Цитата(ИОВ @ 25.5.2017, 16:15)
По поводу открывания фрамуг при ест. проветривании - обсуждали многократно, нет требований по автоматич. открыванию. Ручные механизмы открывания д.б. доступны для человека среднего роста.
В п. 8.5 даны
исчерпывающие указания и по длине коридора для окна/проёма, и по геометрич. расположению проёмов.
Странно, что Вас не волнует размер окна, в частности достаточность его верхней части для ест. проветривания. Вообще, не факт, что окна не будут задуваться -
нужно проверять расчётом !
Очень советую пользоваться поиском и знакомиться с нужными Вам темами. Например, в
этой теме подробно обсуждали Ваши вопросы
Данный пункт СП60,я так понимаю, подразумевает окна, как использование их в качестве ПДЕ при ВД?
12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
По поводу буквального восприятия "на каждые 30м" понял. Благодарю.
По поводу расчёта, сейчас этим занимаюсь. Параллельно просто хотел убедиться, что для начала расстояния выдержаны ли.
Благодарю Вас за ответ.