> Подвесные опоры для трубопроводов ду200
nidls
сообщение 30.5.2019, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
Прикрепленный файл  23211.jpg ( 651,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.5.2019, 19:38
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(nidls @ 30.5.2019, 16:08) *
Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
Прикрепленный файл  23211.jpg ( 651,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется?
Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.

Сообщение отредактировал nik4t - 31.5.2019, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nidls
сообщение 4.6.2019, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Цитата(nik4t @ 31.5.2019, 20:38) *
На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется?
Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.

Диаметр, длина, кол-во анкеров?

Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 4.6.2019, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(nidls @ 4.6.2019, 12:31) *
Диаметр, длина, кол-во анкеров?

Эти вопросы будут задавать монтажники Вам. Конкретные решения для объекта разрабатываются в собственных чертежах. Часто с привлечением конструкторов-строителей, потому что не везде можно абы как.

Да и серий на крепления трубопроводов имеется несколько, в том числе с проработкой крепления подвесок к различным видам перекрытий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nidls
сообщение 4.6.2019, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Мы и есть монтажная организация. Чертежи не наши, и в них ничего не указано вообще. Чертежам 3 года и проектная организация которая их делала распалась.
Где можно посмотреть крепления подвесок к ж/б перекрытиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rezex87
сообщение 5.6.2019, 14:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145265



Делали подвесы по подземной автостоянке трубами Ду250.
Сделайте по аналогии
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 86,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 5.6.2019, 18:30
Сообщение #7


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



самое время задуматься

что лучше под трубопроводами:



? каким цветом обведено правильнее ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.6.2019, 14:27
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(nidls @ 4.6.2019, 13:31) *
...
Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.

Этот "рисунок" есть в альбоме, Вы автор альбома?
Кроме этого в альбоме есть спецификация по материалам.
Количество анкеров, длину, тип определяет человек способный выполнить расчёт в зависимости от заданной нагрузки.
Если Вы самостоятельно не можете выполнить расчёт, то его выполняет специалист.

Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2019, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



никого не смутили забивные анкеры и шпильки в перекрытия что ли?
Никогда не видели шпилек проходящих сквозь всё перекрытие и опирающуюся на опору на само перекрытие?
Люди люстры вешают на такие сквозные через перекрытия подвесы(для 1.-1.5 тонных люстр), не то что трубопроводы.
Еще б шурупами в пластиковые анкера закрепили б трубу хомутом из жестянки-ленты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.6.2019, 14:48
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



анкер-шпилька Hilti HST вполне работает "на вырыв".
Если этого мало, то есть "химические" анкеры.

Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2019, 14:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.6.2019, 16:39
Сообщение #12


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 20.6.2019, 16:54) *
и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?

Понятно, но "дырявить" сейчас не модно, да и незачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2019, 16:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Модно бетон сурово заниженной марки привозить и не вибрировать его, а так , да. Дырявить не комильфо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artrtom
сообщение 25.6.2019, 11:18
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361867



Дырявить уж точно не советовал бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:36