Максимальная температура воздуха в коридорах жилого дома, есть ли какие-то нормы |
|
|
|
14.3.2023, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы или указания, которые регламентировали бы максимальную допустимую температуру воздуха в коридорах и лифтовых холлах многоквартирного жилого дома в зимнее время.
Я таких норм найти не смог, но когда в коридоре зимой плюс 35-40 градусов жильцы очень жалуются, а районный суд (по непроверенной информации) встает на их сторону. Хотелось бы, хотя бы предположить на основании каких норм суд считает что плюс 35-40 градусов это недопустимо.
|
|
|
|
|
14.3.2023, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
А чем создаётся температура в коридорах и лифтовых холлах многоквартирного жилого дома?
|
|
|
|
|
14.3.2023, 19:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Странный вопрос. Всё регламентировано, конечно, любой поисковик вам в помощь. В жилых помещениях выше плюс 25 или 26 это уже криминал, а в коридорах нормы ниже. А тут 40))) Прокладка трубопроводов поквартирного отопления в полах?)))) А зачем так жарить? Убавляйте отопление. График подачи у вас какой, дайте несколько температур? При нуле на улице, при минус 10, минус двадцати.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.3.2023, 19:37
|
|
|
|
|
14.3.2023, 19:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 47919
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Сороковником в подъезде можно иностранцев довести до истерики.
|
|
|
|
|
14.3.2023, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 11697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Flow @ 14.3.2023, 19:17)  подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы или указания, которые регламентировали бы максимальную допустимую температуру воздуха в коридорах и лифтовых холлах многоквартирного жилого дома в зимнее время.
Я таких норм найти не смог, но когда в коридоре зимой плюс 35-40 градусов жильцы очень жалуются, а районный суд (по непроверенной информации) встает на их сторону. Хотелось бы, хотя бы предположить на основании каких норм суд считает что плюс 35-40 градусов это недопустимо. Т.е. Вы даже не открывали ГОСТ 30494-2011 ? Межквартирные коридоры и ЛК там указаны. Поэтому суд, конечно, примет сторону жильцов.
|
|
|
|
|
15.3.2023, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(ИОВ @ 14.3.2023, 19:53)  Т.е. Вы даже не открывали ГОСТ 30494-2011 ? Межквартирные коридоры и ЛК там указаны. Поэтому суд, конечно, примет сторону жильцов. Здравствуйте ИОВ, спасибо за отклик. В основном в этом вопросе рассчитывал на ваше содействие, как лучшего знатока норм на этом форуме (по моему мнению). Поэтому непонятный мне по смыслу значок  игнорирую, буквы "Т.е." тоже. И отвечу на Ваш вопрос по существу "Вы даже не открывали ГОСТ 30494-2011 ?" - Открывали, первым делом, и не только его. ГОСТ 30494-2011 Таблица 1 Период года "Холодный" -> "Межквартирный коридор" -> Температура воздуха -> Допустимая 16-22 градуса. -> Оптимальная 18-20 градусов СП 60.13330.2020 5.1 а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений - температуру воздуха по оптимальным параметрам ГОСТ 30494; Я вижу написано "в обслуживаемой зоне жилых помещений" и предполагаю что "Межквартирный коридор" в эту категорию не попадает. А других указаний на необходимость использовать ГОСТ 30494-2011 для "Межквартирный коридор" в СП 60.13330.2020 нет. Возникает Вопрос 1 Означает ли это что СП60 не требует от проектировщика выполнения требований ГОСТ 30494-2011 для "Межквартирный коридор"? Вопрос 2 - Есть ли необходимость соблюдать все ГОСТы при проектировании ОВ в обязательном порядке или достаточно соблюдать требования СП и Санитарных норм? Ведь если посмотреть на бытовом уровне - то не все товары обязательно делаются о ГОСТ. Далее, если принять что полное соблюдение ГОСТ 30494 обязательно, то в межквартирных коридорах должно быть 18-20 градуса. У меня в жилом доме серии П-44 (лифтовой холл и лестница имеют наружную стену) в коридоре сейчас +24 градуса. Получается что я могу уже сейчас обратится в суд и требовать компенсацию... но в моем случае служба эксплуатации просто откроет окно на этаже и решит вопрос. А если рассмотреть планировку современных жилых домов с десятками квартир-студий на этаже, то там и коридор и лифтовой хол и лестница - все это находится во внутреннем объеме здания, т.е. со всех сторон окружено квартирами. Тут уже окно не откроешь. И температура в коридорах будет не менее 24-26 градусов (по опыту) - но это для домов со стояковой системой отопления. Получается нужно делать кондиционеры на зиму, ну или хотябы вентиляци - иначе ГОСТ не соответствует(?). А теперь в таком доме делаем поквартирное отопление с лучевой поэтажной разводкой. В итоге через пол в коридоре мощным потоком проходит 12-18 труб с температурой теплоносителя до 90 градусов. Это такой теплый пол получается с шагом 5-10 см между трубами ... вот и 35-40 градусов в коридоре (это когда трубы в гофре), и 29-32 градуса (по расчетам) если трубы в теплоизоляции 9 мм. p.s. я всегда предполагал, что для зимнего режима ограничивается прежде всего нижняя температура, и думаю что разработчики ГОСТ исходили из тех же предпосылок, и экономической целесообразности. Иначе бы вилка для межквартирного коридора была бы больше, а не 18-20 (16-22) градусов. Не думаю что пребывание в коридоре с температурой 22-26 градусов в течении 5-10 минут может навредить здоровью человека. Цитата(Машинист @ 14.3.2023, 19:30)  Прокладка трубопроводов поквартирного отопления в полах?)))) Верно  и плюс коридоры и лестницы во внутреннем объеме здания График обычный 90/70. При мину 5 на улице - 61/50 (но это уже не по теме топика)
Сообщение отредактировал Flow - 15.3.2023, 10:39
|
|
|
|
|
15.3.2023, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
"Вопрос 2 - Есть ли необходимость соблюдать все ГОСТы при проектировании ОВ в обязательном порядке или достаточно соблюдать требования СП и Санитарных норм? Ведь если посмотреть на бытовом уровне - то не все товары обязательно делаются о ГОСТ."
Не могу отредактировать свой топик. По Вопросу 2 - похоже что ответ нашел. Есть Приказ № 687 в который попадает ГОСТ 30494-2011. Получается что соблюдать в "добровольно-обязательном" порядке нужно и для межквартирных коридоров. Только не понятно соблюдать нужно для "оптимальных" или "допустимы" параметров.
Сообщение отредактировал Flow - 15.3.2023, 11:36
|
|
|
|
|
15.3.2023, 11:39
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 11898
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Насколько я знаю, обычный график для таких систем 80/60. Качать 90/70 по полиэтиленовой разводке - это не очень дальновидно, что бы там ни было написано в тех. документации на трубу. Подход у вас интересный, пять минут в коридоре с 22-26 градусов, по вашему мнению, никого не убьет, а в изначально поставленном вопросе обозначено 35-40. То есть, проектируем дома как для каких-то аборигенов с другой стороны земли, а как там будут жить люди, не очень нас волнует? От неудобных вопросов по максимуму стараемся уходить, в госте не так конкретно мол прописано, и сп на него не ссылается прямым текстом? И как тогда надо написать в ГОСТе, чтобы нормально делалась продукция, любая? А представьте ситуацию, ребенок ваш пришел из школы и забыл или потерял ключи. Ему где лучше ждать эти час-полтора, пока прибежит бабушка и принесет запасные ключи - на улице, где минус тридцать, или в коридоре, где плюс сорок? Или периодически бегать туда-сюда, погрелся - остыл, погрелся - остыл? Так ключ от подъезда был на той же связке, что и все остальные, выйдешь - не зайти сразу. А еще в подъездах бывает убираются, знаете? Так это тоже не пять минут занимает, и уборщица как должна это делать, в купальнике и такая вся эротическая? А тут еще электрик пришел, пару лампочек на площадках заменить, счетчики в паре квартир проверить. Сначала как положено в комбинезоне был, потом жарко стало, то да се. Ну и свадьбу сыграли тут же. Вся управляшка неделю на рогах, качество обслуживания населения резко падает, показатели уровня жизни к чертям проваливаются.
Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2023, 11:48
|
|
|
|
|
15.3.2023, 11:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42414
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Ответ номер Ноль. Кроме ГОСТа смотрим СанПиН САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"табл 5.27 Межквартирный коридор - холодное время оптимальная/допустимая 18-20/16-22 Цитата(Flow @ 15.3.2023, 10:34)  Вопрос 2 - Есть ли необходимость соблюдать все ГОСТы при проектировании ОВ в обязательном порядке или достаточно соблюдать требования СП и Санитарных норм? Ведь если посмотреть на бытовом уровне - то не все товары обязательно делаются о ГОСТ.
|
|
|
|
|
15.3.2023, 12:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42414
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Если на бытовом уровне - как жилец. Поубивал бы за 35-40 в коридоре. В моем случае советские проектировщики по заданию партии и правительства решили улучшить хрущевку, перевернув её на торец и сделав её 9 этажной. Что потребовало внедрить лифт и мусоропровод. Ничего лучшего коллективный разум не придумал как разместить это между лестницами маршами и наружными окнами, освещающими ЛК через сетку рабицу, которыми оградили это хозяйство. На выходе - окна не открыть и не помыть - по факту естественного освещения нет. Проветривания нет, противодымки нет. На ЛК и в коридорах как раз те самые 35-40 градусов. Если таскать вещи - из магазина, на дачу, в путешествия для семьи, а также велик, коляску с ребенком - это жесть. Сам мокрый - дети мокрые, орут. Порнография сплошная. Издевательство над нормами, физикой и людьми. В суд не подать - все на кладбище.
Сообщение отредактировал Vano - 15.3.2023, 12:20
|
|
|
|
|
15.3.2023, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Vano @ 15.3.2023, 11:48)  Ответ номер Ноль. Кроме ГОСТа смотрим СанПиН САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"
табл 5.27 Межквартирный коридор - холодное время оптимальная/допустимая 18-20/16-22 Принято, спасибо. А какую бы вы приняли оптимальную или допустимую и на основании какой нормы?
|
|
|
|
|
15.3.2023, 13:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42414
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Мне проще - как проектировщик избавлен от этого - промку проектирую специфическую. Как житель если, мне 18-20 комфортно на ЛК и коридорах.
|
|
|
|
|
15.3.2023, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 11697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Flow @ 15.3.2023, 10:34)  ... отвечу на Ваш вопрос по существу "Вы даже не открывали ГОСТ 30494-2011 ?" - Открывали, первым делом, и не только его. В таком случае всё ещё печальнее, чем я предполагала. При моём предположении была надежда - прочтёт и поймёт. А в Вашем варианте получается - читал, но выборочно и/или только то, что совпадает с собственным вИдением. И нет надежды на конструктивный подход. Ну, тогда поехали со всеми остановками. 1. СП 60.13330.2020: Цитата 5.1 Параметры микроклимата помещений (кроме помещений, для которых они установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения температуры воздуха, результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах): а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений - температуру воздуха по оптимальным параметрам ГОСТ 30494; Т.о. есть указание на ГОСТ 30494 в общем случае для всех помещений, указанных в ГОСТе. А затем уточнение только по жилым помещениям - это для того, чтобы проектировщик не мучился с выбором между допустимые/оптимальные для жилых помещений. По логике - в остальных помещениях достаточно поддерживать допустимые параметры, а не вовсе отказаться от указаний ГОСТа. 2. Vano справедливо указал на САНПИН 1.2.3685-21 - это если сомнения по ГОСТу ещё остаются у проектировщика. 3. На Перечень по Приказу № 687 Вы и сАми уже, наконец, вышли. А параметры во всех помещениях, не подпадающих под п. 5.1 а), конечно, допустимые следует принимать. Цитата(Flow @ 15.3.2023, 10:34)  p.s. я всегда предполагал, что для зимнего режима ограничивается прежде всего нижняя температура, и думаю что разработчики ГОСТ исходили из тех же предпосылок, и экономической целесообразности. Иначе бы вилка для межквартирного коридора была бы больше, а не 18-20 (16-22) градусов. Не думаю что пребывание в коридоре с температурой 22-26 градусов в течении 5-10 минут может навредить здоровью человека. Если бы разработчики придерживались Вашего мнения, то не стали бы указывать столь невысокий верхний предел допустимой температуры. А по ощущениям рядового жильца Вам Vano уже подробно написАл. И Вы же не думаете, что жильцы подают в суд из-за высокой температуры в межквартирном коридоре просто из вредности?
|
|
|
|
|
15.3.2023, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(ИОВ @ 15.3.2023, 13:44)  В таком случае всё ещё печальнее, чем я предполагала. При моём предположении была надежда - прочтёт и поймёт.
И Вы же не думаете, что жильцы подают в суд из-за высокой температуры в межквартирном коридоре просто из вредности? Прежде всего спасибо за ответ. Все вопросы по теме топика мне теперь понятны. Относительно того что "все печальнее" - ничего не поделаешь, у всех разный способности. Кто-то сразу все понимает, а кому-то нужно больше времени и информации. И усилий, чтобы отказаться от собственного вИдения, тут вы правы. "И Вы же не думаете, что жильцы подают в суд из-за высокой температуры в межквартирном коридоре просто из вредности?" - Нет не просто из вредности, еще от жадности  они денег от застройщика отжали на пиво, и получили надежду, что все будет устранено к прошлому отопительному сезону. Вопрос только как?; - теплоизоляция в полу, на потолке и на трубах не поможет достичь 22 градусов во внутреннем объеме здания. Шахт под вентиляцию и места под шахту конечно же нет. Наружных стен тоже нет. Не думаю, что жильцы захотят/позволят чтобы через их квартиры проложили воздуховоды в коридор. Остается только VRF в подъезды вешать или фанкойлы ставить. Ну или систему отопления на стояковую переделать, та еще песня, а у жильцов наверное ремонтики уже сделаны.
Сообщение отредактировал Flow - 15.3.2023, 14:24
|
|
|
|
|
15.3.2023, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3416
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну в текущих проектах жилых домов 2 варианта с коридором - запрет коллекторов отопления и разводки в коридоре ( сейчас уже в требованиях фонда реновации) - вентиляция + кондиционирование коридора
|
|
|
|
|
16.3.2023, 1:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 15.3.2023, 12:20)  Если на бытовом уровне - как жилец. Поубивал бы за 35-40 в коридоре. В моем случае советские проектировщики по заданию партии и правительства решили улучшить хрущевку, перевернув её на торец и сделав её 9 этажной. с лифтом не понял относительно серии самого дома(11-18) и судя по фото из окон, то планировка совпадает по ориентации самого дома( №14 по тому проезду, вторым от улицы С) У меня бабуля в таком жила и потому с лифтов в этой серии не понял- там они по другому же расположены. а у меня так и еще на межэтажной- лишние 3 этажа пририсовали и потому второй лифт. Вот же ж планировка( хоть с такой квартирной нарезкой, хоть с нарезкой без трешек, но лифт спиной в квартире и дверью на этажный холл при всех нарезках различных)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
16.3.2023, 1:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42414
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
То что на скрине - это другая серия. Тут все норм с ЛК. Вот так.
Сообщение отредактировал Vano - 16.3.2023, 1:40
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
16.3.2023, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не, чет не находятся планировки серии дома с трешками и что б лифт остался на межэтажке. Хотя по многим сериям не найти например типовых вставок для поворота дома, которые позже заменились угловыми секциями. Может еще в названии какие буквочки похоже.В бабулином доме трешки есть, но там на одном торце нет балконов, а на другом один посередке, а не по два балкона с каждого торца. Да и ранее дом соседский с двумя балконами по торцам(Каширка д.26) у них были трехи на этаже, но лифтов два на этажной площадке тоже, как у бабули моей. Впрочем не могу сказать что б по л\к в типовушках или индивидуалках времен ссср было жарко. А вот дочь живет, у них как в П44, холл лифтовой, лк через лоджию, а вот в самом квартирном холле, да и у лифтов зимой под +25 точно и обратил внимание ОП закрыт краном у лифтов- кто его тогда перегревает так? Надо уточнить будет, где у них стояки идут СО. Хотя и летом жарко в квартирном холле и у лифтов.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.3.2023, 3:36
|
|
|
|
|
16.3.2023, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 3:31)  А вот дочь живет, у них как в П44, холл лифтовой, лк через лоджию, а вот в самом квартирном холле, да и у лифтов зимой под +25 точно и обратил внимание ОП закрыт краном у лифтов- кто его тогда перегревает так? Надо уточнить будет, где у них стояки идут СО. Хотя и летом жарко в квартирном холле и у лифтов. на вашем примере попробую мысль сформулировать, которая вызывает беспокойство - по факту получается что в большинстве современных жилых домов обеспечить температуру в межквартирном коридоре не выше 22 градусов зимой практически невозможно (без применения дополнительных инженерных систем - а значит удорожания строительства). И решения судов основанное на ГОСТ 30494 создает опасный прецедент для многих проектировщиков, будьте осторожны
Сообщение отредактировал Flow - 16.3.2023, 17:47
|
|
|
|
|
16.3.2023, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Flow @ 16.3.2023, 17:42)  на вашем примере попробую мысль сформулировать, которая вызывает беспокойство - по факту получается что в большинстве современных жилых домов обеспечить температуру в межквартирном коридоре не выше 22 градусов зимой практически невозможно (без применения дополнительных инженерных систем - а значит удорожания строительства). И решения судов основанное на ГОСТ 30494 создает опасный прецедент для многих проектировщиков, будьте осторожны  не, как то не так звучит. Подпждите, вот поеду снова с внучкой играть и всё у дочери узнаю про стояки и как и что там у них. Но коридор этажный и лифтовой холл реально жарче и душней квартиры, а доча и зять оба теплолюбивые и им их +25 в квартире "чуть прохладно", а нам с женой "ну и жара и духота у вас". но единственный отопприбор в холле лифтовом у них закрыт краном, потому и непонятка. кто ж греет то? Переток через ЛШ, этаж 21 из 24? кто еще может- стояки и лежаки до квартир? мога быть- узнаю, пока смолчу про это, но кто то ж греет.
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
|
|
Последние сообщения Форума
|