Теплопотери, Вопросы и ответы |
|
|
Гость_niko_*
|
13.9.2005, 15:44
|
Guest Forum

|
Подскажите, следует ли учитывать добавки к основным теплопотерям через наружные ворота в гараже. Хотелось бы создать в гараже плюсовую (+5) температуру, но если учитывать добавку на двери по СНиП "отопл. вент и кондиционирование", то такая цифра теплопотерь получается........
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
14.9.2005, 6:16
|
Guest Forum

|
А как же. Ворота-то есть. В зависимости от технологии они могут быть еще и с завесой - это гораздо больше надбавки "на дверь". А еще больше тепла будет на нагрев автомобилей - они же зимой холодные.
|
|
|
|
Гость_buks_*
|
14.3.2007, 14:00
|
Guest Forum

|
Добрый день Всем, Помогите разобраться неспециалисту, везде где только можно встречал рекомендации принимать теплопотери хорошо утепленного дома приблизительно (для упрощения расчетов) как 100 Вт/м2 отапливаемой площади, в то же время по СНИПАМ вроде как считаются теплопотери на 1 м2 ограждающей конструкции, т.е. например наружной стены. Вот читал тут http://www.kolodec.ru/ot/teplopoteri.html?print=yes&вроде все логично и понятно, только опять же в Примерах считают теплопотери на 1м2 огражд. констр. , никак не связывают с площадью помещения и в последних двух предожениях перед ВЫВОДАМИ пишут: Так, в одно- и двухэтажных не сильно утепленных домах при наружной температуре –25 °С требуется 213 Вт на один квадратный метр общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – это: при –25 °С – 173 Вт на кв.м. общей площади, а при –30 °С – 177 Вт. Так как же все таки считать или оценить теплопотери , что-то цифры какие-то разные получаются?
|
|
|
|
|
14.3.2007, 14:42
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2083
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
100Вт на м2, 200 или 300, дом хорошо утепленый или не сильно утепленных домах (что это значит стены что ли бумажные) и тд это манагерский подход. Верьте СНИПам и расчетам котрые приводятся там. И всегда надо считать теплопотери
|
|
|
|
Гость_buks_*
|
14.3.2007, 15:31
|
Guest Forum

|
Да я хочу верить СНИПАМ  , но в руководствах по выбору котлов, радиаторов отопления -везде исходят из площади помещения , а теплопотери считаем для наружной стены. Правильно ли я понимаю, что считаем теплопотери для наружной стены (допустим сверху и снизу находятся отапливаемые помещения -для простоты), получаем например 2000 Вт, делим на площадь комнаты -например 50 м2( вот такая вот вытянутая комната) , получаем 40 Вт/м2. Для обеспечения восполнения утечек тепла надо обеспечить поступление этих 2000 Вт, например от батареи водяного отопления ,мощностью 200 Вт/секция, итого ставим 10 секций и ВСЕ В АЖУРЕ, нам тепло и уютно так вот хочу спросить-такой подход правильный Это "по СНИПУ"?? Или что-то не так здесь..
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
14.3.2007, 16:19
|
Guest Forum

|
Теплопотери помещения нужно считать исключительно по нормам. исходя из этого расчета подбирать оборудование. а этот манагерский подход  ... Кроме наружной стены неплохо было бы еще учесть теплопотери через окна). как, в общем, и через все остальные ограждающие конструции. эти преславутые 100 Вт/м2 взялись из СНиПа 2.04.07. нормы эти не просто устаревшие, а очень устаревшие. если взять предположем Петербургский ТСН, так там указана годовая норма потребления тепла, которую если перевести в максимально часовую для 5 этажного дома получается примеро 43 Вт/м2. тут буквально на днях столкнулась с такими манагерами, которые заказчику втюхивали настенные котлы со словами 28 кВт на квартиру 100-150 м2 - это много. надо 15 кВт. а вот только как они 15 кВт будут воду греть - это никому неизвестно (наверное кипятильниками).
|
|
|
|
Гость_buks_*
|
14.3.2007, 16:40
|
Guest Forum

|
hydrotehnik
-Кроме наружной стены неплохо было бы еще учесть теплопотери через окна). как, в общем, и через все остальные ограждающие конструции.
Ну в своем примере я предположил, что окно есть и теплопотери посчитаны с его учетом по всем нормам и получен результат 2000 Вт. И какие еще могут быть огр.констр., я же предположил, что сверху-снизу теплые помещения , по соседству на этом же уровне-тоже ??
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
14.3.2007, 16:47
|
Guest Forum

|
это я имею ввиду вообще. еще например могут быть за стенкой помещения не отапливаемые. а еще инфильтрация. а еще нагрев санитарной нормы воздуха для жилых помещений в размере 3 м3 на 1 м2 пола.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:51
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Есть еще добавки например на стороны света, есть нагрев на компенсацию вытяжки, а котлы и радиаторы подбираются тоже не по площади, это все ориентировочно, а по вашим теплопотерям.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
14.3.2007, 17:08
|
Guest Forum

|
100 Вт с м2 это прикидочный расчет для приблизительного определения теплопотерь, он справедлив для зданий с высотой потолков не более 3-х метров. А делать тепловой расчет надо обязательно. И руководствоваться надо нормативной литературой (в т.ч. и СНиПами) они для этого и созданы. При отсутствии проектной информации тепловую нагрузку отопления здания можно определить по укрупненным показателям : Q = a*V*qо*(tв - tн.р)*(1+Кн.р)*10^-6 где a - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, от -30оС, при которой определено соответствующее значение qо; V - объем здания по наружному обмеру, м3; qо - удельная отопительная характеристика здания при tН.Р= -30оС, ккал/м3*ч*оС. Кн.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления. Более подробно это можно посмотреть в МДС 41-4.2000, там даны все данные.
|
|
|
|
Гость_buks_*
|
14.3.2007, 17:09
|
Guest Forum

|
Ну вот как считать?? Ссылке указанной выше можно верить?? Допустим имеем наружную стену из бревен диаметром 20 см, окон нет. Далее надо искать где-то R-сопротивление теплопередаче такой стены в каких нибудь справочниках ?? или считать по формуле (4) в СНиП II-3-79*?? Что-то цифры разные получаются, если взять R из статьи по ссылке равной 0,44 м2*град С/Вт или посчитать по формуле (4)из СНИП ( получается где-то 1,3)
В чем прикол-то ,не пойму, как правильно??
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
14.3.2007, 17:30
|
Guest Forum

|
Свод правил по проектированию и строительству СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
Строительные нормы и правила РФ СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
Учебник "Отоплени" Сканави Справочник проектировщика под ред. Староверова.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
16.3.2007, 16:56
|
Guest Forum

|
Взял здание 100 кубов 1 этаж (3 метра высота) температуры +18 и -26 ветер 2,8 метра ( это для расчета Кнр) постройки после 1958 года отопительная характеристика 0,92 а=1,08 посчитал получил 0,0044 вот и думаю теперь что эт такое или где ошибка Кнр = 10 ^ -2 * Корень [ 2*g*L*{1- (273+tн)/(273+tвн) }+w^2] g-ускорение свободного падения w - средняя скорость ветра в отопительный период
|
|
|
|
|
19.3.2007, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139

|
Намана получилось : 0,0044 Гкал/ч это и есть тепловая нагрузка. 100 Вт/м2 - это не манагерский подход, а практика (как СНиП)! В новых многоэтажках действительно может быть и 43 Вт/м2 и 20. А в Вашем примере удельное потребление теплоэнергии на 1 кв. м будет конечно не 100, а все 200 (чем меньше V и отапливаемая S - тем больше потребление). Если нагрузку считать точно, то необходимо учитывать теплопотери через все наружные ограждающие (стены, крыша, пол/подвал, окна, ворота, двери + материал, толщина конструкции), учитывать этажность, прилегает/нет к другому зданию и еще куча ньюансов. Оно Вам надо? Или таки надо?
|
|
|
|
|
20.3.2007, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.3.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496

|
((При отсутствии проектной информации тепловую нагрузку отопления здания можно определить по укрупненным показателям : Q = a*V*qо*(tв - tн.р)*(1+Кн.р)*10^-6)) по справочнику мистера Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" (подробнее в файле) сделал расчет (Excel). если есть такой справочник, то с коэффициентами все ясно. Если нет, а нужно - пишите: вылью сканер нужных таблиц. НО!!! пользоваться такими методами нужно очень осторожно: лучше всего, конечно, сделать полноценный расчет. Сам прибегаю к "укрупненке" только в тех случаях, когда нет необходимой информации, а нагрузки нужно выдать срочно. Добавлено - 10:43 простите, не выложил вес файла: 32 кБ
|
|
|
|
|
5.6.2007, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1161
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Строители входные тамбуры покрывают изоляцией, так-что я в таких случаях внутреннюю стенку тамбур/помещение считаю как наружную с соответствующим R.
Или-же как вариант - считть как наружную, но с коэффициентом ~0.7 (фонарный коэффициент выведенный интуитивно инженерным мыслением основанный на предположении о том, что в тамбуре все-равно теплее чем на улице).
|
|
|
|
|
5.6.2007, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357

|
Сначала считается температура в неотапливаемом помещении (тамбуре), согласно теплового баланса Спр. Староверова 1990 часть 1 "отопление" стр. 34. Потом считаются теплопотери из отапливаемых помещений в тамбур tв-tн (за tн принимается температура в тамбуре)
|
|
|
|
|
19.12.2008, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Подскажите, товарищи, такой вопрос. К теплопотерям помещения с более высокой температурой добавляются теплопотери через внутренние ограждения, если за этими ограждениями находится помещение с температурой на 4 градуса ниже чем в данном. Это понятно. Но можно ли теплопотери через эту стену вычесть из теплопотерь более холодного помещения? Вроде как происходит передача тепла через стену, в одном месте стало меньше, в другом, следовательно больше. Стоит ли вычитать эти теплопритоки при рассчете потерь тепла и прописано ли это где-нибудь в нормативке?
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(Axel @ 19.12.2008, 11:54) [snapback]330627[/snapback] Подскажите, товарищи, такой вопрос. К теплопотерям помещения с более высокой температурой добавляются теплопотери через внутренние ограждения, если за этими ограждениями находится помещение с температурой на 4 градуса ниже чем в данном. Это понятно. Но можно ли теплопотери через эту стену вычесть из теплопотерь более холодного помещения? Вроде как происходит передача тепла через стену, в одном месте стало меньше, в другом, следовательно больше. Стоит ли вычитать эти теплопритоки при рассчете потерь тепла и прописано ли это где-нибудь в нормативке? позволяется не учитывать теплопотери при разницы температур 3 и менее градусов! => в вашем случаи нужно! но на практике это будет очень незначительная цифра в размере (максимум) пару десятков Вт... следовательно какие будут теплопоетри, такие у вас и будут теплопритоки! а стоит ли изза этого сильно заморачиваться?
|
|
|
|
|
19.12.2008, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(vip_artur @ 19.12.2008, 16:28) [snapback]330830[/snapback] позволяется не учитывать теплопотери при разницы температур 3 и менее градусов! => в вашем случаи нужно! но на практике это будет очень незначительная цифра в размере (максимум) пару десятков Вт... следовательно какие будут теплопоетри, такие у вас и будут теплопритоки! а стоит ли изза этого сильно заморачиваться? Спасибо за ответ. В моем случае заморочиться приходится. Имею душевую с Твн=25С и через стенку кладовку с Твн=12. В кладовке Одна стена наружная утепленная длиной 3м, две смежные с душевой (6м) и последняя смежная с помещением Твн=16С. Если считать теплопритоки через внутренние стены для кладовки, то они с головой перекрывают потери черз наружную стену. Если же их не учитывать, то нужно отапливать. Понятно что здравый смысл говорит что топить это помещение не надо, но что сказать проверяющему, который понимает только язык нормативной биллетристики?
|
|
|
|
|
20.12.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(Axel @ 19.12.2008, 19:17) [snapback]330878[/snapback] Спасибо за ответ. В моем случае заморочиться приходится. Имею душевую с Твн=25С и через стенку кладовку с Твн=12. В кладовке Одна стена наружная утепленная длиной 3м, две смежные с душевой (6м) и последняя смежная с помещением Твн=16С. Если считать теплопритоки через внутренние стены для кладовки, то они с головой перекрывают потери черз наружную стену. Если же их не учитывать, то нужно отапливать. Понятно что здравый смысл говорит что топить это помещение не надо, но что сказать проверяющему, который понимает только язык нормативной биллетристики? интересная ситуация! никогда с такой не сталкивался! если смотреть в теорию, то вам не нужно отопливать кладовку! я бы поступил так: расчитал кол-во теплопотерь уходящих сквозь стену из душевой в кладовку, и учел их при расчете отопительных приборов, еще поставил бы один из приборов у этой стены (если конечно позволяет, где то в СНиПе написано что в душевой на проходе, там где мокрые люди по мокрому полу ходить будут, приборы ставить нельзя, а если нет выхода то ставить надо регистры) а проверяющего можно показать расчет, не тыкать же приборы где попало, лиж бы были...
|
|
|
|
|
21.12.2008, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(vip_artur @ 20.12.2008, 13:14) [snapback]331049[/snapback] если смотреть в теорию, то вам не нужно отопливать кладовку! Вот и хотелось бы узнать где это псмотреть. В нормативке ничего не говорится про теплопоступления через внутренние стены, только про теплопотери. Показать такой расчет - скажет не по СНиПу. В какой пункт какого документа послать такого проверяющего? Ну или в какой абзац какой книжки его ткнуть?
|
|
|
|
|
21.12.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Считаете К перегородки (W/m2K) при Т в помещении и Т кладовки. Определяете количество передаваемого тепла от помещения через перегородку К*F*dT. Сравниваете полученное кол.тепла с теплопотерями кладовки. Если передаваемого тепла достаточно - радиатор не нужен. В помещении мощность отопления нужно увеличить на величину передаваемого тепла через перегородку.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
далее размышляя на эту тему возник вопрос: а какой принимать температуру в кладовке? ведь если мы там не ставим прибор отопления, там будет температура улицы и теплопотери будут максимальны! но если же считать дельта Т=13 (25-12) то теплопотери будут гораздо меньше! как поступить?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 2:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20542
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) [snapback]331459[/snapback] а какой принимать температуру в кладовке? ведь если мы там не ставим прибор отопления, там будет температура улицы Почему улицы? Между улицей и кладовкой наружная стена. Это можно установить, зная сопротивление нар. стены простым интерполированием потерь, задаваясь Т в кладовке. Принимайте на 5*-7*С ниже чем в комнате. Единственное, что бы меня остановило и я бы крепко подумал об отоплении - это возможность конденсации на наружной стене с последующим развитием плесени. Но это можно решить вентилированием хоть и естественным. Кстати, тепло вносимое с воздухом тоже надо учитывать
Сообщение отредактировал jota - 22.12.2008, 2:01
|
|
|
|
|
22.12.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) [snapback]331459[/snapback] далее размышляя на эту тему возник вопрос: а какой принимать температуру в кладовке? Это можно выяснить подгоняя температуру в кладовке так, чтобы теплопотери в ней были равны нулю. Чем ниже температура в помещении, тем больше теплопоступления из соседних помещений и тем меньше теплопотери через наружную стену. При какой-то температуре теплопоступления перекроют теплопотери, это и будет Т помещения.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705

|
Цитата(Axel @ 21.12.2008, 20:47) [snapback]331287[/snapback] Вот и хотелось бы узнать где это псмотреть. В "Справочнике проектировщика. Отопление" под ред.Староверова. Там в разделе расчет теплопотерь разобран случай когда нужно определить температуру в неотапливаемом помещении, кот-ое между отапливаемго помещения и наружной стены. А вот уменя другой случай. По сейсмике здание разбито на три блока деформационными швами. Стенки, образующие деформ. швы, не утеплены, а утеплены только пространство между ними со стороны фасада. Как считать теплопотери через стены, образующие деформационные швы?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Как наружную стену .Там в шве между стенками -улица.
|
|
|
|
|
14.1.2009, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
поделитесь опытом в таких случаях: - дома стоят друг к другу в плотную, потери стены =0??? (если вн. температура одинаковая) - нужно ли учитывать потери от инфильтрации, если есть приточно-вытяжная вентиляция (Lпр = Lвыт)? Ночью вентиляция работает? - в офисе нужно ли учитывать теплопритоки от комп. и людей, ведь ночью они не работают??
Сообщение отредактировал Roma - 14.1.2009, 18:13
|
|
|
|
Гость_Алексей ОВ_*
|
16.1.2009, 17:25
|
Guest Forum

|
Вообще, я такого рода теплопритоков - "бытовые теплопоступления в помещения", учитываю очень редко, эта величина очень сомнительна, в процессе работы данного помещения может быть все что угодно. И недогрев помещения не желателен. Поправки на отопление и подбор радиаторов в результате сглатывают эту величину. Такая точность в учете этих притоков теряется...  Может кто думает по другому НАПИШИТЕ...???
|
|
|
|