> Котел РИ-5М, Перевод котла РИ-5М в водогрейный режим и организация дымохода
Аннна)
сообщение 15.6.2011, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Добрый день!

Прошу помощи, подсказок и информации по переводу котла РИ-5М в водогрейный режим и организация дымохода для него.

Дело в том, что два таких котлах уже установлены на одном из предприятий пищевой промышленности и уже работают в водогрейном режиме. Вопрос в том, чтобы грамотно оформить проект. Дымовые газы от двух котлов отсасываются дымососом и через самодельный искрогаситель попадают в дымовую трубу.

На первой фотграфии вид дымохода (присторойка - это и есть самодельный искрогаситель)
На второй фото - котлы РИ-5М.

Сообщение отредактировал Аннна) - 15.6.2011, 10:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________011.jpg ( 4,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  ____________051.jpg ( 4,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннна)
сообщение 16.6.2011, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.1.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280



Никто не сталкивался с таким вопросом?

Тогда прошу помощи в определении тепловой мощности парового котла! В паспорте этого значения нет. Есть только:

рабочее давление 4 кгс/см2

производительность 130 кг пара/ч

водяной объем 0,172 м3

паровой объем 0,082 м3



Сообщение отредактировал Аннна) - 16.6.2011, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 16.6.2011, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Аннна) @ 16.6.2011, 9:32) *
Никто не сталкивался с таким вопросом?

Тогда прошу помощи в определении тепловой мощности парового котла! В паспорте этого значения нет. Есть только:

рабочее давление 4 кгс/см2

производительность 130 кг пара/ч

водяной объем 0,172 м3

паровой объем 0,082 м3


Водяной и паровой объёмы для этого не нужны. А вот энтальпия воды на входе в котёл нужна для расчёта. Предположим вода входит в котёл из атмосферного деаэратора с энтальпией 100 ккал/кг.Энтальпия насыщенного пара при давлении 4 кгс/см2 равна 656,8 ккал/кг. Тогда тепловая мощность котла равна 0,130 т/час*(656,8-100)*0,001=0,072 Гкал/час или 83,5 кВт

Сообщение отредактировал ruben - 16.6.2011, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 16.6.2011, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Интересно, какой КПД такой штуковины.
Гугл выдал:
часовой расход 0.15 м3/час дров средней влажности.
в 1 м3-720 кг неких дров.
При влажности 25% калорийность неких дров 3200 ккал/кг.
Возьмем оптимистичнее-вода на входе 70 С.
Тогда (656.2-70)*130/1000000=0.0762 Гкал/год - на выходе
и 0.15*720*3200/1000000=0.346 Гкал/год - на входе
КПД=[0.0762/0.346]*100 = 22%
Без учета розжига. Это похоже на правду???
Собственно говоря значение КПД особой роли не играет. Важнее цена сжигаемых дров.
Но для себя ...просто что б знать порядок значения.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 16.6.2011, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 17.6.2011, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Да похоже...
Этот котёл, насколько я помню, для военно-полевых условий полигонов, казарм и военных городков, простой и вечный, как ВАЗ-2101. Движение газов - одноходовое, теплообмен - неэффективный. Кстати и на западе есть такие котлы. Яркий пример - Lochinvar. Попользовались солдаты в пустыне где-нибудь, помылись там, бросили и улетели к себе на родину. Использование - только по безденежью или по незнанию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 17.6.2011, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(ruben @ 17.6.2011, 8:45) *
Да похоже...
Этот котёл, насколько я помню, для военно-полевых условий полигонов, казарм и военных городков, простой и вечный, как ВАЗ-2101. Движение газов - одноходовое, теплообмен - неэффективный. Кстати и на западе есть такие котлы. Яркий пример - Lochinvar. Попользовались солдаты в пустыне где-нибудь, помылись там, бросили и улетели к себе на родину. Использование - только по безденежью или по незнанию


Попробую озадачить начальство. Подходит под некоторые заводские моечные машины. И дровяных отходов-валом. Вот только нету "темы для отката". Для них это существенный минус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 6.3.2017, 11:55
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Подскажите, как перевести котел РИ-5М на газ? Возможно ли вмонтировать в него газовую горелку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 7.3.2017, 3:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Нашел, что на эти котлы ставят горелки, например Lamborghini ЕМ 16/2-Е.D4 мощностью 55-153 кВт.
Из автоматики делают датчик уровня + насос подпитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения