Узел смешения отопления. Переток через байпас при 100%открытом клапане. |
|
|
|
26.12.2022, 23:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502

|
Есть такая проблема. Системы отопления одинаковые по обвязке узла смешения. На одной из 6 максимальная температура на радиаторы 65гр при 90 гр на входе в узел, клапан открыт на 100%. Идёт большой подмес обратки от радиаторов через байпас через байпас. Что пробовали. -проверили фильтр грязевой. -проверили расход воды насоса при проектном напоре, соответствует. -проверили клапан на полное открытие,. Шток не заедает, ход соответствует паспорту -балансир открыт полностью, при прикрытии температура падает ещё сильнее. -при уменьшении напора насоса температура немного растет, но при этом падает расход. Пробовали на минимальный напор 2метра(9 проект), темп поднялась до 75 при 95 на подаче. Котельная 95/70, отопление 90/70. - проектный график. В голову лезет мысль заузить байпас шибером(блином). Также неисправность обратного клапана, всегда открыт, грязь, слетела пружина или ещё что-то с ним. Неправильный диаметр байпаса или обратного клапана. Какие ещё мероприятия можно сделать?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
27.12.2022, 0:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А байпас это подмешивающая перемычка? Насос сильно зверский на такую микронагрузку.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 7:55
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
И перепад тоже огромный, 12.4 метра, это ж пздец просто. У нас на четырнадцатиэтажках больше шести метров редко встречаются. На перемычке шайбу ставьте, или балансир. Странно что сразу не поставили, это как бы мелочь, но вот без неё плохо.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 8:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nausima @ 26.12.2022, 23:58)  Какие ещё мероприятия можно сделать? Измерить перепад давления на регулирующем клапане и на балансировочном.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 8:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Можно не мерять, вы из котельной взять расход не можете, потому и нагрева нет. Внутри себя по кругу гоняете через перемычку. УдавИте её - и всё наладится. Да, предупреждаю сразу: проблема, скорее всего, после этого перекочует на соседние ветки, но тут уж извините. Придётся на всех шести системах балансиры в перемычках поставить.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.12.2022, 8:34
|
|
|
|
|
27.12.2022, 8:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 8:29)  Можно не мерять, вы из котельной взять расход не можете, потому и нагрева нет. Внутри себя по кругу гоняете через перемычку. УдавИте её - и всё наладится. Да, предупреждаю сразу: проблема, скорее всего, после этого перекочует на соседние ветки, но тут уж извините. Придётся на всех шести системах балансиры в перемычках поставить. Коэффициент смешения на внешнем графике 95/70 должен быть где-нибудь в пределах 0,2-0,3 максимум, чем-то подмешивание придушить надо.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Ду перемычки определяется расчетом, и как правило меньше трубы отопления. В проекте диаметр перемычки Ду32 и труба Ду 32. Это явная ошибка.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 10:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(GreyBrain @ 27.12.2022, 10:02)  Ду перемычки определяется расчетом, и как правило меньше трубы отопления. В проекте диаметр перемычки Ду32 и труба Ду 32. Это явная ошибка. Подмес в классических схемах и на классических графиках выполняет роль нулевого сопротивления (та же самая модная и потому товарная гидрострелка, которой лапотный подмес обозвали и начали продавать), поэтому диаметр тут не при делах. А вот насос-зверюга, который создал гидравлические потери в контуре, сравнимые с вводным напором сети, как раз при делах.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 905
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка при расчёте). Если они расчитаны не верно ,Кv меньшее чем необходимо , то и будет такая проблема.
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.12.2022, 11:37
|
|
|
|
|
27.12.2022, 11:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(svoroponov @ 27.12.2022, 11:35)  Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка при расчёте). Если они расчитаны не верно ,Кv меньшее чем необходимо , то и будет такая проблема. На СО10 такая же нагрузка, но насос в два раза менее напорный и поэтому проблем таких нет.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 11:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nausima @ 26.12.2022, 23:58)  -проверили расход воды насоса при проектном напоре, соответствует. Что чему соответствует? Расход воды в этой ветви системы отопления - 2,08 т/ч?
|
|
|
|
|
27.12.2022, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 905
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка при расчёте). Если они расчитаны не верно ,Кv меньшее чем необходимо .то будет что то подобное. . Ещё проверьте диаметры балансиров на обратках . Тоже не совсем верные диаметры , заужены. Тот кто расчитывал эту схему не в ладах по правильному подбору арматуры при заданных давлениях для данных сзем. Насосы подходят , тем более они с электронным управлением и можно расход регулировать. Для начала уберите в одной из схем общий балансир на обратке , замените на обычную проставку ,если есть , с диаметром общей трубы и при минимальной производительности насоса посмотрите что будет. Если температура поднялась но не добирается , тонадо увеличивать диаметр ,Кv регулирующего клапана . Не было бы проблем если бы у вас в контурах на обратках стояли бы теплосчётчики. Тогда , зная расхрд на выходе при полностью открытой запорно-регулирующей арматуре легко ,исходя из темпеатур воды расчитать что и где недобирает а где больше чем надо . Можно и при помощи балансного вентиля на обратке , если есть настроечный прибор.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 12:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(svoroponov @ 27.12.2022, 11:59)  Проверьте параметры регулирующих клапанов (ошибка при расчёте). Похоже, Вы уже проверили? Цитата(svoroponov @ 27.12.2022, 11:59)  проверьте диаметры балансиров на обратках . Тоже не совсем верные диаметры , заужены.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 12:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Советы из цикла "читайте снип".
|
|
|
|
|
27.12.2022, 14:35
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ну так в общем-то, он здесь вполне уместен, этот универсальный совет.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 14:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 14:35)  Ну так в общем-то, он здесь вполне уместен, этот универсальный совет. Ответ специалиста с большой буквы, исполненного чувством собственного достоинства. Повывелись в последнее время такие исполины.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 15:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 14:53)  Ответ специалиста с большой буквы, исполненного чувством собственного достоинства. Повывелись в последнее время такие исполины. Заметь, не я первый его применил, а раньше он звучал в первую очередь, всегда и везде, к месту и не к месту. Ибо истинную суть выражения "читай СНиП" может осознавать только тот, кто сам его читал. А таких людей всё меньше.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 16:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Машинист @ 27.12.2022, 15:05)  Заметь, не я первый его применил, а раньше он звучал в первую очередь, всегда и везде, к месту и не к месту. Ибо истинную суть выражения "читай СНиП" может осознавать только тот, кто сам его читал. А таких людей всё меньше. На самом деле фраза "читай снип" переводится "я читал, ни черта не понял, но таки читал, а теперь ты читай".
|
|
|
|
|
27.12.2022, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А когда кто переспросит насчет чертежа- мол чего только фрагмент его, без Р1 и Р2 перед всеми этими узлами? Я вот по бюсту президента Рузвельта тоже не вижу, что у него к 1945 году ноги парализовало. В самих ветках СО нет проблем- там все циркулирует, а узлы как работают, а как без части данных определить где косяк у автора?
|
|
|
|
|
27.12.2022, 17:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Глядя на этот чертёж, нетрудно заметить, что проектный перепад давления между коллекторами - 7 м вод.ст. Очевидно, автор решил пренебречь падением давления на обратном клапане.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 17:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 27.12.2022, 16:50)  А когда кто переспросит насчет чертежа- мол чего только фрагмент его, без Р1 и Р2 перед всеми этими узлами? Я вот по бюсту президента Рузвельта тоже не вижу, что у него к 1945 году ноги парализовало. В самих ветках СО нет проблем- там все циркулирует, а узлы как работают, а как без части данных определить где косяк у автора? Так нафиг не нужно это. Маркировка насосов, нагрузки и наблюдения, более чем достаточно. И сама система, очевидно, из лапши 1/2 и 3/4 дюйма.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.12.2022, 18:02
|
|
|
|
|
27.12.2022, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158

|
Видится несколько вариантов: 1. Не правильно подобран клапан, не может пропустить необходимое кол-во теплоносителя. 2. Давление в коллекторе не соответствует расчетному, нужно проверить 3. Слишьком мощный насос не подходящий под эту схему
|
|
|
|
|
27.12.2022, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502

|
Насосы Magna 3, напор можно менять с шагом 0,1 метра. Пробовали Минимальный минимальный 2 м, но при этом падает расход на потребителя, температура подросла но не до 90. Прошу обратить внимание на расходы на балансиры и на насосе, они разные. На балансиры замеряли расходомером pfm1000, расхода достаточно.Всего в ИТП 14 таких систем, проблема только с одной. Понятно что можно уменьшить напор, повысить график, тем самым компенсируя уменьшение расхода, но в -24 будет недостаточно расхода. Выводы из обсуждений: 1. Заужен диаметр балансира 2. Зашиберить перемычку/установить на ней балансир. 3. Погонять насос в разных режимах и замереть расходы на коллекторе отопления и на балансире узла. 4. Проверить клапан на соответствие проекта и kvs. 5. Проверить/пересчитать диаметр перемычки на соответствие проекту. 6.Как вариант проверить обратный клапан, возможно сломан, слетела пружинкв, всегда открыт. Его Давление открытия 2 кПа по паспорту. 7.возмошно шток клапана не до конца поднимается,грязь сломан и т .п. 8. Еще варианты
P.S. был такой случай у нас с узлом венмашины, тоже самое, но там насос на 3 скорости. Установка на улице, гликоль В итоге заглушили перемычку, из качественного в количественное регулирование, минимальное открытие клапана сделали 10%. Нужно было быстро решить и оставили так, до сих пор все работает.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 19:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
На чертеже есть вся необходимая информация (о DN труб можно догадаться). Господа инженеры, пишущие здесь про проектную ошибку, почему вы не указываете её конкретно? Например: "Недостаточна Kvs клапана VM2"...
Сообщение отредактировал tiptop - 27.12.2022, 19:45
|
|
|
|
|
27.12.2022, 19:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nausima @ 27.12.2022, 19:26)  Насосы Magna 3, напор можно менять с шагом 0,1 метра. Пробовали Минимальный минимальный 2 м, но при этом падает расход на потребителя, температура подросла но не до 90. Прошу обратить внимание на расходы на балансиры и на насосе, они разные. На балансиры замеряли расходомером pfm1000, расхода достаточно.Всего в ИТП 14 таких систем, проблема только с одной. Понятно что можно уменьшить напор, повысить график, тем самым компенсируя уменьшение расхода, но в -24 будет недостаточно расхода. Выводы из обсуждений: 1. Заужен диаметр балансира 2. Зашиберить перемычку/установить на ней балансир. 3. Погонять насос в разных режимах и замереть расходы на коллекторе отопления и на балансире узла. 4. Проверить клапан на соответствие проекта и kvs. 5. Проверить/пересчитать диаметр перемычки на соответствие проекту. 6.Как вариант проверить обратный клапан, возможно сломан, слетела пружинкв, всегда открыт. Его Давление открытия 2 кПа по паспорту. 7.возмошно шток клапана не до конца поднимается,грязь сломан и т .п. 8. Еще варианты
P.S. был такой случай у нас с узлом венмашины, тоже самое, но там насос на 3 скорости. Установка на улице, гликоль В итоге заглушили перемычку, из качественного в количественное регулирование, минимальное открытие клапана сделали 10%. Нужно было быстро решить и оставили так, до сих пор все работает. С вводным шаром может чего не так? Или обратным.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(tiptop @ 27.12.2022, 17:09)  Глядя на этот чертёж, нетрудно заметить, что проектный перепад давления между коллекторами - 7 м вод.ст. Очевидно, автор решил пренебречь падением давления на обратном клапане. Я о располагаемом давлении на коллекторах, а не о сумме потерь давления на рег. клапане и балансировочнике.По вашему представлению давление после регклапана и перед балансировочникам будут равны. Откуда насос возьмет тогда воду- зачем ему тащить её через клапан, когда она из обратки с таким же давлением с удовольствием придет на всас насоса? Вам или в учебник или в хрестоматию домашнего хозяина от Пыркова. Удивили, не ожидал. Автор, в правильно заданном вопросе уже есть половина ответа- перечтите свои же предположения и наблюдения (последние два) и порисовав эпюру давлений выявите какой из цифр не стоит верить( на чертеже и в самой системе этой).
|
|
|
|
|
27.12.2022, 20:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Эпюру лучше рисовать на миллиметровке, используя карандаш, деревянную линейку и кульман. Под рукой иметь СНиП.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.12.2022, 20:27
|
|
|
|
|
27.12.2022, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
27.12.2022, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(HeatServ @ 27.12.2022, 20:26)  Эпюру лучше рисовать на миллиметровке, используя карандаш, деревянную линейку и кульман. Под рукой иметь СНиП. вы себя отчего в позицию дурачка всё ставите, вам в ней удобней? По существу ни одного сообщения не изрекли. Пройдите неспешно к баобамам, селфи сделайте, и не торопитесь возвращаться.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 21:38
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Можно во всех вокруг тыкать неуменьем читать снип, или ещё чем, но если насос сосёт из двух труб, одна из которых горячая, а вторая холодная, и на выходе не получается поднять температуру, то какую из входных труб к насосу надо придушить? Ну а уж после перла про то, как насос создаёт потери давления, или сопротивление, или чего-то такое ещё он там у него создаёт. Я всё, снимаю шляпу.
|
|
|
|