Пелетный котел, ретортная горелка, Ненабирает температуру воды |
|
|
|
19.1.2023, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Измучил меня уже этот котел.
Дано котел 100кВт, работает в половину мощности. Есть ко всем настройкам системы (время работы шнека, оборотам вентилятора поддува)
По факту: входящаяя 44 выходящая вода 55. Больше не набирает ни в какаую. температуру газов показывает 130 град С.
По косякам - например не смонтирован байпасный насос на самом котле, по инструкции включается при температуре ниже 60 град С входящей.(написано что бы уменьшить сажу и деготь. хотя их и так нет) Возможно очень большая тяга в трубе и тепло уходит с дымовыми газами.
Неисправность - большой не регулирруемый никак расход топлива, 300 кг в сутки. Не набирает установленой температуры 70 град С.
Есть опыт работы с ними у кого?
|
|
|
|
|
19.1.2023, 13:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 13:11)  температуру газов показывает 130 град С.
большая тяга в трубе и тепло уходит с дымовыми газами. Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха? Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе).
Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2023, 13:33
|
|
|
|
|
19.1.2023, 14:03
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 13:11)  Измучил меня уже этот котел. Дано котел 100кВт Не дано "потребность".
|
|
|
|
|
19.1.2023, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 13:31)  Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха? Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе). Я думаю с уменьшением дутьевого воздуха плохо работает (коржи и пепел) а с ним улетает все в трубу. Могу давление и скорость померить, там не мало. И еще не понятно по системе рециркуляции воды на самом котле, она не смонтирована. Может ли она сильно влиять на выходную температуру воды. И еще очень много пепла, на реторте прямо шапка. Цитата(altsem @ 19.1.2023, 14:03)  Не дано "потребность". 63 кВт, типовое здание сфинофермы из ЖБИ. Старенькая советская.
700 квадратов примерно.
|
|
|
|
|
19.1.2023, 14:12
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Может быть качество топлива плохое. Скорее всего не может, но именно оно. Ретортная горелка без вариантов чувствительна к качеству топлива. Серые пеллеты, влажные пеллеты, для неё не годятся. Ретортной горелке требуется только высший сорт. На другом она не будет нормально работать. _________ Был с такой горелкой котелок 40кВт. Ради интереса зарядили его серыми пеллетами. Всё сразу стало плохо. И, при неподходящем к этой горелке топливе, никакими настройками там ничего не изменить.
Почистите горелку и зарядите котёл парой мешков пеллет высшего качества. Только в пустой бункер заряжайте. Вот когда эти два мешка будут вырабатываться, тогда и сравнительные данные появятся. _________ В общем, скорее всего вопрос в отношении типа горелки и качества топлива.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 14:24
|
|
|
|
|
19.1.2023, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
|
|
|
|
|
19.1.2023, 15:21
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Да. Не менее важен, чем качественное топливо. В этой пеллетной теме всё важно. Насос рециркуляции - не исключение.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 15:30
|
|
|
|
|
19.1.2023, 15:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 15:07)  На режим горения никакой насос не влияет. Но лучше бы собрали схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем.
|
|
|
|
|
19.1.2023, 15:55
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Оказывает. Отсутствие прямой связи насоса и горелки не означает, что при отсутствии этой связи работа котла всё равно будет соответствовать его паспортным характеристикам. В паспорте котла наличие данного насоса не вариантно, но обязательно. ______ И вот схема выложена. А в действительности какой котёл? Какая марка и модель? Если Зота, то есть одна заметка на полях.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 15:59
|
|
|
|
|
19.1.2023, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
а какую функцию несет насос 6? не дает занизить температуру обратки?
|
|
|
|
|
19.1.2023, 16:19
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(AGAG @ 19.1.2023, 16:05)  а какую функцию несет насос 6? не дает занизить температуру обратки? Да. Что значит пеллетный котёл? Пеллетный котёл, это твердотопливный котёл. Пеллеты, хоть бы и белые пылевые сухие пресухие пеллеты, они, при всех своих плюсах, как были древесным топливом, так древесным топливом и остаются. А нам известно, что любой твердотопливный водяной котёл чувствителен и соответственно требователен к температуре обратки.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 16:20
|
|
|
|
|
19.1.2023, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 15:42)  На режим горения никакой насос не влияет. Но лучше бы собрали схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем. Схему к завтра нарисую, там страшней, есть бак на 1000 л в него все воткнуто и котел и отопление. Причем в самом котле не маленькая емкость 270 литров
|
|
|
|
|
19.1.2023, 16:28
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Периферию автоматики к той схеме пририсуйте завтра пожалуйста. Если есть внешние датчики, то какие, и где расставлены.
|
|
|
|
|
19.1.2023, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(altsem @ 19.1.2023, 15:55)  Если Зота, то есть одна заметка на полях. ага, зота плет с 100ка Цитата(altsem @ 19.1.2023, 16:28)  Периферию автоматики к той схеме пририсуйте завтра пожалуйста. Если есть внешние датчики, то какие, и где расставлены. датчики все поставил, уличный, комнатный, вход воды, выход воды. улицу и помещение отключил пока, они пока бесполезны так как не набираем температуру воды. выход воды в штатном месте, сверху. вход не нашел гильзы примотал к трубе.
|
|
|
|
|
19.1.2023, 17:22
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Попробуйте активировать комнатный датчик и установить максимальную целевую температуру. Дело в том, что несколько раз работал с электрокотлами Зота. Автоматика у них (у электрокотлов) ну очччень экономящая. На максимальную мощность котёл выходил только в случае завышенного запроса по температуре в помещении. Про то как работает автоматика пеллетных Зот, ничего сказать не могу. Но вот работая с их электрокотлами с такой подробностью сталкивался.
|
|
|
|
|
19.1.2023, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 12:11)  По факту: входящаяя 44 выходящая вода 55. Больше не набирает ни в какаую. температуру газов показывает 130 град С. По косякам - например не смонтирован байпасный насос на самом котле, по инструкции включается при температуре ниже 60 град С входящей.(написано что бы уменьшить сажу и деготь. хотя их и так нет) Входящая должна быть не ниже 60*С. Если ещё буфер 1000 лтр, то котёл сможет выйти на расчётную температуру только после того, как буфер нагреется до 60 - 65*С. Для того, чтобы котёл мог подать температуру 70*С должен быть байпасный насос. Правда, в систему отопления пока не прогреется вся система, будет ограниченная подача тепла. Если ёмкость 1000 лтр подключена не последовательно (как буфер), а параллельно (как аккумулятор), то надо отключить систему отопления, прогреть аккумуляторный бак до расчётной температуры, а затем открыть отопление....
|
|
|
|
|
19.1.2023, 18:20
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Дело в том, что автор сообщает о половинной мощности работающей горелки. Кубовая ёмкость гарантирует 100-й запрос при натапливании. Только вот горелка работает на 50%. Нагреть куб воды 100киловатным котлом не так и сложно.
Автор. Разберитесь сначала с топливом. Потом со схемой. По автоматике можете назначить температуру подачи не 70, а 90. И в течении получаса посмотрите как изменится температура подачи и (что важно) как изменится дельта-Т по подаче/обратке. Но в первую очередь топливо. Корж на ретортной горелке указывает на низкое качество топлива.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 18:39
|
|
|
|
|
19.1.2023, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Теплотворная х-ка пеллет 4,3-4,5 кВт/кг. Принимая 4,3 на 300 кг (столько в сутки) = 1290 кВт*ч; в час 1290/24 = 53,8 кВт. Мощность котла 100 кВт; кпд = 0,9, итого 90 кВт. Проблема топлива скорее всего или горелки (недостаток воздуха)
|
|
|
|
|
19.1.2023, 22:21
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(jota @ 19.1.2023, 21:23)  Теплотворная х-ка пеллет 4,3-4,5 кВт/кг. Принимая 4,3 на 300 кг (столько в сутки) = 1290 кВт*ч; в час 1290/24 = 53,8 кВт. Мощность котла 100 кВт; кпд = 0,9, итого 90 кВт. Проблема топлива скорее всего или горелки (недостаток воздуха) Очень возможно. Требуемый избыток воздуха котла при работе ретортной горелки 1.6. И, опять возвращаясь к качеству топлива, требуемый избыток в зоне горения ретортной горелки запросто можно не получить.
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 22:31
|
|
|
|
|
20.1.2023, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Ну как то так, безопастность коллекторы не рисовал. монтаж заказчик производил сам.
Цитата(altsem @ 19.1.2023, 18:20)  Дело в том, что автор сообщает о половинной мощности работающей горелки. Кубовая ёмкость гарантирует 100-й запрос при натапливании. Только вот горелка работает на 50%. Нагреть куб воды 100киловатным котлом не так и сложно.
Автор. Разберитесь сначала с топливом. Потом со схемой. По автоматике можете назначить температуру подачи не 70, а 90. И в течении получаса посмотрите как изменится температура подачи и (что важно) как изменится дельта-Т по подаче/обратке. Но в первую очередь топливо. Корж на ретортной горелке указывает на низкое качество топлива. Топливо говорят самое лучшее в районе, может правда влагу напитали пелеты хранится в плохоотапливаемом помещении перепад 43-51, 8-12 град С
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нормальная схема. Есть ли у котла регулирование по температуре наружного воздуха? Какая, хоть приблизительно, мощность системы отопления? Котёл по такой схеме должен работать на максимуме с максимальным кпд.
Сообщение отредактировал jota - 20.1.2023, 11:04
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10666
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:58)  монтаж заказчик производил сам. Как начерчено, так и смонтировали - с воздухосборными петлями?
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412983

|
Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 16:31)  Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха? Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе). Вот такие советчики на какой планете живут? Выложите видео как вы это делаете пожалуйста
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(jota @ 20.1.2023, 11:02)  Нормальная схема. Есть ли у котла регулирование по температуре наружного воздуха? Какая, хоть приблизительно, мощность системы отопления? Котёл по такой схеме должен работать на максимуме с максимальным кпд. Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе. Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость. Проблема в том что он не набирает 70. Обратка 40-44 град подача меньше 60. Теплообменник не особо засрат пару миллиметров слой коричневой пыли всегда Цитата(tiptop @ 20.1.2023, 11:08)  Как начерчено, так и смонтировали - с воздухосборными петлями?  да, сепараторов нет
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412983

|
Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 14:14)  Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе.
Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость.
Проблема в том что он не набирает 70.
Обратка 40-44 град подача меньше 60.
Теплообменник не особо засрат пару миллиметров слой коричневой пыли всегда Т.е. в принципе? Даже если циркуляцию рубануть? Было в бойлере рубашка нагрева пробилась и холодная вода постоянно поступала в систему, но и сбрасывало воды море так что врядли у вас такое же, но если бойлер от печи то попробовать отсечь бойлер и посмотреть как ведет себя стоит
Сообщение отредактировал aboku - 20.1.2023, 11:23
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:40
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:58)  Ну как то так, безопастность коллекторы не рисовал. монтаж заказчик производил сам.
Топливо говорят самое лучшее в районе, может правда влагу напитали пелеты хранится в плохоотапливаемом помещении перепад 43-51, 8-12 град С Только два пункта могу повторить 1) Топливо. Дело не в температуре хранения, а в упаковке и влажности. Можно, купив пеллеты высшего качества, случайно превратить их во второсортное топливо. Корж на горелке не с пустого места появляется. Можно увидеть в магазине, в конторе, на сайте лучшие в районе пеллеты, и получая отгрузку, не обратить внимание на отсутствие водонепроницаемого вкладыша в биг бэге или мешке.В результате покупаем первосортное, а получаем и используем второсортное, некондиционное топливо. Требовательность ретортной горелки к топливу находится на уровне да/нет, а не на уровне да/может быть/плохо но сойдёт. 2) Автоматика. Возможно, что в плате котла прошиты какие-то сверэкономичные режимы. По электрокотлам Зоты я с этим делом сталкивался. Можно отключить уличный датчик и комнатный датчик, что автор и сделал. Ничего страшного, котёл с суперэкономичной прошивкой начнёт экономить ориентируясь только на датчики подачи/обратки. Поэтому и предлагал автору повысить уставку по подаче до максимума и после этого проконтролировать изменение разности подачи/обратки. Если дельта -Т кратковременно повысится, значит сто процентов, что в придачу к иным возможным неприятным факторам, в плате работают сверхэкономичные алгоритмы. __________ 3) Рециркуляционный насос должен быть в обязательном порядке. Либо рециркуляционный насос, либо обвязка с термостатом защиты от холодной обратки. Если защита от холодной обратки отсутствует, то не надо жаловаться на плавно но верно понижающийся КПД котла и на сокращение ресурса рубашки теплообменника. Это условие прописано в паспорте котла, как обязательное.
Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 11:52
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1030
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Может его дровами протопить, потом на пеллеты перейти? Я тоже думаю, что кракозябра в автоматике.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:44
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 9638
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(aboku @ 20.1.2023, 11:19)  Было в бойлере рубашка нагрева пробилась и холодная вода постоянно поступала в систему, но и сбрасывало воды море так что врядли у вас такое же, но если бойлер от печи то попробовать отсечь бойлер и посмотреть как ведет себя стоит Вы даёте описание аварии бойлера косвенного нагрева, когда в нём сгнивает теплообменник. В этой схеме нет бойлера. В этой схеме бак-теплоаккумулятор. То-есть эта система представляет собой один "гидравлический сосуд", а не два.
Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 11:56
|
|
|
|
|
21.1.2023, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:16)  Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе. Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость. Проблема в том что он не набирает 70. 1. По такой схеме котёл должен работать с максимальной наерузкой на максимальной температуре. Только в таком режиме котёл может выдавать максимальную мощность.Задача котла заряжать бак-аккумулятор на максимальную температуру. Если задана температкрная зависимость от Тнар - тем самым понижается мощность котла при Тнар меньше расчётной минимальной. 2. Регулирование температуры в систему должно быть после бака - есть несколько видов схем с регулирующим клапаном. Управление клапаном от автоматики котла. Ознакомьтесь с инструкцией по монтажу - там наверняка будут рекомендованные схемы 3. Нагрузка может превышать мощность котла, тогда для того, чтобы поднять температуру может быть элементарно нехватает мощности котла: котёл 100 кВт полной мощности, 90 кВт - с учётом кпд - это если кпд 0,9, (практически будет меньше), итого, полезная мощность где-то около 80 кВт. Если применяется погодное регулирование самого котла, то и того меньше.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1030
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
ТС, вы бак отдельно протапливали? Без второго контура?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Последние сообщения Форума
|