, что б столб жидкости в нем был длинней.И понаблюдайте.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.2.2010, 1:15
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.2.2010, 1:24
|
Guest Forum
|
А еще один смешной вариант - с флюгарки натекает вода, и обмерзает. И вот тогда, вероятно, все сходится. И то, что зимой началось, а летом не было, и в ночь - если септик на хвосте, теплой воды нет - за ночь верхний слой в септике остывает, и вверх идет холодный воздух. И тогда сифон, наверное, может сорвать.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 1:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 0:24) А еще один смешной вариант - с флюгарки натекает вода, и обмерзает. И вот тогда, вероятно, все сходится. И то, что зимой началось, а летом не было, да кто ж счаз поймет... Цитата(Марыся @ 12.2.2010, 7:14) Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 1:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:02) Иней в трубе - в пользу бедных... Крыша дома Приточная на септике
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.2.2010, 1:47
|
Guest Forum
|
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:37) Крыша дома Приточная на септике Фигасе... Значит, я был не прав. И, судя по фоткам - очень сильно
|
|
|
|
|
16.2.2010, 1:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
только высотой сифона мойки сыграть. Или следить за хозяйством все таки.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 1:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 1:47) Фигасе... Угу. Эт я еще не самые впечатляющие показал, лень было искать
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.2.2010, 2:04
|
Guest Forum
|
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:58) Угу. Эт я еще не самые впечатляющие показал, лень было искать Так сифон - срывает, или нет? Я исходил из того, что чтобы сорвало сифон - труба должна быть если не герметично закрытой, то близко к тому. А иней этого не обеспечит, через него все таки воздух идет - только лед, или гнездо в трубе.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 2:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 2:04) или гнездо в трубе. равенство потерь давления при движении воздуха при смыве полным потоком на параллельных участках соизмеримое с высотой сифона в мойке. если его срывает. А порцией не может получаться разве пробулькивание через сифон ? и потом есть некоторое время запах, пока вентиляция его не удалит.
|
|
|
|