Настройка Fc-302 под насос |
|
|
|
4.11.2017, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915
|
Добрый день, Есть на руках частотник FC-302 (7,5 квт) и датчик давления MBS-3000 Хочу поставить на скважинный насос и настроить по давлению. На FC-051 было все понятно, а с этим частотником ниразу не работал. Подскажите по подключению датчика, на какие клемники цеплять (плюс, минус, управление) И какие настройки? Как обнулить настройки?! Попробовал запустить на столе, горит на дисплее (местное, ручное и тд.) (-+ 1500) и не запускается. Прошу камнями не кидать 😀
|
|
|
|
|
5.11.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238
|
Если пч ранее работал в связке с другим даигателем то скидываем к заводским, вводим с шилдика двигателя данные, делаем аад, настраиваем для начала управление с панели, а для датчиков давления это режим пид регулирования он для fc-051 подробно описан, в этом тоже самое, данфосс не изменяет своим традициям, просто меню другое. а так те же яйца только в профиль.
|
|
|
|
|
5.11.2017, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898
|
всё так же ка и на 51. обнулить настройки - 14-22 на 2 и перегруз драйва по подключению +12\13, -55, управление 54. может толко 0-02 = Hz если RPM не удобен, в остальном те же параметры
|
|
|
|
|
29.11.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915
|
Продолжу повествование Спасибо пользователю le555 за помощь! Сбросил все настройки в 14-22=2. Напомню, что датчик у меня Danfoss MBS 3000 (0-25 Bar.) Посадил на -12, +55 и управление 54 Итак, вводимые настройки:
0-02=Hz 0-24=[1652] feedback unit 1-00=[3] process 1-03=[3] VT - если обычный насос 1-20 по 25= двигатель 3-00=[0] 3-01=[71] bar 3-02=0 3-03=10 bar 3-10[0]=50%=5 bar 3-15=0 использовать вход 54 (за экраном переключить S202 на ток) 6-22=4mA 6-23=20mA 6-24=0 bar 6-25=10 bar 7-20=[2] AI54 7-33=3 7-34=5
Все это дело собрал на столе с обычном асинхронном движком (перед этим сделал адаптацию). В автомате система не запускается, хотя датчик должен видеть 0 давление и дать команду на запуск частотника.
Сообщение отредактировал Soer-rus - 29.11.2017, 10:25
|
|
|
|
|
29.11.2017, 13:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
где-то что-то не включили..
потратьте время подключитесь к пч через МСТ10
|
|
|
|
|
29.11.2017, 15:31
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898
|
есть возможность выложить картинку экрана? команда старт есть? контакт между 12 и 18
Сообщение отредактировал le555 - 29.11.2017, 15:35
|
|
|
|
|
24.7.2018, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.7.2018
Пользователь №: 345386
|
Добрый день Коллеги. У меня похожая ситуация. Нужно поддерживать определенное давление жидкости в трубе. Частотник с предустановленным термистором MCB112. Настройки ввел, все работает, но есть одна проблемма. Если заданнная точка достигнута, насос плавно сбрасывает обороты Вала двигателя до нуля. При этом подается ток на обмотки двигателя, насоса посвистывает и не крутится. После 60 секунд уходит в аварию "А166". Так как труба наполненна и нет разбора воды, нужно чтобы двигатель остановился. Пробовал устанавливать минимальную частоту 7 Hz (210 RPM) в группе параметров 4. При этом при достижении задания, двигатель сбрасывается на эти 7 Hz (210 RPM) и плавно набирает давление. Вопрос - какие параметры нужно изменить, чтобы при достижении заданного значения снималась нагрузка с двигателя и он не уходил в аварию если нет разбора воды. Заранее спасибо за помощь. С уважением Евгений.
|
|
|
|
|
7.2.2020, 5:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449
|
Здравствуйте все. Не стал создавать новую тему, из-за не достаточной "глубины" моего вопроса. Подскажите пожалуйста. Где то встречал, не могу припомнить, что означает иконка рожкового ключа в правом верхнем углу(строка статус) и это (ниже на фото): Clear logs S:28 [M26]. ПЧ Данфосс ФС302. 1,1 КВт. Конвейер. Периодически уходит в ошибку по перегрузу тока и/или перенапряжению. Спасибо.
|
|
|
|
|
13.3.2020, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449
|
Не уж то никто не знает, что за ключик такой изображён в правом верхнем углу и что за нюансы с этим связаны?
Вопрос снят. Ответ получен от сервисного инженера Данфосс.
|
|
|
|
|
|