1. Попробовала написать через "Ответить" - не отразилось. теперь попытаюсь через "Быстрый ответ" - вдруг получится.[code][/code]
Не отвечала - ОВ-к поменял кучу схем
Ов-к не признает схему с гидрострелкой, объяснять отказался.
Котлы иммергаз VICTRIX TERA 24 PLUS, т.к. напора котла не хватает, в нашей схеме насосы. Последняя схема - после котлов перед общей точкой насос раб/резерв wilo Yonos Pico 30/1-80. На каждом контуре установлен трехходовик - разделение при температуре обратки на отопл (СО) выше 65, на контуре ГВС выше 60град. Трехходовик СО переключается по температуре в помещ (рискнула установить датчик на трубопровод обратки - если ошибаюсь, поясните, пжст), Трехходовик ГВС на разделение переключается при температуре в бойлере выше 60.
Производитель котлов предусмотрел трехходовик для переключения на ГВС по темп на бойлере, из одноконтурного можно создать двухконтурный. ОВ-к отказался от второй линии - теперь получается в котле нет трехходовика, Предлагала установить в нашей схеме трехходовик на общую точку - продублировать схему иммергаза, ОВ-к не признает. Ранее, когда в схеме были электрокотлы WARMOS-IV-21, экспертиза выставила замеч. "Не предусмотрено автоматическое поддержание режима теплопотребления с использованием количественно-качественного метода регулирования (смесительный узел на принципиальной схеме теплоснабжения подраздела ИОС4)."
Котел 2-й включается, если не хватает мощности 1-го - по температуре на обратке нашего трубопровода перед котлами - так потребовал ОВ-к. На каждый котле пришлось поставить датчик наружной темп. (у производителя нет варианта для нашей схемы, только каскад, гидрострелка). Также если вышел из строя 1-й, будет работать 2-1.
Теперь экспертиза по последней схеме указала "На котлах выполнено погодозависимое регулирование температуры, а далее установлены узлы регулирования и поддержания постоянной температуры в контуре отопления и ГВС." ОВ-к требует убрать датчик наружной, переключение вручную. На то, что нарушен режим энергосбережения, не реагирует. Пытаюсь разъяснить, что в жару будут раскрывать окна, бегать в нижнем белье (у нас такое в городе часто бывает в апреле-мае - теплосети не хотят регулировать подачу, им выгоднее - больше начислят), отвечает: "Ну и пусть"
Подскажите, пжст, 1.стоит ли убирать датчик наружной 2. устанавливать трехходовик на общей точке вместо трехходовиков на каждом контуре.