IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации Р НП «АВОК»5.4.3-2023
«Расчет и подбор вентиляционных дефлекторов»

- Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2022
«Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений»

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение радиатора отопления на ЛК.
Сомневающийся
сообщение 18.1.2023, 23:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412990



Добрый день, уважаемый форумчане.

Недавно произошел небольшой казус в одном административном здании - лопнул чугунный радиатор отопления.
Наружная дверь двухстворчатая, железная - расстояние от нее до радиатора - около метра (+\-). Расположена она в 5-6 см от пола. Приехавшая аварийная служба указала в акте о затоплении примерно следующее:
"На объекте установлен чугунный радиатор отопления на расстоянии в 1 метр от наружный двери. Тамбур отсутствует, тепловая завеса отсутствует".

Пообщался с главным инженером - он сказал что это нарушение СНиПа.

Прошу помощи у экспертов, действительно ли нельзя устанавливать радиатор если отсутствует тамбур?


Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2023, 0:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 11697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 118.1330.2022:
Цитата
5.2 В общественных зданиях при всех наружных входах для посетителей на уровне входа
следует предусматривать тамбуры или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.

По СП 60.13330.2020:
Цитата
6.4.9 ...
Отопительные приборы не следует размещать:
- в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сомневающийся
сообщение 19.1.2023, 1:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412990



Уважаемый ИОВ, спасибо Вам большое за оперативный ответ.

Если позволите, вопрос на засыпку... Циркуляция теплоносителя в здании в целом была в очень плохом состоянии (батареи фактически не грели) могла ли лопнуть батарея из-за того, что перемерзла так как была установлена с вышеперечисленным нарушением?

Хотел еще уточнить один момент, данный вход не для посетителей а для персонала (зона погрузки-разгрузки товара)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2023, 1:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 11697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да.
Но там в любом случае скорости теплоносителя небольшие.
Может, резко понизилась наружная температура воздуха, а притворы дверей неплотные и/или дверь неутеплённая.
Может, дверь была в этот период на наветренном фасаде при низкой наружной температуре.
Тут м.б. совпадение сразу нескольких факторов.
Аварийщики правильно сослались в акте на нарушение строительных норм.