Спринклерное пожаротушение |
|
|
|
23.6.2017, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2013
Пользователь №: 182938
|
Доброе время суток. Я только начал влазить в эту специальность проектирования, поэтому не судите строго. Начну с того что имею. Склад S= 1736 м2 H=11.5 м. Хранится будет сантехника в картонных коробках на деревянных поддонах,высота складирования 5.5м. Что я получил исходя ДСТУ Б EN 12845:2011. Склад относится к HHS 1, тип складирования ST3, два струи по 5л/с, время тушения 90 мин, 10мм/мин- интенсивность орошения, расчётная площадь 260 м2, 3050 макс. нужный расход, 1,8бар давление в расчётной точке .Тушение водой. Выбрал спринклер TYCO TY3251 к-фактор 80. И после этого застрял. 1. Как правильно взять расчётные площади склада( с ДСТУ не корректно понял).2. Последовательность определения точек расчёта.3 Вообще весь гидравлический расчёт,может у кого есть екселивский уже или последовательность формул с примером.4. Общий расход в м3/час. Прикреплю склад, может кто быстро набросит кольцевую примерную схему. ну или просто посмотрит. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал shaber - 23.6.2017, 13:18
|
|
|
|
|
26.6.2017, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(shaber @ 23.6.2017, 13:14) Доброе время суток. Я только начал влазить в эту специальность проектирования, поэтому не судите строго. Начну с того что имею. Склад S= 1736 м2 H=11.5 м. Хранится будет сантехника в картонных коробках на деревянных поддонах,высота складирования 5.5м. Что я получил исходя ДСТУ Б EN 12845:2011. Склад относится к HHS 1, тип складирования ST3, два струи по 5л/с, время тушения 90 мин, 10мм/мин- интенсивность орошения, расчётная площадь 260 м2, 3050 макс. нужный расход, 1,8бар давление в расчётной точке .Тушение водой. Выбрал спринклер TYCO TY3251 к-фактор 80. И после этого застрял. 1. Как правильно взять расчётные площади склада( с ДСТУ не корректно понял).2. Последовательность определения точек расчёта.3 Вообще весь гидравлический расчёт,может у кого есть екселивский уже или последовательность формул с примером.4. Общий расход в м3/час. Прикреплю склад, может кто быстро набросит кольцевую примерную схему. ну или просто посмотрит. Заранее благодарю за помощь. Ув.shaber. Так как Вы в теме человек новый,Вам стоило бы начать с ознакомления с общими принципами функционирования систем АВПТ. В сети много статей с общим описанием на разных языках, но могу порекомендовать книгу Е.Н. Иванова https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS Разобравшись с общими понятиями, легче будет разобраться со спецификой ДСТУ Б EN 12845:2011. Общий принцип расчёта кольца можно посмотреть в файле https://yadi.sk/d/1UbJ-cWUcKDtbЧто касается гидравлических расчётов, могу порекомендовать попробовать бесплатную программу SMath Studio. Это математическая программа, с интерфейсом похожим на маткадовский, но с более скромными возможностями в части решения систем уравнений. Скачивается и устанавливается без проблем В этой программе я сделал файлы расчёта насосной с одноконтурным кольцом и рядка/тупика. https://yadi.sk/d/_6B66G-A3KTVVm Единицы измерения советские, но это не будет проблемой (расход-л/с,напор-м.вод.ст, к-т производительности а не к-фактор). В файлах предусмотрена возможность использования как методики СП5, так и формулы Хейзена-Уильямса, применяемой в европии и америке. Местные потери определяются по методу эквивалентных длин. Также можно посмотреть файл расчёта трёхконтурного кольца с двумя точками расхода. https://yadi.sk/d/hX1F1Xc63HhLxF
Сообщение отредактировал BTS - 26.6.2017, 14:36
|
|
|
|
|
1.7.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033
|
Ув. BTS? я тоже новый человек в теме и только начинаю делать автоматическое пожаротушенние и у меня тоже куча непонятного по повому на Украине ДСТУ Б EN 12845:2011 как и у shaber. Спросить и посоветоваться не у кого и не скем, бросили и сама разбирайся. Попыталась зайти по вашим ссылкам у меня не получается почему-то.
|
|
|
|
|
1.7.2017, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Rylskaya @ 1.7.2017, 13:11) Ув. BTS? я тоже новый человек в теме и только начинаю делать автоматическое пожаротушенние и у меня тоже куча непонятного по повому на Украине ДСТУ Б EN 12845:2011 как и у shaber. Спросить и посоветоваться не у кого и не скем, бросили и сама разбирайся. Попыталась зайти по вашим ссылкам у меня не получается почему-то. Странно, что не получается. Проверил и вышел на все ссылки. Скачивание в правой части экрана. Но если скачаете и установите SMath Studio, могу расчётные шаблоны Вам в личку прислать. В ДСТУ есть параллельный английский текст, о точности перевода на украинский судить не могу. Сам в ознакомительных целях смотрю BS EN 12845-2015. Должен сказать, в смысле объёма информации и качеству изложения лучше ,чем СП5. Скачивал на этом форуме. От ДСТУ местами отличается.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Всем добрый день! получилось так , что вышла на работу, а спросить вообще не у кого по поводу пожаротушения, да и вообще по части водоснабжения и канализации. Опыт в данное сфере очень маленький. Дали большое производственное здание, в котором, как я уже выяснила, требуется и спринклерное и пенное пожаротушение. Теперь ломаю голову, что мне делать, точнее с чего начать. Если не трудно, подскажите все возможные нормативные документы для работы.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Начинать нужно не с нормативных документов, а с ознакомления с литературой , дающей общее представление. Е.Н. Иванов https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhkЛ.М. Мешман и др. http://files.stroyinf.ru/data1/50/50643/Информация Бийского завода "Спецавтоматика" https://sa-biysk.ruНормативы СП5.13130.2009, СП10 и много чего ещё. Есть много сайтов с описанием работы как систем в целом, так и отдельных видов оборудования. Этот форум содержит много веток с обсуждением отдельных вопросов, в т.ч. для начинающих.
|
|
|
|
|
7.7.2017, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
BTS, спасибо!
|
|
|
|
|
9.7.2017, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178
|
Куда вы струи "цепляете"?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Добрый день, спустя несколько дней, я засомневалась в выборе пожаротушения. Могли бы подсказать , уместно ли пенное пожаротушение в складе готовой продукции с высотой стеллажей 12м, само помещение высотой около 18 м, размерами 30х60 м. Стеллажи с конфетами и печеньем. Категория склада В1. Может тут лучше тушение тонкораспыленной водой... Подскажите, пожалуйста...
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 11.7.2017, 14:19) Добрый день, спустя несколько дней, я засомневалась в выборе пожаротушения. Могли бы подсказать , уместно ли пенное пожаротушение в складе готовой продукции с высотой стеллажей 12м, само помещение высотой около 18 м, размерами 30х60 м. Стеллажи с конфетами и печеньем. Категория склада В1. Может тут лучше тушение тонкораспыленной водой... Подскажите, пожалуйста... Правильно засомневались. Варианты: СП 241.1311500.2015; Бийская система с оросителями СОБР https://sa-biysk.ru/upload/iblock/488/Проек...УВП%20(СТУ).pdf ( в высотных складах высотой не более 14 м) ; Если тонкораспылёнка- http://gefest-spb.ru/techusloviya.htmlВариант с тонкораспылёнкой вызывает какие-то сомнения. Без СТУ не рискнул бы делать, хотя среди авторов сотрудники ВНИИПО. Но вот стандарт NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems) не предусматривает применения таких систем для складов.
Сообщение отредактировал BTS - 11.7.2017, 14:52
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
BTS, спасибо Вам большое за подсказки!!!!
|
|
|
|
|
11.7.2017, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
BTS, руководствуясь СП 241.1311500.2015, мне подходит спринклерное тушение, но только с многоярусным расположением оросителей...теперь моя задача найти спринклеры подходящие в мое помещение? и еще могли бы подсказать, как просмотреть документ- NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems). Простите за назойливость)
|
|
|
|
|
11.7.2017, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 11.7.2017, 16:50) BTS, руководствуясь СП 241.1311500.2015, мне подходит спринклерное тушение, но только с многоярусным расположением оросителей...теперь моя задача найти спринклеры подходящие в мое помещение? и еще могли бы подсказать, как просмотреть документ- NFPA-750(Standard on Water Mist Fire Protection Systems). Простите за назойливость) Не стесняйтесь. На то оно и форум. Если зарегистрироваться на сайте NFPA, можно смотреть все их стандарты в онлайн режиме. У Бийска есть специальные стеллажные спринклеры https://sa-biysk.ru/catalog/1374/
|
|
|
|
|
12.7.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Добрый день, подскажите еще, под каждым ли экраном стеллажа ставится спринклер?
|
|
|
|
|
12.7.2017, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 12.7.2017, 14:37) Добрый день, подскажите еще, под каждым ли экраном стеллажа ставится спринклер? Под каждым. Но для одного и того же стеллажа можно запроектировать разное количество экранов, при этом будет требоваться разная интенсивность для внутристеллажного пространства, и полученный в результате расчётный расход может отличаться.См. СП 241.1311500.2015 пункт 6.12
|
|
|
|
|
|