Здравствуйте, уважаемые специалисты! Необходимо отопить и вентилировать существующее помещение наполнительной баллонов инертными газам (аргон, азот, углекислота), кат. Д.
Из энергоресурсов есть только электроэнергия в ограниченном кол-ве. Планируется организовать постоянную 1-2 кратную вентиляцию и аварийную по датчикам СО и концентрации кислорода. Мощность систем отопления (плюс нагрев естеств. притока) будет 15 кВт.
По отоплению есть вопросы. Горючих пылей и паров не выделяется, так что по СП60 можно предусматривать электронагревательные приборы. Но терзают сомнения, не сможет ли при данном техпроцессе образоваться концентрация кислорода в рабочей зоне более 23% процентов, и тогда уже не будет совсем пожаробезопасное помещение. Может предусмотреть автоматическое отключение электронагревателей при включении аварийной вентиляции? Также заказчик хочет использовать инфракрасные излучатели. Но есть риск перегреть баллоны с углекислотой (быстрое повышение температуры). Можно скомбенировать ИИ ( в зоне рабочих) и конвекторы. Одними конвекторами мало эффективно, т.к. разместить их можно только в торцах, длинные стороны заняты рампами. Если только разместить их на стене выше рамп.
Если у кого есть опыт работы с похожими производственными объектами, буду рад совету. СпасиБо!
|