> Нижняя продувка котлов
mib_z
сообщение 5.9.2017, 16:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



ДВС. Можно ли подключить нижнюю продувку котла ICI sixsen 2500 к сепаратору непрерывной продувки параллельно с верхней продувкой по солесодержанию. Обе продувки автоматические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.9.2017, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. Какую экономию Вы планируете получить от такого подключения %, Гкал/ч - Вы считали?
2. При непрерывной продувке в паросепараторе (ПС) поддерживается постоянный уровень, другие параметры. Как ПС поведет себя при единовременном увеличении нагрузки в (какое?) энное количество раз - Вы не знаете.
3. Буржуи, считающие каждую калорию, наверняка предусмотрели бы такую возможность.
4. Такие вещи могут привести к разрыву ПС и травмированию персонала. Как Вы будете оправдываться перед прокурорскими за самовольное изменение проекта котельной и использование оборудования не по назначению?
5. В далеком 2000-м у меня была производственная котельная о трех ДКВр 10/13, и ПС там был один, и подключен он был только на непрерывную продувку.

Я бы не стал искать сомнительную экономию "в темной комнате, тем более, если ее там нет".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 6.9.2017, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Благодарю за развернутый ответ. У нас дело не в экономии, а в том, что нижняя продувка выведена непосредственно в колодец из которого при открытии клапана идет пар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.9.2017, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сделайте несложную герметизацию продувочного колодца и установите на нем вестовую трубу нужной длины, что бы парило в стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения