Цитата(Composter @ 10.11.2022, 11:44)

... если в помещении маленькие теплопотери и есть в помещении приточно вытяжная вентиляция то можно учесть тепло от нее.
Там какие-то магазины в подвале. Вроде д.б. вентиляция, но даже если есть, то её выключают в нерабочее время.
Цитата(teplo5656 @ 9.11.2022, 17:14)

Что подскажите делать?
Можно в помещениях с очень маленькими теплопотерями проложить в нижней части металлические трубопроводы над полом, сделав петли от разводок у нар. стен.
Можно раскидать эти теплопотери на соседние помещения с отопит. приборами - будут теплопоступления через перегородки.
В старом СНиП 41-01-2003 было:
Цитата
6.3.6. Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать
меньше, чем ... на 60 Вт требуемого по расчету.
Т.е. недостатки в 60 Вт "
прощались".