> Регулирование температуры ГВС
shadowhawk
сообщение 21.2.2019, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036



Доброго времени суток.

Рассматриваем вариант с заменой смесительного клапана на насос с частотным приводом.
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 77,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Насколько жизнеспособно такое решение? Вопрос продолжительности жизни насоса не рассматриваем. Кто нибудь реализовывал подобную схему?

Сообщение отредактировал shadowhawk - 21.2.2019, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2019, 9:35
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вроде бы, на моём сайте такая же схема размещена:

"с котловым насосом, с насосом сетевого водоподогревателя, имеющим частотно-регулируемый электропривод, и сетевым насосом
(постоянная пропускная способность Kv котельной в контуре теплосети)"

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_1.2.1.png ( 2,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14



kotelna.tk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2019, 10:02
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Только вам тут, наверное, не нужна будет электрическая схема для блокировки опрокидывания потока на участке, замыкающем котловой контур. Если насосы будут работать по-одиночке, то можно просто задать верхнее ограничение частоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 13:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(shadowhawk @ 21.2.2019, 10:03) *
Доброго времени суток.

Рассматриваем вариант с заменой смесительного клапана на насос с частотным приводом.
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 77,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Насколько жизнеспособно такое решение? Вопрос продолжительности жизни насоса не рассматриваем. Кто нибудь реализовывал подобную схему?

По осени, досталась котельная с дискретным (!) управлением насоса теплоносителя, 65 - откл, 60 - вкл. Который сгорел за два месяца от регулярных пусков/стопов. На резервный же насос оперативно внедрили ПЧ с управлением от датчика температуры ГВС и все довольны, продолжительность жизни насоса при этом увеличится значительно.

Но, хотел бы обратить внимание на предложенную выше схему, она не правильна от слова совсем.

1. Водотрубные котлы RS-A не приемлют отсутствие циркуляции, между гидрострелкой и котлом обязательна установка котлового насоса.
2. Зачем гидрострелка при работе котла только на ГВС?
3. Зачем частотный привод, если можно управление котлом завязать на температуру ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



дубль.

Сообщение отредактировал Галиев - 22.2.2019, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2019, 13:29
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 13:22) *
1. Водотрубные котлы RS-A


Так там - "RS-A" с одноступенчатой горелкой?! newconfus.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 22.2.2019, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 13:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 22.2.2019, 13:29) *
Так там - "RS-A" с одноступенчатой горелкой?! newconfus.gif

Мы этого не знаем. С другой стороны - какая разница, сколько ступеней у горелки? Если циркуляция в этом котле встает, то вскипание и гидроудары начинаются мгновенно, а датчик температуры от нагреваемого участка труб находится в полуметре (если сделать развертку труб и горелки).

Сообщение отредактировал Галиев - 22.2.2019, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadowhawk
сообщение 22.2.2019, 15:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036



Спасибо за информацию, есть над чем подумать)) В приведенной мною схеме ветки на отопление и другие нужды, рисовать не стал. Котлы (в принципе без разницы какие) со свои насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 18:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(shadowhawk @ 22.2.2019, 15:22) *
Спасибо за информацию, есть над чем подумать)) В приведенной мною схеме ветки на отопление и другие нужды, рисовать не стал. Котлы (в принципе без разницы какие) со свои насосом.

В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.2.2019, 18:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 18:04) *
В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее.

и часа не прошло и вот оно снова biggrin.gif и обоснованное "занудство и дотошность".
+1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2019, 22:35
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shadowhawk @ 22.2.2019, 15:22) *
ветки на отопление и другие нужды рисовать не стал

Ещё есть отопление и другие нужды?
Тогда, возможно, Вас заинтересует тепловая схема с предвключенным водоподогревателем ГВС?

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_9.2.png ( 3,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


kotelna.tk


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2019, 23:01
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Прикрепленный файл  teplomeh.shema_9.3.png ( 3,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadowhawk
сообщение 25.2.2019, 16:01
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036



Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 18:04) *
В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее.

Спасибо за напоминание, учту.

tiptop, спасибо. Сама суть в том, что бы уйти от КЗР в контуре ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.2.2019, 9:14
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shadowhawk @ 25.2.2019, 16:01) *
Сама суть в том, что бы уйти от КЗР в контуре ГВС.

Это понятно. Первая моя схема сюда попала из-за того, что я просто перепутал файлы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 26.2.2019, 15:03
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Цитата(tiptop @ 22.2.2019, 20:01) *
Прикрепленный файл  teplomeh.shema_9.3.png ( 3,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

А есть ли какие- нибудь особенности работы частотника и насоса в таком случае? На сколько реально снизить расход? Например, если ночью никто не пользуется ГВС и только рециркуляция через стояки, то расход через теплообменник в греющем контуре сильно нужно снизить. Интересно есть ли у кого практические рабочие схемы в эксплуатации и как они себя зарекомендовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.2.2019, 17:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(sergiobss @ 26.2.2019, 15:03) *
А есть ли какие- нибудь особенности работы частотника и насоса в таком случае? На сколько реально снизить расход? Например, если ночью никто не пользуется ГВС и только рециркуляция через стояки, то расход через теплообменник в греющем контуре сильно нужно снизить. Интересно есть ли у кого практические рабочие схемы в эксплуатации и как они себя зарекомендовали?

вообще то ровно наоборот, утром-вечером можно циркуляционный насос выключить, так как вода будет расходоваться и не будет успевать остывать.
а вот ночью она будет остывать. для примера мне в советской девятиэтажке на 9 этаже с утра что бы принять душ нужно минут 5 пропустить остывшую "горячую" воду, потом еще минут 5 приходится мыться только "горячей" с температурой 30-50С. циркуляция делается для исключения такой несправедливости и слива воды в канализацию просто так.
то есть ночью циркуляционный насос будет молотить на полную. хотя по мне - зачем? разве только легионелл кипятить, что можно сделать под утро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения