> Схема ГВС, Работоспособность схемы ГВС
mirta
сообщение 1.2.2019, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



Прошу помощи в следующем вопросе, при проектировании 12-этажного дома с горизонтальной поквартирной разводкой в полу , коллегой предложена вот такая схема ГВС - вода из теплообменника подается по центральному стояку, который находится в общем коридоре, затем в полу каждого этажа расходится по квартирам. На верхнем этаже от главного стояка идут перемычки к стоякам с полотенчиками. В подвале эти стояки объединяются и возвращаются в ТП. Вроде бы как все стройно, но что-то мне говорит, что крайние стояки останутся холодными. Может кто подскажетПрикрепленный файл  _________.jpg ( 119,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
, как просчитать такую схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.2.2019, 12:17
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



не. все стояки хотя бы за счет гравитационных сил будут горячими. я думаю, за это не стоит переживать.
другой вопрос в такой схеме, это сколько надо будет конкретному потребителю спускать воды, пока пойдёт горячая из крана...

Сообщение отредактировал ssn - 1.2.2019, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.2.2019, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



согласен с ssn, естественная циркуляция не даст остывать никаким стоякам.
считается это относительно сложно. нужно рассчитывать имнно как систему отопления с естественной циркуляцией. остываением в подающем главном стояке можно принебречь.

другое дело, что тут полотенцесушители стоят на циркуляционном трубопроводе, а в текущих формулировках СП30 это запрещено. (сп30 п10.5 ...полотенцесушители следует подсоединять... водоразборному стояку...")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 1.2.2019, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(jiexawcr @ 1.2.2019, 12:40) *
другое дело, что тут полотенцесушители стоят на циркуляционном трубопроводе, а в текущих формулировках СП30 это запрещено. (сп30 п10.5 ...полотенцесушители следует подсоединять... водоразборному стояку...")

Смотрим там же 5.3.3.4, вполне себе разрешено.

А если есть сомнения будут или не будут греть - поставить балансировочники на эти стояки в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirta
сообщение 2.2.2019, 19:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



Спасибо, всем неравнодушным, есть еще такой вопрос - я так полагаю, что в данном случае циркуляционный расход надо будет считать по теплопотерям и что-то мне подсказывает, он будет большечем 20 %. В гидравлическом расчете подающего стояка нужно учитывать циркуляционный расход?

Цитата(ssn @ 1.2.2019, 15:17) *
не. все стояки хотя бы за счет гравитационных сил будут горячими. я думаю, за это не стоит переживать.
другой вопрос в такой схеме, это сколько надо будет конкретному потребителю спускать воды, пока пойдёт горячая из крана...

здесь я с вами полностью согласна, но как сделать циркуляцию, если по техусловиям счетчик должен стоять на площадке?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.2.2019, 11:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(mirta @ 2.2.2019, 19:25) *
здесь я с вами полностью согласна, но как сделать циркуляцию, если по техусловиям счетчик должен стоять на площадке?...

техусловия заказчика или теплоснабжающией?

не так давно была тем аналогичная, про МКД как-то в названии. варианта 2: счетчик на циркуляцию и циркуляционное кольцо недалеко от квартиры. оба так себе решения: в первом может копиться огромная ошибка при даже небольшой погрешности одного из счетчиков, во втором сложности регулировки и доступа, да и проблема решается не полностью (от точки циркуляции до точки водоразбора все равно остывает и будет некое время течь остывшая вода). Во втором так же нужно отвязывать ПС от ГВС, то есть сажать их на отопление или на электричество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirta
сообщение 5.2.2019, 13:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



[quote name='jiexawcr' date='4.2.2019, 14:28' post='1421196']
техусловия заказчика или теплоснабжающией?

техусловия дают монополисты, т.е теплоснабжающие. Мало того у нас (в Казахстане) "умный человек " в СП прописал "Водоразборные стояки и вводы водопровода в квартиры и другие помещения с установкой запорной арматуры, измерительных приборов, регуляторов давления должны устанавливаться в коммуникационных шахтах ил специальных технических шкафах с возможностью свободного доступа к ним в любое время суток только технического персонала,обслуживающего данные системы ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.2.2019, 16:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



так в российском сп30 тоже самое, но без времени. то есть шахта со стояками может быть и в квартире, но конструкция шахты или люки достаточные для доступа персонала, обслуживания. а в следующем абзаце: "Прокладку стояков и разводки следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений...". Может у вас аналогично?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 5.2.2019, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения