Доброй ночи! Подскажите как вы осуществляете забор воздуха с крыши при проектировании, монтаже систем промвентиляции? Столкнулись с делемой, мы обычно используем отвод под 135 градусов, а тут в проекте, точнее в той части проекта которая нам досталась, нарисованы дефлекторы... проект делали турки, пояснений спецификаций нет, им в принципе не важно как мы сделаем, привязки к проекту нет, но хотелось бы узнать возможно ли такое применение дефлектора?
|
|
|
|
|
13.10.2021, 8:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Возможно, но если речь именно о дефлекторе, а не о патрубке с ветроотбойным щитом - не целесообразно и излишне дорого. Если же в Вашем проекте именно патрубки с ветроотбойником (без конфузоров), то почему бы и нет.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(anarhia1488 @ 12.10.2021, 22:29) Доброй ночи! Подскажите как вы осуществляете забор воздуха с крыши при проектировании, монтаже систем промвентиляции? Столкнулись с делемой, мы обычно используем отвод под 135 градусов, а тут в проекте, точнее в той части проекта которая нам досталась, нарисованы дефлекторы... проект делали турки, пояснений спецификаций нет, им в принципе не важно как мы сделаем, привязки к проекту нет, но хотелось бы узнать возможно ли такое применение дефлектора? Приемные устройства наружного воздуха должны соответствовать разделу 7.5 СП 60.13330.2020. Если для дефлекторов указания норм соблюдены, то их можно применить. На сколько это целесообразно технически и экономически - вопрос проектировщиков. Мне такой вариант ни разу не встречался ни в моих, ни в чужих проектах
|
|
|
|
|
13.10.2021, 14:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Мне встречалась только практическая работа дефлекторов на компенсацию работы аварийной вентиляции. Работать будет и, практически, без прорыва воды и снега. Но вот про целесообразность написал. Можно, конечно, шведским ключом забивать гвозди, но дороговато и неудобно.
Проектом, кстати, такое предусмотрено не было. Но получалось ввиду неумолимой физики. Проектом умудрились предусмотреть "80% удаления механическими системами и 20% естественной вентиляцией". И это при превышении (значительном) вытяжки над притоком. Т.е. эти самые 80% примерно на три крата превышали компенсирующий приток. Проекты разные бывают.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
В старых нормах не было указаний по компенсации аварийной вытяжки соответствующим притоком. А проектировщикам ОВ, почему-то, было неведомо, что удалить требуемое количество воздуха можно только обеспечив поступление притока с таким же расходом. Мне приходится видеть довольно много проектов противодымной вентиляции. К сожалению, 90% проектировщиков ОВ не знакомы со школьным курсом физики и храбро предусматривают в своих проектах дисбаланс при естественной или смешанной вентиляции.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, в результате мне (с коллегами) довелось проверить практические результаты работы классических дефлекторов в качестве приёмных устройств приточной вентиляции. На том же объекте увидел зонты над факельными выбросами. Правда это уже была "местная самодеятельность", но её спокойно пропустили шесть групп наладки из Москвы и Казани, добросовестно даже изобразив в паспортах. Ещё и стрелками направление потоков показали. Но заключение - "отклонений и нарушений нет".
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 13.10.2021, 16:01) Ну, в результате мне (с коллегами) довелось проверить практические результаты работы классических дефлекторов в качестве приёмных устройств приточной вентиляции. Раз устройство позволяет удалять воздух наружу, то при определённых условиях возможно и обратное направление движения воздуха. И такая работа дефлектора на приток произошла по факту из-за проектной ошибки для аварийной вентиляции. Предусматривать же изначально дефлектор в качестве приёмного устройства мне видится нелепым. Но я также не исключаю, что ТС не очень хорошо разобрался с чужим проектом - возможно недопонимание чужих проектных решений.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 16:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Да, там может быть простой патрубок с зонтом и ветроотбойником. Без конфузора.
|
|
|
|
|
13.10.2021, 18:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
а как по вашему реализовать в категории а отрицательный дисбаланс и естественную вытяжку из верхней зоны
|
|
|
|
|
13.10.2021, 18:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
При превышении объёма механической вытяжки над компенсирующим притоком - НИКАК.
|
|
|
|
|
|