Электрическое отопление складов |
|
|
|
18.3.2008, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092

|
Добрый день. Вопрос следующий, подскажите пожалуйста, допускается ли размещать оборудование для электрического отопления в помещениях складов? Если нет то где это прописано?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 12:14
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Допускается, почему нет? Делали электрическое для огромных логистических центров, просто, но дорого.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Patorok @ 18.3.2008, 11:14) [snapback]232113[/snapback] Допускается, почему нет? Делали электрическое для огромных логистических центров, просто, но дорого. Просто и недорого смонтировать. Потом платить за электричество - дорого. Решение принимается на основании экономического анализа и местных условий энергоснабжения.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092

|
Наши электрики ссылаются на ПУЭ и говорят, что электрическое отопление в складах делать нельзя  ПУЭ: 7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 17:01
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
А Вы их устанавливайте в непожароопасных зонах
|
|
|
|
|
18.3.2008, 17:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42413
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Причем тут размещение оборудования? Есть таблица в СНиПе, регламентирущая применение системы отопления - для складов запрещается применение электрической системы отопления. Однако если выбора нет (энергоносителя нет другого), то можно выделить помещение, поставить электрокотлы и сделать на складе водяную систему отопления.
СНиП 41-01-2003 Таблица Б.1 Электрическая и газовая для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С. Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С
|
|
|
|
|
18.3.2008, 19:02
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Не понимаю, в чем тут заминка? Читайте нормы. ПУЭ:
7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.
Выполните эти 2 простых условия и устанавливайте себе наздоровье.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Patorok @ 18.3.2008, 18:02) [snapback]232321[/snapback] а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается. Странно. У нас в архивах, музеях и т.д. не разрешено водяного отопления, а электро защищенными от возгорания приборами - пожалуйста.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 19:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42413
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Patorok @ 18.3.2008, 19:02) [snapback]232321[/snapback] Не понимаю, в чем тут заминка? Читайте нормы. ПУЭ: ПУЭ это хорошо, а что делать с родным СНиПом 41-01-2003, он то запрещает электрическое отопление. Установить по по ПУЭ приборы можно конечно, но отапливать ими нельзя - так для красоты. И по тому же ПУЭ: В пожароопасных зонах любого класса складских помещений а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 20:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42413
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По ПУЭ: 7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
Все сходится - если это склад (помещение) категории В1-В4, то он весь является пожароопасной зоной и по ПУЭ и по СНиП 41-01 электрическое отопление запрещено. Если же помещения склада категории Д - (то есть нет обращения горючих веществ) например склад хранения камня, то и по СНиП и по ПУЭ электричеством можно отапливать.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092

|
Спасибо, ситуация прояснилась. У меня, два склада, которые нужно отопить, один категории В4, другой - Д, думаю поставить электрический воздухонагреватель во втором складе (кат. Д) и сделать воздушное отопление на оба склада.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 11:23
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Vano @ 18.3.2008, 20:50) [snapback]232336[/snapback] ПУЭ это хорошо, а что делать с родным СНиПом 41-01-2003, он то запрещает электрическое отопление. Может Вы и правы, может есть другие лазейки в ОВ-ных нормах, будет время, проконсультируюсь с нашими специалистами. В любом случае, неоднократно делали электрическое в больших складах категории "В" без малейших зазрений совести и никогда никаких возражений у экспертов не возникало. Да и странно это: мол, газовые инфракрасные можно, а электрические - увольте. При этом можно электрические во взрывоопасных помещениях категории "А". Где логика, спрашивается?
|
|
|
|
|
19.3.2008, 14:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42413
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Patorok @ 19.3.2008, 11:23) [snapback]232519[/snapback] Может Вы и правы, может есть другие лазейки в ОВ-ных нормах, будет время, проконсультируюсь с нашими специалистами. В любом случае, неоднократно делали электрическое в больших складах категории "В" без малейших зазрений совести и никогда никаких возражений у экспертов не возникало. Да и странно это: мол, газовые инфракрасные можно, а электрические - увольте. При этом можно электрические во взрывоопасных помещениях категории "А". Где логика, спрашивается? Ну я ОВшник и лазеек не нашел, если найдете отпишитесь. Обычно Заказчикам всегда отказывал с электрическим и газовым отоплением складов. Получал от Зака и сам замечания по складам А, что так делать нельзя (электрическая СО). А логика есть во взрывоопасных можно, если они не являются складами. У складов пожароопасная нагрузка всегда большая. " Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С"
|
|
|
|
|
19.3.2008, 15:27
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Газовое-то тут при чем??? Согласно новому ДБН - можно в складах.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 17:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 42413
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Patorok @ 19.3.2008, 15:27) [snapback]232639[/snapback] Газовое-то тут при чем??? Согласно новому ДБН - можно в складах. Так я про РФ говорю
|
|
|
|
|
11.12.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Vano @ 18.3.2008, 17:39)  Причем тут размещение оборудования? Есть таблица в СНиПе, регламентирущая применение системы отопления - для складов запрещается применение электрической системы отопления. Однако если выбора нет (энергоносителя нет другого), то можно выделить помещение, поставить электрокотлы и сделать на складе водяную систему отопления.
СНиП 41-01-2003 Таблица Б.1 Электрическая и газовая для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С. Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С задаю вопрос здесь дабы не плодить темы. разъясните, тут указанно про температуру теплоотдающей поверхности не боле 110С для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4). разве нет? тоесть если у меня склад В1-В4, то это требование на него не распространяется. Так же есть СП7.13130.2009 который говорит, что можно в складах В1-В4 инфракрасники электрические и газовые можно
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Кину я вам бочку дегтя в ложку меда (именно так).... Вопросы: 1. Цена подключения Газа? 2. Цена подключения электроэнергии (за кВт) 3. Наличие вентиляции на складе? 4. Про вентиляцию с обогревом приточного воздуха газом слышали? 5. Рекуперацию не хотите сделать? 6. Про воздушное отопление не задумались?
P.S. склад в чистом поле нет ни тепла ни газа?
Сообщение отредактировал MAverick - 11.12.2012, 15:44
|
|
|
|
|
11.12.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
речь не идёт про выбор теплоносителя с точки зрения экономики. прошу ответить только по технической возможности в соответствии с действующими нормами.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193091

|
Согласно Статье 18, ФЗ 123, 3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр; И ПУЭ Таблица 7.4.2. "Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны" Любые помещения для которых "удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр", электрообогреватели должны быть с IP44 как минимум. По словам пожарного обычное среднее помещение (административно-бытовое или жилое) относится к зоне П-IIа. до этого спокойно проходили экспертицу с электроконвекторами с IP 21. где же ошибка в этой логической цепочке?
|
|
|
|
|
26.10.2022, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213693

|
Может кому пригодится. Ответ эксперта: "в складских помещениях любых категорий по пожарной и взрывопожарной опасности (А-Д) не допускается размещать отопительные приборы с электронагревом." Ссылаются на "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) п. 293: запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы."
|
|
|
|
|
26.10.2022, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Хелгениз @ 26.10.2022, 8:34)  Может кому пригодится. Ответ эксперта: "в складских помещениях любых категорий по пожарной и взрывопожарной опасности (А-Д) не допускается размещать отопительные приборы с электронагревом." Ссылаются на "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) п. 293: запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы." Электронагревательные приборы и отопительные приборы- разное. Отопление инфракрасными нагревательными обогревателями запрещено, а электроконвектор с Т поверхности до 70 гр. С - вполне.
|
|
|
|
|
26.10.2022, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 11697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 26.10.2022, 11:03)  Электронагревательные приборы и отопительные приборы- разное. Да, конечно! Нужно смотреть указания Прилож. Б СП 60...2020 по допустимым СО.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Последние сообщения Форума
|