Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация систем _ Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд)

Автор: Alexanderon 22.8.2006, 17:14

Помогите пожалуйста найти документацию по программым продуктам Honeywell в частности CARE и остальным программным пакетам в него входящим.После университета устроился на работу инженером КИПиА, а никакой тех.документации и проектной не присутствует на обьекте helpsmilie.gif ,приведущий инженер уволился год назад.Если есть возможность помогите с описанием добавления дополнительных сигналов в существующий проект,куда и что вносится, а так же по загрузке контроллера(как производится).
Примного благодарен за предоставленную информацию.
С уважением, Александр

Автор: zr84 22.8.2006, 17:35

Что-было подобное смотри http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6794

Автор: Alexanderon 22.8.2006, 17:46

Я вчера прочитал эту ссылку.
Приведущий инженер был именно сертифицированным спецом.Я хотел лишь узнать может кто-нибудь из посетителей форума поделится информацией по CARE(ENG и RUS документацией).От проекта есть в наличии лишь мануал диспетчера и HELP CARE по которому разобраться как строится проект невозможно,в лучшем случае возможно разобраться с как обслуживать.

Автор: LordN 22.8.2006, 17:50

если вспомню, погляжу завтра, что есть на дисках...

Автор: Alexanderon 22.8.2006, 17:57

Примного благодарен.
Дошёл до дедактирования и добавления нужной логики и привязкам её к картинкам.С этим думаю долго разбиратся буду без помощи.Документация с примерами была бы кстати.Жаль что на объекте нет блок-схем алгоритмов работы нашей системы.А на таком уровне разбиратся методом "ТЫКА" чревато. bang.gif

Автор: ganin 22.8.2006, 21:05

Добрый день!
Та ссылочка на мне закончилась.Похоже что кроме меня тут хоневелл ни кто не юзает.
Для того что бы чтото делать в вашем существующем проекте нужно поискать где нибудь на компьютере файл с расширением *.pjt . Это и будет архив вашего проекта вCARE. Его нужно развернуть в программе. Потом можно в нем вносить изменения, дополнения. Но сначала нужно точно убедится что это именно то, что сейчас в контроллере. Убедиться довольно сложно даже опытному программисту, только по каким то косвенным признакам да и то методом тыка. А то можно загрузить какую то промежуточную версию и придется всю наладку делать заново, вплоть до проверки правильности подключения к контроллеру. Такое бывало не раз. Так что сдесь особая осторожность. К сожалению выгрузить программу из контроллера нельзя (вернее можно но делать с этим нечего-только хранить). На дистрибутиве CARE есть толковое руководство по программированию только на английском. Если у вас нет то скажите какая векрсия CARE, у меня практически все сохранились. И что за объект, я все в Москве, да и не только знаю. Пишите в личку, чем смогу- помогу. А вообще на этом форуме хоневел не жалуют, говорят слишком закрыто и дорого. Пытаюсь это опровергнуть. Пишите.

Автор: Alexanderon 23.8.2006, 10:52

Версия CARE 2.02.06
Контроллер EXCEL 500
Если есть мануальчики самописные на русском был бы очень рад.В принципе и английский можно разобрать,только времени чуть подольше уйдёт.
Можно вечером после 20:00 обсудить всё по аське ICQ 158023509.
К компьютору доступ есть пока что только дома).

Автор: Гость_Ильдар 23.8.2006, 11:10

Есть доки по Care и Racl на английском.
На русском есть описание модулей ввода-вывода.

Автор: Alexanderon 23.8.2006, 11:58

Если не трудно не могли бы скинуть на почту rabotaxel@yandex.ru ?

Автор: ganin 23.8.2006, 12:47

Документация отдельно начинается только с версии 3.0 (сейчас уже 7.01.26), но принципиально ничего не изменилось по вашей части. В предыдущих довольно развернутый хелп ставится прямо в инсталяторе. Документации отдельно не существует, так как диск с документацией имел свой заказной номер и соответственно стоил денег, ну его никто и не покупал. объем док порядка 10 мег.

Автор: Гость_Ильдар 23.8.2006, 12:49

Скинул, смотрите почту

Автор: Alexanderon 24.8.2006, 11:50

Огромное спасибо Ильдар.Сейчас буду смотреть что к чему и почему.
Надеюсь моего английского хватит на документацию)

Автор: LordN 25.8.2006, 6:05

вот, всё что нарыл на дисках..

 XL500.XL600.RAR ( 8,22 мегабайт ) : 4820
 

Автор: Guest 28.8.2006, 14:38

Примного благодарен.

Автор: Guest 29.8.2006, 22:57

если еще нужна документация то могу прислать, кое что было по CARE

Автор: LordN 30.8.2006, 8:04

Цитата
если еще нужна документация то могу прислать, кое что было по CARE
если есть возможность - прикрепите лучше архивный файл к новому сообщению в этой теме. и все вам будут благодарны smile.gif

Автор: Alexanderon 30.8.2006, 16:33

Абсолютно поддерживаю Лорда biggrin.gif

Автор: Guest 1.9.2006, 0:28

что то у меня не получается прикрепить файл.. может нужно заклинание какое нибудь произнести..smile.gif
-------------------------------------
Для "Гостей" возможность прикрепления файлов недоступна. Зарегистрируйтесь на форуме.

Автор: ACU 10.7.2007, 11:48

Есть дока на CARE на рус яз ловите

 Care402_ru.rar ( 9,52 мегабайт ) : 2895
 

Автор: Mars 13.7.2007, 9:35

Думаю, что документации выложено уже достаточно. Но хотелось бы предупредить начинающего инженера, чтобы по возможности не трогал то, что работает. smile.gif Что-либо добавлять или убирать самому не стоит. Дешевле выйдет пригласить специалиста. Зачастую, на объектах остаются файлы *.pjt, которые не соответствуют тому, что реально залито в контроллеры. К тому же, вряд ли у вас стоит лицензионный CARE. Он, в лучшем случае "крякнутый", а то и вовсе нерегистрированный. Насколько я помню, для работы с CARE версии ниже 3-й использовался аппаратный ключ (dongle), которого, скорее всего, нет. В этом случае CARE совершенно бесполезен, т.к. ни компилировать проект, ни залить код в контроллер невозможно.

Автор: Kip_ 7.8.2007, 13:07

так можно к них самих попросить, они и расскажут и дадут кучу документации, у них там периодически обучения всевозможные проводятся, с заводов людей приглашают, с проектных организаций, всё показывают-рассказывают... я вот был когда у них м.Спортивная (в Москве), там они ещё кучу народа обучали, а с документацией вообще нет проблемм, на диске очень хорошую справочную систему дали по своим продуктам + мануалы и т.д.

Автор: Squid 7.8.2007, 14:48

пожалуйста

http://depositfiles.com/files/1362791

http://depositfiles.com/files/1362791 сама CARE 7.0

 Care402_ru.rar ( 9,52 мегабайт ) : 555
 

Автор: leon 21.11.2007, 19:03

Добрый день! Понадобилось сделать небольшой проект на контроллерах Honeуwell. У меня Care версии 7 и контроллеры exel100 и XCL5010C c модулями XCL521B, XCL522B,XCL523B,XCL524B. Пытаюсь создать конфигурацию этого хозяйства по документации которую скачал на этом форуме для Сare4. Не получается содать конфигурацию
контроллеров на шине LONWORKS. Подскажите кто знает может все таки есть отличие в версиях Сare? И еще не понятно где брать так называемы нейронный идентификатор для модулей XCL?его обязательно указывать при конфигурации? Может у кого есть документация по care7 хотя бы на английском? если что есть скиньте пожалуйста на leonid-box@rambler.ru

Автор: Mars 22.11.2007, 8:17

Цитата(leon @ 21.11.2007, 19:03) [snapback]192864[/snapback]
Добрый день! Понадобилось сделать небольшой проект на контроллерах Honeуwell. У меня Care версии 7 и контроллеры exel100 и XCL5010C c модулями XCL521B, XCL522B,XCL523B,XCL524B. Пытаюсь создать конфигурацию этого хозяйства по документации которую скачал на этом форуме для Сare4. Не получается содать конфигурацию
контроллеров на шине LONWORKS. Подскажите кто знает может все таки есть отличие в версиях Сare? И еще не понятно где брать так называемы нейронный идентификатор для модулей XCL?его обязательно указывать при конфигурации? Может у кого есть документация по care7 хотя бы на английском? если что есть скиньте пожалуйста на leonid-box@rambler.ru

В CARE довольно нормальный хелп есть. Отличия в версиях есть, но не настолько кардинальные, чтобы не разобраться. Не совсем понял что Вы хотели сказать этой фразой: "Не получается содать конфигурацию
контроллеров на шине LONWORKS". Для того, чтобы сваять проект в CARE Вам надо создать контроллер, к которому потом будете аттачить планты. При создании контроллера необходимо указать некотороые его характеристики, в т.ч. и как к нему подключаются модули I/O.
Идентификаторы наклеены на самих модулях. Один отрывной, другой приклеен на корпусе модуля. Опять же не совсем ясно зачем они Вам нужны на стадии проекта? Он вообще используется только при commisioning, т.е. когда уже установлены на свои места в шкафу.

Автор: leon 22.11.2007, 20:21

Спасибо. Про идентификаторы конечно глупый вопрос я задал. Посмотрел на модули сегодня и увидел эти наклейки.
С конфигурацией вот какая проблема - не удается привязать физические клеммы LON-модулей к переменным контроллера или мне так кажется, последовательность моих действий такова:

1) создал я контроллер XCL5010 на шине С-bus. Создаю LON-корпус, далее создаю Plant,т.е. объект управления и в нем используя Create HW/SW Point завожу каналы-переменные для тех модулей которые буду к нему цеплять по LON-шине. Эти переменные помечены черным цветом. Они автоматически цепляются к LON-корпусу.Вроде даже на нужных позициях.
2) В свойствах этих переменных указываю LON Point:NV-Input (например, для каналов дискретного вводаXFL523B) и NV Type: UNVT_byte. Это правильно?
3) При двойном клике эти переменные становяться желтыми и в Default System создается объект управления с именами переменных которые начинаются как nvi, а далее имя той же переменной. При этом они помечаются желтым цветом с зеленой стрелкой. Это правильно?

Это все необходимые действия по привязке LON-модулей или надо еще что-то сделать? В описании,которое я скачал сдесь в форуме Сare402-ru_995.pdf показано, какие-то непонятные манипуляции с клеммами в LON-корпусах. Cудя по рисункам этой документации на вкладке Terminal Assignment эти клеммы тоже окрашиваются в различные цвета, появляются какие-то стрелки. А у меня ничего такого нет. Все клеммы серого цвета.
Или в 7-ой версии ничего такого и не бывает??





что и в LON-Объекты этих модулей,

Автор: Mars 23.11.2007, 9:55

Вроде бы все правильно.
nvi (nv input) и nvo (nv output) добавляется к имени соответствующей точки. В принципе CARE автоматически привязывает все точки, поэтому вряд ли вам потребуются какие-то дополнительные действия, если, конечно, не требуется подключать по ЛОНу какие-то дополнительные устройства сторонних производителей.
Чтобы Terminal Assignment стал цветным smile.gif нужно находится в дереве ЛОН-баса.
И не напутайте там с определением вход-выход. Это для вас кажется, что данная точка является входом, а она может оказаться для ЛОН-устройства и выходом.

Автор: leon 24.11.2007, 16:44

Cпасибо за ответы. У меня еще есть вопросик: нужно значение одной из физической точки AI контроллера Х100 передавать основному контроллеру ХС5010 для создания контура управления. Для этого на контроллере ХС5010 я создал глобальную переменную типа INPUT и в свойствах этой переменной в строке "Технический Адрес" вписал технический адрес нужной AI-точки контроллера Х100. Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..

Автор: Seriogal 24.11.2007, 19:36

Цитата(leon @ 24.11.2007, 17:44) [snapback]194070[/snapback]
Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..


Есть симулятор , называется LiveCare (иконка с сердечком в тоолбаре) . Может симулировать вашу програму в виртуальном режиме или в реальном - предварительно откомпилировав и залив программу в контроллер. Если у вас демка , которую здесь выкладывали - расслабтесь , ничего не будет (в демо фунции симулятора и компиляции отключены).

>Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..< Я думаю, имеет смысл определится - если проект одноразовый , купите услуги тех кто знает как это делать. Если планируете с этим заниматься впредь - попросите в Хонейвелл график обучения по Каре. Этот софт сильно отличается от софта для програмирования релюх а ля ЛОГО.

Автор: Mars 26.11.2007, 11:28

Цитата(leon @ 24.11.2007, 16:44) [snapback]194070[/snapback]
Cпасибо за ответы. У меня еще есть вопросик: нужно значение одной из физической точки AI контроллера Х100 передавать основному контроллеру ХС5010 для создания контура управления. Для этого на контроллере ХС5010 я создал глобальную переменную типа INPUT и в свойствах этой переменной в строке "Технический Адрес" вписал технический адрес нужной AI-точки контроллера Х100. Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..

Вот, что говорит мануал:
User Address (Адрес пользователя): Имя точки (максимум 18 буквенно-цифровых зна-ков), назначенное точке для использования операто-ром при определении местонахождения и подаче команд точке. Пример: OaTemp. Это имя и дескриптор дополнительно определяют точку. Это имя должно соответствовать имени точки, которая является приемником или инициатором информации для этой глобальной точки.
Technical Address (Технический адрес) Внутренний шестизначный номер, который определяет и размещает точку в системе. Этот номер состоит из трех пар цифр, показывающих номер контроллера (1-30), номер модуля (1-16) и номер терминала (1-12). Пример: 010310 означает Контроллер 1, Модуль 3, терминал 10. Для обращения к точкам операторы пользуются Адресом Пользователя.

Технический адрес
Если он связан с физической точкой, то этот адрес должен совпадать с соответствующей точкой. Правила адресации описаны при определении глобальных точек в начале этого раздела.

Физический адрес
Если он ассоциируется с псевдоточкой, то имеется только номер контроллера. Другие поля могут быть пустыми, 0 или 99.

Автор: leon 3.12.2007, 19:29

Что за добавочный интегральный временной параметр в функции PID plus?
Какую функцию лучше использовать для регулирования положения клапана PID или PID plus?
Насколько эффективны они работают, может для хорошего качества регулирования их предпочтительно
использовать с другими функциями? Я так понимаю коэф-ты ПИД-регулятора подбираются опытным путем?

Автор: leon 13.1.2008, 18:27

Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2)

 

Автор: Seriogal 13.1.2008, 22:43

Цитата(leon @ 13.1.2008, 19:27) [snapback]209476[/snapback]
Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2)


Никогда не встречал . Самый простой путь - спросить у супорта . Я бы еще попробовал сделать терминацию и постановку лицензии заново ( перед этим удостоверьтесь что не потеряли пароль к http://license.ge51...)

Автор: ganin 14.1.2008, 10:58

У вас нелицензированный продукт, покажите на 2 рисунке все окошечко целиком и все будет ясно. Им все можно делать кроме трансляции и загрузки.

Автор: leon 14.1.2008, 19:53

Я специально показал не полностью рис.2 там ниже в строке license Key указан регистрационный код. Дело в том, что Care был приобретен с предустановкой на ноутбуке. Сами понимаете что без процедуры трансляции это пустышка. Обратились к поставщику, но пока ждем от него ответа может еще есть какие-нибудь предположения?

Автор: leon 16.1.2008, 15:26

Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо

Автор: Martin 16.1.2008, 16:58

Цитата(leon @ 16.1.2008, 15:26) [snapback]210677[/snapback]
Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо

В CARE у PID-регулятора есть параметр "Integral action time", если это то, о чём идёт речь, то он доступен для изменения при программровании в ControlStrategy и в последующем при работе контроллера через параметры.

Автор: leon 16.1.2008, 17:07

Так это интегральный коэффициент ПИД-регулятора. Думаю это не тоже самое что время или интервал регулирования или я ошибаюсь?

Автор: Martin 16.1.2008, 17:18

Значит я неправильно понял суть вопроса, извиняйте... unsure.gif

Автор: leon 17.1.2008, 16:19

скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-)

 

Автор: Mars 18.1.2008, 7:12

Цитата(leon @ 17.1.2008, 16:19) [snapback]211197[/snapback]
скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-)

Работать будет так: Start принимает значение 1, если Condition1 = 0 и Condition2 = 1 или Condition1 = 0 и Condition3 = 1. Фактически это означает, что Start будет принимать значение 1 только в том случае, когда хотя бы один из Condition2 или Condition3 будет иметь значение 1 и Condition1 будет =0

Автор: leon 18.1.2008, 9:52

Спасибо за ответ. А если такой случай как на рис2. Таблица будет истинной если Condition=1, Condition=2 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1 ? или я ошибаюсь и 1 мин пропадет в отрезке 20 мин???. Просто в мануале такие варианты не прописаны bestbook.gif и не известно как себя поведет в этом случае таблица коммутаций.

 

Автор: Martin 23.1.2008, 8:46

Вы абсолютно правы: Таблица будет истинной если Condition=1, Condition2=1 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1. А в ноль Start откинется уже без задержек, если любой Condition станет равен нулю.

Автор: leon 3.2.2008, 20:23

Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз..

Автор: Mars 5.2.2008, 8:08

Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback]
Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз..

А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый?

Автор: 8k14 5.2.2008, 15:46

Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback]
...Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить...


Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер.

Автор: leon 5.2.2008, 21:09

Цитата(Mars @ 5.2.2008, 8:08) [snapback]218342[/snapback]
А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый?

Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами?

Цитата(8k14 @ 5.2.2008, 15:46) [snapback]218540[/snapback]
Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер.

Имена программ естественно отличаются. Делать RESET контроллеру не пробовал, но если Вы рекомендуете завтра попробую.

Автор: Mars 7.2.2008, 10:04

Цитата(leon @ 5.2.2008, 21:09) [snapback]218700[/snapback]
Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами?

Попробуйте smile.gif

Автор: Martin 11.2.2008, 15:09

1. Перед загрузкой прграммы сделайте Reset (кнопка). Команда Erase Flash трёт только содержимое флешки.
2. В контроллерах XCL5010 стоят только модули XDL505, они все поддерживают обновление прошивок.
3. Новые модули XDL505B с жёлтыми этикетками работают только с firmware версии не ниже 2.06.08

Автор: leon 11.2.2008, 19:26

Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет

 

Автор: leon 11.2.2008, 19:44

И еще, есть вопрос по использованию конвертора BNA-1C? Через Гипертерминал я к нему подключился,а там BNA Bootloader задает вопросы. На некоторые я смог ответить (задать IP-адрес, маску, задал пользователя и пароль). Дальше не очень понятно. Что подразумеваеться под FTP-сервером? я понял что это ПК с которым он будет использоваться - я ему тоже задал IP-адрес. далее спрашивается путь к файлу конфигурации FTP-сервера. Какой файл и где его взять? может это тот файл ОРС-сервера (opc.cfg) через который я буду коннектиться к нему?? или что??Я так понял что пока я этого не сделаю, BNA так и не перейдет в Operating Mode?

Автор: Martin 12.2.2008, 14:03

Цитата(leon @ 11.2.2008, 19:26) [snapback]220771[/snapback]
Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет

Данное сообщение означает, что для корректного перехода на летнее время, необходимо зайти в соответсвующее меню XLOnline/MMI и руками задать даты перехода на/с летнего времени (если надо). Автоматичекая коррекция в ранних версиях неподдерживается. Если вы используете какую-либо централь (XBS, EBI, Symmetre), то коррекция времени в контроллерах будет производится автоматически.

Автор: Martin 12.2.2008, 15:01

Перед началом работы в штатном режиме, в BNA необходимо загрузить программу (прошивку).
Файл поставляется на диске с EBI (Symmetre). Для загрузки этого файла необходимо уставновить ftp сервер на любом компьютере, который может увидеть BNA.
Перед началом загрузки в BNA прописывется IP адрес сервера, имя файла, имя и пароль доступа к ftp серверу.
Список всех команд, используемых при конфигурировании BNA, находится в инструкции, прилагающейся к BNA.

Автор: leon 12.2.2008, 19:18

А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?

Автор: Martin 12.2.2008, 19:58

Цитата(leon @ 12.2.2008, 19:18) [snapback]221185[/snapback]
А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?

Если "SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell" действительно для этого разработан, то надо следовать имеющейся на него документации используя поддерживаемое им оборудование. Мне данная программа неизвестна.
Мой вариант: контроллер->C-bus->BNA->LAN->EBI или Symmetre (c соответствующими опциями) -> ваш OPC-клиент

Автор: leon 13.2.2008, 10:55

Понятно. Спасибо за пояснения. Можно вас попросить выложить этот волшебный файлик от Symmetre ? может загрузив BNA этим файликом получиться сцепить его с ОРС-сервером?

Автор: Martin 13.2.2008, 12:46

Какую модель BNA Вы используете Q7055A или Q7055B?

Автор: leon 13.2.2008, 13:08

BNA-1C Q7055A1007

Автор: Martin 15.2.2008, 11:07

Прошивка для Q7055A


 bna_susi_server_v3.0.0.zip ( 333,66 килобайт ) : 408
 

Автор: leon 16.2.2008, 20:31

Большое Спасибо, в понедельник буду пробовать

Автор: leon 6.3.2008, 20:45

Удалось залить прошиву в BNA-1C clap.gif . задал ему IP и др., перевел его в рабочий режим -индикатор Link-горит, heartbeat-моргает зеленым. Соединил шиной C-bus контроллер XCL5010 с рабочей программой и BNA-1C. Пытаюсь проверить "видит" ли BNA-1C мой контроллер по Ethernet. Для этого соединяю ноутбук и BNA кроссоверным кабелем - пингуются, значит физическое соединение нормальное. Подключаюсь шнурком через СОМ-порт к BNA-1C, через HyperTerminal смотрю меню залитой прошивки. Пробегаюсь по всем менюшкам - понимаю что, что-то не так, видимо требуется еще что-то настроить. Например, захожу в раздел "Subsystem Overview", далее раздел "Port Cоnfiguration" вижу что порты не настроены (cм рис.1). В разделе "Bus Configuration" (см.рис 2) тоже похоже что-то не то. Подскажите, как настроить все это, или может Мануалом на это кто поделиться??

 

Автор: Martin 15.3.2008, 21:14

Дальнейшая настройка портов производится с помощью XBS/SymmetrE/EBI - в зависимотсти от того, какую SCADA Вы используете.

Автор: leon 16.3.2008, 20:25

У вас нету фалика-мануала на эту тему?

Автор: Martin 18.3.2008, 14:12

Процесс настройки имеет "интуитивно-понятный интерфейс". Документация входит в состав поставки программного обеспечения. Без оного (ПО) мануал теряет всякий смысл.

Автор: Andrei 21.3.2008, 0:02

Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.

Автор: Mars 21.3.2008, 7:09

Цитата(Andrei @ 21.3.2008, 0:02) [snapback]233191[/snapback]
Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.

Суть вопроса непонятна. SymmetrE это верхний уровень, SCADA, если хотите, состоит из серверной и клиентской части, CARE это среда разработки программ, контроллер, надеюсь, понятно.

Автор: Andrei 26.3.2008, 16:30

Суть вопроса в том чтобы понять как етот дивайс работает, может есть описания какие, или что-то в етом роде ?

Автор: Ilich79 26.3.2008, 16:49

Датащит на контроллер excel web  ExcelWeb.pdf ( 192,1 килобайт ) : 704
.
построение системы

, EBI читай как Symmetry.
Модули ввода-вывода контроллера XFL521B...524B  Dio.pdf ( 2,1 мегабайт ) : 643
либо любые по LONу.
Это изучи - вкратце поймешь smile.gif
А CARE - это среда программирования контроллеров - цэ совсем другая тема smile.gif


Автор: Andrei 28.3.2008, 15:44

Спасибо, буду позновать ето не льёгкое дело smile.gif

Автор: leon 5.5.2008, 19:16

Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?

Автор: Martin 6.5.2008, 10:31

Цитата(leon @ 5.5.2008, 19:16) [snapback]249837[/snapback]
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?

Во первых, Excel500 и XCL5010 это два разных контроллера. Excel500 - это "торговое" название за которым стоит контроллер XC5010. А XCL5010 - это контроллер, "торговое" название которого Excel Smart.
Если Вы выбрали прошивку 2.04 (и ниже), то адреса модулей ввода/вывода выставляются шестнадцатиричными переключателями на них (отсюда, кстати и ограничение максимального количества модулей). И соответсвенно, визуализация процесса привязки входов/выходов на модулях представителена ввиде LON-корзин.
Прошивка 2.06 предполагает возможность использования модулей (и любых других устройств) сторонних производителей. В этом случае адресация выполняется по Neuron-ID (и, кстати, отсутствует ограничение по количеству модулей) и создать LON-корзины как в версии 2.04 невозможно.
Хотелось бы добавить, что так называемые LON-корзины (LON-housing) контроллера Excel Smart и корзины (housing) контроллера Excel500 это не одно и тоже.

Автор: Wildrover 6.5.2008, 22:11

Цитата(leon @ 5.5.2008, 20:16) [snapback]249837[/snapback]
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?

Предыдущий оратор совершенно прав, хотя я думаю XCL5010 и XC5010 - это просто очепятка по Фрейду.
По сути вопроса - можно без проблем, создавайте контроллер в проекте с прошивкой 2.04 и все будет работать!

Автор: Valentin 22.5.2008, 10:09

Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу помощи. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
Ранее на форуме были предложения.
Хочу научиться программировать контроллеры Excel5000.

Автор: ganin 25.5.2008, 11:34

Уже поздно. Нет больше xl5000

Автор: Valentin 26.5.2008, 13:34

Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?

С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru

Автор: Martin 26.5.2008, 15:19

Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.

Автор: leon 26.5.2008, 19:59

Может кому доводилось с помощью Care реализовывать простейшие фильтры сигналов? Например, задача такая: отсекать на аналоговом входе помеху уровень которой превышает полезный сигнал например в два раза. Может в care есть какие-нибудь средства ограничивающие быстрый рост сигнала и таким образом отбрасывает помеху? или программным путем есть возможности реализации? Мне неудалось в care найти функцию которая бы позволяла запоминать предыдущее значение в канале и таким образом классически реализовывать различные цифровые фильтры.

Спасибо.

Автор: Martin 27.5.2008, 10:02

Есть XFM Ramp, который позволяет ограничить скорость изменения сигнала. Другого на ум не приходит.

Есть ещё XFM Gnraa01a, который является фильтром.

Автор: Selle 28.5.2008, 15:49

bestbook.gif

Цитата(Valentin @ 26.5.2008, 14:34) [snapback]256371[/snapback]
Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?

С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru



Для чего вам лицензия? dont.gif

Цитата(Martin @ 26.5.2008, 16:19) [snapback]256417[/snapback]
Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.


Excel Smart???

Excel500 -это и есть Excel 500 Smart (это его полное название).

Если вы имели ввиду Smart модули, то они не сняты с производства.

Автор: Martin 29.5.2008, 8:36

Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010

Это два совершенно разных контроллера.

Автор: Selle 29.5.2008, 14:07

Цитата(Martin @ 29.5.2008, 9:36) [snapback]257416[/snapback]
Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010

Это два совершенно разных контроллера.


Серьезно??? ))))

Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))

Автор: Martin 2.6.2008, 10:04

Цитата(Selle @ 29.5.2008, 15:07) [snapback]257576[/snapback]
Серьезно??? ))))

Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))

Наша сила в складах! smile.gif
Очень пригодятся, если потребуется замена.

Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.

Автор: Selle 2.6.2008, 10:45

Цитата(Martin @ 2.6.2008, 11:04) [snapback]258511[/snapback]
Наша сила в складах! smile.gif
Очень пригодятся, если потребуется замена.

Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.


с 1 апреля не принимаются заказы)))
все кому надо, - заказали себе на склад))

Автор: Dim1 24.6.2008, 19:47

Уважаемые господа! Столкнулся с такой проблеммой - при перезагрузке контроллера XL500 вдилоговом окне вылаются сообщения: HW Config. failure, вычитал в мануале по CARE, чтоэто
Сбой аппаратной конфигурации Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно говорит о недостатке аппаратных модулей или о недостатке аппаратных модулей того типа, который требуется для поддержки базы данных. Например, в базу данных могут входить выходные цифровые точки, а в контроллере нет модулей цифрового вывода.
и такое сообщение :HW Conf. too large 7 (причём последнее выдаётся трижды с числом 7,9 и5
Тоже в мануале сказано следующее: Размер аппаратной конфигурации слишком велик Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно означает, что для базы данных требуется меньше аппаратных ресурсов, чем физически имеется у контроллера. Например, у контроллера Excel 500 могут быть две панели аналогового входа, а в базе данных может требоваться только одна. Этот сигнал тревоги всегда возникает при загрузке контроллера Excel 80A или 100A, если число необходимых точек меньше или равно числу точек для модуля Excel 500. Например, у контроллера Excel 100A может быть 12 аналоговых входов, но если число входов в базе данных меньше или равно 8 (число на панели XF521 или XF526), возбуждается тревога.
Мне кажется, что эти два сообщения противоречат друг другу. Суть в том, что контроллер не реагирует на любые внешние воздействия. Помогите разобраться пожалуйста?

Автор: Martin 25.6.2008, 20:21

Вот, что говорится в документации по поводу данной ошибки (дословно):
1) Hardware Configuration file (.kfx file) not complete loaded.
2) Different modules are plugged under the same address (set using the rotary HEX switch) in the required configuration and in the hardware configuration.
3) An application containing NV-mapping is rejected by the target controller because the hardware does not have the 3120E5 Neuron® chip.
Если понадобятся уточнения - обращайтесь.

Автор: Dim1 29.6.2008, 1:36

Спасибо! Первый пункт понятен, т.к. если kfx не грузится, то и вся программа останавливается(отсюда контроллер и не реагирует на внешние раздражители). По третьему пункту: контроллер 1994 года, ОС v1.2, распределённых мод. в/в нет, соответственно нет и такого чипа. А вот связь контроллера с другим контроллером по C-bus c XD 505A есть. Если я правильно понимаю, в данной конструкции понятие NV отсутствует так нет LON? А вот по второму пункту много вопросов. Дело в том, что до меня было мног мастеров пытающихся наладить объект. И как я понял дело заканчивалось перетусовкой модулей. Ставили они физические адреса (HEX), заменяя модули не известно. Как теперь разобраться какие адреса ставить? Схема компоновки контроллера есть, вроде всё стоит на местах, разъёмы модулей закодированы под каждый модуль, адреса стоят согласно гнездам в корзинах 1,2,3,4,5.6,7,8. Вот сдесь я не понимаю в соответсвии с чем должен ставиться адрес(я грешным делом подумал-согласно номера гнезда модуля) где это посмотреть и как с этим разобраться? Как проверить правильность установки адресов?! Martin помогите разобраться.

Автор: Martin 30.6.2008, 10:12

Адрес модуля (выставленный переключателем) должен соответствовать адресу модуля, выставленному в CARE (смотри вложенную картинку). Изменить адрес модуля в CARE можно через контектсное меню (клик правой конопкой мыши по модулю). Соответсвенно точки привязанные к данному модулю, должны быть в реальном модуле подключены к соответствующим датчикам в поле. Согласно приложенной картинке, значение точки AI_1 будет получено с первого входа модуля аналоговых входов с адресом 1. Вам надо привести в соответствие номера модулей в CARE с реальной картиной.
Вопрос: Вы грузите новую программу или старую, которую уже раньше грузили? Надо понять с чего начались проблемы, тогда будет ясен их источник. Что было изменено между моментом когда это работало, а потом перестало работать?

 

Автор: Dim1 30.6.2008, 16:54

можно писать в личку?

Автор: Martin 30.6.2008, 23:56

Цитата(Dim1 @ 30.6.2008, 17:54) [snapback]267087[/snapback]
можно писать в личку?

OK.

Автор: ganin 8.7.2008, 17:57

А че за объект в Краснодаре, я делал пивзавод Очаково

Автор: Dim1 10.7.2008, 21:25

Энка

Автор: Selle 24.7.2008, 15:49

ENKA?
А поподробнее можно?
Кто поставлял оборудование и делал/делает работы?

Автор: Dim1 4.8.2008, 18:52

Жилой городок с ифраструктурой. Ген. заказчик минобороны России, финансировали проект немцы(Gabeg), строили турки (ENKA). Год сдачи 1994. Поставили АСУЗ Honeywell(турецкое представительство).

Автор: Selle 12.8.2008, 13:41

Цитата(qantrom @ 10.7.2007, 13:05) [snapback]142885[/snapback]
Есть демо версия CARE V10"

Ну вы и сказочники!
А можно мне посмотреть на демо версию Care 10?

Автор: SAB 12.8.2008, 14:47

А где можно позаимствовать эту чудную демку? Ну или предыдущих версий... smile.gif

Автор: Selle 14.8.2008, 14:56

Цитата(SAB @ 12.8.2008, 15:47) [snapback]281447[/snapback]
А где можно позаимствовать эту чудную демку? Ну или предыдущих версий... smile.gif


Эта чудная демка есть видимо только у этого пользователя форума))

А программный пакет CARE впринципе не имеет демо версий.

Автор: Dim1 2.9.2008, 19:27

Господа! Подскажите где можно купить модули XD505A и XC5010B для Excel500?

Автор: leon 13.1.2009, 18:54

Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом (ШИМ). Нет ли готового XMF-файла?, или по другому - используя ПИД-регулятор с аналоговым выходом который есть в CARE -как его аналоговый выход прицепить к дискретному выходу в качестве переменной времени?

Автор: Martin 14.1.2009, 14:05

Цитата(leon @ 13.1.2009, 18:54) [snapback]338444[/snapback]
Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом (ШИМ). Нет ли готового XMF-файла?, или по другому - используя ПИД-регулятор с аналоговым выходом который есть в CARE -как его аналоговый выход прицепить к дискретному выходу в качестве переменной времени?

У меня есть проект с реализованным вторым вариантом. Могу поделиться. Какую версию CARE Вы используете?

Автор: Verh 14.1.2009, 17:16

в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.

Автор: leon 14.1.2009, 20:55

контроллер у меня X500 (for Verh).

Martin я буду вам очень признателен, если вы поделитесь проектом. У меня Care версии 7.02 (build 140)
если есть возможность сбросьте на ящик leonid-box@rambler.ru или разместите тут. Думаю многим пригодиться.
Огромное спасибо за помощь

Автор: Martin 14.1.2009, 21:22

Цитата(leon @ 14.1.2009, 20:55) [snapback]338920[/snapback]
контроллер у меня X500 (for Verh).

Martin я буду вам очень признателен, если вы поделитесь проектом. У меня Care версии 7.02 (build 140)
если есть возможность сбросьте на ящик leonid-box@rambler.ru или разместите тут. Думаю многим пригодиться.
Огромное спасибо за помощь

Под руками сейчас есть проект для версии 7.03. Завтра постараюсь найти что-нибудь для предыдущих версий.

Автор: roman4EK 15.1.2009, 11:09

а лучше тут выложить)

Автор: Tolstiy2009 15.1.2009, 16:29

Цитата(Martin @ 14.1.2009, 15:05) [snapback]338745[/snapback]
У меня есть проект с реализованным вторым вариантом. Могу поделиться. Какую версию CARE Вы используете?



Если можно то я бы тоже не отказался глянуть ваш вариант реализации данной задачи. Второй вариант я тоже сделал а вот как первый реализовать пока у меня неполучается либо просто пока лень

Автор: Martin 16.1.2009, 10:27

Нашёл проект, довольно старый (2002 год) для CARE 2.02. Но Вы его естественно сможете поднять и в любой более поздней версии.


В проекте есть интересующая нас DO точка - Humid_Com.

Точка HumidTypeCtrl переключает режим режим управления “Обычный” или “ШИМ” control.

VA точка HUM_Period задаёт период.

Пароль: “1”.

Буду рад, если это кому-нибудь поможет.

Если будут вопросы - обращайтесь.

 PDM000.zip ( 30,47 килобайт ) : 304
 

Автор: leon 16.1.2009, 21:39

Martin к сожалению неудается воспользоваться вашим проектом, почему то кнопка Restore даже недоступна (см. рисунок). Может на словах подскажите как собрать ПИД-регулятор с ШИМ выходом?

 

Автор: Martin 18.1.2009, 1:01

Цитата(leon @ 16.1.2009, 21:39) [snapback]339967[/snapback]
к сожалению ... кнопка Restore даже недоступна...

Зато для начала доступна кнопка Upgrade ...

Автор: Tolstiy2009 19.1.2009, 9:38

Цитата(Martin @ 16.1.2009, 11:27) [snapback]339588[/snapback]
Нашёл проект, довольно старый (2002 год) для CARE 2.02. Но Вы его естественно сможете поднять и в любой более поздней версии.
В проекте есть интересующая нас DO точка - Humid_Com.

Точка HumidTypeCtrl переключает режим режим управления “Обычный” или “ШИМ” control.

VA точка HUM_Period задаёт период.

Пароль: “1”.

Буду рад, если это кому-нибудь поможет.

Если будут вопросы - обращайтесь.


Проект открыл пока разбираюсь. Я смотрю любите вы XFMы. Есть ли у вас описание XFMа - "AHHUA02A" на русском языке?. Как я понимаю именно он нам выдает ШИМ.

Автор: Martin 19.1.2009, 14:44

Если есть возможность, я всегда использую XFM. Это упрощает жизнь и мне и тем, кто будет разбираться потом, так это элемент стандартизации программ. Описания приложил, но рекомендую, если есть возможность, читать английский вариант. Там точно нет ошибок смысловых и ошибок вследствие перевода.
ШИМ генерирует не XFM AHHUA, а логика стоящая после него. Если вас интересует ШИМ, то в XFM можете и не смотреть, он там не причём.

 Ahhua02a.zip ( 71,09 килобайт ) : 244
 AHHUA02a_ru.zip ( 130,82 килобайт ) : 263
 

Автор: vopex 19.1.2009, 15:33

А нет ли у Вас случайно описания XFM модулей. Конкретно интересует описание AHCSA01A.

Автор: leon 20.1.2009, 19:33

Спасибо Martin! Все получилось и проект открыть и к ПИД-регулятору с вашего проекта ШИМ-прикрутить clap.gif:
я взял выход обычного ПИД-регулятора (аналоговый) и к нему прицепил два блока нулевых гистерезиса и XFM который RAMP как в вашем проекте и кажется все работает. Осталось подобрать коэффициенты..

Автор: Martin 21.1.2009, 17:45

К сожалению, такого нет.

Автор: Dim1 23.1.2009, 11:52

Здравствуйте! Мартин подскажите пожалуйста! Есть ли варианты добавления временной программы в готовую заливку для XL500 OS v1.2.? К сожалению файл проекта отсутствует. В заливке имеется временная программа для другого устройства, которое не используется и вроде как раньше эта программа была, но почемуто пропала. В Datapoints XLOnline 7 просматривается такая псевдоцифровая точка, но при попытке добавить точку ничего не выходит(подсвечивается только то что там имеется)

Автор: Martin 23.1.2009, 23:32

Здравствуйте, при создании временной программы в CARE, указываются точки, которые в ней будут участвовать. Насколько я помню, после загрузки в контроллер, расширить список точек уже невозможно. Точнее смогу ответить не раньше понедельника. Возможно, я не вполне уловил суть вопроса, так следующая Ваша формулировка мне не совсем понятна: "... В заливке имеется временная программа для другого устройства, которое не используется и вроде как раньше эта программа была, но почемуто пропала. В Datapoints XLOnline 7 просматривается такая псевдоцифровая точка, но при попытке добавить точку ничего не выходит(подсвечивается только то что там имеется)..."

Автор: Dim1 24.1.2009, 21:23

Вы правильно меня поняли. Уточню. Вроде-как ранее временная программа обеспечивала включение и выкл. уличного освещения, и вкл. и выкл. двух AHUшек. Сейчас же осталось только управление уличным освещением, а АХУшками отсутствует. В XL Online при просмотре точек определяются три псевдоточки.
1. Ligt_timprog - управление уличным освещением
2. AHU2_timprog- упр. приточкой 2
3. AHU3_timprog-упр. приточкой 3
При открытии редактора врем. программ существует возможность редактирования только точкой 1.
Попытка вызвать 2ю и 3ю точки без результативна.Файла *.PJT нету. Насколько я понял прграмму в контроллере не меняли, но старожилы говорят, что раньше управление АХУшками было, да и описание работы системы вентиляции говорит о том, что обе установки управляются по временному расписанию определяемому временной программой. Не понятно как заправить их туда обратно т.к это необходимо, а управление освещением давно работает от люксомата(хотя реакции контроллера на временную программу есть). Написать проект этого контроллера не смогу(слишком много на нем висит плантов, проект старый 94 года да и практики нет). Есть распечатки текстового файла, я так понял при трансляции проекта он создаётся вместе с др. файлами контроллера и описывает физические точки, но что с ним делать ???. Хотя точно знаю, что временную программу при наличии *.PJT (а его нет) можно сделать для любого объекта управления, но всёже тешу себя надеждой, что ещё не всё потеряно, есть более простые варианты

Автор: Martin 26.1.2009, 17:56

Как я писал раньше, точку можно добавить в расписание только если она была ранее приписана к этому расписанию. Во вложении пример. В контроллере существует временная программа. Выбрав ежедневное расписание (Workday) и вызвав контекстное меню, мы видим список точек, которые могут участвовать в расписании. В данном примемре точка P2_Occ_Period уже участвует в расписании, а точка P2_RaTemp_Sp может быть может быть задействована в расписании. Если в Вашем контроллере Вы не увидите искомых Вами точек, то увы...
Под распечаткой видимо имеется в виду т.н. printout, где отображена (в зависимости от запрошенной детализации) различная информация, в том числе логика, расписания и т.п. Эта информация полезна для анализа работы программы и отладки. В вашем случае важно наличие указанных точек в расписании, если расписания присутствуют в распечатке.


 

Автор: Dim1 26.1.2009, 18:11

Премного благодарен Martin! Так и есть. Больше чем там приписано к сожалению без проекта не вызвать sad.gif

Автор: Neu4 29.1.2009, 14:45

Помогите, в 7 care не получается присоединить модули XFL52* к контроллеру XL Web
Пытаюсь перетащить модули в закладку Terminal Assignment - не выходит
В меню ПКМ пункт Insert Module не активен



Как правильно прицепить модули расширения XFL52* к контролеру XL WEB ?

Автор: Martin 29.1.2009, 23:59

Для XLweb'а пункт Insert Module не используется, поэтому он неактивен.
Модули добавляются перетаскиванием их из DeviceLibrary в TerminalAssignment или в DefaultSystem (В дереве логической структуры Lon). Процесс перетаскивания стандартный - цепляете левой кнопкой мыши нужный модуль и тащите, затем отпускаете кнопку.
А с другими контроллерами такая же проблема (Excel500)?
Надеюсь, CARE неломаная...?

Автор: Neu4 30.1.2009, 12:36

C XL500 нормально ,а на XLWEB не хотят модули перетаскиваться
Можете ли Вы выложить проект с парой присоединенных модулей? Сравню, может пойму чего не так...
Care 7.03

или на почту Neu44@mail.ru

Автор: Martin 30.1.2009, 16:26

Со стороны Lon оба контроллера (Excel500 и ExcelWeb) "выглядят" одинаково, а "присоединение" модулей есть часть конфигурирования Lon интерфейса. Поэтому большой разницы в проекте Вы не увидите, если я сделаю пример и выложу его здесь.
Я думаю, причина в другом.
У Вас ломаная или офицальная CARE? Какие опции включены в лицензию? Какая именно версия CARE?

Автор: VFomin 6.4.2009, 8:44

Уважаемые коллеги, прошу помощи как начинающий.
Начал эксплуатацию системы, написанную на CARE. Необходимо перезалить один контроллер; в приложение добавил псевдоточки и изменил логику таблиц переключений. Заливаю новое приложение в контроллер и получаю ситуацию, при которой контроллер не видит все физические точки, т.е. ни одного модуля. Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? Или не в этом дело? Старое приложение написано на CARE 7, измененное на 8.

Автор: Martin 7.4.2009, 20:32

Цитата(VFomin @ 6.4.2009, 8:44) [snapback]374802[/snapback]
... Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? ...

Comissioning необходим, если вы используете "Open LON", т.е.:
- Excel50 c FCL картой и внешними LON-модулями
- Excel500 c controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE )
- Excel800 с модулями XFL
- ExcelWEB

Автор: VFomin 8.4.2009, 11:17


У меня как раз OpenLon случай с "Excel500 controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE )"; Странно только, что после того как залил измененное приложение и модули стали не видны, заливаю обратно старое приложение и модули становятся видны. А commissioning возможно провести только при наличии интерфейса для связи с Lon'ом?

Автор: Martin 8.4.2009, 20:20

Да, для выполнения comissioning'a необходимо подключиться в шину LON.

Автор: pogarka 26.4.2009, 18:47

Добрый день всем форумчанам. Господа кто может выручить. нужны установочные диски программного обеспечения SymmetrE R300 именно R300, подскажите где в инете можно скачать прогу этой версии. Заранее благодарен.

Автор: Y&S 27.4.2009, 13:30

Скачать я думаю не выйдет. Во первых она сильно не маленькая, во вторых к ней еще нужна лицензия.
Попробуйте обратиться к партнерам Хоневелл может поделятся.
Если же Вы официальный покупатель и утратили носители, то можете вместе с бумажками попробывать обратиться в Хоневелл.

Автор: Leplyavkin 4.5.2009, 16:56

Привет всем!! Мои поздравления, теперь в Петербурге есть официальный дилер Хоневелл по контроллерам Смайл и низовой автоматике. Так что по Всем вопросам можете к Нам обращаться - расскажем, приедем, привезём, покажем))

контакты:
ООО "Спарта"
Леплявкин Алексей
927-29-94
spartaspb@mail.ru


также можно найти информацию на сайте honeywell-ec.ru

Автор: roman4EK 12.5.2009, 8:21

Есть кто понимающий в ханивеловской скаде SymmetrE?

Меня интересуют серверные скрипты. Никак не могу разобраться с оными((

Автор: Martin 12.5.2009, 23:06

Там должен быть мануал с примерами. Если не удасться разобраться, то опишите что именно не получается.

Автор: Stormbery 15.6.2009, 10:29

Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом. Необходимо для управления эл.задвижкой типа МЭО(сигналы "Больше", "Меньше")

Автор: EvGeniyLell 15.6.2009, 14:11

ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11
кто может поделится 7 или 8 очень надо...

и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду

в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия (((
буду очень благодарен

Автор: RUSлан 15.6.2009, 19:42

Цитата(EvGeniyLell @ 15.6.2009, 15:11) [snapback]399705[/snapback]
ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11
кто может поделится 7 или 8 очень надо...

и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду

в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия (((
буду очень благодарен


8-ка скачивается с сайта хоневелл забесплатно... Только без ключика не работаить wink.gif

Автор: EvGeniyLell 16.6.2009, 9:33

ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть?
а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть?

Автор: RUSлан 16.6.2009, 10:15

Цитата(EvGeniyLell @ 16.6.2009, 10:33) [snapback]400025[/snapback]
ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть?
а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть?


пользуйтесь
http://tools.ge51.honeywell.de/home/

Автор: EvGeniyLell 16.6.2009, 11:13

спасибки)))....простите за наглость
меняю кейген от троечки на кейген от восьмерки
доплата литрами пива )))

Автор: EvGeniyLell 22.6.2009, 14:06

добрый день!
уменя просьба
если ктото рапологает доками по RACL
поделитесь пожалуста
либо здесь архивчеком либо мне на почту
почта : evgeniylell(гав)mail.ru bestbook.gif helpsmilie.gif bestbook.gif

и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы
при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие
формировался диджитал

Автор: EvGeniyLell 22.6.2009, 14:13

и еще может кто знает
можно ли тестировать XFM модуль только что созданный в RACL не вставляя его в проект и не выходя из RACLa?

Автор: RUSлан 23.6.2009, 10:52

Цитата(EvGeniyLell @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402628[/snapback]
и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы
при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие
формировался диджитал


вы про программную или аппаратную реализацию?

Автор: Martin 29.7.2009, 21:46

Вышла новая версия CARE 8.03.00
http://tools.ge51.honeywell.de/home/

Автор: Bauman 7.8.2009, 13:26

EvGeniyLell, 8-я версия Care работает только с USB ключом, никакого key-gen к ней нет.
А в чем проблема программно сделать из аналога цифру?

Автор: EvGeniyLell 7.8.2009, 13:31

проблема в том КАК ЭТО сделать? спомощю какого хфм-а?

Автор: Bauman 7.8.2009, 13:37

эмм....зачем XFM?
просто логику не проще написать? Если больше чего то то DO(Имя)=1?
У вас же к аналоговому входу есть характеристика (0-10V = 0..100% например)
С псевдо аналоговой точкой тоже самое.

Кстати: писать самому XFM - не лучший выход, ибо потом никто в вашей программе не разберется - вы же не будете делать описание подробное к нему.
В этом и фишка модульного программирования - всем понятно, ввсе унифицировано. Ну и еще компактнее.

Автор: eraser 11.12.2009, 0:51

доброго времени. поставили 2-х лучевой преобразователь C-BUS езернет. настроили станцию на Симетри R-310. все работает почти (каспер версии 6.0 рубанул скрипты - может знает кто как их вернуть на место при выборе скрип эдитор - прога выполнила недопустимую ошибку и будет закрыта и т.д.), вопрос вот какой - поднял я на другой машине копию симетри, хочу подключить ее к этому же преобразователю - не будет ли конфликтов и будет ли она тащить данные? при том что лицензия одна, т.е. все коды на 2-х машинах одинаковые; не поимею я себе.....хочу поэксперементировать безболезненно.....
может кто знающий ответит

Автор: Martin 11.12.2009, 17:05

Не получится - BNA может работать только с одним сервером

Автор: Дениск@ 29.12.2009, 14:56

Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с проблемкой по части загрузки контроллера XCL 8010! Суть проблемы такова: накануне вполне успешно залил 11 аналогичных контроллеров с версией 3.01.07, но при попытке загрузить прогу в контроллер с версией 3.02.02 получил отказ, точнее загрузка прошла но на крайнем пункте (запуск приложения) контроллер виснет! Использую CARE 7.03.00 (Build 147). Внимание вопрос! Какой из вариантов решения этой проблемы нужно исползовать: закупить CARE 8-ой версии, или попытаться загрузить firmware 3.01.07 поверх 3.02.02. (и встанет ли она??) ???? И если у кого-нибудь есть файлик с требуемой версией, поделитесь пожалуйста!!!!

Автор: Martin 30.12.2009, 0:09

CARE 8 однозначно решит вашу проблему. Только определитесь - Honeywell HBS или CentraLine.
Прошивка 3.01.07 приложена, поможет ли - не проверял. Откатиться можно, но новые возможности и заплатки версии 3.02.02 вы потеряете.


 xl80030107.zip ( 383,1 килобайт ) : 132
 

Автор: Дениск@ 30.12.2009, 19:06

Большое спасибо Martin!!!! Если позволите, то ещё вопросик, а можно ли каким-то чудным образом выгрузить прошивку из имеющегося контроллера??? Да и ещё, могут ли быть какие-нибудь более серьёзные последствия при замене 3.02.02 на 3.01.07, кроме потери плюсов доработанной версии?

Автор: smt 4.1.2010, 15:25

Скажите, чем отличается XBS и Symmetre ? они ведь, как я понял обе скады, при этом используется на одном объекте, с symmetre я уже понял, что не найти програмки, а xbs никто не подскажет?

Автор: Stormbery 7.1.2010, 13:45

Подскажите, как русифицировать Care - пишу русские буквы в Descriptor для точек, а он показывает всякие крокозябры?
Использую Care 8.01.00 (Build 163)

Автор: Martin 8.1.2010, 13:36

Необходимо в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
кодовым страницам 1250 и 1252 установить тоже значение, что и для 1251.
Хотя я могу ошибаться, и достаточно сделать это только для 1250 или 1252 - попробуйте.
Так как у вас есть 8-я лицензия, то рекомендую использовать полседнюю CARE 8.03.00 - http://tools.ge51.honeywell.de/home/

Автор: Y&S 11.1.2010, 15:46

Цитата(smt @ 4.1.2010, 15:25) *
Скажите, чем отличается XBS и Symmetre ? они ведь, как я понял обе скады, при этом используется на одном объекте, с symmetre я уже понял, что не найти програмки, а xbs никто не подскажет?

Отличаются они тем, что поддержка XBS прекращена 30 января 2009 года. А сами релизы не выпускаются лет 5. Последняя версяя 1.7.1, требует ключа аппаратной защиты!

Автор: Дениск@ 12.1.2010, 14:33

Здравствуйте господа! Заливка в контроллер версии 3.01.07. не принесла никаких результатов, при загрузке всё запинается на том же месте где и раньше, то есть на запуске приложения! Осмелюсь предположить что возможно заводской брак!
Теперь хотелось бы попробовать зашить прежнюю версию 3.02.02! кто богат поделитесь пожалуйста файликом или ссылочкой!!!! Заранее спасибо!

Автор: Y&S 12.1.2010, 15:24

Цитата(Дениск@ @ 12.1.2010, 14:33) *
Здравствуйте господа! Заливка в контроллер версии 3.01.07. не принесла никаких результатов, при загрузке всё запинается на том же месте где и раньше, то есть на запуске приложения! Осмелюсь предположить что возможно заводской брак!
Теперь хотелось бы попробовать зашить прежнюю версию 3.02.02! кто богат поделитесь пожалуйста файликом или ссылочкой!!!! Заранее спасибо!

Прошивочку прилагаю.
Дело я думаю не в производственном браке, а в том, что начиная с определенной даты производства в контроллерах XL800 появился признак канала распространения (HBS или Partners). Соответственно загрузить его можно только CARE версии 8, который знает как с ним работать. Что и советовал коллега Martin.


 xl80030202.zip ( 395,2 килобайт ) : 78
 

Автор: Дениск@ 12.1.2010, 16:06

Ещё раз большое спасибо за помощь! Чтож, не получилось обмануть судьбу, придётся ждать когда наше руководство приобретёт новую лицензию , эта версия себя изжила!!!!

Автор: Y&S 13.1.2010, 12:23

Цитата(Дениск@ @ 12.1.2010, 16:06) *
Ещё раз большое спасибо за помощь! Чтож, не получилось обмануть судьбу, придётся ждать когда наше руководство приобретёт новую лицензию , эта версия себя изжила!!!!

Так как у Вас есть CARE7, то можно попробывать купить в UPGRADE варианте.
Насколько я знаю она стоит вполне гуманных денег.

Автор: Дениск@ 13.1.2010, 17:08

Да! Две лицензии у нас есть!!! Как выяснилось, действительно можно приобрести апгрейд , причём цена вопроса порядка 100 евро. Но насколько я понял представители Honeywell не очень горят продать нам этот вариант, а пытаются впарить "полную" лицензио стоимостью 8000 евро!!

Автор: sashokk 13.1.2010, 18:02

Всем добрый день.
Может кто подскажет что за ограничение в программе на 128 элементов (иконок и таблиц в сумме) для контроллеров LION аналог excel8000 серии и как с этим бороться. Когда в программе больше 128 элементов не могу залить в контроллер. Если сделать некоторые элементы через XFM, это поможет сократить общее количество элементов, если в XFM будет входить несколько элементов. Как из форума я понял ХFM делается RACL редактором входящим в CARE? У меня CARE centraline 8.01.
Заранее спасибо.

Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 17:08) *
Да! Две лицензии у нас есть!!! Как выяснилось, действительно можно приобрести апгрейд , причём цена вопроса порядка 100 евро. Но насколько я понял представители Honeywell не очень горят продать нам этот вариант, а пытаются впарить "полную" лицензио стоимостью 8000 евро!!

Как я помню у нас тоже была лицензия 7, где то у менеджеров нашли инструкуцию по обновлению ёё до 8 версии через сайт лицензии Honeywell и купили флешку-ключ за 100Евро и лицензия на 8 CARE готова wink.gif

Автор: Дениск@ 13.1.2010, 18:46

Похожая ситуация у нас была при наладке цтп на объекте "триумф палас". Вышли из положения созданием собственных XFM - ов! но тут тоже есть подвох, в XFM можно запихнуть кучу алгоритмики но не стоит забывать об объёме физической памяти контроллера ибо приложение может просто не вместиться...
А вот хотелось бы полюбопытствовать насчёт инструкции по обновлению лицензии, быть может поделитесь?? helpsmilie.gif

Автор: Y&S 14.1.2010, 15:53

Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 18:46) *
А вот хотелось бы полюбопытствовать насчёт инструкции по обновлению лицензии, быть может поделитесь?? helpsmilie.gif

Дык в SRB к CARE8 все по шагам написано. rolleyes.gif


 CARE_SRB_8_03_00.pdf ( 179,99 килобайт ) : 243
 

Автор: Martin 14.1.2010, 23:03

Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 18:46) *
А вот хотелось бы полюбопытствовать насчёт инструкции по обновлению лицензии, быть может поделитесь?? helpsmilie.gif

В библиотеку и читать... - На официальном сайте http://tools.ge51.honeywell.de/home/ , где лежит дистрибутив есть и упомянутый Y&S SRB на CARE8.03 и специальная инструкция USB License Handling Procedures в формате pdf весом всего в 35К.

Автор: Martin 14.1.2010, 23:33

Цитата(sashokk @ 13.1.2010, 18:02) *
Всем добрый день.
Может кто подскажет что за ограничение в программе на 128 элементов (иконок и таблиц в сумме) для контроллеров LION аналог excel8000 серии и как с этим бороться. Когда в программе больше 128 элементов не могу залить в контроллер. Если сделать некоторые элементы через XFM, это поможет сократить общее количество элементов, если в XFM будет входить несколько элементов. Как из форума я понял ХFM делается RACL редактором входящим в CARE? У меня CARE centraline 8.01.
Заранее спасибо.

Для каждого XFM и каждой таблицы съёдается один файл параметров. Всего их может быть 128 штук, в каждом по 128 значений. Сколько их на данный момент - можно увидеть в printout'e.
Если у Вас получается больше 128 файлов параметров, то Вам нужно или сокращать число таблиц/XFM или писать свои XFM или переносить планты в другие контроллеры.
Ещё бывает проблема, когда в в нулевом файле больше 128 значений. В этом случае надо разделять в разные стратегии XFM и стандартные функции (Control icons).

Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 17:08) *
Да! Две лицензии у нас есть!!!

На всякий случай - не путайте две лицензии с возможностью ОДНОЙ лицензии CARE7 быть установленной на 2-х машинах. В CARE8 такой возможности нет, так как у вас будет ключ и вы можете его свободно "таскать" по всем машинам, где будет установлена CARE8.

Автор: sashokk 14.1.2010, 23:53

Цитата(Martin @ 14.1.2010, 23:33) *
Для каждого XFM и каждой таблицы съёдается один файл параметров. Всего их может быть 128 штук, в каждом по 128 значений. Сколько их на данный момент - можно увидеть в printout'e.
Если у Вас получается больше 128 файлов параметров, то Вам нужно или сокращать число таблиц/XFM или писать свои XFM или переносить планты в другие контроллеры.
Ещё бывает проблема, когда в в нулевом файле больше 128 значений. В этом случае надо разделять в разные стратегии XFM и стандартные функции (Control icons).



Спасибо за ответ.
Интересно почему ограничение именно 128, это как то с битностью связано или с памятью или с адресацией, вообщем такой модный контроллер, а много в него не запихнешь mad.gif
Как писать XFM. У меня в CARE RACL едитор не активный, может есть мануал по этому? И можно ли редактировать уже существующие XFM?

Автор: Дениск@ 15.1.2010, 9:36

Господа! Ещё вопрос ,если позволите!!! Всвязи с изменениями версии контроллеров , есть ли необходимось закупки новой, версии Симметрии??? (Сейчас используем R310.1) Или это не принципиально???

Автор: Y&S 15.1.2010, 11:45

Цитата(Дениск@ @ 15.1.2010, 9:36) *
Господа! Ещё вопрос ,если позволите!!! Всвязи с изменениями версии контроллеров , есть ли необходимось закупки новой, версии Симметрии??? (Сейчас используем R310.1) Или это не принципиально???

Я думаю, что не нужно. Так как насколько я знаю более свежей версии еще нет rolleyes.gif

Цитата(sashokk @ 14.1.2010, 23:53) *
Как писать XFM. У меня в CARE RACL едитор не активный, может есть мануал по этому? И можно ли редактировать уже существующие XFM?

Если посмотреть выше упомянутый SRB, то можно увидеть, что RACL доступен только обладателям полной (самой дорогой) версии thumbdown.gif

Автор: sashokk 15.1.2010, 18:20

Цитата(Y&S @ 15.1.2010, 11:45) *
Если посмотреть выше упомянутый SRB, то можно увидеть, что RACL доступен только обладателям полной (самой дорогой) версии thumbdown.gif

Это значит поэтому не активен RACL? А у меня была на 7 версию самая полная версия, я так думал. Хорошо а если будет лицензия он станет активен в меню CARE? И как с ним работать кто знает?

Автор: Martin 16.1.2010, 20:11

Цитата(Дениск@ @ 15.1.2010, 9:36) *
Господа! Ещё вопрос ,если позволите!!! Всвязи с изменениями версии контроллеров , есть ли необходимось закупки новой, версии Симметрии??? (Сейчас используем R310.1) Или это не принципиально???

Рекомендую поставитеь SP4 для SymmetrE и обновить прошивку BNA (последняя версия 4.0.2)

Автор: Дениск@ 18.1.2010, 9:40

Болшое спасибо господа!!! rolleyes.gif

Автор: ultrex 14.2.2010, 13:28

Скажите, где можно скачать кэа 7, почему то проект, сделанный в кэа 7 не хочет открываться в 8 версии

Автор: Martin 14.2.2010, 20:23

Цитата(ultrex @ 14.2.2010, 13:28) *
Скажите, где можно скачать кэа 7, почему то проект, сделанный в кэа 7 не хочет открываться в 8 версии

Если вы открываете старый проект, то для начала надо сделать upgrade (кнопка в том же окне, где и Restore).
А если нет лицензии, то и Upgrade не поможет.

Автор: ultrex 15.2.2010, 12:47

а сколько стоит лицензия на care?

Автор: Y&S 15.2.2010, 16:35

Какая?
Есть по крайней мере 3 типа лицензии (см. SRB выше в ветке).
Плюс некоторое кол-во вариантов модернизации.

Автор: ultrex 15.2.2010, 20:34

мне необходимо, чтобы можно было запрогать исходник в кэа и залить в контроллер, без всяких там наворотов, и еще вопрос, могу ли я открыть .ppt без лицензии в кэа, если версии исходников совпадают с версией кэа?

Автор: Y&S 17.2.2010, 14:57

Цитата(ultrex @ 15.2.2010, 20:34) *
мне необходимо, чтобы можно было запрогать исходник в кэа и залить в контроллер, без всяких там наворотов, и еще вопрос, могу ли я открыть .ppt без лицензии в кэа, если версии исходников совпадают с версией кэа?

Покупайте тогда самую дешовую CARE-80-BASIC.
Версия без лицензии не даст открыть проект .pjt
Исключение - если проект уже в базе данных CARE, а обладатель лицензии ушел, то проект открыть Вы сможете, но транслировать и отлаживать нет.

Автор: Дениск@ 19.2.2010, 8:42

Здравствуйте господа! Кто может помочь русифицированной инструкцией к RACL ? Или хотя бы описанием логических модулей которые там используются! helpsmilie.gif

Автор: Y&S 19.2.2010, 16:07

Цитата(Дениск@ @ 19.2.2010, 8:42) *
Здравствуйте господа! Кто может помочь русифицированной инструкцией к RACL ? Или хотя бы описанием логических модулей которые там используются! helpsmilie.gif

Последняя известная мне версия (для 8.03) называется en2b0162-ge51r0709.pdf
Сильно сомневаюсь, что ее (или какую-нибудь предыдущую) переводили на русский.
Если надо могу выложить.

Автор: smt 19.2.2010, 21:08

подскажите, не могу установить care 4,02? после установки выдает ошибки "couldn't find file 'smartIO\XL12db.mdb' ; unexpected database error" Что делать?

Автор: AlexeyFS 1.3.2010, 20:36

Уважаемые коллеги. Помогите мне пожалуйста. На работе стоит CARE на ноуте он уже весь покоцанный половины кнопок нет вообщем ужас но на нем FULL лицензия CARE 7. На своем ноуте я установил 7 CARE но без лицензий неудобно работать нет бэкапов библиотек. Скажите как можно обойти защиту CARE 7 для домашнего использоваия. Спсибо всем.

Автор: Дениск@ 1.3.2010, 22:51

Цитата(Y&S @ 19.2.2010, 16:07) *
Последняя известная мне версия (для 8.03) называется en2b0162-ge51r0709.pdf
Сильно сомневаюсь, что ее (или какую-нибудь предыдущую) переводили на русский.
Если надо могу выложить.


Будьте дюбезны!!!!!

Автор: Председатель 3.3.2010, 18:01

Цитата(Дениск@ @ 2.3.2010, 0:51) *
Будьте дюбезны!!!!!


Для технического обслуживания необходимо
Подробное техническое описание программы диспетчеризации - Excel Building Supervisor (Honeywell)
Прошу оказать помощь, в т.ч. какие "ляпы" возможны
Большое СПАСИБО

Автор: Martin 3.3.2010, 19:56

Цитата(Председатель @ 3.3.2010, 18:01) *
какие "ляпы" возможны

практически никаких

 170_Literatu.zip ( 24,41 мегабайт ) : 284
 

Автор: Y&S 9.3.2010, 15:48

Цитата(Дениск@ @ 1.3.2010, 22:51) *
Будьте дюбезны!!!!!

Как и обещал выкладываю английский RACL.


 en2b0162_ge51r0709.pdf ( 721,61 килобайт ) : 216
 

Автор: AlexeyFS 14.3.2010, 12:31

Уважаемые специалисты как можно эмулировать работу проекта XW Online без подключения к контроллеру и без лицен зии на CARE. Пожалуйста подскажите. helpsmilie.gif

Автор: Martin 14.3.2010, 23:20

Цитата(AlexeyFS @ 14.3.2010, 12:31) *
как можно эмулировать работу проекта XW Online без подключения к контроллеру

Как я понял, Вас интересует Live-CARE применительно к ExcelWeb. Это возможно только в режиме On-line, т.е. надо скомпилировать приложение для контроллера (для этого нужна лицензия), загрузить в контроллер и далее с помощью XW Online тестировать программу.

Автор: AlexeyFS 15.3.2010, 23:02

Ув. Martin как мне это проделать без лицензии.

Автор: Martin 16.3.2010, 20:56

Цитата(AlexeyFS @ 15.3.2010, 23:02) *
как мне это проделать без лицензии.

Без лицензии - никак. Инструмент (CARE) стоит денег.
Если это разовая работа - то проще обратиться в HW или к одному из партнеров.

Автор: AlexeyFS 17.3.2010, 21:21

Ув. Martin не могли бы вы опубликовать документацию на EBI очень интересует Display Builder и Quick Builder. А работа не разовая просто эта марка Honeywell ну очень мне нравиться. Я СПС и СКУД занимался. теперь переквалифицируюсь на Автоматизацию и Диспетчеризацию. Спасибо за компетентные ответы.

Автор: Y&S 18.3.2010, 16:49

Цитата(AlexeyFS @ 17.3.2010, 21:21) *
Ув. Martin не могли бы вы опубликовать документацию на EBI очень интересует Display Builder и Quick Builder. А работа не разовая просто эта марка Honeywell ну очень мне нравиться. Я СПС и СКУД занимался. теперь переквалифицируюсь на Автоматизацию и Диспетчеризацию. Спасибо за компетентные ответы.

Если у Вас есть дистрибутив EBI, то вся интересующая Вас информация там есть в электронном виде.
Никакой "более углубленной" информации, насколько я знаю, нет. Если сильно повезет, то возможно сможете найти что-то из желаемого на русском.

Автор: Дениск@ 18.3.2010, 22:01

Здравствуйте господа! Кто-нибудь пробовал загружать ПО в контроллеры через симметрию??? Если получилось, поделитесь опытом пожалуйста, ибо мои попытки не привели к успешному результату!!! bang.gif

Автор: Martin 18.3.2010, 23:07

Цитата(Дениск@ @ 18.3.2010, 22:01) *
Здравствуйте господа! Кто-нибудь пробовал загружать ПО в контроллеры через симметрию??? Если получилось, поделитесь опытом пожалуйста, ибо мои попытки не привели к успешному результату!!! bang.gif

Неуспешный результат - тоже результат. Какое сообщение об ошибке выдал SymmetrE?




Цитата(Y&S @ 18.3.2010, 16:49) *
Если у Вас есть дистрибутив EBI, то вся интересующая Вас информация там есть в электронном виде.
Никакой "более углубленной" информации, насколько я знаю, нет. Если сильно повезет, то возможно сможете найти что-то из желаемого на русском.

Это точно, если есть дистрибутив, то у вас есть все мануалы и даже примеры. А на русский вариант я бы советовал обращать внимание только в крайнем случае - лучше читать в оригинале.

Автор: AlexeyFS 20.3.2010, 12:07

Ни у кого описания нет на логические функции в CARE. Чего-то не могу сделать объект управления 3 насосами (чиллера) режим авто/ручн со счетом времени работы насосов и авто переключением. Ни у кого CSD файла нет такого?

Автор: Martin 21.3.2010, 14:14

Цитата(AlexeyFS @ 20.3.2010, 12:07) *
Ни у кого описания нет на логические функции в CARE. Чего-то не могу сделать объект управления 3 насосами (чиллера) режим авто/ручн со счетом времени работы насосов и авто переключением. Ни у кого CSD файла нет такого?

Такого XFM (на 3 насоса) я не встречал. Есть на два насоса (gnppa). На три насоса логика пишется самостоятельно с помощью switching tables и стандартных control icons. Наработка берется со статусов насосов - ставите checkbox в runtime в свойствах точки и далее с помощью RIA читаете значение. А дальше чистая логика - у Вас может быть получится свой алгоритм, отличный от моего.

P.S.
Припоминаю, что встречал таки XFM на несколько насосов. Но там говорилось о необходимости лицензиования (не вникал как, но видел соответствующий XFM) иначе через 30 дней переключение по наработкам блокируется. Не стал проверять - сделал все сам.

Автор: Дениск@ 22.3.2010, 20:08

[quote name='Martin' date='18.3.2010, 23:07' post='499590']
Неуспешный результат - тоже результат. Какое сообщение об ошибке выдал SymmetrE?





Результат не совсем неуспешный, загрузка вроде начинается, идёт загрузка блоков, но секунд через 10, выдаёт что-то типа downloading failed !!! и всё, приехали!!!!!

Автор: AlexeyFS 22.3.2010, 21:24

а для чего нужен RACL?

Автор: Дениск@ 25.3.2010, 21:46

как правило RACL используют для редяктирования имеющихся либо для создания собственных XFM-ов. Если разобраться в этом редакторе, то открываются широчайшие возможности написания алгоритмики ! rolleyes.gif

Автор: pogarka 26.3.2010, 13:51

Всем привет, Говорят выходит 4ая версия CARE? кто нить уже сталкивался с ней, чем она отличается от 3 версии? Спасибо.

Автор: Verh 26.3.2010, 14:06

Цитата(pogarka @ 26.3.2010, 14:51) *
Всем привет, Говорят выходит 4ая версия CARE? кто нить уже сталкивался с ней, чем она отличается от 3 версии? Спасибо.

ОГО!!

последние известия:
Гагарин таки слетал в космос, первым президентом СССР стал М.Горбачев, а СССР сразу же тю тю.

сегодня в мире:
Американские ученые выясняют причину почему взорвался правый двигатель Челенджера. Советские компетентные органы разбираются, почему не взорвался левый.

американская компания Хоневелл выпустила уже восьмую версию программы CARE.

Автор: Дениск@ 26.3.2010, 22:10

Цитата(Verh @ 26.3.2010, 14:06) *
ОГО!!

последние известия:
Гагарин таки слетал в космос, первым президентом СССР стал М.Горбачев, а СССР сразу же тю тю.

сегодня в мире:
Американские ученые выясняют причину почему взорвался правый двигатель Челенджера. Советские компетентные органы разбираются, почему не взорвался левый.

американская компания Хоневелл выпустила уже восьмую версию программы CARE.

Я так думаю товарищ имел ввиду версию 8.04 !?! Однако я знаю пока только о существовании версии 8.03.01, ибо именно она представлена на оффсайте Хоневелл.

Автор: Martin 29.3.2010, 22:27

Цитата(Дениск@ @ 22.3.2010, 21:08) *
Результат не совсем неуспешный, загрузка вроде начинается, идёт загрузка блоков, но секунд через 10, выдаёт что-то типа downloading failed !!! и всё, приехали!!!!!


Upload работает?

Из моего опыта - download работает не всегда, и в случае сбоя зачастую приходиться идти на место перегружать контроллер. Полагаю, что на успешность загрузки влияет степень загруженности шины. А если модули на OpenLon, то по-любому идти на место.
ExcelWeb в этом плане удобнее - comissioning можно делать удалённо.

Автор: Дениск@ 31.3.2010, 12:35

Цитата(Martin @ 29.3.2010, 22:27) *
Upload работает?

Из моего опыта - download работает не всегда, и в случае сбоя зачастую приходиться идти на место перегружать контроллер. Полагаю, что на успешность загрузки влияет степень загруженности шины. А если модули на OpenLon, то по-любому идти на место.
ExcelWeb в этом плане удобнее - comissioning можно делать удалённо.


upload работает!!! быть может я неправильно действую? выгружаем, транслируем, заменяем выгруженные файлы на транслированные, загружаем - ШИШ !!!! blink.gif

Автор: Martin 31.3.2010, 18:07

Цитата(Дениск@ @ 31.3.2010, 13:35) *
upload работает!!! быть может я неправильно действую? выгружаем, транслируем, заменяем выгруженные файлы на транслированные, загружаем - ШИШ !!!! blink.gif

Имена файлов не забыли подправить? CARE даёт более короткие имена - надо править.

Автор: Дениск@ 6.4.2010, 16:10

Цитата(Martin @ 31.3.2010, 19:07) *
Имена файлов не забыли подправить? CARE даёт более короткие имена - надо править.

Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять???

Автор: Martin 6.4.2010, 19:44

Цитата(Дениск@ @ 6.4.2010, 17:10) *
Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять???


Смотрите в личке

Автор: Selle 5.5.2010, 14:24

CARE 8.03.01 текушая версия программного обеспечения.

Релиза 8.04 еще не было.

Автор: RUSлан 17.5.2010, 9:57

Подскажите где скачать свежую инфу по оборудованию Honeywell, желательно на русском?

Автор: Martin 17.5.2010, 22:34

Относительно систем автоматики для зданий:

Документация (Европа): http://products.ecc.emea.honeywell.com
Документация (США и т.п.): http://customer.honeywell.com
CARE и т.п.: http://tools.ge51.honeywell.de
Plug-ins: http://plugin.ge51.honeywell.de/
Документация на EBI и SymmetrE: смотрите на установочных дисках.

Там все не на русском. Если где-то найдете на русском, то знайте, что с большой вероятностью это уже несвежее.
И если где-то решитесь использовать русский вариант, то рекомендую параллельно заглядывать для проверки и в английский вариант.

Автор: Martin 17.5.2010, 23:50

Цитата(Martin @ 17.5.2010, 23:34) *
Если где-то найдете на русском...

Здесь на русском http://www.honeywell-ec.ru , но не всё, что есть на ранее упомянутых ресурсах.
В любом случае, если есть возможность, лучше читать в оригинале.

Автор: -FLINT- 16.6.2010, 15:15

Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02.

Автор: pogarka 16.6.2010, 17:21

Делайте точку наружная температура как глобальная точка,
а на других контроллерах создайте такуе же точку и выставьте одинаковый технический адрес.
поидее должно заработать.

Автор: Martin 16.6.2010, 22:06

Цитата(-FLINT- @ 16.6.2010, 16:15) *
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02.

Создаёте в каждом из пяти контроллеров точку типа Global Analog Input. Имя и инженерные единицы им даёте как у псевдоаналоговой точки наружной температуры, адрес им выставляете в формате NN/99/99, где NN - номер контроллера откуда читаем значение температуры.
Зачем CARE8.02 , если есть 8.03

Автор: -FLINT- 17.6.2010, 5:35

Большое спасибо за помощь rolleyes.gif

Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно?

А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?


Автор: Discrete 17.6.2010, 7:34

Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)

Автор: pogarka 17.6.2010, 8:18

Цитата(Discrete @ 17.6.2010, 7:34) *
Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)


Будут если проект написан в версии CARE которая поддерживает Лон и при создании проекта не забудете
отметить Open Lon (поставиьт галочку)

Автор: Martin 17.6.2010, 21:10

Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно?


Для этого нужен соотвествующий набор локализованных файлов, которые размещаются в папке Pcbstd. Так как я не уверен на 100%, что для Lion'a подходят файлы от, Excel800, то я рекомендую Вам обратиться в CentraLine, у них они есть.

Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?

в CARE 8.03.00
добавлено:
- EXCEL WEB Lon Remote Network interface
- CARE is now compatible to MS Vista 32 Bit
- Support for new XF830 I/O Module
- Supported interface for EXCEL WEB direct connection D-Link DUB-E100

и исправлено:
-CARE is not able to handle big jobs - Copy controller resets BACnet ID's
-CARE XLWEB paste to multistate text editor displayed but not stored
-docu/techlit: Controller upload procedure doesn't work
-Wrong printout of module numbers after manual changes
-CARE XLWEB: VCT +1 is missing
-Rename Datapoints in new datapoint name field should not allow names more than 40 characters.
-Drag & Drop datapoints into control editor leads to wrong warning "duplicate write"
-XLWeb does not support CO2 sensor (AirQualitySensor) of XL12 FCU + Light
-XL500 controller translate does not recognize incomplete control loop
-DI - NO / NC configuration on a XFL821A or CLIOL821A module doesn't work correct.
-XFM converting to macro does not work in Care 8.02
-CARE-XLweb Lon point type gets changed even after clicking on NO button.
-CARE upgrade not possible if user login to license manager using capital letters
-CARE - Discharge Temp in ctlDataG will not allow S7 conversion
-Default for start alarm time should be changed
-CARE upload of Excel Web some Excel Web properties doesn't work
-CARE XLWEB: Not able to change polarity for non XFL823A points
-CARE XLWEB: Property ACKEDTransitions cannot be used in control editor
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.
-Controller import leads that CARE main window does disappear
-Value Conversion Table will be destroyed
-Error occurs due to creating/reworking of a value conversion table
-Point mapping issue in Care 8.02.00b166 and Care 8.02.01b168
-XL-Web State texts are missing within the Grid overview
-Bad U3 protection plug cause lost licenses
-Repair Care 8.02.01 not allowed repair / modify
-CARE XL-Web: Value Conversion Table will be destroyed
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.

в CARE 8.03.01 исправлено:
-CARE XLWeb import crashes and curupt database on controllers with fast access lists
-Connection check in Tranaslator doen't work.
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-CARE XLWeb: Backup project leads to database error and GPF
-Repair or Modify not possible with CARE Installation
-Newly crated Engineering units for Multistage flex points are not getting downloaded in XL800 cntrl.
-XL-Web EDE file includes wrong values
-XL-Web does not start
-Launching XLonline from CARE 803 results in message ‘You have no valid license...'
-Parameters manually create in control loop will not added to printout
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-Wrong is display of schedule default in schedule editor for Multistate points
-CAREXLWeb:XLWeb connection fail warning message contains unwanted character "/n"
-Wrong message while upgrading the project in CARE
-Buttons in 'Miscelleneous text editor/State Text' sceen overlaps while creating remote scheduling
-new CARE copy schedule functionality is not BACnet conformant
-Terminal Assignment in structured nv's only work for nvs in same plant
-Delete unused datapoints is different to XL5000 "delete unused datapoints"
-CARE should not allowReference Input with ID 0 in 3rd party device
-Can not add first swtich point in time program for new daily schedule by right click
-Change notifcation class instance in CARE
-In CARE as well as in XLonline spelling of continuous is wrong
-Change point type option for DI point shows "to" as an abbreviation for totalizer
-Creation of printout causes that application can not be translated
-Unable to go LON onnet in with 2 CARE projects
-Only first static notification class is written by CARE
-Faulty connection between XLWEB statements not recognized by CARE
-CARE crashes with Raima fault due to fast access list
-System macro's should *NOT* printed in printout
-CARE Crash if State Text Start with number
-Assignment of datapoints with switches onto MIO possible
-XL12 FCU+Light+Sunblind template not consistant with application
-CARE crash in specific project
-Support in CARE for XLWeb for SVNT_dev_status, SVNT_dev_fault, SVNT_dev_maint
-Care XL-Web duplicate datapoint name due to "search replace"

Не за горами новый релиз - следите за обновлениями http://tools.ge51.honeywell.de/home/.

Автор: -FLINT- 18.6.2010, 14:46

Есть еще один вопросик: необходимо передавать значения параметров в SCADA-систему для диспетчеризации с Lion'ов. SCADA проектирует сторонняя организация на базе TAC Vista по Lon-bus.
Так вот как настроить в CARE8 параметры данных точек?

Автор: Martin 18.6.2010, 19:32

Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.

Автор: -FLINT- 19.6.2010, 6:41

Цитата(Martin @ 18.6.2010, 23:32) *
Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.


Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.

 1.bmp ( 1,66 мегабайт ) : 25
 

Автор: -FLINT- 19.6.2010, 16:25

Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле

 2.bmp ( 2,25 мегабайт ) : 20
 

Автор: Sasha_24 19.6.2010, 17:54

Господа специалисты,

Кто -то открывал проект, написанный на CARE 8, в CARE 7 ????

Автор: Мультик 20.6.2010, 22:03

Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 17:25) *
Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле

Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.

Автор: Martin 20.6.2010, 22:17

Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 7:41) *
Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.

Относительно первого вопроса (как настроить в CARE8 параметры данных точек) - так как модули на Lon, то все входа/выхода уже там (на Lon). Для псевдоточек, которые Вам надо выдать в Lon, в свойствах точки выбираете NV-output и затем тип nv. Для псевдоточек, которые Вам надо получить из Lon (например уставка), в свойствах точки выбираете NV-input и затем тип nv.

Проектировщики должны просчитать трафик на шине Lon и принять в расчёт количество устройств, мне кажется, что её (шину) придется разбить как минимум на две части.
В качестве интерфейса рекомендую использовать Loytec L-IP (или iLON).

Вы делаете проект в CARE, далее делаете экспорт в LNS (проверьте наличие в лицензии CARE поддержки LNS и позаботьтесь о LNS-кредитах).

Автор: -FLINT- 21.6.2010, 5:51

Цитата(Мультик @ 21.6.2010, 2:03) *
Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.


Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.

Автор: Martin 21.6.2010, 11:09

Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 6:51) *
Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.

Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.

Автор: -FLINT- 21.6.2010, 11:51

Цитата(Martin @ 21.6.2010, 15:09) *
Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.

Нет входов и выходов хватает, в контроллере много плантов, в которых много различных псевдоточек. Закидываем другой плант, в котором псевдоточек не много и ни каких ошибок не возникает.
А какое общее число точек?

Автор: Martin 21.6.2010, 21:32

Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 12:51) *
А какое общее число точек?

Зависит от контроллера. Самостоятельно читаем документацию http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/

Автор: -FLINT- 24.6.2010, 13:24

Возник еще один вопрос:
где в CARE можно найти xis-файл или xif-файл с сетевыми переменными, если это вообще возможно?

Автор: Martin 24.6.2010, 20:16

xif-файл создается при компилировании контроллера, соответственно искать его следует среди откомпилированных файлов.

Автор: pogarka 25.6.2010, 13:58

Добрый день форумчане.
Может кто сталкивался подскажите
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.
задача такая система должна выбирать какой агрегат включить по МИНУТНОЙ наработке,
так как агрегаты больше часа не работают. как это сделать в CARE? может у кого-то есть готовое решение, пришлите pogarka@ukr.net
заранее благо дарен

Автор: Martin 28.6.2010, 23:09

Цитата(pogarka @ 25.6.2010, 14:58) *
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.

Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.

Автор: pogarka 29.6.2010, 13:54

Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.

Уважаемій Мартин,
наработку в секундах получили, спасибо за помощь,
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо

Автор: Martin 30.6.2010, 16:18

Цитата(pogarka @ 29.6.2010, 14:54) *
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо

OK, сделаю проект, отправлю по почте.

Автор: -FLINT- 30.6.2010, 16:45

Добрый вечер! Возникла следующая проблема: настроили связь между тремя контроллерами Lion по C-bus, проработала несколько дней без всяких проблем, но сегодня обнаружились "ошибка C-bus" в каждом из контроллеров, при этом правый светоиндикатор C-bus светится постоянно, а левый мигает с некой периодичностью. И не одна из передаваемых переменных не видна в других контроллерах. Что могло вызвать такие сбои???
И еще возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.

Автор: Martin 30.6.2010, 22:11

Цитата(-FLINT- @ 30.6.2010, 17:45) *
возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.

62 C-Bus error Communication defect/disturbance between an Excel 500 and a C-Bus submodule. Logical modem device in the controller has got a C-Bus number that is already in use for a C-Bus controller.

Вывод - проверяйте правильность настроек С-bus - адреса, скорости...
Заодно проверьте не повредил ли кто ваш кабель.
Ни кто не мешает последовательно отключать часть шины и таким образом локализовать проблему.

Автор: xroi 2.7.2010, 14:15

Всем салют.

Нет ни у кого правильных идей насчет model code в связке с MAC адресом у XL Web?
Никто не пытался выяснить какая там закономерность?


Автор: -FLINT- 9.7.2010, 6:22

Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.

Автор: Martin 9.7.2010, 15:28

Цитата(-FLINT- @ 9.7.2010, 7:22) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.

Не знаю как общается Vista с LON. Предполагаю что через LNS сервер. Если так, то я бы сначала посмотрел базу LNS (C:\LonWorks\bin\LnsObjectBrowser.exe) - видит ли она изменения этих точек.

Автор: RUSлан 29.7.2010, 13:42

Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru

Автор: Y&S 29.7.2010, 14:38

Цитата(RUSлан @ 29.7.2010, 14:42) *
Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru

Собственно такого документа не существует в природе :-)
Есть английское руководство пользователя 1.6.1 и есть русский перевод одной из первых версий 1.3 или даже более ранний. Для старших версий, насколько я знаю, перевод не делался. Возможно только через изменение версии в заголовке на нужную.
Английскую версию смотрите на диске с XBS, а русскую можно попросить в Хоневелл, если еще не стрели за ненадобностью :-)

Автор: eKZot 10.8.2010, 8:34

Ув. коллеги, прошу помочь с решением одной проблемки.
Не получается связать переменную стандартного типа SNVT_reg_val_st из WattNode с контроллером Honeywell. По поводу его применения на своем оборудовании Honeywell пишет:

Цитата
The XL50/500 supports a special version of SNVT_reg_val_ts (SNVT index: 137)
called SNVT_reg_val_ts_XL500, which provides separate bytes instead of the value
of the bit fields. Via a special XFM (available from CARE) these bytes can be
separated into bit values.

Может у кого-то есть этот самый XMF или другой метод решения проблемы?
Заранее спасибо.

Автор: Y&S 10.8.2010, 14:30

Если Вас интересует битовое разделение, то таки да есть специальный модуль, который называется Splitter XFM. Описание к нему прилагаю. Находится, например, в дистрибутиве CARE 7.02


 splitter.txt ( 1,05 килобайт ) : 82
 

Автор: eKZot 11.8.2010, 10:57

Y&S
Спасибо. Очень похоже не решение. Будем пробовать)

Автор: LordN 22.8.2010, 20:20

а где и как добыть COACH или он тоже за деньги?

Автор: CLHON 23.8.2010, 16:35

COACH тоже за деньги, но существенно дешеве, чем CARE.

Автор: LordN 23.8.2010, 20:39

ё... как жить.. и что, даже демоверсий не существует в природе?

Автор: CLHON 24.8.2010, 12:44

Существует. Демо версия полностью функциональна, кроме возможности записи программы в контролер.

Автор: profx 9.9.2010, 14:31

Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно как-нибудь сделать копию флешку-ключ для Care 8?
Если возможно, подскажите пожалуйста как?

Автор: CLHON 9.9.2010, 18:05

как говорят специалисты - сделать можно, но дешевле купить настоящий ключ.

Автор: profx 9.9.2010, 21:54

Цитата(CLHON @ 9.9.2010, 19:05) *
как говорят специалисты - сделать можно, но дешевле купить настоящий ключ.


Раз можно, значит всё таки дешевле сделать... "может проше, купить - это другое дело"
Но всё таки хочется попробовать сделать

Автор: ganin 14.9.2010, 16:04

Сделать нельзя, так как ключ привязан к номерному чипу U3, которые зарегистрированы в хоневелл в Америке и открываются они по этому же номеру, а не по содержимому флешки.

Автор: pogarka 14.9.2010, 16:24

Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?

Автор: profx 14.9.2010, 20:44

Цитата(pogarka @ 14.9.2010, 17:24) *
Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?



это EBI 410?

Автор: Y&S 14.9.2010, 22:51

Цитата(pogarka @ 14.9.2010, 17:24) *
Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?

Про существование русского EBI R410 знаю точно.
А вот про Симметри ничего сказать не могу.
Хотя видимо из одного не сложно сделать другое.

Автор: pogarka 15.9.2010, 9:12

Симметри - это просто урезанный EBI. Интерестно он уже руссифицирован на установочном диске, (приходит из-за бугра для России) или устанавливается англо-язычная версия, а потом запускается руссификатор?? кто подскажет?

Автор: Y&S 15.9.2010, 14:19

Цитата(pogarka @ 15.9.2010, 10:12) *
Симметри - это просто урезанный EBI. Интерестно он уже руссифицирован на установочном диске, (приходит из-за бугра для России) или устанавливается англо-язычная версия, а потом запускается руссификатор?? кто подскажет?

За Симметри не скажу, но подозреваю, что также, как с EBI.
На родном диске приходит английская версия.
Существуют пакеты локализации под конкретные языки их можно получить в офисах Хоневелл.
В принипе можно сделать EBI и на ридной мове rolleyes.gif

Автор: care2010 18.10.2010, 21:34

Подскажите, где можно поюзать демо-версию Care)?
http://web.ge51.honeywell.de/dep/mc/HVAC_Products/Management/CARE/Software

Автор: Martin 19.10.2010, 22:20

Цитата(care2010 @ 18.10.2010, 22:34) *
Подскажите, где можно поюзать демо-версию Care)?
http://web.ge51.honeywell.de/dep/mc/HVAC_Products/Management/CARE/Software

http://tools.ge51.honeywell.de/home/

Автор: care2010 20.10.2010, 21:25

Цитата(Martin @ 19.10.2010, 23:20) *
http://tools.ge51.honeywell.de/home/


Какие из списка демо-версии care?

Автор: CLHON 21.10.2010, 9:36

Цитата(care2010 @ 20.10.2010, 21:25) *
Какие из списка демо-версии care?

любая care без ключа работает как демо. скачайте себе "интернешенал" версию.

Автор: Lihov 22.10.2010, 8:28

Добрый день, господа! Делаем диcпетчеризацию (вернее сделали) на TAC Vista для контроллеров Centraline. TAC vista server общается с LON сетью через LNS Server. LNS DB получена путем синхронизации CARE с удаленным LNS сервером при помощи RSS. Появился контроллер Segnetics SMH2G с LON модулем на борту. Вопрос состоит в том, как затянуть этот контроллер в существующую LNS базу? Я с CARE ниразу не работал и не знаю что-там к чему... Возможно ли создать темплэйт в CARE из XIFа контроллера Segnetics, потом на основе тэмплейта создать девайс в базе карэ, воткнуть его в существующую лон сеть и сделать коммишн опять же из каре? А потом сделать ресинхронизацию с LNS? Хотел добавить девайс через LonMaker, но на сервере с LNS его нет. А с рабочего ноута я не могу удаленно создать Drawing для существующей сети... как быть не знаю...

Автор: Martin 23.10.2010, 16:11

Цитата(Lihov @ 22.10.2010, 9:28) *
Возможно ли создать темплэйт в CARE из XIFа контроллера Segnetics, потом на основе тэмплейта создать девайс в базе карэ

Да. Можно и без xif. CARE может вытащить все сама. Это делается через DeviceLibrary

Цитата(Lihov @ 22.10.2010, 9:28) *
воткнуть его в существующую лон сеть

Для того, чтобы воткнуть в существующую сеть, нужен проект CARE

Цитата(Lihov @ 22.10.2010, 9:28) *
и сделать коммишн опять же из каре? А потом сделать ресинхронизацию с LNS?

Да

Автор: Lihov 24.10.2010, 8:31

To Martin:
Спасибо большое за помощь... Будем пробовать.

Автор: care2010 26.10.2010, 20:48

Поделитесь кто может, руководством на хорошем русском по care, mmi, и начальными практическими примерами для новичков по программированию контроллера excel 500

Автор: pogarka 28.10.2010, 10:59

Цитата(profx @ 14.9.2010, 20:44) *
это EBI 410?


У вас EBI 410 русскоязычный?

Автор: Selle 30.10.2010, 11:10

Оригинальные версии EBI и SymmetrE на английском языке.

EBI R410 переведен на русский язык.
Для SymmetrE R410 существует tool для локализации. Плюс в скором времени будет доступно руководство SymmetrE Operator Guide на русском языке.

А также скоро ожидается релиз EBI R410.2

Автор: care2010 2.11.2010, 21:12

Не понимаю принципа работы следующих функциональных блоков в Care: WIA, RAMP, XFM с подпрограммой gndta01a.csd. Поясните кто разобрался, как работают)))

Автор: Martin 2.11.2010, 22:08

Цитата(care2010 @ 2.11.2010, 22:12) *
Не понимаю принципа работы следующих функциональных блоков в Care: WIA, RAMP, XFM с подпрограммой gndta01a.csd. Поясните кто разобрался, как работают)))

Читайте...

 en2b0184_ge51r0709_CARE_8_03_00_Control_Icons_User_Guide.pdf ( 3,41 мегабайт ) : 271
 74_2453_XFM_Library_Fundamentals.pdf ( 2,96 мегабайт ) : 265
 

Автор: Sun technik 15.11.2010, 15:03

Коллеги, есть два вопроса по SymmetrE.
1. При переносе системы с одного компьютера на другой, есть ли какая-то стандартная процедура по созданию архива старой конфигурации SymmetrE - point-сервера, экранов и прочего? Как создается файл oldsystem\data.bak ?
2. Какой пароль по умолчанию идет для администратора EBIAdmin?

Автор: Mars 16.11.2010, 7:56

Вот не любит наш народ читать документацию, хоть убей!

Автор: Sun technik 16.11.2010, 10:38

Цитата(Mars @ 16.11.2010, 8:56) *
Вот не любит наш народ читать документацию, хоть убей!
Если Вы про мой пост, то в имеющейся у меня документации этого нет, с Honeywell'ом никогда не сталкивался, но тем не менее, на одном объекте пришлось, по независимым от меня обстоятельствам, заменить брэнд заказчику показалось дорого, так что вопрос как-то решать придется.

Автор: Martin 16.11.2010, 23:48

Цитата(Sun technik @ 16.11.2010, 10:38) *
... в имеющейся у меня документации этого нет...

Открываем Documentation Set (устанавливается с EBI/SymmetrE), открываем раздел Configuration\Configuration and Administartion\ Backups and Recovery - и оказывается что все есть!
А еще там есть Search & Index...

Учетные записи EBIAdmin, mngr используются для запуска служб и не предназначены для входа в систему под ними.

Автор: Mars 17.11.2010, 7:40

Цитата(Martin @ 16.11.2010, 23:48) *
Открываем Documentation Set (устанавливается с EBI/SymmetrE - и оказывается что все есть!

+100
Браво, Martin! Именно это я и имел в виду.

Автор: Ilich79 19.11.2010, 22:14

"Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь"
Век живи - век учись.
Хоневелл - это целая философия, за годы работы с ним узнаешь все новое и новое. Даже если все есть в хелпе, то порой не знаешь как это найти, что задать в поиске... Даже такое устойчивое выражение появилось "сделано по-хоневельски" - значит что-то есть и работает, а как - мало кто знает smile.gif
Вот тут недавно была задача - сделать в ЕБИ всплывающее окошко (как было в XBS)... посмотрели в хелп, ринулись думать над скриптами, писать серверные и т.д.
Оказалось все просто - одна строчка и вуаля smile.gif
Вот кто найдет это в хелпе? а оно еще с R300 в хелпе появилось...
Секрет пока не раскрываю - кому надо спросит.
Сорри за флад.

Автор: Martin 21.11.2010, 1:02

Цитата(Ilich79 @ 19.11.2010, 22:14) *
... всплывающее окошко (как было в XBS)...

Это Вы видимо про Alarm Banner?

Автор: Mars 22.11.2010, 9:04

Цитата(Ilich79 @ 19.11.2010, 22:14) *
"Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь"
Век живи - век учись.
Хоневелл - это целая философия, за годы работы с ним узнаешь все новое и новое.

Хотел тут кое-что написать, но решил, что это будет нескромно выглядеть. rolleyes.gif

Автор: arcadio 22.11.2010, 22:17

Уважаемые!
Уже постил в другой теме,но все же..Может кто здесь подскажет.
Есть проблема,не могу разобраться. модуль аналоговых входов Honeywell Xf821и датчики давления Honeywell Fema Smart 0-10бар=0-10в.
на выходе датчика присутствует постоянное напряжение 1.2 в. в диапазоне 1.2 -10 бар видим "правильный " выходной сигнал, в диапазоне 0-1.2 бар видим постоянно 1.2в. внутреннее сопротивление датчика 15 кОм, при подключении датчика с сопротивлением датчика 500 Ом этого не наблюдается. Как мне сказали для датчиков давления ,чтобы избежать этого эффекта, необходимо программно отключить внутренний источник питания входа модуля. Вроде это даже возможно сделать с конфигурацией Lon.Но как это сделать в Panel Bus?

Автор: Martin 23.11.2010, 0:47

Цитата(arcadio @ 22.11.2010, 22:17) *
Уважаемые!
Уже постил в другой теме,но все же..Может кто здесь подскажет.
Есть проблема,не могу разобраться. модуль аналоговых входов Honeywell Xf821и датчики давления Honeywell Fema Smart 0-10бар=0-10в.
на выходе датчика присутствует постоянное напряжение 1.2 в. в диапазоне 1.2 -10 бар видим "правильный " выходной сигнал, в диапазоне 0-1.2 бар видим постоянно 1.2в. внутреннее сопротивление датчика 15 кОм, при подключении датчика с сопротивлением датчика 500 Ом этого не наблюдается. Как мне сказали для датчиков давления ,чтобы избежать этого эффекта, необходимо программно отключить внутренний источник питания входа модуля. Вроде это даже возможно сделать с конфигурацией Lon.Но как это сделать в Panel Bus?

В названии характеристики укажите первым символом @ и будет вам счастье.
В документации на CARE это есть. Называется Disable Pull-up resistor.

Автор: arcadio 23.11.2010, 20:54

то,что надо)спасибо! все гениальное - просто

Автор: CLHON 26.11.2010, 13:28

Вышла в свет Care8.04.
теперь работает и под Windows7.

Автор: CLHON 14.12.2010, 15:06

Вслед за EBI вышла в свет новая SymmetrE R410 v2.
Теперь тоже работает под Win7.

Автор: pogarka 14.12.2010, 16:11

[quote name='CLHON' date='14.12.2010, 15:06' post='593812']
Вслед за EBI вышла в свет новая SymmetrE R410 v2.

А что значит вслед за EBI, он тоже вышел обнавленный???

Автор: Martin 18.12.2010, 13:26

Цитата
А что значит вслед за EBI, он тоже вышел обнавленный???


EBI R410.2 вышел, но могут возникнуть проблемы при установке его на неанглиийский Win2008. Если будете ставить под Win7 или WinXP, то ОК. Если нужен Win2008, то скорее всего придется подождать заплатку.

Автор: sashokk 22.12.2010, 22:40

Цитата(Selle @ 30.10.2010, 12:10) *
Оригинальные версии EBI и SymmetrE на английском языке.

EBI R410 переведен на русский язык.
Для SymmetrE R410 существует tool для локализации. Плюс в скором времени будет доступно руководство SymmetrE Operator Guide на русском языке.

А также скоро ожидается релиз EBI R410.2

а можно получить у вас пакет что переводит EBI R410, попробовать перевед ли он symmetre?

Автор: pogarka 24.12.2010, 15:29

[quote name='sashokk' date='22.12.2010, 23:40' post='597011']
а можно получить у вас пакет что переводит EBI R410, попробовать перевед ли он symmetre?

Да все равно после его установки, явно повылазят "глюки и тормоза", надо ждать 2 или 3 пак как минимум.
Вообще непонятно, неужели тяжело предусмотреть при разработке ПО выбор языка ПО программы, и сразу заложить несколько языков в исходниках.
ведь эти проги (EBI-SymmetrE Honeywell) устанавливаются сотнями штук на територии России, Украины и тп.
Представительства Хоневелл могли б и сами нанять толковых программеров, что б те качественно перевели ПО на русс. это б для Хоневелла было б "плюсом", а то когда Заказчик узнает что ПО будет на англ. и что лазить по нему нужно с книжкой-переводчиком, остается мягко говоря не очень доволен.

Автор: xroi 2.1.2011, 23:33

Приветствую, коллеги!

Кто-либо что-либо слышал про Pegasus и новую (9ю) care? Или это уже не чисто care будет, а некое ПО под названием SoftMaster?

Автор: dredko 5.1.2011, 0:46

Цитата(CLHON @ 26.11.2010, 13:28) *
Вышла в свет Care8.04.
теперь работает и под Windows7.



И вышел к нему сервис пак :-)

Автор: pogarka 5.1.2011, 15:05

Всем привет.
Кто нить пробывал устанавливать и работать SymmetrE, EBI, Care - Honeywell под Windows7. какие впечатления. много-ли "глюков". или наоборот "плюсов"

Автор: RUSлан 12.1.2011, 14:37

Скажите, а как купить CARE 8, а точнее ключ к нему? Хоневелл продает его только дилерам? Или можно как-то купить его фирме "с улицы"?

Автор: CLHON 13.1.2011, 13:14

пройти обучение как минимум. а то умная техника в руках дикаря...
Care 8 в нескольких версиях есть, для HBS, для CentraLine. Вас какая интересует?

Автор: RUSлан 13.1.2011, 14:08

Про дикарей это не ко мне, опыт пользования CARE есть, и не маленький.

Интересует HBS версия...

Автор: pogarka 14.1.2011, 17:03

Уважаемые форумчане.
кто работал с HAWKом, можно ли к нему напрямую подключать сигналы DI, DO/?
есть ли у кого мануалы по этому зверю, на русском. как он стыкуется с симетри?

Автор: magnat2011 15.1.2011, 23:39

[quote name='RUSлан' date='12.1.2011, 13:37' post='602248']
Скажите, а как купить CARE 8, а точнее ключ к нему? Хоневелл продает его только дилерам? Или можно как-то купить его фирме "с улицы"?

Предлагаем решения на базе оборудования Хоневелл. Любое оборудование - Контроллеры, датчики, программное обеспечение и тд. напишите мне какая именно версия КАре вас интересует. пришлите свой имєйл-адрес.

Автор: CLHON 17.1.2011, 9:43

Цитата(pogarka @ 14.1.2011, 16:03) *
Уважаемые форумчане.
кто работал с HAWKом, можно ли к нему напрямую подключать сигналы DI, DO/?
есть ли у кого мануалы по этому зверю, на русском. как он стыкуется с симетри?


Для подключения в/выходов существуют родные модули расширения, которые работают по внутренней шине. Ну и никто не отменял возможность подключения моделей других производителей по лону, бакнету, модбасу....

С Симметри стыкуется. Пробовали через бакнет.

Автор: magnat2011 17.1.2011, 10:36

[quote name='CLHON' date='17.1.2011, 8:43' post='603542']
Для подключения в/выходов существуют родные модули расширения, которые работают по внутренней шине. Ну и никто не отменял возможность подключения моделей других производителей по лону, бакнету, модбасу....

А как обстаят дела с руссификацией документации на оборудование Centra Line/
По закону оборудование не имеют права продавать если отсутствует паспорт на языке страны в котором оно продается, и сертификат качества. Когда уже появятся нормальная русскоязычная документация для пользователей?

Автор: CLHON 17.1.2011, 10:54

Цитата(magnat2011 @ 17.1.2011, 9:36) *
А как обстаят дела с руссификацией документации на оборудование Centra Line/
По закону оборудование не имеют права продавать если отсутствует паспорт на языке страны в котором оно продается, и сертификат качества. Когда уже появятся нормальная русскоязычная документация для пользователей?

Обращайтесь. Документация есть. Ну уж "паспорта" так точно.

Автор: interop 18.1.2011, 22:37

А где можно найти оригинальное руководство на английском по EBI? В частности мне нужно узнать как генерировать отчеты

- EBI point list.xls

- Systems and point totals.xls

- XL 5000 points.xls

И что при этом испльзуется - Honeywell Building Manager или что-то другое?

Автор: magnat2011 18.1.2011, 23:04

Оригинальнее чем на установочных дисках и насайте honeywell.com вы не найдете. Если у Вас И Би Ай установлен, там в хелпе это есть.

Автор: interop 18.1.2011, 23:33

К сожалению нет.

Автор: Selle 23.1.2011, 12:43

Цитата(Martin @ 18.12.2010, 13:26) *
EBI R410.2 вышел, но могут возникнуть проблемы при установке его на неанглиийский Win2008. Если будете ставить под Win7 или WinXP, то ОК. Если нужен Win2008, то скорее всего придется подождать заплатку.


Уже решено.

Автор: magnat2011 24.1.2011, 11:26

Цитата(Martin @ 18.12.2010, 13:26)
EBI R410.2 вышел, но могут возникнуть проблемы при установке его на неанглиийский Win2008. Если будете ставить под Win7 или WinXP, то ОК. Если нужен Win2008, то скорее всего придется подождать заплатку.

А как обстаят дела с руссификацией EBI R410? есть уже руссифицированный EBI? на сколько хороший перевод?

Автор: Y&S 26.1.2011, 11:18

Цитата(magnat2011 @ 24.1.2011, 12:26) *
Цитата(Martin @ 18.12.2010, 13:26)
EBI R410.2 вышел, но могут возникнуть проблемы при установке его на неанглиийский Win2008. Если будете ставить под Win7 или WinXP, то ОК. Если нужен Win2008, то скорее всего придется подождать заплатку.

А как обстаят дела с руссификацией EBI R410? есть уже руссифицированный EBI? на сколько хороший перевод?

Перевод 410.1 существует совершенно точно. 410.2, насколько я знаю, ожидается в ближайшее время.
Перевод, на мой взгляд, нормальный, хотя "на вкус и цвет" мнения могут отличаться :-)

Автор: Kakadyyy 3.2.2011, 16:02

Цитата(Y&S @ 26.1.2011, 11:18) *
Перевод 410.1 существует совершенно точно. 410.2, насколько я знаю, ожидается в ближайшее время.
Перевод, на мой взгляд, нормальный, хотя "на вкус и цвет" мнения могут отличаться :-)


Не могли бы вы дать ссылку на скачивание руссификации 410?
Еще несколько вопросов. Очень понравился HVAC Solution Pack в 410, разложили по полочкам, все наглядно и удобно. Одна беда малое кол-во элементов в библиотеке. Есть ли у кого дополнительные элементы в форматах .sha или .png. Буду благодарен.

Автор: magnat2011 3.2.2011, 20:26

[quote name='Kakadyyy' date='3.2.2011, 15:02' post='610477']
Еще несколько вопросов. Очень понравился HVAC Solution Pack в 410, разложили по полочкам, все наглядно и удобно. Одна беда малое кол-во элементов в библиотеке. Есть ли у кого дополнительные элементы в форматах .sha или .png. Буду благодарен.

Мы вставляем картинки/фото реального оборудования, (скачиваем с сайта производителя или фоткаем сами) совсем даже ничего получается.
единственная проблема остается - это аннимировать картинки, тоесть создать шайп. но и это я думаю дело времени.

Автор: Kakadyyy 4.2.2011, 11:13

Не могли бы выложить пару примеров с фото оборудованием. С шейпом уже точно вряд ли стоит заморачиваться. Проще фотошопить.

Автор: iteng 4.2.2011, 13:49

Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????
Скрин планта
http://imglink.ru/show-image.php?id=f62a65f9f08b6dbc52f9df31a7ac9b19
Объясните, как работает адрес HW_Outside_Temp (AI_S).(обозначен зеленым)

Автор: Mars 4.2.2011, 16:00

Цитата(iteng @ 4.2.2011, 14:49) *
Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????

Верхняя строка - результат логических операций
Значения бинарных переменных, которые забиты в одном столбце следует понимать как логическое "И".
Если столбец не один, то это следует понимать как логическое "ИЛИ". Т.е. выполняется условие в первом столбце ИЛИ во втором.
Прочерк означает, что значение не принимает участие в операции.
Если аналоговое значение температуры HW_Outside_Temp <= 2 (градусов), то бинарная переменная HW_Outside_Temp (AI_S) принимает значение 1.
Как-то так.

Автор: Discrete 7.2.2011, 12:10

Добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос: Есть контроллер (Excel 500) с работающим приложением и есть проект в Care. При сравнении программы в контроллере и в проекте, путем импорта в проект, выявлены различия как в стратегии управления так и в таблицах логики. То есть в Care у меня устаревшая информация. Внимание вопрос: Если я импортирую приложение из контроллера в проект Care - будут ли идентичны эти приложения? Другими словами - можно ли "обновить" приложение контроллера в проекте Care?

Автор: Fedin 7.2.2011, 14:59

Цитата(Discrete @ 7.2.2011, 12:10) *
Добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос: Есть контроллер (Excel 500) с работающим приложением и есть проект в Care. При сравнении программы в контроллере и в проекте, путем импорта в проект, выявлены различия как в стратегии управления так и в таблицах логики. То есть в Care у меня устаревшая информация. Внимание вопрос: Если я импортирую приложение из контроллера в проект Care - будут ли идентичны эти приложения? Другими словами - можно ли "обновить" приложение контроллера в проекте Care?

Добрый день, импортировать проект из контроллера в Care у вас не получится, вы сможете сделать только Upload, который невозможно превратить в проект Care.

Автор: Discrete 7.2.2011, 21:29

Цитата(Fedin @ 7.2.2011, 14:59) *
Добрый день, импортировать проект из контроллера в Care у вас не получится, вы сможете сделать только Upload, который невозможно превратить в проект Care.


Хорошо, декомпиляция вряд ли возможна - это ясно. Но как объяснить то, что если импортировать контроллер в проект Care и затем вывести отчет о расхождениях - в проекте и в работающем контроллере - то расхождений нет, хотя до этого были в стратегии управления и в таблицах логики?

Автор: magnat2011 9.2.2011, 12:28

Добрый день форумчане.
Кто сможет подсказать как в СARE сделать точку с привязкой к реалному времени. ???
Задача такая импульсный вход с 6.00 до 15.00 должен считыватся и складыватся(суммироватся) впрограммную точку допустим Т1
с 15.00 до 24.00 в программную точку Т2
и с 0.00 до 6.00 в программную точку Т3,
а так же должна быть возможность задавать с ПК границы времени начала и окончания для каждого из периодов.

Автор: dredko 13.2.2011, 21:18

Цитата(magnat2011 @ 9.2.2011, 12:28) *
Добрый день форумчане.
Кто сможет подсказать как в СARE сделать точку с привязкой к реалному времени. ???
Задача такая импульсный вход с 6.00 до 15.00 должен считыватся и складыватся(суммироватся) впрограммную точку допустим Т1
с 15.00 до 24.00 в программную точку Т2
и с 0.00 до 6.00 в программную точку Т3,
а так же должна быть возможность задавать с ПК границы времени начала и окончания для каждого из периодов.



XFM GNDTA01A

Выход: TIM - текущее время


Автор: Discrete 16.2.2011, 9:57

Добрый день! Есть следующая проблема какие могут быть варианты решения? Сеть контроллеров (XCL5010) из 19 штук связана следующим образом: есть 4 луча c-bus, которые соединены на 4 -х bna параллельно, таким образом организуя единую сеть. В один из контроллеров добавил плант с парой таблиц логики и парой глобальных аналоговых точек, далее при средней нагрузке на сеть - все ок, но при запуске одновременно большого числа задач идет долгое обновление инф-ии на централе а затем - бац и все контроллеры не видны на централе (EBI) и не видят друг друга по c-bus. Сделав откат изменений все снова в норме и при одновременном выполнении большого числа задач контроллерами тоже все ок. Похоже падает c-bus шина из-за перегруза? То есть 2 глобальных точки стали последней каплей?

Автор: magnat2011 16.2.2011, 17:13

Цитата(Kakadyyy @ 4.2.2011, 10:13) *
Не могли бы выложить пару примеров с фото оборудованием. С шейпом уже точно вряд ли стоит заморачиваться. Проще фотошопить.



 

Автор: Discrete 18.2.2011, 20:10

Добрый вечер, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Подключаюсь к контроллеру (XCL5010) через MMI интерфейс и при выборе buswide access не вижу остальных контроллеров в сети, похоже на падение c-bus? Как это лечить?

Автор: Martin 19.2.2011, 12:33

Цитата(Discrete @ 16.2.2011, 9:57) *
Похоже падает c-bus шина из-за перегруза? То есть 2 глобальных точки стали последней каплей?


Помимо количества глобальных точек, на загрузку шины влияет также:
- количество точек, пишушихся в тренды (особенно Fast History Archieving)
- частота обновлений значений аналоговых точек (смотрите параметр hysteresis в свойствах аналоговых точек)
- количество точек опрашиваемых с EBI/SymmetrE (после закрытия какой-либо картинки, EBI/SymmetrE продолжают опрашивать эти точки еще в течение 5 минут, таким образом, активно "гуляя" по экранам с большим количеством точек, можно получить задержки в обновлении информации)
- скорость шины (я обычно ставлю 38400).

Цитата(Discrete @ 16.2.2011, 9:57) *
Сеть контроллеров (XCL5010) из 19 штук связана следующим образом: есть 4 луча c-bus, которые соединены на 4 -х bna параллельно, таким образом организуя единую сеть.

Не сосвсем понятно что значит: "параллельно". Если всего 19 контроллеров на 4 шины, то есть на каждой шине в среднем по 4-5 контроллеров, то "перегрузить" шину не получится.
Также не совсем понятно словосочетание "единая сеть" - шины с-bus являются раздельными шинами. Обмена данными между ними нет. Его (обмен) данными можно организовать средствами EBI/SymmetrE или объединив контроллеры с разных шин c-bus в одну сеть lon.

Пустой экран в Buswide access в MMI говорит о том, что контроллер не видит ни кого на шине. Как правило причины следующие:
- не правильно выствлен адрес или скорость этого или любого другого контроллера на шине
- нарушен контакт или целостность кабеля
- неисправность модуля связи
Верный путь локализовать проблему - последовательно отключать (или подключать) контроллеры и сегменты шины.


Автор: magnat2011 19.2.2011, 15:12

Цитата(Discrete @ 18.2.2011, 19:10) *
Добрый вечер, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Подключаюсь к контроллеру (XCL5010) через MMI интерфейс и при выборе buswide access не вижу остальных контроллеров в сети, похоже на падение c-bus? Как это лечить?


Проверьте скорость с-баса, на всех контроллерах должна быть одинакова, и не должны повторятся номера контроллеров, оставьте на шине этот контроллер иеще один - два и проверьте с ними.
прозвоните шину нет ли кз или обрыва???

Автор: Discrete 19.2.2011, 19:35

Скорость на всех одинаковая 76800, совпадающих номеров нет, восстановил сеть - все видят друг друга и bna, но при большом объеме заданий отображение на централе "тормозит" - некоторые точки не обновляются, хотя если "упасть" в контроллер то там обновленное значение. Думаю, может на одном из контроллеров модуль связи неисправен и собирается умереть?

Автор: magnat2011 19.2.2011, 19:57

Как вариант, попробуйте понизить скорость.
сколько всего контроллеров? и какая общая протяженность шины?

Автор: Discrete 20.2.2011, 11:02

Цитата
Не сосвсем понятно что значит: "параллельно". Если всего 19 контроллеров на 4 шины, то есть на каждой шине в среднем по 4-5 контроллеров, то "перегрузить" шину не получится.
Также не совсем понятно словосочетание "единая сеть" - шины с-bus являются раздельными шинами. Обмена данными между ними нет. Его (обмен) данными можно организовать средствами EBI/SymmetrE или объединив контроллеры с разных шин c-bus в одну сеть lon.


Выяснил подробнее - есть две линии и они соединены в одну - то есть шина - одна, сделаны перемычки на bna и выходит, что одну шину с-bus из 19 контроллеров опрашивают 3 bna - один из них двухканальный.

Цитата
Пустой экран в Buswide access в MMI говорит о том, что контроллер не видит ни кого на шине. Как правило причины следующие:
- не правильно выствлен адрес или скорость этого или любого другого контроллера на шине
- нарушен контакт или целостность кабеля
- неисправность модуля связи
Верный путь локализовать проблему - последовательно отключать (или подключать) контроллеры и сегменты шины.

Отключил все контроллеры от шины, начал подключать по одному, попутно на каждом проверяя скорость и номер - все ок. Поднял сеть - работает. Но на централе та же проблема - медленное обновление.
С этой же скоростью (76800) все было исправно, а теперь вдруг не лады.
Вот что заметил: при подключении по одному контроллеру в сеть, нетипичным было подключение одного из них - три контроллера в сети, которые были подключены до него выпали в BAD (processing to BAD) но затем все они обновились и все ок.

Прилагаю логи в момент работы системы (все контроллеры в сети, с централа ставятся объемные задачи) и ее падения.

 log.txt ( 39,75 килобайт ) : 25
 

Автор: Martin 20.2.2011, 22:19

Цитата(Discrete @ 20.2.2011, 11:02) *
Выяснил подробнее - есть две линии и они соединены в одну - то есть шина - одна, сделаны перемычки на bna и выходит, что одну шину с-bus из 19 контроллеров опрашивают 3 bna - один из них двухканальный.


Первый раз встречаю подобное. Это неправильно, один порт BNA = один c-bus. Параллельно подключать несколько шин нельзя.
Как я понимаю, в CARE у вас несколько c-bus. А физически Вы их сажаете на одну шину.

Необходимо физически разделить все шины.

То, что оно работате если на него "не дышать", еще не значит, что оно работает правильно.

Автор: Discrete 21.2.2011, 8:02

Цитата
Первый раз встречаю подобное. Это неправильно, один порт BNA = один c-bus. Параллельно подключать несколько шин нельзя.
Как я понимаю, в CARE у вас несколько c-bus. А физически Вы их сажаете на одну шину.

Необходимо физически разделить все шины.

То, что оно работате если на него "не дышать", еще не значит, что оно работает правильно.


В Care один с-bus, выходит что один с-bus опрашивают 4 bna канала, на сервере тоже 4 с-bus'а.

Автор: xroi 24.2.2011, 10:37

... говорят, есть лекарственный препарат на care....
лечит от жадности..))

Автор: Discrete 26.2.2011, 15:17

Друзья, что может явиться причиной данных сообщений сервера EBI:

15:48:15 xl5scn: controller 8 point POINTNAME type 2 num 34 refresh flag not set - forcing controller re-synch
15:48:16 start full synchronising of controller 8

Похоже из-за не выставленного флага обновления точки, сервер обновляет весь контроллер, самое интересное то, что дальше обнаруживаются такие точки на всех контроллерах сети и все они начинают обновляться.

Автор: Sun technik 4.3.2011, 11:40

Коллеги, такой вопрос. При установке Symmertre 4.10.1 она потребовала Microsoft Excel и отказывалась ставиться без него, установил из офиса 2003, в самом конце процесса установки SymmetrE вылезло сообщение, что с такой версией Microsoft Excel нет совместимости. Потом пытался импортировать проект из машины с 3.00 на машину с 4.10 - процедура, которая нормально работала при переносе с одной машины на другую проекта для 3.00, в данном случае привела к тому, что при запуске станции сразу выдается сообщение "cannot connect to server", ни экраны, ни все остальное не подцепилось. Через quick builder прогрузить старый проект на эту машину также не получается. В чем могут быть проблемы?

Автор: magnat2011 24.3.2011, 18:10

Дорогте форумчане, нужен совет.
На обьекте стоит Симметри 310 сервер и станция которые общаются по внутренней сети.
Обьект - фабрика со своей сетью, с забугорными законами. при очередном аудите, забугорный ИТ-шник, просканировал сеть и его программа выдала что на компе-сервере стоит не лицензионный SQL-сервер, без лицензионных ключей и типа, если мы проблему не решим до окончания аудита, то им прийдется ее удалить. а тогда начнется другая проблема-почему не работает диспетчеризации :_((.
Может кто сталкивался с такого рода проблемой подскажите, что делать в таких случаях.
пс Симметри лицензионная все как надо, Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.

Автор: Mars 25.3.2011, 7:01

Покажите IT-шнику лицензию на Симметри, там должно быть прописано, что в ее состав входит SQL. Объясните, что это ОЕМ-версия, покажите дистрибутивные диски и т.д. и т.п.

Автор: Martin 27.3.2011, 20:28

Цитата(magnat2011 @ 24.3.2011, 19:10) *
.... Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.

Как правило SymmetrE и EBI R310 ставятся вместе с MSDE. Это определяется лицензией, что в свою очередь определяется особенностями конфигурации или изначальным требованием при заказе лицензии.
MSDE бесплатный (если я правильно помню).
Если у Вас в лицезии указан SQL (в разделе Option: Microsoft SQL Server и в разделе System Sizing: X Microsoft SQL Server Client Access Licenses, где X - кол-во клиентов), то его стоимость входит в стоимость лицензии EBI (SymmetrE). Honeywell имеет соответсвующее соглашение с Microsoft.
Поэтому, как написал Mars, покажите IT-шнику лицензию.

Автор: CLHON 28.3.2011, 9:35

SymmetrE is using SQL Server 2008 Express Edition, which is a free runtime restricted version of SQL. See
http://www.microsoft.com/express/Database/




Автор: Y&S 28.3.2011, 10:21

>SymmetrE is using SQL Server 2008 Express Edition, which is a free runtime restricted version of SQL. See
>http://www.microsoft.com/express/Database/

Так вроде речь идет про 310 версию. Там, насколько я помню, SQL/MSDE версии 2000

Автор: user2 5.4.2011, 15:25

Друзья, подскажите, где можно найти Care 5 или 7 версии, желательно полностью функционирующую?

Автор: Martin 6.4.2011, 22:11

Цитата(user2 @ 5.4.2011, 16:25) *
Друзья, подскажите, где можно найти Care 5 или 7 версии, желательно полностью функционирующую?

Могу только догадываться, что Вы имеете ввиду под "полностью функционирующую". Однако, если Вам нужен дистрибутив, то я смогу его куда-нибудь выложить, дайте знать.

Автор: magnat2011 7.4.2011, 11:29

[quote name='Martin' date='27.3.2011, 20:28' post='630051']
Как правило SymmetrE и EBI R310 ставятся вместе с MSDE. Это определяется лицензией, что в свою очередь определяется особенностями конфигурации или изначальным требованием при заказе лицензии.
MSDE бесплатный (если я правильно помню).
Если у Вас в лицезии указан SQL (в разделе Option: Microsoft SQL Server и в разделе System Sizing: X Microsoft SQL Server Client Access Licenses, где X - кол-во клиентов), то его стоимость входит в стоимость лицензии EBI (SymmetrE). Honeywell имеет соответсвующее соглашение с Microsoft.

Вы б не могли предоставить ссылку на док. где указано,что MSDE бесплатный официально. а то слова-словами.






Автор: Martin 7.4.2011, 22:28

У меня такого документа нет. Поищите на сайте Mocrosoft или обратитесь в Honeywell. Укажите данные Вашей лицензии и попросите документальное подтверждение (письмо) того, что MSDE, установленная вместе с Symmetrе, является лицензионной или бесплатной или т.п.
В последних лицензиях есть такая фраза:
Microsoft SQL Server ISV run-time restricted use license. Honeywell agreement number is 40001395

Возможно, Вам сообщат, что MSDE распространяется на основании данного или аналогичного соглашения.

Автор: sag19736 14.4.2011, 11:14

Кто-нибудь может подсказать где можно купить модуль XDL505B, помимо как в HONEYWELL

Автор: magnat2011 14.4.2011, 14:32

[quote name='Martin' date='7.4.2011, 22:28' post='635165']
У меня такого документа нет. Поищите на сайте Mocrosoft или обратитесь в Honeywell. Укажите данные Вашей лицензии и попросите документальное подтверждение (письмо) того, что MSDE, установленная вместе с Symmetrе, является лицензионной или бесплатной или т.п.
В последних лицензиях есть такая фраза:
Microsoft SQL Server ISV run-time restricted use license. Honeywell agreement number is 40001395

Ребята спасибо за помощь. после того как показали айтишникам лицензии, соглашения и установочные диски с Симметри, и обьяснили что эта программулина ставится автоматически, при установке нашего ПО. от нас отстали... :-))

Автор: Martin 14.4.2011, 23:03

Цитата(sag19736 @ 14.4.2011, 12:14) *
Кто-нибудь может подсказать где можно купить модуль XDL505B, помимо как в HONEYWELL

Не уверен, что он встречается отдельно от контроллера...
На данный момент он снят с производства, поэтому или ремонт или у кого-то есть ненужный на складе.
Вы уверены, что Ваш модуль неисправен?

Автор: -FLINT- 25.4.2011, 11:48

Добрый день! Подскажите пожалуйста в xfm epid есть параметр, который можно использовать как зону нечувствительности?

Автор: Martin 25.4.2011, 17:40

Цитата(-FLINT- @ 25.4.2011, 12:48) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста в xfm epid есть параметр, который можно использовать как зону нечувствительности?


Документация:

http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=7013&view=findpost&p=578915

Автор: Wellord 4.5.2011, 9:02

Цитата(Verh @ 14.1.2009, 18:16) *
в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.

но он только PANEL-BUS тянет (в отличие от других модулей, которые есть в LON версии)

Автор: magnat2011 4.5.2011, 10:14

Цитата(Wellord @ 4.5.2011, 9:02) *
но он только PANEL-BUS тянет (в отличие от других модулей, которые есть в LON версии)


С чего вы взяли?
Лион от ЦЛ тянет PANEL-BUS в том числе, и LON по умолчанию тоже тянет.

https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2/ecatdata/pg_cllion.html

Автор: magnat2011 25.5.2011, 14:43

Всем привет.
Кто может помочь документацией по конфигурации модулей Excel 10 (W7761A) RIO в ПО CARE.
использование LB И АИ входов как lB входа.
Заранее благодарен.

Автор: Wellord 27.6.2011, 11:04

Цитата(magnat2011 @ 4.5.2011, 11:14) *
С чего вы взяли?
Лион от ЦЛ тянет PANEL-BUS в том числе, и LON по умолчанию тоже тянет.

https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2/ecatdata/pg_cllion.html

Имелось в виду, что 3pt модули только в PANEL-BUS версии бывают.

Автор: Martin 3.7.2011, 23:11

Цитата(Wellord @ 27.6.2011, 12:04) *
Имелось в виду, что 3pt модули только в PANEL-BUS версии бывают.

Можно на AO выход XFL822 прицепить преобразователь AO->3pt или программно...
Просто мысль вслух.

Автор: Kakadyyy 6.7.2011, 9:02

Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать, есть ли возможность вытянуть в EBI/Symmetry параметрический лист контроллеров Excel 5000. А также текущее значение временной программы в контроллере. И еще. EBI пишет данные в database link fail № 201. Это SQL база или свою какую клепает?

Автор: Martin 8.7.2011, 0:17

Цитата(Kakadyyy @ 6.7.2011, 10:02) *
Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать, есть ли возможность вытянуть в EBI/Symmetry параметрический лист контроллеров Excel 5000. А также текущее значение временной программы в контроллере. И еще. EBI пишет данные в database link fail № 201. Это SQL база или свою какую клепает?

Параметры доступны. Если я правильно помню, то: Открываете нужный контроллер, далее закладка Maintinance и там кнопка Parameters.
Временная программа в контроллерах Excel5000 как такового значения не имеет. Имеют значения сами точки, управляемые по временной программе.
На счёт database link fail - не понятно в каком контексте эта ошибка имеет место. Часть информации хранится в SQL. А часть хранится в собственной базе данных.

Автор: Kakadyyy 8.7.2011, 6:03

Цитата(Martin @ 8.7.2011, 0:17) *
Параметры доступны. Если я правильно помню, то: Открываете нужный контроллер, далее закладка Maintinance и там кнопка Parameters.
Временная программа в контроллерах Excel5000 как такового значения не имеет. Имеют значения сами точки, управляемые по временной программе.
На счёт database link fail - не понятно в каком контексте эта ошибка имеет место. Часть информации хранится в SQL. А часть хранится в собственной базе данных.

Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.

Автор: Mars 8.7.2011, 7:49

Если нужно, например, значение PID, то надо создать соответствующую псевдоаналоговую точку, которая будет принимать значение PID и эту точку привязать к рисунку.
То же и с временными программами. Если есть точка AHU5_TimeProgramm, принимающая значения On/Off, то ее нужно привязать к рисунку в Display Builder.

Автор: Kakadyyy 8.7.2011, 11:25

Цитата(Mars @ 8.7.2011, 7:49) *
Если нужно, например, значение PID, то надо создать соответствующую псевдоаналоговую точку, которая будет принимать значение PID и эту точку привязать к рисунку.
То же и с временными программами. Если есть точка AHU5_TimeProgramm, принимающая значения On/Off, то ее нужно привязать к рисунку в Display Builder.

Не очень понял как можно вытащить значения параметров из ControlStratage и Switching Logic в псевдоточку. Возможно через XFM. Но это уже слишком тяжко.

Автор: Martin 10.7.2011, 11:19

Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 12:25) *
Не очень понял как можно вытащить значения параметров из ControlStratage и Switching Logic в псевдоточку. Возможно через XFM. Но это уже слишком тяжко.

Если вы используете стандартный Пид, то вытащить не получится, а если epid или xfm, то можно.
Кстати, epid, со встроенным ramp, иногда очень полезен.

Автор: Martin 11.7.2011, 2:45

Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 7:03) *
Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.

Предположим, что вам удасться разобрать dsp и найти правильные параметры, затем создать свою картинку и сделать ссылки в этот файл с нужным адресом и т.п. и всё будет работать. Но потом Вам или кому-то другому случится добавить (удалить) xfm, switching table или сделать еще менее значимое изменение и ссылки "поедут"...
Поэтому лучше привязывать точки к соответствующим параметрам, как Вам посоветовал Mars.


Автор: ingenerSK 16.7.2011, 22:18

Нужна помощь!
В Бассейне установлен агрегат DanX 7/14 XWP 3x400 V. Уже много лет не можем выставить нужную температуру в помещении, особенно летом - он либо охлаждает воздух до 22 С и ниже, либо греет до 33 С и выше. Отсюда вытекают и проблемы с осушением. Контроллер XL 100 C (Honeywell), судя по системной информации пульта X1582 AH

управляющая программа:
System info:
Project Name: Petrospek_63445_V
Applic. Name: PETROSPE_383_V1
Controller Name: PETROSPE_383_V1
Burn Date: 07.12.2007 15:24
System Version: V 2.06.02
Недавно обнаружил, что значение температур на одних датчиках периодически изменяется, как и должно быть, но температура на датчиках обратного и подающего воздуха остается фиксированной и никогда не изменяется. Приведу данные с пульта:
TempReturn
Return air temperature
Value: 29.0 C
Operating mode: MANUAL

TempSupply
Supply temperature
Value: 30.0 C
Operating mode: MANUAL

Эти два датчика дополнительно отображаются во вкладке Manual Operation (ручное управление)
. Отмечу, что все остальные датчики температур имеют значение Operating mode: AUTO.
Считаю причиной нестабильной работы агрегата именно MANUAL (ручной) статус управления этими датчиками - система считывает не реальную температуру обратного и приточного воздуха.
Насколько мне известно, лет 6 назад приглашали наладчиков из Москвы, с собой они имели только ноутбук. По-видимому эти два датчика были неисправны и, думаю, единственным решением проблемы в тот момент было зафиксировать температуру. Есть журналы, которые вели после первого пуска агрегата, там температура этих датчиков изменялась.
Пожалуйста помогите решить проблему!

Автор: Martin 17.7.2011, 21:31

Цитата(ingenerSK @ 16.7.2011, 23:18) *
Считаю причиной нестабильной работы агрегата именно MANUAL (ручной) статус управления этими датчиками - система считывает не реальную температуру обратного и приточного воздуха.
Насколько мне известно, лет 6 назад приглашали наладчиков из Москвы, с собой они имели только ноутбук. По-видимому эти два датчика были неисправны и, думаю, единственным решением проблемы в тот момент было зафиксировать температуру. Есть журналы, которые вели после первого пуска агрегата, там температура этих датчиков изменялась.
Пожалуйста помогите решить проблему!

Ответ содержится в правильно сформулированном вопросе. Вы сами всё описали и правильно объяснили.
Переведите эти точки в автоматический режим и проверьте исправность датчиков. Если датчики неисправны - замените их.

Автор: ingenerSK 18.7.2011, 16:45

Martin, я знал ЧТО нужно сделать, но не знал КАК. Я не знал, что изменить MANUAL на AUTO можно через пульт оператора. Но, тем не менее, сегодня сервисники, поломав голову, сделали это через пульт. Теперь не говорят как сделали, видимо, опасаются, что откажемся от их услуг smile.gif

Автор: Mars 20.7.2011, 6:29

Секрет Полишинеля!
Наводите курсор, нажимаете Enter и выбираете AUTO. :-)

Автор: magnat2011 20.7.2011, 9:12

Цитата(Mars @ 20.7.2011, 6:29) *
Секрет Полишинеля!
Наводите курсор, нажимаете Enter и выбираете AUTO. :-)

и не забудьте закрепить Ентером...

Автор: ingenerSK 20.7.2011, 18:42

И Ентером бы закрепил, если бы вообще активна была эта строка. Может существует еще какой-нибудь код для разблокировки этой возможности? Для изменения временных программ у меня код 2222

Автор: Mars 21.7.2011, 6:10

Если сервисники не ушлые, то будет 3333 :-)

Автор: magnat2011 21.7.2011, 9:34

Цитата(Mars @ 21.7.2011, 6:10) *
Если сервисники не ушлые, то будет 3333 :-)


стандартній инженерній код 3333.
но его можно поменять на какой угодно.
но там не так уж много комбинаций всего 9999.

Автор: ingenerSK 21.7.2011, 19:04

Mars, спасибо за помощь, помогло!

magnat2011, комбинаций на самом деле 10000. Пусть теперь сервисники, погадают wink.gif

Автор: ganin 22.7.2011, 10:55

Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 7:03) *
Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.

Мы пользовались. Все что вы делаете на экране, нажимая на мышку, видно в виде текстового запроса в верхней командной строке. Попробуйте поэкмпериментировать с этим и экранными скриптами, мои инженеры много чего служебного вытаскивали. К сожалению подробностей не знаю, т к сам уже давно ничего не делаю. Удачи!

Автор: pogarka 25.7.2011, 13:45

Всем привет.
Ребята кто-нить уже юзал КАРЕ 9.02.
как она себя ведет под Виндовс 7?
Какие отличия в CARE 9 (International Version) --- CentraLine CARE 9 --- и OEM Software.
подойдет ли лицензионный ключ от одной версии - для другой?
появятся доки хелпы не на вражеском языке по этим продуктам?
спасибо.

Автор: Y&S 27.7.2011, 22:11

Цитата(pogarka @ 25.7.2011, 14:45) *
Всем привет.
Ребята кто-нить уже юзал КАРЕ 9.02.
как она себя ведет под Виндовс 7?
Какие отличия в CARE 9 (International Version) --- CentraLine CARE 9 --- и OEM Software.
подойдет ли лицензионный ключ от одной версии - для другой?
появятся доки хелпы не на вражеском языке по этим продуктам?
спасибо.

9 не пользовал, по этому про работу под Windows 7 ничего не скажу.
Касательно различия версий: думаю, что также, как было в 8 версии (HBS или CentraLine).
Ключ для них разный как и контроллеры (XL800 или Lion)

Автор: magnat2011 28.7.2011, 9:32

Цитата(Y&S @ 27.7.2011, 22:11) *
9 не пользовал, по этому про работу под Windows 7 ничего не скажу.
Касательно различия версий: думаю, что также, как было в 8 версии (HBS или CentraLine).
Ключ для них разный как и контроллеры (XL800 или Lion)


Скажите а Вы Симметри/ЕВИ под Виндовс7 устанавливали? есть ли глюки?
У нас сервер симметри под Виндовс7 не хотит работать, а станция симметри работает. во как... :-))

Автор: Martin 28.7.2011, 11:17

Цитата(magnat2011 @ 28.7.2011, 10:32) *
Скажите а Вы Симметри/ЕВИ под Виндовс7 устанавливали? есть ли глюки?
У нас сервер симметри под Виндовс7 не хотит работать, а станция симметри работает. во как... :-))

Относительно SymetrE не могу прокомментирвать - проверьте соответствие вашей версии Win7, той которая поддерживается имеющейся у вас версии SymmetrE.
EBI R410.2 отлично работает под Win7 Pro.
Относительно CARE9 - не смог использовать - есть проблема (без привязки к ОС), но пока рано говорить.

Автор: magnat2011 28.7.2011, 11:25

Кто нибудь пробывал подключать к оборудованию Хоневелл ж/к-сенсорные панели. Может есть панели которые поддерживают хоневеловские протоколы???

Автор: Spaider 12.10.2011, 16:51

Приветствую,
Прошу подсказать информацию по оборудованию Honeywell, а именно модулю SMART 220 В. XFC2A06001.
Не функционирует данный модуль. Уверен на 90%, что сгорел предохранитель в схеме питания. В инете читал что можно обойдти предохранитель, сделав пайку кабелем.
подскажите, пожалуйста, какие ножки на плате необходимо пропаять.
спасибо

Автор: CLHON 13.10.2011, 11:09

Цитата(magnat2011 @ 28.7.2011, 11:25) *
Кто нибудь пробывал подключать к оборудованию Хоневелл ж/к-сенсорные панели. Может есть панели которые поддерживают хоневеловские протоколы???

У Хоневелл есть CLMMI00N31 - Touchscreen MMI.


Автор: dredko 26.10.2011, 21:13

Цитата(Martin @ 15.4.2011, 0:03) *
Не уверен, что он встречается отдельно от контроллера...
На данный момент он снят с производства, поэтому или ремонт или у кого-то есть ненужный на складе.
Вы уверены, что Ваш модуль неисправен?



От 50-ки можно попробовать (после замены OS)

Автор: Wildrover 2.11.2011, 23:24

Цитата(magnat2011 @ 28.7.2011, 12:25) *
Кто нибудь пробывал подключать к оборудованию Хоневелл ж/к-сенсорные панели. Может есть панели которые поддерживают хоневеловские протоколы???

Сейчас закладываю в проект LOYTEC LVIS-ME200 (BACNet/IP и BACNet/MSTP).
Должны работать с любым BACNet оборудованием. Скоро приедет тестовый экземпляр.

Автор: Spaider 10.11.2011, 14:23

Приветствую,
подскажите пожалуйста какой протокол передачи данных использует BNA при перадчи сигналов на верхний уровень (в CSADA ситсему). По найденной документации я так понял, что с одной стороны BNA охватывает контроллеры по протоколу С - Bus, а с другой стороны - сетевой интерфейс 10BaseT. Вот и хочу понять, что за протокол передачи данных. Спасибо

Автор: Martin 11.11.2011, 14:35

Цитата(Spaider @ 10.11.2011, 15:23) *
Приветствую,
подскажите пожалуйста какой протокол передачи данных использует BNA при перадчи сигналов на верхний уровень (в CSADA ситсему). По найденной документации я так понял, что с одной стороны BNA охватывает контроллеры по протоколу С - Bus, а с другой стороны - сетевой интерфейс 10BaseT. Вот и хочу понять, что за протокол передачи данных. Спасибо

Это закрытый протокол. У Вас не получится использовать BNA с чем-то отличным от SCADA от Honeywell (EBI, Symmetre, XBS).
Если вам надо подключить C-bus контроллеры к другой SCADA, то копайте в эту сторону: http://www.softyon.com/
Сам не пробовал, если решитесь - напишите результат.

Автор: Spaider 17.11.2011, 17:20

Цитата(Martin @ 11.11.2011, 15:35) *
Это закрытый протокол. У Вас не получится использовать BNA с чем-то отличным от SCADA от Honeywell (EBI, Symmetre, XBS).
Если вам надо подключить C-bus контроллеры к другой SCADA, то копайте в эту сторону: http://www.softyon.com/
Сам не пробовал, если решитесь - напишите результат.

есть у кого примеры реализации диспетчеризации контроллеров XL 800 (500) Honeywell в SCADA сторонних производителей?
поделитесь информацией.

Автор: Mars 18.11.2011, 6:13

Цитата(Spaider @ 17.11.2011, 18:20) *
есть у кого примеры реализации диспетчеризации контроллеров XL 800 (500) Honeywell в SCADA сторонних производителей?
поделитесь информацией.

Люди даже в самописную затягивали LON-переменные.
Например, Экопрог так делал.

Автор: dredko 24.11.2011, 8:17

SymmetrE 310.1 и Modbus

Не получилось сделать аварийными (появляющимися в списке тревог) дискретные точки из Modbus.

Два вопроса:
1. Это у кого-нибудь получалось? т.е. тревога приходящая по Modbus появляется в списке тревог.

2. Быть может, существуют какие-нибудь недокументированные настройки или документ по правильной настройке modbus в SymmtrE/Ebi ?

Автор: Martin 24.11.2011, 14:56

Цитата(dredko @ 24.11.2011, 9:17) *
SymmetrE 310.1 и Modbus

Не получилось сделать аварийными (появляющимися в списке тревог) дискретные точки из Modbus.

Два вопроса:
1. Это у кого-нибудь получалось? т.е. тревога приходящая по Modbus появляется в списке тревог.

2. Быть может, существуют какие-нибудь недокументированные настройки или документ по правильной настройке modbus в SymmtrE/Ebi ?

На закладке Alarms данной точки в проекте QuickBuilder можно указать какие состояния являются аварийными и их приоритет. Данная настройка является общей и не привязана к Modbus. Более подробная информация имеется во "встроенной" документации (Documentation Set).

Автор: RUSлан 30.11.2011, 15:22

Господа, по пожарке Honeywell (XLS80) тут есть спецы?

Подскажите, может ли какой либо мониторный модуль Honeywell различать сработку одного и двух неадресных извещателей в одном шлейфе?

Автор: magnat2011 30.11.2011, 15:37

Цитата(RUSлан @ 30.11.2011, 14:22) *
Господа, по пожарке Honeywell (XLS80) тут есть спецы?

Подскажите, может ли какой либо мониторный модуль Honeywell различать сработку одного и двух неадресных извещателей в одном шлейфе?


Могу помочь на уровне предоставления вам технической документации, если у Вас нет таковой.

Автор: RUSлан 30.11.2011, 18:46

Цитата(magnat2011 @ 30.11.2011, 16:37) *
Могу помочь на уровне предоставления вам технической документации, если у Вас нет таковой.

Если возможно, скиньте тех.док по модулям ТС809Е1043, TC809E1050 , TC841E1019

Автор: magnat2011 1.12.2011, 12:37

Цитата(RUSлан @ 30.11.2011, 17:46) *
Если возможно, скиньте тех.док по модулям ТС809Е1043, TC809E1050 , TC841E1019


Возможно.
ловите. то что нашел на русс языке по вашим модулям.
Если нужна будет доп инфа пишите в личку или на имейл magnat2011@ukr.net

 TC_modules.doc ( 3,45 мегабайт ) : 56
 TC841E_RUS.doc ( 201 килобайт ) : 54
 

Автор: Spaider 1.12.2011, 18:13

всем привет
подскажите пожалуйста модули XFL521, 522 ... 524 они функционально могут работать как в шине Panel bus так и Lon? или все под разные шины используются разные модификацмм модулей? подскажите какие модули работают с шинам.

или все завсит от конфигурации котнроллера? если используем Panel шину то необходимо правильно сконфигуририть контроллер и выставить адрес с помощью переключателя в корпусе модуля. если Lon шину - то при правильной конфигурации контроллера нужно провести комиссацию Lon модулей?

но при этом физически модули и там и тут одни и те же остаются.

но hgb' том всем, я знаю что есть разные модификации модулей. то в обозначениии буква B, то буква в конце A (если не ошибаюсь) чтоб это означало?

спасибо

Автор: Mars 2.12.2011, 6:42

2 Spaider:

Вот этот сайт Вам в помощь: http://customer.honeywell.com/Honeywell/UI/Pages/Catalog/ModelCategory.aspx?Catalog=Buildings&Category=Distributed+I%2fO+Modules_38949&ChannelID=%7b02CD9124-96F3-4A04-8EA7-1777CCCAD5B3%7d

Автор: Spaider 2.12.2011, 10:42

спасибо. ноответы на свои вопросы я не увидел. в описании модулей в главе сетевые коммуникациии - только Lon. по panel шину никакой информации. и почему то 500 модули только одного обозначения XFL52..B. хотя в ассортименте есть и другие.

Автор: Mars 2.12.2011, 13:44

Цитата(Spaider @ 2.12.2011, 11:42) *
спасибо. ноответы на свои вопросы я не увидел. в описании модулей в главе сетевые коммуникациии - только Lon. по panel шину никакой информации. и почему то 500 модули только одного обозначения XFL52..B. хотя в ассортименте есть и другие.

Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под понятием "panel шина".
Что касается модулей, то буковка L означает Lon.
Насчет букв А и В - поиск рулит: http://customer.honeywell.com/Honeywell/catalognavigator.aspx?Definition=LuceneSearch
Вот, например: http://customer.honeywell.com/TechLit/pdf/74-0000s/74-2145.pdf. Смотрите там стр. 25

Автор: Spaider 2.12.2011, 14:28

в 800 серии модулей есть 2 модификации , а именно с буквой L - XFL821 и без L- XF821. данные модули подключаются одинаково, но при этом это считывание данных происходит по 2 разным шинам - panel (в документации она так называется) и LON.

своим изначальным вопросом я попытался узнать в 500 серии модулей такая же организация, т е 2 разные модификации модулей для разные шины или все универсальные модули, которые подключаются однообразно, но при этом шины разные.
Для конфигурации модулей в шине LON нужно комиисовать модули и писать программу под LON. а для шины, назовем ее PANEL для 500 серии, выставляем адрес на модулях и опять пишем прогу под эту внутреннюю шину.
конкретно задам вопрос - модуль XFL 521..4 он может использоваться под шину внутреннюю, Panel Bus при контроллере 500 серии XFL5010.

Автор: Martin 3.12.2011, 0:23

Цитата(Spaider @ 2.12.2011, 15:28) *
конкретно задам вопрос - модуль XFL 521..4 он может использоваться под шину внутреннюю, Panel Bus при контроллере 500 серии XFL5010.

Модули XFL52xB при использовании с контроллером XCL5010 (Excle500 Smart) могут быть сконфигурированы двумя способами: Open LON и Distributed I/O. При использовании с Excel800 и ExcelWeb - только Open LON.
Режим Open LON - чистый LON, адресация по Neuron ID. максимум 64 устройства (включая контроллер) на канале.
Режим Distrubuted I/O - "некая внутрення" шина связи. адресация переключателями на модулях. Максимум 16 модулей.
Модули XFL52xB в отличие от XFL52xA имеют "сертификацию" Lonmark. XFL52xA были сняты с производства ещё раньше и вроде не поддерживают OpenLON - давно не держал их в руках, поэтому и пишу "вроде".
Для "внутренней" шины модули XFL52xA и XFL52xB равнозаменяемы.
Чтобы переключить модуль XFL52xB на работу по "внутреней" шине необходимо нажать и удерживать service pin несколько секунд.
Достоинства этой шины - простота замены модулей и несколько более простое программирование.
Достоинства Open LON - возможность увеличения числа модулей и взамодействие с устройствами других производителей.

Автор: Spaider 4.12.2011, 8:22

спасибо

Автор: Mars 5.12.2011, 7:40

Цитата(Martin @ 3.12.2011, 0:23) *
XFL52xA были сняты с производства ещё раньше и вроде не поддерживают OpenLON - давно не держал их в руках, поэтому и пишу "вроде".

В документации, ссылку на которую я приводил, даже написано как давно (см. стр. 24). 44-я неделя 2000 года.
ЗЫ. Приходилось "держать в руках" еще модули корзинного типа.

Автор: Martin 5.12.2011, 23:54

Цитата(Mars @ 5.12.2011, 8:40) *
Приходилось "держать в руках" еще модули корзинного типа.


А как вам дедушка XFL модулей и папа корзиночных модулей ... (фото прилагается) ? rolleyes.gif

 

Автор: Mars 6.12.2011, 6:18

Вау!
Вот такие живьем не видел. Только читал про них.
Общее впечатление - напоминает пожарку FS90.
Интересно, остались ли такие еще где-то?

Автор: Martin 7.12.2011, 0:09

Цитата(Mars @ 6.12.2011, 7:18) *
Интересно, остались ли такие еще где-то?

Думаю, что здесь такие не продавали, а начали сразу с корзиночных. Хотя как знать...

Автор: Spaider 7.12.2011, 16:11

подскажите пожалуйста, сколько максимально точек типа totalizer можно создать в контроллере XFL800. просто насколько я знаю обычно в контроллере можно создать до 128 обычных физических точек. есть ли ограничения по точкам totalizer?

Автор: Martin 9.12.2011, 0:21

Условное ограничение в 128 физических точек было в Excel500.
Для Excle800 существует ограничение в 381 точку, тип точек не важен.

Если значение со счётчика в алгоритме не используется, то я предпочитаю выбирать счётчики с каким-либо интерфейсом (обычно Modbus) и тащить их сразу "на верх", а не через контроллер.

Автор: magnat2011 9.12.2011, 13:22


Если значение со счётчика в алгоритме не используется, то я предпочитаю выбирать счётчики с каким-либо интерфейсом (обычно Modbus) и тащить их сразу "на верх", а не через контроллер.
[/quote]

полностью поддерживаю. мы пробывали счетчики с Lonом по двум проводам (плюс питание 24В) можно вытянуть намного больше информации, помимо одного счетного импульса, которые используются в расчетах и формулах. очень удобно и информация - реальная - та же что и на табло счетчика, и с импульсами - раз в пол года нужно калибровать, так как набегает погрешность.

Автор: magnat2011 9.12.2011, 14:16

Уважаемые форумчане. подскажите кто нибудь пробывал устанавливать EBI/SymmetrE на операционную систему Linux? Есть ли плюсы минусы? спаксибо.

Автор: good_q3 19.1.2012, 10:09

Доброго Всем времени суток !!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в CARE 9.02 CentraLine возникла проблема в блоке RAMP, мне нужно построить линейный график: X от -18'C до 8'C на входе и Y от 40'C до 70'C на выходе. Делал это множество раз на CARE 5, 7 , 8. В Care 9.02 RAMP не хочет воспринимать отрицательные значения на входе ??????

Автор: Martin 3.2.2012, 22:18

Цитата(good_q3 @ 19.1.2012, 11:09) *
Доброго Всем времени суток !!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в CARE 9.02 CentraLine возникла проблема в блоке RAMP, мне нужно построить линейный график: X от -18'C до 8'C на входе и Y от 40'C до 70'C на выходе. Делал это множество раз на CARE 5, 7 , 8. В Care 9.02 RAMP не хочет воспринимать отрицательные значения на входе ??????

Не могу сказать за Centraline, но в версии HBS модуль ramp свои функции выполняет. Тем не менее есть проблема некорретного отображения его настроек при открытии диалогового окна. И иногда CARE "вылетает" при закрытии стратегии.
Данные недостатки будут устранены в следующем релизе. Вместо ramp попробуйте использовать XFM ratio.


Автор: magnat2011 4.2.2012, 11:52



RAMP Ограничение на изменение комнатной температуры с течением времени (“пи-лообразная” функция).

Масштаб не забываете менять? (нажимается Scale?)

Автор: Wdm 23.2.2012, 4:04

Цитата(magnat2011 @ 9.12.2011, 14:16) *
Уважаемые форумчане. подскажите кто нибудь пробывал устанавливать EBI/SymmetrE на операционную систему Linux? Есть ли плюсы минусы? спаксибо.

Бабки у подъезда шепчут, что EBI только под винду и то не под всякую.

Автор: magnat2011 24.2.2012, 18:28

Цитата(Wdm @ 23.2.2012, 3:04) *
Бабки у подъезда шепчут, что EBI только под винду и то не под всякую.


Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.

Автор: Martin 25.2.2012, 13:18

Цитата(magnat2011 @ 24.2.2012, 19:28) *
Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.

Простых путей не ищем...
Предлагаю ещё варинаты:
Как заставить работать Симметри/EBI под Mac OS / MS DOS / Windows Mobile / Android ... ???

Когда варианты иссякнут, предлагаю ознакомиться с закладкой "Operating Systems" приложенных файлов.

 EBI_Compatibility_Matrix_R410.2_Ver8.zip ( 70,97 килобайт ) : 63
 SymmetrE_Compatibility_Matrix_R410_2_Ver4.zip ( 52,39 килобайт ) : 46
 

Автор: Wdm 25.2.2012, 13:55

Цитата(magnat2011 @ 24.2.2012, 18:28) *
Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.

Симметри 410.2 под 64 не пойдёт. EBI 400.2 я ставил на Windows Server 2008 64 бита.

Автор: magnat2011 28.2.2012, 18:20

спасибо за советы.

Следующая задача нашего программиста может подскажите:

При подключении пульта xi581/582B OS CLMMI00N22 к PAnther, на экране отображается "wrong char set".
В CARE контроллер Panthera Version 2.06/2.07; default file set: original default file for 2.06 xl500/panther..
Без программы символы отображаются корректно, когда только прошивка в контроллере. После заливки программы с Сare отображается только "wrong char set".
У меня в программе используются русский символы в названии точек. Может быть это проблема с этим связана, если да как ёё решить не переименовывая точки на английский.

Автор: Martin 28.2.2012, 23:32

Цитата(magnat2011 @ 28.2.2012, 19:20) *
спасибо за советы.

Следующая задача нашего программиста может подскажите:

При подключении пульта xi581/582B OS CLMMI00N22 к PAnther, на экране отображается "wrong char set".
В CARE контроллер Panthera Version 2.06/2.07; default file set: original default file for 2.06 xl500/panther..
Без программы символы отображаются корректно, когда только прошивка в контроллере. После заливки программы с Сare отображается только "wrong char set".
У меня в программе используются русский символы в названии точек. Может быть это проблема с этим связана, если да как ёё решить не переименовывая точки на английский.

Раньше у XI582 должно было быть ещё в конце названия CY (Cyrillic), без оного поддержки русского не было.
Для XI582B анонсировано, что он уже знает русский. Предполагаю, что надо использовать не default set, а russian set. Могу поискать и прислать если подтвердите мою догадку, что Panther=Excel50.

Автор: magnat2011 29.2.2012, 14:44

подтвердите мою догадку, что Panther=Excel50.

Подтверждаю Panther=Excel50.
Наша Пантера это Ваш Ексель 50. Внешне одинаковые только сместо наклейко Хоневелл = Centra Line. а все остальное тоже самое.

Автор: Spaider 1.3.2012, 17:52

привет,
есть ли у кого опыт организации считывание данных с оборудования и отображение их в SCADA Symmetre по OPC технологии? OPC сервер производителя оборудования. Я так пониманию нам необходимо установить клиент OPC.
Минимальный набор по опциям к ПО Symmetre ограничивается след. позицией:
SYM-IF-OPCCL - OPC Client Interface ?
Требуется ли еще какая нить опция?

Буду признателен, если расскажите более подробнее процесс натсройки OPC Клиента? может документация есть
спасибо

Автор: Martin 1.3.2012, 22:25

Цитата(Spaider @ 1.3.2012, 18:52) *
привет,
есть ли у кого опыт организации считывание данных с оборудования и отображение их в SCADA Symmetre по OPC технологии? OPC сервер производителя оборудования. Я так пониманию нам необходимо установить клиент OPC.
Минимальный набор по опциям к ПО Symmetre ограничивается след. позицией:
SYM-IF-OPCCL - OPC Client Interface ?
Требуется ли еще какая нить опция?

Буду признателен, если расскажите более подробнее процесс натсройки OPC Клиента? может документация есть
спасибо

Опции OPC клиента достаточно, ну ещё надо предусмотреть резерв точек.

Автор: Spaider 2.3.2012, 12:48

спасибо. для чего резерв точек? есть ли документация по настройки OPC клиента?

Автор: Martin 2.3.2012, 15:47

Цитата(Spaider @ 2.3.2012, 13:48) *
спасибо. для чего резерв точек? есть ли документация по настройки OPC клиента?

Я имею ввиду, что на каждый "параметр", который вы будете читать из OPC-сервера, вам понадобиться точка в EBI/Symmtre.
Документацию посмотрю.

Автор: Spaider 2.3.2012, 18:44

ок. буду ждать.
навреное, есть какие то нюансы, подводные камни по интеграции стороннего OPС сервера и Symmetre 410?

Автор: dredko 26.3.2012, 23:19

На сайте появился новый линукс 2.03.00, датированный мартом 2012.
Правда, внутри у него дата 2011-12-14 и SRB отсутствует

Сэры?

Автор: Martin 2.4.2012, 0:05

Цитата(dredko @ 27.3.2012, 0:19) *
На сайте появился новый линукс 2.03.00, датированный мартом 2012.
Правда, внутри у него дата 2011-12-14 и SRB отсутствует

Сэры?

SRB пришлю.

Автор: Dynastar 2.4.2012, 12:04

Добрый день, уважаемые!
Зарегистрировался в надежде решить следующую проблему:
Имеем систему Excell5000 + XBS1.7.0. Связь с контроллером осуществляется посредством pci платы XPC500. Комп с XBS1.7.0 умер, саму XBS удалось перенести на новую машину, и она вроде бы запускается. Однако, есть проблема с платой XPC500 - отсутствует драйвер для Win2000. Со старого диска удалось скопировать файлы самого драйвера (xpc500k.sys; xpc500k_pci.sys), но установить их в новой системе не удаётся. Пытался перенести соответствующие ключи из реестра старой машины, но плата так и не распознаётся новой системой.
Собственно, вопрос - где взять либо инсталляционный пакет драйвера, либо, на худой конец, inf файл? Или, может, существуют какие-то иные способы заставить плату работать?

Автор: Martin 3.4.2012, 22:43

Цитата(Dynastar @ 2.4.2012, 13:04) *
Добрый день, уважаемые!
Зарегистрировался в надежде решить следующую проблему:
Имеем систему Excell5000 + XBS1.7.0. Связь с контроллером осуществляется посредством pci платы XPC500. Комп с XBS1.7.0 умер, саму XBS удалось перенести на новую машину, и она вроде бы запускается. Однако, есть проблема с платой XPC500 - отсутствует драйвер для Win2000. Со старого диска удалось скопировать файлы самого драйвера (xpc500k.sys; xpc500k_pci.sys), но установить их в новой системе не удаётся. Пытался перенести соответствующие ключи из реестра старой машины, но плата так и не распознаётся новой системой.
Собственно, вопрос - где взять либо инсталляционный пакет драйвера, либо, на худой конец, inf файл? Или, может, существуют какие-то иные способы заставить плату работать?

Не припомню, как поставить драйвер для XPC500 отдельно, может стоит запустить инстолятор и выполнить всё по кругу...

Автор: Dynastar 4.4.2012, 14:24

Цитата(Martin @ 3.4.2012, 22:43) *
Не припомню, как поставить драйвер для XPC500 отдельно, может стоит запустить инстолятор и выполнить всё по кругу...

В составе самого пакета XBS нет драйвера для платы XPC500. Но проблему удалось решить иным способом - созданием бэкапа старой системы средствами самой Win2000, затем восстановлением поверх "свежей" инсталляции на новом компе, и заключительным "ремонтом" системы при помощи оригинального установочного диска Win2000 (т.к. иначе комп выпадал в "голубой экран"). В результате была получена новая система с полностью сохранившимся старым ПО.

Автор: Y&S 6.4.2012, 17:24

Цитата(Dynastar @ 4.4.2012, 15:24) *
В составе самого пакета XBS нет драйвера для платы XPC500. Но проблему удалось решить иным способом - созданием бэкапа старой системы средствами самой Win2000, затем восстановлением поверх "свежей" инсталляции на новом компе, и заключительным "ремонтом" системы при помощи оригинального установочного диска Win2000 (т.к. иначе комп выпадал в "голубой экран"). В результате была получена новая система с полностью сохранившимся старым ПО.

На компакт диске с XBS есть папки, посвященные соответствующему железу. Сильно подозреваю, что следовало искать там. Так как при установке инстралятор спрашивает о том, какие именно платы используются.

Автор: Dynastar 7.4.2012, 5:11

Цитата(Y&S @ 6.4.2012, 17:24) *
На компакт диске с XBS есть папки, посвященные соответствующему железу. Сильно подозреваю, что следовало искать там. Так как при установке инстралятор спрашивает о том, какие именно платы используются.

На диске XBS действительно есть папка XPC500, однако там явно не драйвер - при запуске setup оттуда устанавливается какой-то софт, который, в свою очередь, просит при установке показать путь к каталогу с софтом для программатора EPROM. Что это такое - я не знаю.
Зато в сопроводиловке к самой плате XPC500, найденной в сети, сказано, что драйвер находится на диске Honeywell в папке thirdparty. Однако такой папки на диске XBS нет.
Вообще довольно странно полагать, что человек, три дня "хакавший" реестр WIN2000, и облазивший в поисках "дров" весь инет, был настолько глуп, что не догадался об очевидном. rolleyes.gif

Автор: Y&S 8.4.2012, 18:45

Цитата(Dynastar @ 7.4.2012, 6:11) *
На диске XBS действительно есть папка XPC500, однако там явно не драйвер - при запуске setup оттуда устанавливается какой-то софт, который, в свою очередь, просит при установке показать путь к каталогу с софтом для программатора EPROM. Что это такое - я не знаю.
Зато в сопроводиловке к самой плате XPC500, найденной в сети, сказано, что драйвер находится на диске Honeywell в папке thirdparty. Однако такой папки на диске XBS нет.
Вообще довольно странно полагать, что человек, три дня "хакавший" реестр WIN2000, и облазивший в поисках "дров" весь инет, был настолько глуп, что не догадался об очевидном. rolleyes.gif

Я рад, что вы такой гуру в Windows 2000! Но ей-богу, все всегда переставлялось без всяких проблем при наличии дистрибутива.
Правда, надо заметить, что существует по крайней мере 2 дистрибутива: для конечный пользователей и для ДСП. Возможно, просто дистрибутив у Вас был не правильный rolleyes.gif

Автор: magnat2011 21.4.2012, 8:32

Кто реализовывал стыковку протоколов ОПС, Бакнет, Модбас, Лон и СиБас и СМС-опевещение на Симметри?
на сколько сложен процесс стыковки,какие подводные камни существуют и что нужно закладывать в проект диспетчнризации, какие лучше использовать преобразователи, какие пункты в Симметри должны быть?
Разробатываем тех задание на проектирование с последующим проектированием, хотелось бы услышать Ваше мнение до начала проектирования. может посоветуете литературу на русском языке, готовые проекты.
спасибо.

Автор: Martin 22.4.2012, 11:17

Цитата(magnat2011 @ 21.4.2012, 9:32) *
Кто реализовывал стыковку протоколов ОПС, Бакнет, Модбас, Лон и СиБас и СМС-опевещение на Симметри?
на сколько сложен процесс стыковки,какие подводные камни существуют и что нужно закладывать в проект диспетчнризации, какие лучше использовать преобразователи, какие пункты в Симметри должны быть?
Разробатываем тех задание на проектирование с последующим проектированием, хотелось бы услышать Ваше мнение до начала проектирования. может посоветуете литературу на русском языке, готовые проекты.
спасибо.

Для поддержки перечисленных протоколов, необходимо при заказе лицензии не забыть их указать - очень просто.
Техническая литература (не для операторов) на русский язык, как правило, не переводится.
Подводные камни в приложенном документе.
Таблицу совместимости недавно здесь уже выкладывал.
Будут вопросы - обращайтесь.

 SYM_R410_2_KIB_V3.pdf ( 202,15 килобайт ) : 79
 

Автор: magnat2011 22.4.2012, 22:51

[quote name='Martin' date='22.4.2012, 11:17' post='762677']
Для поддержки перечисленных протоколов, необходимо при заказе лицензии не забыть их указать - очень просто.
Техническая литература (не для операторов) на русский язык, как правило, не переводится.
Подводные камни в приложенном документе.

интерестно. спасибо.

Чем отличаются позиции?
OPC Client Interface
OPC Server
OPC Data Transfer - Local
и в каких случаях какую нужно заказывать?

Автор: Martin 26.4.2012, 0:04

OPC Client Interface - если надо получать данные из/в какой-то OPC сервер
OPC Server - если Вы хотите, чтобы EBI/SymmetrE сам стал OPC сервером
OPC Data Transfer - это механизм передачи данных между точками внутри EBI/SymmtrE, например передавать значение температуры с одной шины (например, C-bus) на другую. Более надёжен и прост в конфигурировании, чем скрипт на точку.

Автор: magnat2011 28.5.2012, 17:56

Всем привет.
Может кто подскажет, как в КАРЕ можно сделать разгон аналогового сигнала?
тоесть сигнал у нас имеет 2 состояния 0% и 100%, нужно что б в диспетчеризации изменение с 0 на 100% набиралось за 3 минуты с изменением отображения значений в диспетчеризации 0% 10 20 30 ---- 90 100%. спасибо.

Автор: Mars 29.5.2012, 6:01

Заказчика обмануть хотите? :-)
Создайте псевдоаналоговую точку, задайте для нее график приращения/убавления в зависимости от сигнала на входе и выводите на диспетчеризацию эту псевдоаналоговую величину.

Автор: magnat2011 29.5.2012, 9:27

[quote name='Mars' date='29.5.2012, 6:01' post='774053']
Заказчика обмануть хотите? :-)

Спасибо за совет.
Некоторые Заказчики "старой закалки" - видя на экране монитора смену скорости рекуператора с 0 на 100 за 1 секунду,
уже начинают переживать что у них рекуператор раскрутился за 1 сек на 100 процентов, прикидывают как это вообще возможно и считают сколько это потребляет энергии :-))
Объяснения что это задание вращения а не обратная связь/реальная скорость ни к чему не привела...
Это тот тип людей, которые не верят в "мультики", наверное в детстве не смотрели ТВ. :-))

Автор: tikranit 2.6.2012, 6:37

Здравствуйте. Очень нужна помощь по настройке и программированию системы EBI и CARE. Все сроки сдачи прошли. Горю. sad.gif((

Автор: magnat2011 2.6.2012, 23:15

Добрый день.
Давайте попробуем потушить Ваш "пожар" .
Что именно Вас интересует, какая помощь нужна?
Для скорости - советую нанять ребят-спецов, которые будут работать в 3 смены, в рабочие и выходные дни.
Вам с нуля, будет тяжеловато разобраться в этих программах, и займет много времени.
Вы в каком городе находитесь, и какие задачи перед Вами стоят по ХоневеллУ?
пишите.
можно на мыло magnat2011@ukr.net

Автор: сват 2.7.2012, 13:54

День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2.

Автор: sashokk 2.7.2012, 23:10

Цитата(сват @ 2.7.2012, 13:54) *
День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2.

если и получиться обновить скорее всего будет очень дорого.. Проще будет новую версию купить..

Автор: magnat2011 3.7.2012, 14:45

Цитата(сват @ 2.7.2012, 13:54) *
День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2.


Обновление версии зависит от количества точек - pointov в скаде .
И стоимость обновления буквально получается на пару сотен дешевле новой версии.
Для чего Вам требуется обновление.?

Автор: сват 4.7.2012, 11:40

Цитата(magnat2011 @ 3.7.2012, 15:45) *
Для чего Вам требуется обновление.?


клиентская станция R400 не знает W7, впрочем проблему решили, откатились на XP, хотя поставитьХР на OPTIPLEX 790 тоже развлекуха.

Автор: magnat2011 4.7.2012, 12:12

Цитата(сват @ 4.7.2012, 11:40) *
клиентская станция R400 не знает W7, впрочем проблему решили, откатились на XP, хотя поставитьХР на OPTIPLEX 790 тоже развлекуха.


Могу предложить документацию из папки Хелп с дисков EBI R410/2. может там найдете ответы на интересующие Вас вопросы.
По поводу обновления обращайтесь в ту компанию где вы покупали само ПО. Для обновления понадобятся данные из листика-лицензии на данное ПО. можем и мы просчитать Вам стоимость обновления, конкретно под ваше ПО.
Вы из какого города? есть ли почта на @ukr.net? Если что пишите в личку или на мыло: magnat2011@ukr.net

Автор: good_q3 6.7.2012, 13:55

Доброго всем времени суток !!! У меня есть вопрос к программистам CARE, как создать псевдоточку которая будет считать среднее значение температуры в течении часа ????
Есть ли какие-то решения данного вопроса ??? Заранее благодарен !!!!

Автор: Дениск@ 7.7.2012, 9:11

Цитата(good_q3 @ 6.7.2012, 14:55) *
Доброго всем времени суток !!! У меня есть вопрос к программистам CARE, как создать псевдоточку которая будет считать среднее значение температуры в течении часа ????
Есть ли какие-то решения данного вопроса ??? Заранее благодарен !!!!

Насколько я помню для реализации этого в CARE есть замечательный XFM GNRAA01A.
с его помощью можно рассчитать как раз среднее значение температуры приктически за любой промежуток времени.

Автор: good_q3 9.7.2012, 7:53

Цитата(Дениск@ @ 7.7.2012, 9:11) *
Насколько я помню для реализации этого в CARE есть замечательный XFM GNRAA01A.
с его помощью можно рассчитать как раз среднее значение температуры приктически за любой промежуток времени.

Цитата
Спасибо, буду разбираться !!!!!!!

Автор: Дениск@ 9.7.2012, 12:15

Всегда пожалуйста!
Там на самом деле всё просто, думаю разберётесь без проблем!

Автор: RogerW 16.7.2012, 18:00

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Ситуация:
Есть компьютер Windows Server 2003, с установленной Symmetre R310.1
Задача провести апгрейд до Symmetre R410.
После начала установки, после выбора обновляемых компонентов инсталлятор запрашивает старый пароль учетной записи Windows mngr(Symmetre), который неизвестен.

Автор: Mars 17.7.2012, 6:54

Попробуйте ввести пароль mngr.
Ну, или как администратор сбросьте текущий пароль пользователя. Только ни в коем случае не удаляйте самого пользователя mngr
И вообще - лучшее враг хорошего.

Автор: Martin 17.7.2012, 23:25

Цитата(RogerW @ 16.7.2012, 19:00) *
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Ситуация:
Есть компьютер Windows Server 2003, с установленной Symmetre R310.1
Задача провести апгрейд до Symmetre R410.
После начала установки, после выбора обновляемых компонентов инсталлятор запрашивает старый пароль учетной записи Windows mngr(Symmetre), который неизвестен.

Менять пароль учётной записи mngr средствами Windows НЕЛЬЗЯ!
Обратитесь к мануалу, почитайте про команду hscconfig.


Автор: Mars 18.7.2012, 6:30

Цитата(Martin @ 17.7.2012, 23:25) *
Менять пароль учётной записи mngr средствами Windows НЕЛЬЗЯ!
Обратитесь к мануалу, почитайте про команду hscconfig.

В данном случае он фактически производит переинсталляцию Symmetre, но с сохранением текущей конфигурации. Так что вариант со сбросом пароля может прокатить.
Но я бы посоветовал в обязательном порядке сделать бэкап всего рабочего сервера. Тупо снять полностью весь образ диска, например, Ghost'ом. А потом можно экспериментировать. В случае неудачи можно хотя бы развернуть всю систему заново и вернуть в первоначальный рабочий вид.

Автор: Martin 18.7.2012, 13:07

Цитата(Mars @ 18.7.2012, 7:30) *
В данном случае он фактически производит переинсталляцию Symmetre, но с сохранением текущей конфигурации. Так что вариант со сбросом пароля может прокатить.
Но я бы посоветовал в обязательном порядке сделать бэкап всего рабочего сервера. Тупо снять полностью весь образ диска, например, Ghost'ом. А потом можно экспериментировать. В случае неудачи можно хотя бы развернуть всю систему заново и вернуть в первоначальный рабочий вид.

Не уверен, что прокатит. Но с остальным согласен.
Так же при апгрейде (кроме бэкапа) необходимо (если есть требование заказчика) выполнить еще ряд действий, что бы сохранить события и историю (данные для трендов).

Но всем, кто работает с EBI/Symmetre на заметку - учётная запись mngr используется для запуска служб, живет своей жизнью, и трогать её не рекомендуется.

Автор: RogerW 18.7.2012, 19:47

Цитата(Mars @ 17.7.2012, 7:54) *
Попробуйте ввести пароль mngr.
Ну, или как администратор сбросьте текущий пароль пользователя. Только ни в коем случае не удаляйте самого пользователя mngr
И вообще - лучшее враг хорошего.

Пароль "mngr" не подходил, был сделан бэкап с: акронисом, поменян пароль win Manager(Symmetre) на "mngr". Апгрейд SymR310 до SymR410.1 саксессфул.

з.ы. всем спс

Автор: Spaider 27.7.2012, 11:37

привет, товарищи пожалуйста помогите - нужен дистрибутив CARE 8 версия 03. нигде найдти не могу т к 9 версию везде предлагает скачать. подскажите, где скачать можно? может в файлообменник выложит кто ))). спасибо

Автор: Spaider 27.7.2012, 15:08

все больше не нужно.

Автор: RUSлан 13.9.2012, 13:39

Сорри за глупый вопрос: а EBI вообще имеет сертификат на применение на территории РФ? Просто странно, почему интерфейс и документация на английском, разве перевод не обязателен?

И еще вопрос, уже умный smile.gif Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина...

Автор: Y&S 14.9.2012, 15:29

Цитата(RUSлан @ 13.9.2012, 14:39) *
Сорри за глупый вопрос: а EBI вообще имеет сертификат на применение на территории РФ? Просто странно, почему интерфейс и документация на английском, разве перевод не обязателен?

И еще вопрос, уже умный smile.gif Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина...

Вас ввели в заблуждение. Существует официальный пакет локализации, переводящий весь интерфейс. Также существует минимальный набор документации на русском языке в электронном виде. На поставляемом диске всегда находится английская версия софта и документации. Пакета локализации на дистрибутивных дисках нет, на он есть в офисах Хоневелл rolleyes.gif
Касательно LON. Вы видите эти модули в EBI напрямую через LON или через контроллер XL800 т.е. через С-bus?
Если второе, то рискну предположить, что Вы можете создать точки в EBI, привязанные к данным модулям контроллера. Для них можно определить тревожные состояния. XBS в отличии от EBI слал всю информацию, которая проходила по шине. EBI же получает тольео ту информацию, которую Вы хотите узнать.

Автор: RUSлан 17.9.2012, 10:53

Цитата(Y&S @ 14.9.2012, 16:29) *
Вас ввели в заблуждение. Существует официальный пакет локализации, переводящий весь интерфейс. Также существует минимальный набор документации на русском языке в электронном виде. На поставляемом диске всегда находится английская версия софта и документации. Пакета локализации на дистрибутивных дисках нет, на он есть в офисах Хоневелл rolleyes.gif


Т.е. я могу требовать с подрядчика обязательную установку пакета локализации, и набора документации на русском (для передачи службе эксплуатации заказчика)?
А то они отмазываются типа "диспетчера должны знать английский для работы с EBI".

Цитата
Касательно LON. Вы видите эти модули в EBI напрямую через LON или через контроллер XL800 т.е. через С-bus?
Если второе, то рискну предположить, что Вы можете создать точки в EBI, привязанные к данным модулям контроллера. Для них можно определить тревожные состояния. XBS в отличии от EBI слал всю информацию, которая проходила по шине. EBI же получает тольео ту информацию, которую Вы хотите узнать.


Модули подключены по LON к контроллерам XL800, а контроллеры по С-BUS к серверу EBI. Т.е. для того, чтобы мне видеть пропадание модулей какого-либо контроллера, мне нужно принудительно что-то настраивать в программе? Насколько это трудоемко, если учесть что все программы загружены в контроллеры и графика отрисована?

Автор: magnat2011 17.9.2012, 11:40



И еще вопрос, уже умный smile.gif Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина...

В закладке контроллеры - должно быть имя контроллера и его статус - зеленая лампочка, которая имеет свое имя.
Лампочки с контроллеров можно создать (или скопировать) на нужной вам странице, или вообще вывести все на одну страницу) и она будет индицировать состояние связи с контроллером.

А пропадание связи - посмотрите в архивах событий, а не авариях, там должно отображаться.


Автор: Y&S 17.9.2012, 12:54

Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 11:53) *
Т.е. я могу требовать с подрядчика обязательную установку пакета локализации, и набора документации на русском (для передачи службе эксплуатации заказчика)?
А то они отмазываются типа "диспетчера должны знать английский для работы с EBI".


Думаю, что можете. Скажу больше, по моим данным, установкой EBI могут заниматься только представительства Хоневелл, хотя бывают некоторые исключения. Тем более весь процесс потребует только контакта с человеком в представительстве, который занимается этими вопросами.

Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 11:53) *
Модули подключены по LON к контроллерам XL800, а контроллеры по С-BUS к серверу EBI. Т.е. для того, чтобы мне видеть пропадание модулей какого-либо контроллера, мне нужно принудительно что-то настраивать в программе? Насколько это трудоемко, если учесть что все программы загружены в контроллеры и графика отрисована?

Я был немного не прав. Мой коллега сказал, что сам контроллер не следит за модулями LON, а следит только за сетевыми переменными с LON'a. Таким образом в случае пропадания модуля контроллер получает сигнал от сетевой переменной No response. Как я понимаю это специфика протокола LON.

Автор: RUSлан 17.9.2012, 13:04

Цитата(magnat2011 @ 17.9.2012, 12:40) *
В закладке контроллеры - должно быть имя контроллера и его статус - зеленая лампочка, которая имеет свое имя.
Лампочки с контроллеров можно создать (или скопировать) на нужной вам странице, или вообще вывести все на одну страницу) и она будет индицировать состояние связи с контроллером.

А пропадание связи - посмотрите в архивах событий, а не авариях, там должно отображаться.


Про связь EBI с контроллером вопросов нет. А вот про связь модуля с контроллером - непонятка... Надо чтоб при пропадании связи "модуль-контроллер" на экране компьютера выдавалось аварийное сообщение.

Автор: Martin 17.9.2012, 14:57

Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 14:04) *
Про связь EBI с контроллером вопросов нет. А вот про связь модуля с контроллером - непонятка... Надо чтоб при пропадании связи "модуль-контроллер" на экране компьютера выдавалось аварийное сообщение.

Контроллер оперирует сетевыми LON переменными, привязанными к соответствующим точкам. При отсутствии связи с сетевой переменной, соответствующая точка переходит в состояние No response (hardware failure). Если тревога по данной точке включена (т.е. Supress alarm = False), то Вы увидите соответствующее сообщение на Alarm Page. Это что касается входных точек (AI, DI).
Относительно AO, DO - если модули XFLR82x и точки запрограммированы как with switches, то механизм такой же как я описал выше.
Если модули XFL82x, то никакого сообщения не будет. Единственный выход в этом случае - менять механизм связи по LON (service type) с unacknowledged (по умолчанию) на acknowledged.

Можно попробовать такой вариант (это мысль, не подкреплённая реальным применением) - можно взять по точке с каждого модуля, нарисовать шейп-индикатор, который в состянии 0 (off line) Будет красным и нарисовать структурную схему шины LON. Одно замечание касательно AI - в случае обрыва температурного (резестивного) датчика - тоже будет сообщение no response (hardware failure)


Автор: magnat2011 19.9.2012, 14:45

Кто подскажет:
у нас на экране контроллера периодически выскакивает
теплый старт, а периодически (еще реже) холодный старт, при этом все ДО выходы отключаются и оборудование уходит в аварию.
Как бороться с этими вещами и от чего они могут появляться. перезаливка программы не помогла.
спасибо.

Автор: RUSлан 19.9.2012, 15:58

Цитата(magnat2011 @ 19.9.2012, 15:45) *
Кто подскажет:
у нас на экране контроллера периодически выскакивает
теплый старт, а периодически (еще реже) холодный старт, при этом все ДО выходы отключаются и оборудование уходит в аварию.
Как бороться с этими вещами и от чего они могут появляться. перезаливка программы не помогла.
спасибо.

припоминаю такое, тоже бился, замена контроллеров/модулей не помогала. в итоге перетянули С-BUS по другой трассе и всё пропало... наводки видимо...

Автор: Рекуператор 9.10.2012, 9:08

Q7055B

оно плохо работало и теперь ваще не работает.

нет диспетчеризации..в одну сторону пакеты..

может на русском у кого что есть про это ОVN(о).

Автор: magnat2011 27.10.2012, 23:06

Всем привет.
Кто нибудь уже знакомился с новым обновлением КАРЕ

http://tools.ge51.honeywell.de/home/

похоже 10 версия уже появилась. Судя по CL - это для центра лайна?
кто нибудь скачивал? что это за зверь?

Автор: mm86 12.11.2012, 8:57

Уважаемые участники форума! Интересует такой вопрос: Имеется SCADA система XBS на машине под управлением Win2000, несколько контроллеров система не видит, не известно по какой причине, возможно есть необходимость их программировать. Система очень старая, собственно вопрос в следующем, каким образом возможно перейти на систему SymmetrE? Предполагается что SymmetrE будет стоять на другой машине под управлением XP. Интересует, что для этого нужно и пердполагаемые затраты. Буду благодарен любой информации.

Автор: Mars 13.11.2012, 12:32

Как минимум потребуется адаптер BNA и лицензия на Симетри.
Плюсом к этому работы по программированию Симетри, т.к. всю графику придется перерисовывать

Автор: mm86 14.11.2012, 13:47

Цитата(Mars @ 13.11.2012, 15:32) *
Как минимум потребуется адаптер BNA и лицензия на Симетри.
Плюсом к этому работы по программированию Симетри, т.к. всю графику придется перерисовывать

Адаптер BNA это в моем понимании "переходник" между сетями LonWorks и LAN? Если произвести примерную калькуляцию по моему пути получаем - адаптер BNA (например Q7055A1007) примерно 60 тыс., лицензия на Симетри примерно так же, плюс работа специалиста... вобщем немало.
Тогда следующий вопрос, подскажите где можно найти специалиста, который сможет произвести программирование контроллеров, которые не видит SCADA система XBS и приблизительная стоимость работ, чтобы сориентироваться?

Автор: magnat2011 14.11.2012, 14:11


Тогда следующий вопрос, подскажите где можно найти специалиста, который сможет произвести программирование контроллеров, которые не видит SCADA система XBS и приблизительная стоимость работ, чтобы сориентироваться?

В каком регионе городе Вы находитесь??
Обратитесь к ближайшему представительству Хоневелл, что б получить координаты партнеров Хоневелл в Вашем регионе.
Или обратитесь к сети интернет - что б найти спецов, которые смогут к Вам приехать и сделать работу.
Или научитесь делать это сами сделайте сами.
По финансовым затратам - в среднем эти три варианта будут стоить приблизительно одинаково, но в любом случае не дешево. порядок цифр в зависимости от общего количества контроллеров, сигналов, и т.п. но это = тысячи евро.

Автор: mm86 14.11.2012, 19:03

Спасибо за ответы, есть задача, которую нужно решить, поэтому буду прорабатывать все варианты. Буду благодарен за контакты специалистов. Находимся в Ханты-Мансийском автономном округе

Автор: magnat2011 14.11.2012, 20:58


Спасибо за ответы, есть задача, которую нужно решить, поэтому буду прорабатывать все варианты. Буду благодарен за контакты специалистов. Находимся в Ханты-Мансийском автономном округе

Ох и занесло Вас. Можно начать с того - у кого Вы приобретали оборудование Хоневелл, они то с Хоневеллом както связаны.
Мы можем предложить дистанционную помощь., так как мы находимся в Украине (г.Киев).
если не найдете никого ближе, или дешевле --- обращайтесь. можно в личку.

Автор: Mars 16.11.2012, 7:57

Цитата(mm86 @ 14.11.2012, 19:03) *
Спасибо за ответы, есть задача, которую нужно решить, поэтому буду прорабатывать все варианты. Буду благодарен за контакты специалистов. Находимся в Ханты-Мансийском автономном округе

В ХМАО маловероятно найти специалистов по Хоневелл. Хотя я могу ошибаться.
Можно поискать поближе.
Например:
www.usinvest.ru
Не они ли вам делали?

Еще посмотрите:
CentaLine: http://www.honeywell-ec.ru/partners2/

Автор: Nimrod 13.12.2012, 11:05

Здравствуйте!! Не могли бы вы мне помочь с настройкой BNA Q7055C-2CS. На компьютере установлена Win7, hyperterminal в ней отсутствует, поэтому скачал прогу CRT 6.03. Открываю порт, влючаю bna. Через некоторое время в CRT появляется сообщения от BNA, затем запускается SUSI-сервер. Что после этого?? Можно считать, что всё готово, чтобы симметрия могла опросить переменные? Возможна ли передача переменных из одного подключенного сегмента в другой?

Автор: Y&S 13.12.2012, 14:21

Цитата(Nimrod @ 13.12.2012, 12:05) *
Здравствуйте!! Не могли бы вы мне помочь с настройкой BNA Q7055C-2CS. На компьютере установлена Win7, hyperterminal в ней отсутствует, поэтому скачал прогу CRT 6.03. Открываю порт, влючаю bna. Через некоторое время в CRT появляется сообщения от BNA, затем запускается SUSI-сервер. Что после этого?? Можно считать, что всё готово, чтобы симметрия могла опросить переменные? Возможна ли передача переменных из одного подключенного сегмента в другой?

Насколько я помню BNA приходит с завода пустым т.е. без прошивки, а только с загрузчиком. Нужно положить прошивку на доступный ftp и настроить параметры BNA так, чтобы он мог забрать и прошить прошивку.
В загруженном режиме должно быть меню, в котором можно выбирать разные пункты.
Вроде бы достаточно подробно процесс был описан в руководстве по BNA.

Автор: Nimrod 13.12.2012, 15:35

Цитата(Y&S @ 13.12.2012, 15:21) *
Насколько я помню BNA приходит с завода пустым т.е. без прошивки, а только с загрузчиком. Нужно положить прошивку на доступный ftp и настроить параметры BNA так, чтобы он мог забрать и прошить прошивку.
В загруженном режиме должно быть меню, в котором можно выбирать разные пункты.
Вроде бы достаточно подробно процесс был описан в руководстве по BNA.

тогда другой вопрос: в инструкции написаносоединиться с BNA нуль-модемным кабелем и открыть соединение через VT100. Тут CRT только нормально отображает, пробовал hyperterminal, Putty, VTPower все выдают нечитаемые символы, изменение шрифта ничего не даёт. При заходе в режим загрузчика BNA просит ввести пароль, а тут я уже как без рук - ничего ввести не могу, может не правильно ввожу? с клавиатуры писать могу только в ChatWindow, пробовал посылать chartstring с паролем, не получается. Сервер ftp уже создал, но не могу в BNA настройки завести.

Автор: Nimrod 13.12.2012, 16:37

Цитата(Nimrod @ 13.12.2012, 16:35) *
тогда другой вопрос: в инструкции написаносоединиться с BNA нуль-модемным кабелем и открыть соединение через VT100. Тут CRT только нормально отображает, пробовал hyperterminal, Putty, VTPower все выдают нечитаемые символы, изменение шрифта ничего не даёт. При заходе в режим загрузчика BNA просит ввести пароль, а тут я уже как без рук - ничего ввести не могу, может не правильно ввожу? с клавиатуры писать могу только в ChatWindow, пробовал посылать chartstring с паролем, не получается. Сервер ftp уже создал, но не могу в BNA настройки завести.

вопрос снимаю, нашел свою ошибку.

Автор: Nimrod 13.12.2012, 18:55

Появилась такая проблема: прописываю в BNA путь к файлу прошивки "...".bin, а он мне пишет "Enter Complete path including ".tgz" file". Как я понимаю ему нужно файл с расширением .tgz. Где его взять?

Автор: Martin 14.12.2012, 12:49

Цитата(Nimrod @ 13.12.2012, 12:05) *
Возможна ли передача переменных из одного подключенного сегмента в другой?

Самостоятельно BNA данные между С-bus передавать не будет.
Вам нужна либо опция OPC Data transfer в EBI/Symmetre либо надо писать скрипт на каждую такую точку.

Про tgz файл - напишу отдельно.

Вообще, на мой взгляд, с такими вопросами надо обращаться к поставщику оборудования либо напрямую в Honeywell.

Автор: Дениск@ 16.12.2012, 14:47

Крайние 3 BNA ,что приходили на объекты были уже прошиты и не нуждались ни в каких манипуляциях за исключением смены IP адреса который был зашит на заводе (192.168.1.100 - ибо с этим адресом обмен данными не идёт и даже отсутствует Ping через командную строку) , подключаемся с любого компьютера через упомянутый гипертерминал , меняем в np адрес на любой другой и всё, дальше как обычно. Одно НО эти BNA были америкосовские, европейские же по прежнему нуждаются в прошивке.
Да, и ещё на будующее один момент, может пригодиться! Америкосовские BNA приходят комплектно с блоком питания, но не обольщайтесь, он рассчитан на 110 V, так что при попытке его включить сгорает коптящим пламенем!!!!

Автор: fhneh90 10.1.2013, 9:56

Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста решение проблемы или поделитесь ссылочкой на инфу/мануал. Проблема заключается в том, что контроллер XL8010 не выдаёт нужных показаний. На объекте к AI-входу контроллера подключен привод клапана с активным датчиком 0-10В. По-сути же при изменении положения клапана от 0 до 100%, его выходной сигнал, подключенный к AI, вренее тот сигнал, который приходит на контроллер меняется от 0 до 4,73В, причем нарастает до 47,3%, после остаётся неизменным. Т.е. 0В=0% ... 2В=20% ... 4,73В=47,3 и далее не меняется.

Автор: Дениск@ 10.1.2013, 13:04

Цитата(fhneh90 @ 10.1.2013, 10:56) *
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста решение проблемы или поделитесь ссылочкой на инфу/мануал. Проблема заключается в том, что контроллер XL8010 не выдаёт нужных показаний. На объекте к AI-входу контроллера подключен привод клапана с активным датчиком 0-10В. По-сути же при изменении положения клапана от 0 до 100%, его выходной сигнал, подключенный к AI, вренее тот сигнал, который приходит на контроллер меняется от 0 до 4,73В, причем нарастает до 47,3%, после остаётся неизменным. Т.е. 0В=0% ... 2В=20% ... 4,73В=47,3 и далее не меняется.


А модельку привода подскажите!

Автор: fhneh90 10.1.2013, 13:55

Цитата(Дениск@ @ 10.1.2013, 14:04) *
А модельку привода подскажите!


Привод Johnson Controls VA-7746-1001. Питается независимо от контроллера, но нейтраль от 24 объединена с GND контроллера.

Автор: Spaider 10.1.2013, 16:53

Посмею, высказаться - в настройках точки данных, есть такой пункт Characteristic. Вы там должны выставить соотвествующую характеристику. Да и в мануале на привод есть интересные моменты про переключатели 3,4,5.

Автор: fhneh90 11.1.2013, 9:00

Цитата(Spaider @ 10.1.2013, 17:53) *
Посмею, высказаться - в настройках точки данных, есть такой пункт Characteristic. Вы там должны выставить соотвествующую характеристику. Да и в мануале на привод есть интересные моменты про переключатели 3,4,5.


в том то и дело, что все джамперы на приводе высталены так, что сигнал должен быть 0-10В и отцепив AI контроллера, меряя на самом приводе, сигнал состояния изменяется как надо, а подключив к контроллеру что-то не катит. В контроллере выставлена характеристика 0В - 0% 10В - 100%

Автор: Spaider 11.1.2013, 9:58

Прекрасно. У вас питание привода и питание котнролелра осуществляется от разных трансформатров? Пробуйте на другой свободный вход типа AI на модуле посадить сигнал.

Автор: fhneh90 11.1.2013, 11:46

Цитата(Spaider @ 11.1.2013, 10:58) *
Прекрасно. У вас питание привода и питание котнролелра осуществляется от разных трансформатров? Пробуйте на другой свободный вход типа AI на модуле посадить сигнал.

контроллер и привод питаются от разных трансформатров. Дело не в AI - таких приводов 6, соответственно и 6 AI, и везде однинаковые показания.

Автор: Дениск@ 13.1.2013, 12:53

Цитата(fhneh90 @ 11.1.2013, 12:46) *
контроллер и привод питаются от разных трансформатров. Дело не в AI - таких приводов 6, соответственно и 6 AI, и везде однинаковые показания.


Как правильно заметили коллеги, не совсем верно когда контроллер с модулями и исполнительными устройстванми а так же активными датчиками запитаны от разных трансформаторов. Не могу сказать за оборудование других производителей, но у Honeywell этот момент очень важен. К сожалению проектировщики редко это учитывают и при наладке начинаются непонятки. Скажу больше, на крайнем объекте из-за этой путанницы нагнулось 4 привода Honeywell. Попробуйте всё запитать от одного трансформатора, должно помочь. То есть для корректной работы аналогового входа необходимо а) Единая схема питания модулей и периферийный устройств ; б) правильная характеристика входа ( 0-10V=0-100% - например). Если эти условия выполнены и всё равно показывает какой-то борщ , то это скорее всего что-то с приводом или датчиком.
Удачи коллега! Всё получится!!!

Автор: Martin 13.1.2013, 18:02

Цитата(fhneh90 @ 11.1.2013, 10:00) *
в том то и дело, что все джамперы на приводе высталены так, что сигнал должен быть 0-10В и отцепив AI контроллера, меряя на самом приводе, сигнал состояния изменяется как надо, а подключив к контроллеру что-то не катит. В контроллере выставлена характеристика 0В - 0% 10В - 100%

Дело в сопротивлении AI модуля, которое вносит "искажения" в выходную цепь привода. В данном случае необходимо его (сопротивление AI) изменить, что иногда требуется для некоторых активных датчиков. Для этого в названии характеристики укажите первым символом @ и будет Вам счастье.

Автор: fhneh90 16.1.2013, 16:17

Цитата(Martin @ 13.1.2013, 19:02) *
Дело в сопротивлении AI модуля, которое вносит "искажения" в выходную цепь привода. В данном случае необходимо его (сопротивление AI) изменить, что иногда требуется для некоторых активных датчиков. Для этого в названии характеристики укажите первым символом @ и будет Вам счастье.


Martin, спасибо огромное, всё сработало!! Где есть информация по данной теме? В мануале к каре я этого не нашел.

Автор: Martin 16.1.2013, 16:56

Цитата(fhneh90 @ 16.1.2013, 17:17) *
Martin, спасибо огромное, всё сработало!! Где есть информация по данной теме? В мануале к каре я этого не нашел.

Это (и не только) можно найти в приложеном мануале.

 en2b0092_ge51r0512_Excel5000_SoftwareDescription.pdf ( 1,23 мегабайт ) : 164
 

Автор: Martin 16.1.2013, 17:03

Здесь никаких тайных знаний нет, а этот мануал (и многие другие, в том числе) доступен здесь: http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pdf_xcl8010-1_xcl8010a.html


Автор: ctcctc 21.1.2013, 12:26

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Задача: подключить централь C-Bus через BNA-1C к XBS. BNA отконфигурирован (192.168.1.2), firmware залита и работает, Heartbeat мигает зеленым цветом. Компьютер, на котором установлена XBS v1.7.0 имеет IP 192.168.1.1, BNA с компа пингуется и наоборот, комп с BNA пингуется тоже. При попытке в окне Edit->System Parameters->Configure BNA добавить новое устройство с IP:192.168.1.2 на BNA 3 раза мигают диоды Tx Rx в поле LAN и после этого XBS выдает сообщение Ivalid IP adress or BNA not on network. Мигание диодов говорит о том, что XBS пытается установить связь с BNA, однако, по какой-то причине, не может. Почему? Поигрался я с учетными записями как на Windows так и на BNA, привел их к единообразию - не помогло. Подскажите, в каком направлении копать?

Автор: Y&S 21.1.2013, 16:38

Цитата(ctcctc @ 21.1.2013, 13:26) *
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Задача: подключить централь C-Bus через BNA-1C к XBS. BNA отконфигурирован (192.168.1.2), firmware залита и работает, Heartbeat мигает зеленым цветом. Компьютер, на котором установлена XBS v1.7.0 имеет IP 192.168.1.1, BNA с компа пингуется и наоборот, комп с BNA пингуется тоже. При попытке в окне Edit->System Parameters->Configure BNA добавить новое устройство с IP:192.168.1.2 на BNA 3 раза мигают диоды Tx Rx в поле LAN и после этого XBS выдает сообщение Ivalid IP adress or BNA not on network. Мигание диодов говорит о том, что XBS пытается установить связь с BNA, однако, по какой-то причине, не может. Почему? Поигрался я с учетными записями как на Windows так и на BNA, привел их к единообразию - не помогло. Подскажите, в каком направлении копать?

Firewall?
Firmware какой версии и откуда брали?

Автор: ctcctc 22.1.2013, 8:01

Firewall отключен, на компьютере стоит windows XP. Сначала попробовал SUSI ver 2.0.0 - она шла вместе с XBS. Потом с этой ветки скачал SUSI 3.0.0 - результат тот же. Может попытаться соединиться без свича напрямую компьютер - BNA адаптер? У меня пока нет подходящего патч корда, найду - обязательно попробую.

Автор: ctcctc 22.1.2013, 13:28

Заработало! В соответствии с инструкцией по запуску BNA под XBS можно (но вовсе необязательно) сделать хост имя на IP BNA. Более того, в инструкции сказано, что предпочтительно пользоваться указанием IP адреса BNA напрямую (у меня было именно так и не работало). Я решил сделать LMHOSTS файл с указанием имени BNA и в XBS указал это имя (предварительно убедившись, что пинг по этому имени идет в соответствующий IP). И случилось чудо - заработало! BNA подключился к C-BUS увидел все контроллеры и принял несколько Alarms. Вообщем кому-нибудь, возможно, поможет этот трюк.

Автор: fhneh90 8.3.2013, 19:42

Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Приехали мы на объект, а там проблемы с сетью C-Bus - ни один контроллер не видит другого т не передаёт данные в сеть. Начали копать, выяснять в чём причина - прозвонили все кабели - соединения впорядке. Затем стало заметно, что диод Rx на BNA постоянно горит, при вскрытии верхней крышки стало видно, что один канал C-Bus сгорел, от него сразу отключились, но контроллеры так и не общались. Дальнейший осмотр контроллеров показал, что на одном выгорели элементы с маркировкой ZNR VFM221 18, на остальных видимых повреждений не наблюдалось. При удалении неисправного контроллера из сети, сеть так и не заработала. Затем в выключенном состоянии проверили сопротивление между C+ и С- у рабочего контроллера показало 10 КОм, у тех, которые находились в сети - 5 КОм, а на одном 500 Ом. Так вот возник вопрос - возможно ли как-то восстановить C-Bus или уже всё?

Автор: Дениск@ 20.3.2013, 11:57

Цитата(fhneh90 @ 8.3.2013, 20:42) *
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Приехали мы на объект, а там проблемы с сетью C-Bus - ни один контроллер не видит другого т не передаёт данные в сеть. Начали копать, выяснять в чём причина - прозвонили все кабели - соединения впорядке. Затем стало заметно, что диод Rx на BNA постоянно горит, при вскрытии верхней крышки стало видно, что один канал C-Bus сгорел, от него сразу отключились, но контроллеры так и не общались. Дальнейший осмотр контроллеров показал, что на одном выгорели элементы с маркировкой ZNR VFM221 18, на остальных видимых повреждений не наблюдалось. При удалении неисправного контроллера из сети, сеть так и не заработала. Затем в выключенном состоянии проверили сопротивление между C+ и С- у рабочего контроллера показало 10 КОм, у тех, которые находились в сети - 5 КОм, а на одном 500 Ом. Так вот возник вопрос - возможно ли как-то восстановить C-Bus или уже всё?


Была похожая ситуация. Но там причина была понятна, монтажники каким-то образом умудрились замнуть на шину C-bus 220V, выгорели все модули С-bus на 19-ти контроллерах плюс BNA. Симтомы те же сто и в Вашем случае. Перелопатили всю топологию и завели сетку на LON-е. Работает вроде, но времени на это убили порядком.

Автор: magnat2011 28.3.2013, 12:24

Отключите BNA и попробуйте с одного контроллера увидеть другой по сети.
функция remote login, - вроде так называется.

Автор: magnat2011 28.3.2013, 12:30

Кто сталкивался со спайдерами от Хоневелла - может ли спайдер управлять приточной системой,
с одним контуром теплоснабжения - без контроллеров.
Сколько логики, таблиц можно запрограммировать в спайдеры.





Автор: RUSлан 31.3.2013, 15:07

Подскажите, как правильно забэкапить и перенести EBI со всеми базами и настройками на новый комп или на свежеустановленную ОС?

Вкратце опишу суть проблемы: имеется EBI-сервер, на нём HVAC и пожарка. C HVAC проблем нет, а вот с пож. станциями XLS80e в какой то момент пропала связь. Пож. станции подключены по локалке через адаптер Ethernet/RS232 ADAM 4571L. Связь с ADAM'ом есть (он пингуется нормально), а сам ADAM почему-то не хочет общаться со станциями по RS232.

Идея переустановки EBI родилсь после того как я не смог открыть экран настройки связи с XLS80e.
Т.е. сам этот экран открывается,


но при нажатии на любой пункт меню, справа появляются непонятные надписи ("иероглифы" ошибочной кодировкой), из которых можно сделать вывод что EBI ругается на файлы *.asp, что в папке С:\Honeywell\Server\HE\Xls80e\WEB\WebPages

Я думаю что повреждены/изменены файлы самого EBI, а поскольку вычислить какие именно у меня ума не хватает - решил тупо поставить заново всю систему. Вопрос только какие файлы из существующего EBI (или может из MS SQL?) сохранить чтоб перенести их на переустановленный сервер?



Автор: Y&S 1.4.2013, 14:39

Цитата(RUSлан @ 31.3.2013, 16:07) *
Подскажите, как правильно забэкапить и перенести EBI со всеми базами и настройками на новый комп или на свежеустановленную ОС?

Вкратце опишу суть проблемы: имеется EBI-сервер, на нём HVAC и пожарка. C HVAC проблем нет, а вот с пож. станциями XLS80e в какой то момент пропала связь. Пож. станции подключены по локалке через адаптер Ethernet/RS232 ADAM 4571L. Связь с ADAM'ом есть (он пингуется нормально), а сам ADAM почему-то не хочет общаться со станциями по RS232.

Идея переустановки EBI родилсь после того как я не смог открыть экран настройки связи с XLS80e.
Т.е. сам этот экран открывается,


но при нажатии на любой пункт меню, справа появляются непонятные надписи ("иероглифы" ошибочной кодировкой), из которых можно сделать вывод что EBI ругается на файлы *.asp, что в папке С:\Honeywell\Server\HE\Xls80e\WEB\WebPages

Я думаю что повреждены/изменены файлы самого EBI, а поскольку вычислить какие именно у меня ума не хватает - решил тупо поставить заново всю систему. Вопрос только какие файлы из существующего EBI (или может из MS SQL?) сохранить чтоб перенести их на переустановленный сервер?

С ходу могу предложить 2 решения:
1. Если дело действительно в файлах asp, а не в виртуальных каталогах: Устанавливайте EBI на свежую\виртуальную машину и добываете необходимые файлы из нее.
2. Полный перенос EBI с настройками: есть такая команда fullbkp.bat или что-то типа нее. Живет она в каталоге RUN.
Она собирает данные и создает папку для переноса на другой компьютер всех данных, включая БД. У нее есть пара, которая может это на другой машине восстановить. Естественно на обоих машинах все версии компонентов, включая заплатки, должны быть одинаковыми!

Автор: magnat2011 10.4.2013, 18:48

не забудьте про активацию ПО. Не знаю как с ЕВТ. но при переустановке симметри - вам нужно будет отправлять в хоневелл письмо с запросом на новый ключ для нового компа.
а то если просто переустаовить - то он будет работать только 5 часов.

Автор: Y&S 11.4.2013, 14:32

Цитата(magnat2011 @ 10.4.2013, 19:48) *
не забудьте про активацию ПО. Не знаю как с ЕВТ. но при переустановке симметри - вам нужно будет отправлять в хоневелл письмо с запросом на новый ключ для нового компа.
а то если просто переустаовить - то он будет работать только 5 часов.

С EBI также: 1 неделю нормально, затем остановка каждые 5 часов.
Следует также иметь ввиду, что повторная автивация на новом железе возможна только через представительство Honeywell. Они напишут письмо в тех.поддержку и те пришлют новый ключ.
Напрямую роботу повторно писать нет смысла т.к. он ответит ключом от старого компьютера rolleyes.gif

Автор: fhneh90 2.6.2013, 17:03

Здравствуйте!! Подскажите где можно достать, скачать xfm модули. В часности интересуют модуль, выдающий текущее время и модуль ПИД-регулятора со входными коэффициентами.

Автор: magnat2011 2.6.2013, 19:10

Какая версия у Вас CARE? смотрели родную библиотеку xfm-ок?

Автор: fhneh90 5.6.2013, 8:09

Цитата(magnat2011 @ 2.6.2013, 20:10) *
Какая версия у Вас CARE? смотрели родную библиотеку xfm-ок?


у меня 8 версия. Родная библиотека эта та что по пути .../care/xfm/original ? Там только 9 модулей

Автор: M_A_X_I_M 3.7.2013, 10:12

Сделал диспетчеризацию на EBI R410.2. Всё прекрасно работает. Только не появляются сообщения в окнах Alarm Summary и Message Summary. Все настройки EBI по перепробовал. В care стоят галки suppress alarm. В пульте XI582 все алармы отображаются. Какие настройки EBI нужно сделать для появления сообщений.

Автор: RUSлан 3.7.2013, 10:40

suppress alarm - подавлять тревогу. снимите галки.

Автор: M_A_X_I_M 3.7.2013, 14:01

Перезалил контроллер без алармов. Ничего не появилось.

Автор: magnat2011 3.7.2013, 14:09

В июне вышли новый версии Каре.
скачать можно здесь:

http://tools.ge51.honeywell.de/home/

кто уже с ними работал? в чем отличия?

Автор: RUSлан 3.7.2013, 14:53

Цитата(M_A_X_I_M @ 3.7.2013, 15:01) *
Перезалил контроллер без алармов. Ничего не появилось.


Галки в CARE обычно так ставлю и всё отображается

Автор: M_A_X_I_M 4.7.2013, 13:59

В контроллере установил так же как у вас. В пульте XI582B-EU приходит, а в Station в окне Alarm Summary пусто. Также нет неистравностей (обрыв аналогового датчика, выключение контроллера). Может какие настройки надо сделать в Station, QuickBuilder. Загружал все точки из контроллеров в QuickBuilder автоматически.

Автор: magnat2011 4.7.2013, 14:09

Цитата(M_A_X_I_M @ 4.7.2013, 13:59) *
В контроллере установил так же как у вас. В пульте XI582B-EU приходит, а в Station в окне Alarm Summary пусто. Также нет неистравностей (обрыв аналогового датчика, выключение контроллера). Может какие настройки надо сделать в Station, QuickBuilder. Загружал все точки из контроллеров в QuickBuilder автоматически.



Какой у вас стоит уровень доступа к этой аварии?
и под каким уровнем доступа вы заходите в сисстему? зайдите под менеджером.

Автор: M_A_X_I_M 4.7.2013, 14:43

Был под администратором, зашел под менеджером. В care уровень 3. В Station уровень Mngr.

 

Автор: M_A_X_I_M 4.7.2013, 14:53

Сделал скриншоты со своими настройками Station и QuickBuilder

 _____________EBI.rar ( 8,69 мегабайт ) : 55
 

Автор: M_A_X_I_M 4.7.2013, 15:34

При активации точки нет сообщения в Alarm Message

 

Автор: Y&S 5.7.2013, 17:50

Цитата(M_A_X_I_M @ 4.7.2013, 16:34) *
При активации точки нет сообщения в Alarm Message

А откуда в Alarm Message будет что-то, если Вы не определили ни одного сообщения.
BTW, зачем они Вам? Обычно всем хватает журнала тревог (Alarm Summary)
Касательно настроек. Вы привели кучу скриншотов, но информацию о статсусе самого поинт сервера EXCEL5000 не выложили. Судя по последнему экрану с AlarmSummary у Вас связь в одну сторону.
Посмотрите состояние поинт сервера - все 3 индикатора должны быть зеленные.
Подозреваю, что у вас проблемы с открытыми портами, антивирусом, правами системной записи mngr.



Автор: M_A_X_I_M 8.7.2013, 16:26

Была установлена windows server 2008 r2 x64 eng.
Проблему решил переустановкой EBI на windows xp sp3 x32 rus.

Автор: M_A_X_I_M 16.7.2013, 14:42

Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку).

 

Автор: RUSлан 17.7.2013, 7:08

Подскажите правильные настройки для связи EBI R410.1 с пожарной станцией XLS80e по ethernet через ADAM-4571L.
Проблема - нет связи с пожаркой, ADAM пингуется и с сервером общается, а вот со станцией XLS80 никак.
Может есть какой родной мануал по настройке?

Автор: magnat2011 17.7.2013, 13:57

Вот посмотрите тут может что надыбаете. вордовский файл на русском.


 XLS80_Manuals.rar ( 16,07 мегабайт ) : 126
 

Автор: Wildrover 18.7.2013, 16:05

Цитата(M_A_X_I_M @ 16.7.2013, 15:42) *
Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку).

Используя DSP - никак. Переходите на HTML.

Автор: RUSлан 24.7.2013, 14:45

Цитата(magnat2011 @ 17.7.2013, 14:57) *
Вот посмотрите тут может что надыбаете. вордовский файл на русском.

К сожалению тут ничего нужного.

Автор: Y&S 25.7.2013, 14:22

Цитата(RUSлан @ 17.7.2013, 8:08) *
Подскажите правильные настройки для связи EBI R410.1 с пожарной станцией XLS80e по ethernet через ADAM-4571L.
Проблема - нет связи с пожаркой, ADAM пингуется и с сервером общается, а вот со станцией XLS80 никак.
Может есть какой родной мануал по настройке?

Какая версия EBI и какая версия поинт сервера XLS80e?
Распайка шнура между Адамом и панелью правильная?
Насколько я помню в оригинальном букваре идет речь про Lantronix UDS -10/100

Автор: RUSлан 25.7.2013, 14:29

Цитата(Y&S @ 25.7.2013, 15:22) *
Какая версия EBI и какая версия поинт сервера XLS80e?
Распайка шнура между Адамом и панелью правильная?
Насколько я помню в оригинальном букваре идет речь про Lantronix UDS -10/100


EBI 410.1
XLS80e R4.1

Дело в том, что раньше всё работало, связь была.
Самое интересное, что в сети 2 ADAMа, в 2-х разных зданиях, и связь пропала с обоими одновременно...
Сервер переустанавливал, безрезультатно.

Автор: Y&S 29.7.2013, 14:52

Цитата(RUSлан @ 25.7.2013, 15:29) *
EBI 410.1
XLS80e R4.1

Дело в том, что раньше всё работало, связь была.
Самое интересное, что в сети 2 ADAMа, в 2-х разных зданиях, и связь пропала с обоими одновременно...
Сервер переустанавливал, безрезультатно.

RS-232 со стороны панелей проверяли?
Настройки firewall'a?
Вновь установленные обновления Windows?
Что в логах EBI и поинт сервера?

Автор: magnat2011 6.10.2013, 20:55

Цитата(M_A_X_I_M @ 16.7.2013, 14:42) *
Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку).



Мы с такой проблемой сталкивались.
Помню точно в Хелпе нашли ее решение.
Нужно разрещение менять, а где именно - смотрите хелп.

Автор: Spaider 29.10.2013, 11:10

magnat2011, что то излазил это хелп и никак найдти не могу. подскажите пожалуйста по точнее. как назло еще в английским слабоват)))

Автор: jumping_kenga 28.11.2013, 10:40

Люди! Помогите настроить маленькую систему, собранную на двух контроллерах Honeywell Q7750 и Excel 50. Они управляют пятью FCU и приточно-вытяжной системой вентиляции. Для отображения информации есть терминал XI582. Спецов, которые заливали софт в контроллеры уже не найти. Все работает прекрасно, но требуется изменить алгоритм работы FCU, запретив работу вентиляторов FCU в зимнее время (сейчас для управления приводами вентилей батарей, требуется, чтобы вентилятор в FCU работал на одной из трех скоростей). Вопрос заключается в следующем: Можно ли это изменение сделать с терминала? Или необходимо компиллировать новую программу и заливать ее в контроллер? Если это так, ко можно ли выгрузить скомпиллированную старую программу в CARE и отредактировать ее? Наверное, я задаю глупейшие вопросы, но я по образованию связист и не очень знаком с системами автоматики ВОК. Будет идеально, если найдется толковый инженер-фрилансер в Питере, кто знаком с этой темой. Там есть еще что настроить. Буду благодарен за любой совет или помощь.

Автор: magnat2011 28.11.2013, 14:18

Можно ли это изменение сделать с терминала?

какая документация у вас есть? принты программы логики??
в терминале - это сотни параметров, теоретички сделать можно но надо знать какой параметр что обозначает и в каком нужно редактировать. без исходников тяжело, легче переписать прогу.


Или необходимо компиллировать новую программу и заливать ее в контроллер? Если это так, ко можно ли выгрузить скомпиллированную старую программу в CARE и отредактировать ее?

выгрузить можно, отредактировать нет. легче написать новую.


Наверное, я задаю глупейшие вопросы, но я по образованию связист и не очень знаком с системами автоматики ВОК. Будет идеально, если найдется толковый инженер-фрилансер в Питере, кто знаком с этой темой. Там есть еще что настроить. Буду благодарен за любой совет или помощь.
У нас есть знакомые в Питере которые знаются на Хоневелле, можем свести Вас., Но это будет не беслатног....

Автор: jumping_kenga 28.11.2013, 18:13

Спасибо, за ответ!
Из документации - только проект электрических соединений и подключений. Очень достойный, кстати, но бесполезный, с точки зрения коррекции логики контроллера. Я посмотрел раздел parameters в Q7750 (управляет FCU) терминалом, там есть одиннацать списков, с 000 по 010, в каждом перечислено около десятка параметров. Естественно только цифры - номер параметра и значение. В Excel 50 (управляет чилером и приточно-вытяжной вентиляцией) - только один список с одним параметром. Никаких комментариев, естественно там не предусмотрено.
Я нашел CARE 3.0 и лаптоп с RS-232, и в принципе готов препарировать тело, но понимаю, что скорее всего все положу, поэтому хотелось бы проводить подобные эксперименты с людьми, которые знакомы с системой. Вообще, сама система мне понравилась - все по-военному, замкнуто на какие-то свои стандарты, чтобы чужие не ходили, но, похоже, что все очень надежно.
Если дадите контакт хоневелловского гуру в СПб - буду премного благодарен, думаю, что сможем с ним сработаться. Мой мейл - db@imaqliq.com (надеюсь, что это не нарушает правила конференции).
В догонку - немного оффтоп, но у меня в ближайшем будущем стоит задача сделать еще одну похожую систему управления несколькими FCU и батареями отопления. К Хоневелу претензий нет, правильно будет делать на нем же или сейчас есть другие лидеры.? Все-таки Хоневел, кажется, в первую очередь ориентирован на большие объекты...

Автор: Spaider 28.11.2013, 22:52

Чтоб бить по воробьям не нужно покупать ДОРОГОЙ танк! ))) философски. Без исходников вы ничего не сделаете. Нужно перепрограммировать

Автор: jumping_kenga 29.11.2013, 10:18

Согласен!
Просто Хонивел - это первая система автоматизации, которую я увидел когда-то давно за границей. Можно сказать детские впечатления. А вопрос цены всегда лукавая вещь. Я в Кее купил последовательный кабель за 80 рублей и потратил около часа на на перепайку разъемов для подключения терминала к контроллеру. Потом посмотрел на цену оригинального в интернете - 190 фунтов, т.е. около 10,000 руб. Я вот всю жизнь занимаюсь телекоммуникационным оборудованием, но после этого немного засомневался в правильности выбора специальности -smile.gif)

Автор: dmgub 10.12.2013, 19:31

Добрый вечер, столкнулся с проблемой: пытаюсь подключиться к bna через гипертерминал. запрашивает пароль и на этом все мои действия тормозятся. Может есть какой-нибудь стандартный логин пароль?

Автор: magnat2011 10.12.2013, 19:52

Добрый вечер. Подскажите где можно прочесть информацию о "правильном" переносе и переустановке симметри на новый компьютер. спасибо.

Автор: werawe 10.12.2013, 20:04

стандартный логин: root
стандартный пароль: (без пароля)
smile.gif

Автор: Martin 11.12.2013, 7:01

Цитата(magnat2011 @ 10.12.2013, 20:52) *
Добрый вечер. Подскажите где можно прочесть информацию о "правильном" переносе и переустановке симметри на новый компьютер. спасибо.

В Хелпе...

Автор: magnat2011 11.12.2013, 23:35

Цитата(Martin @ 11.12.2013, 6:01) *
В Хелпе...


А так чтоб на русском языке ...

Автор: tima2k 13.12.2013, 10:21

Цитата(magnat2011 @ 12.12.2013, 0:35) *
А так чтоб на русском языке ...


В теме пару страниц назад поднимался этот вопрос

Автор: tima2k 13.12.2013, 16:23

Цитата(magnat2011 @ 12.12.2013, 0:35) *
А так чтоб на русском языке ...

http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=7013&view=findpost&p=883526

Автор: magnat2011 13.12.2013, 19:54

спасибо.

Автор: RUSлан 27.1.2014, 9:30

подскажите чем отличается CARE 8.02 от 8.03?

Автор: Spaider 27.1.2014, 9:30

Доброго дня,
Коллеги, прошу совета, помощи по части настройки OPC Client Honeywell в комплекте ПО Symmetre 410. Есть у кого опыт интеграции и настройки данного ПО.
Не получается настроить опрос точек из стороннего OPC сервера. Точки данных удалось вытащить из OPC сервера, канал, контроллеры удалось сконфигурить, а вот именно данные с точек OPC сервера никак не удается подтянуть. Причем 3 разных OPC сервера. Все развернуто на 1 локальной машине, и Opc сервер и ПО Symmetre в комплекте с OPC client. Что может быть?

Автор: Martin 28.1.2014, 3:10

Цитата(Spaider @ 27.1.2014, 10:30) *
Доброго дня,
Коллеги, прошу совета, помощи по части настройки OPC Client Honeywell в комплекте ПО Symmetre 410. Есть у кого опыт интеграции и настройки данного ПО.
Не получается настроить опрос точек из стороннего OPC сервера. Точки данных удалось вытащить из OPC сервера, канал, контроллеры удалось сконфигурить, а вот именно данные с точек OPC сервера никак не удается подтянуть. Причем 3 разных OPC сервера. Все развернуто на 1 локальной машине, и Opc сервер и ПО Symmetre в комплекте с OPC client. Что может быть?

Одна из наиболее распространённых ошибок - это нулевой scan period точек в Quick'e - проверьте.

Автор: Spaider 28.1.2014, 10:43

Цитата(Martin @ 28.1.2014, 4:10) *
Одна из наиболее распространённых ошибок - это нулевой scan period точек в Quick'e - проверьте.

scan period - выставлен нормально, не нуль. проблема в чем то еще.

Автор: Евгений Головнев 28.1.2014, 14:43

Добрый день. Есть ли у кого документация по CARE V10 на русском?

Автор: magnat2011 28.1.2014, 21:47

подойдет дока от каре и ранней версии..
она есть на русском.

Автор: Martin 29.1.2014, 8:25

Цитата(Spaider @ 28.1.2014, 11:43) *
scan period - выставлен нормально,- не нуль. проблема в чем то еще.

Покажите скриншоты каналов/контроллеров/точек в квике и на станции.
Сторонним OPC-эксплорером точки видны?

Автор: Spaider 29.1.2014, 11:39

Цитата(Martin @ 29.1.2014, 9:25) *
Покажите скриншоты каналов/контроллеров/точек в квике и на станции.
Сторонним OPC-эксплорером точки видны?


Стронним Client-ом точки видны.



 

Автор: Martin 30.1.2014, 0:18

Цитата(Spaider @ 29.1.2014, 12:39) *
Стронним Client-ом точки видны.

Судя по экрану состояния канала, опрос идёт, ошибок нет.

Скриншота состояния связи по контроллеру нет.

Сканирование точки не происходит.

На данный момент меня смущает частота сканирования 2 сек. Не знаю сколько всего точек, но макисмум это вродё 1000 опросов/сек.

Я бы поставил для начала не меньше 15 секунд, а по каким-то параметрам и того больше.

Автор: magnat2011 5.2.2014, 23:14

Всем добрый вечер.
У нас вопрос к форумчанам.
Зак часто не соображая что делает - первводит точки нужные и не нужные в ручной режим управления
в Симметри Р410. Подскажите как можно в Симметри создать отчет или команду, может скриптами как то-
при запуске которой на экране появится экран с информацией о точках, которые находятся на данный момент в ручном режиме по всей сети Си-бас, на всех контроллерах.
Заранее благодарен.

Автор: Martin 7.2.2014, 11:21

Цитата(magnat2011 @ 6.2.2014, 0:14) *
Всем добрый вечер.
У нас вопрос к форумчанам.
Зак часто не соображая что делает - первводит точки нужные и не нужные в ручной режим управления
в Симметри Р410. Подскажите как можно в Симметри создать отчет или команду, может скриптами как то-
при запуске которой на экране появится экран с информацией о точках, которые находятся на данный момент в ручном режиме по всей сети Си-бас, на всех контроллерах.
Заранее благодарен.

Нет под руками ни Symetre ни EBI, но отчёт вроде называется Point Data. Задаёте фильтр Manual, определяете этот отчёт как периодический, например раз в сутки. Выходной формат htm. И на какой-нибудь странице или в меню делаете на него ссылку...
Примечание: отчёт реально сканирует все точки, поэтому не ждите результата сию же минуту. Так что ссылка на готовый отчёт в данном случае предпочтительнее.

Автор: Spaider 10.2.2014, 14:40

Цитата(Martin @ 30.1.2014, 1:18) *
Судя по экрану состояния канала, опрос идёт, ошибок нет.

Скриншота состояния связи по контроллеру нет.

Сканирование точки не происходит.

На данный момент меня смущает частота сканирования 2 сек. Не знаю сколько всего точек, но макисмум это вродё 1000 опросов/сек.

Я бы поставил для начала не меньше 15 секунд, а по каким-то параметрам и того больше.


Успешно удалось подцепить OPC сервера, кроме 1 OPC счетчиков Меркурий. настройки одни и те же, но вот опроса данных нет. Понятно что дело скорее всего в OPC меркуреев. Есть ли опыт данной интеграции? Что может быть и как быть в данной ситуации?

Благодарю за ответы, Martin.

Автор: magnat2011 24.3.2014, 14:57

Добрый день.
Может кто подскажет - в Симметри начали скачать показания в свойствах точки.
Например - точка - статус насоса - состояния ВКЛ/ВЫКЛ за ходишь вдруг не с того показывает 10 С (градусов)
или другая ДИ точка - показывает 50???? что это может - быть и где искать проблему??
заранее благодарен.

Автор: Martin 25.3.2014, 22:13

Цитата(magnat2011 @ 24.3.2014, 15:57) *
Добрый день.
Может кто подскажет - в Симметри начали скачать показания в свойствах точки.
Например - точка - статус насоса - состояния ВКЛ/ВЫКЛ за ходишь вдруг не с того показывает 10 С (градусов)
или другая ДИ точка - показывает 50???? что это может - быть и где искать проблему??
заранее благодарен.

Я бы прогрузил всё из квика - download all items

Автор: magnat2011 12.4.2014, 8:48

В приложении файлик по которому определяется какие типы ПО КАРЕ бывают и чем они отличаются.

Без лицензионного ключа нельзя компилировать программу, подключаться и заливать/выкачивать файлы в контроллер, не работает Live CAre, (он лайн мониторинг). Все остальное работает.

Без лицензионного ключа нельза откомпилировать созданную программу, закачать/выкачать файлик в контроллер. Так же не работает CARE Live (он лайн мониторинг). все остальное работает.

 Care.pdf ( 88,64 килобайт ) : 90
 

Автор: Spaider 18.4.2014, 23:31

Приветствую,
Коллеги, прошу подсказать как лечить данную проблему на станции, Symmetre 410? На объекте 2 компа, 1 сервер Symmetre а другой - АРМ. На АРМ установлено ПО Станция. В станции на АРМ примерно в полчаса появляется эта ошибка. Где копать, может кто сталкивался?
Благодарю за помощь.

 

Автор: Martin 19.4.2014, 19:22

Цитата(Spaider @ 19.4.2014, 0:31) *
Приветствую,
Коллеги, прошу подсказать как лечить данную проблему на станции, Symmetre 410? На объекте 2 компа, 1 сервер Symmetre а другой - АРМ. На АРМ установлено ПО Станция. В станции на АРМ примерно в полчаса появляется эта ошибка. Где копать, может кто сталкивался?
Благодарю за помощь.

Это стандартное поведение при истечении таймаута оператора на роторной станции. Копайте мануал.

Автор: fhneh90 22.5.2014, 19:48

Здравствуйте!!
Столкнулся с такой проблемой: при включении питания на контроллер XCL8010 горит диод Lon'а, контроллер после нескольких секунд работы уходит в ребут. Подключался через Excelon, написано что без приложения (Applicationless). Прошивка firmware контроллера ничего не даёт, нужен файл .apb. Подскажите, кто знает, где можно достать файл .apb для загрузки в XCL8010??

Автор: Martin 23.5.2014, 8:37

Цитата(fhneh90 @ 22.5.2014, 20:48) *
Здравствуйте!!
Столкнулся с такой проблемой: при включении питания на контроллер XCL8010 горит диод Lon'а, контроллер после нескольких секунд работы уходит в ребут. Подключался через Excelon, написано что без приложения (Applicationless). Прошивка firmware контроллера ничего не даёт, нужен файл .apb. Подскажите, кто знает, где можно достать файл .apb для загрузки в XCL8010??

Здравствуйте,

Вам не нужен Excelon и apb-файл, это из другой оперы. Для связи с контроллером Вам нужен Excel Online.
Если это контроллер на существующем объекте, то поднимите приложение из Flash-памяти контроллера.
Если это новый контроллер, то загрузите в него приложение из CARE и сделайте Lon commissioning, если используете Lon-модули I/O.

Автор: fhneh90 23.5.2014, 12:01

Цитата(Martin @ 23.5.2014, 9:37) *
Здравствуйте,

Вам не нужен Excelon и apb-файл, это из другой оперы. Для связи с контроллером Вам нужен Excel Online.
Если это контроллер на существующем объекте, то поднимите приложение из Flash-памяти контроллера.
Если это новый контроллер, то загрузите в него приложение из CARE и сделайте Lon commissioning, если используете Lon-модули I/O.


В том-то и проблема, что не получается загрузить программу - контроллер постоянно перезагружается.
А при подключении к контроллеру через Excelon, он распознаётся как неизвестное устройство без имени. Рабочие же контроллеры распознаются сразу как XCL8010.

Автор: Martin 28.5.2014, 8:16

Цитата(fhneh90 @ 23.5.2014, 13:01) *
В том-то и проблема, что не получается загрузить программу - контроллер постоянно перезагружается.
А при подключении к контроллеру через Excelon, он распознаётся как неизвестное устройство без имени. Рабочие же контроллеры распознаются сразу как XCL8010.

Такой ситуации не встречал, чтобы голый контроллер, с одной прошивкой, постоянно перегружался.
Он перегружается сам по себе или в процессе загрузки приложения?
Или просто прерывается загрузка приложения (без перезагрузки контроллера)?
Проверьте напряжение питания.
Прошивку загрузить можно? Попробуйте перешить.
Если не помогает - обменяйте у поставщика.

Автор: fhneh90 28.5.2014, 15:37

Цитата(Martin @ 28.5.2014, 9:16) *
Такой ситуации не встречал, чтобы голый контроллер, с одной прошивкой, постоянно перегружался.
Он перегружается сам по себе или в процессе загрузки приложения?
Или просто прерывается загрузка приложения (без перезагрузки контроллера)?
Проверьте напряжение питания.
Прошивку загрузить можно? Попробуйте перешить.
Если не помогает - обменяйте у поставщика.


Перезагружается сам по себе. Прошить он себя даёт, в это время не перезагружается, потому что находится в режиме перепрошивки. В мануале к XCL8010 есть этот случай, написано, что нужно подключиться к контроллеру через Excelon, посмотреть состояние приложения (как я понимаю это приложение для узла LON). А чтобы перепрошить узел, нужен файл .apb, а где его взять можно или как скачать с работающего контроллера я не знаю.

Автор: Martin 29.5.2014, 7:29

Цитата(fhneh90 @ 28.5.2014, 16:37) *
Перезагружается сам по себе. Прошить он себя даёт, в это время не перезагружается, потому что находится в режиме перепрошивки. В мануале к XCL8010 есть этот случай, написано, что нужно подключиться к контроллеру через Excelon, посмотреть состояние приложения (как я понимаю это приложение для узла LON). А чтобы перепрошить узел, нужен файл .apb, а где его взять можно или как скачать с работающего контроллера я не знаю.

Какая версия прошивки?
Кокой код ошибки (см.раздел alarm в XL Online)?

Автор: fhneh90 6.6.2014, 14:59

Цитата(Martin @ 29.5.2014, 8:29) *
Какая версия прошивки?
Кокой код ошибки (см.раздел alarm в XL Online)?


Версия прошивки 3.02

Код ошибки он не успевает показать - уходит в перезагрузку. Иногда проскакивает ошибка WarmStart

У меня только одна версия была - перезалить apb-файл.

Автор: Martin 8.6.2014, 8:30

Цитата(fhneh90 @ 6.6.2014, 15:59) *
Версия прошивки 3.02

Код ошибки он не успевает показать - уходит в перезагрузку. Иногда проскакивает ошибка WarmStart

У меня только одна версия была - перезалить apb-файл.

В номере прошивки должно быть ещё 2 цифры. Последняя 3.02.08

Полагаю Вам надо менять контроллер у поставщика.

Автор: fhneh90 11.6.2014, 12:21

Цитата(Martin @ 8.6.2014, 9:30) *
В номере прошивки должно быть ещё 2 цифры. Последняя 3.02.08

Полагаю Вам надо менять контроллер у поставщика.


да, 3.02.08.

Можете всё-таки подсказать про apb-файл?? Где достать его можно??

Автор: michael77 23.6.2014, 12:05

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, необходимо подключить панель XLS80, к EBI 410.2 по 232 интерфейсу напрямую. Никак не пойму что нужно сделать. Point server XLS80 установлен и запущен.
Есть базовая конфигурация (установили продавцы), но что делать дальше пока не понятно. Очень нужна помощь, заранее спасибо

Автор: Y&S 23.6.2014, 12:29

Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 13:05) *
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, необходимо подключить панель XLS80, к EBI 410.2 по 232 интерфейсу напрямую. Никак не пойму что нужно сделать. Point server XLS80 установлен и запущен.
Есть базовая конфигурация (установили продавцы), но что делать дальше пока не понятно. Очень нужна помощь, заранее спасибо

Кабель для подключения к панели есть?
Дистрибутивные диски есть?
На диске с вспомогательными программами в папке поинт сервера есть документация по установке и настройке поинт сервера.
Там описаны все необходимые шаги.

Автор: michael77 23.6.2014, 14:55

Кабель есть, диски есть, пытаюсь сконфигурить по инструкции. Дохожу до шага где необходимо запустить утилиту BldEBISystemPnt.bat, и не могу найти ее в папке C:\Program Files\Honeywell\Pointservers\
XLS80E\Tools, ее там нет, а где ее взять не знаю. Или я что то делаю не то?

Автор: Y&S 23.6.2014, 16:11

Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 15:55) *
Кабель есть, диски есть, пытаюсь сконфигурить по инструкции. Дохожу до шага где необходимо запустить утилиту BldEBISystemPnt.bat, и не могу найти ее в папке C:\Program Files\Honeywell\Pointservers\
XLS80E\Tools, ее там нет, а где ее взять не знаю. Или я что то делаю не то?

Нет все правильно. У Вас поинт сервер установлен на сервере EBI или отдельно?
Какая ОС установлена на той машине, на которой установлен поинт сервер?
В зависимости от версии ОС(разраядности) расположение папок может меняться :-)

Автор: michael77 23.6.2014, 17:45

Установлены на одной машине Windows 7 32 bit

Автор: Y&S 23.6.2014, 18:15

Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 18:45) *
Установлены на одной машине Windows 7 32 bit

Тогда действительно нужно искать где-то там, где Вы указали.
Версия поинт серевра какая?
Просто поиском пробовали искать по диску?
Вы с панелью уже связались и точки выгрузили в SQL?
В принципе можно попробовать пропустить этот шаг т.к. этот пакетник всего лишь копирует данные из SQL
в служебную базу для задания маски прав, но это не есть правильно.
У меня где-то это файло валялось, но не помню от какой версии поинт сервера.

Автор: Veniamin 11.7.2014, 21:32

Приветствую.
прошу посильного содействия, бьемся уже пару дней.
в аттаче скрин лога ошибки донлоада в quick builder. установлено EXCEL5000, контроллер 8010.
SymmetrE 410

к сожалению, не знаю даже где найти хоть минимальный мануал по настройке этой беды и как клиент подружить с сервером
и станция и сервер стоят на одной машине

 

Автор: Veniamin 12.7.2014, 3:06

имя сети компьютера играет роль?
при пинге BNA (192.168.1.100) пишет вот что:
C:\Users\Диспетчер>ping 192.168.1.100

Обмен пакетами с 192.168.1.100 по с 32 байтами данных:
Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен.
Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.1.100:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1
(25% потерь)

Автор: Veniamin 12.7.2014, 5:07

при создании нового проекта вот такая ошибка всегда выскакивает


 

Автор: Veniamin 13.7.2014, 16:30

Вопрос по регистрации, ниже приведена копия из мануала, которая не совсем понятна

To register the server:

On the SymmetrE server, copy the following file:
\Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrfto the computer with Internet email access.

On the computer with Internet email access, start the email application and do the following:
Create a new email message.
In the email To address, type hsc_orders@Honeywell.com.
Attach the RegistrationRequestFile.hrf file that you copied from the SymmetrE server. This file must be the only attachment in the email. You must not have graphic images or backgrounds included in the email.
Send the email message.
Wait for an email response from HSC_Orders@Honeywell.com.
The email response is automated and you should receive it within 10 to 15 minutes.

Open the email message and save the RegistrationCode.hrc file attachment to the hard disk of the SymmetrE server. //что за жесткий диск Симетри? это скопировать в \Program Files\Honeywell\server\data\?
On the SymmetrE server, start Station.
Change the security level to MNGR. //какой уровень безопасности надо мнгр поставить и собственно где?
Click the Command Zone. //совершенно непонятно что за Command Zone
Type sysLicenceRegistration.dsp and then press ENTER to display the Server Software Registration display.
Click Load from file.
Browse to the location where you saved the RegistrationCode.hrc file attachment, select this file, and then click Open.
The registration code is displayed in the Registration code box.

===============
устанавливаю и настраиваю первый раз

Автор: Y&S 24.7.2014, 17:20

Цитата(Veniamin @ 13.7.2014, 17:30) *
Вопрос по регистрации, ниже приведена копия из мануала, которая не совсем понятна

To register the server:

On the SymmetrE server, copy the following file:
\Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrf
to the computer with Internet email access.

On the computer with Internet email access, start the email application and do the following:
Create a new email message.
In the email To address, type hsc_orders@Honeywell.com.
Attach the RegistrationRequestFile.hrf file that you copied from the SymmetrE server. This file must be the only attachment in the email. You must not have graphic images or backgrounds included in the email.
Send the email message.
Wait for an email response from HSC_Orders@Honeywell.com.
The email response is automated and you should receive it within 10 to 15 minutes.

Open the email message and save the RegistrationCode.hrc file attachment to the hard disk of the SymmetrE server. //что за жесткий диск Симетри? это скопировать в \Program Files\Honeywell\server\data\?
On the SymmetrE server, start Station.
Change the security level to MNGR. //какой уровень безопасности надо мнгр поставить и собственно где?
Click the Command Zone. //совершенно непонятно что за Command Zone
Type sysLicenceRegistration.dsp and then press ENTER to display the Server Software Registration display.
Click Load from file.
Browse to the location where you saved the RegistrationCode.hrc file attachment, select this file, and then click Open.
The registration code is displayed in the Registration code box.

===============
устанавливаю и настраиваю первый раз

А чего непонятно? Черным ведь по белому написано:
1. Береш файл \Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrf и отправляешь его мылом роботу, который сидит на адресе HSC_Orders@Honeywell.com.
Прикладываешь только файл, больше ничего не пишешь.
2. Получаешь ответ.
3. Заходишь на сервере под менеджером и в окне регистрации вбиваешь руками или скармиваешь присланный файл.
4. Все. Софтина зарегистрирована на конкретном железе. При переносе на другое железо нужно обращаться в офис Хоневел т.к.
робот пришлет старый ответ, котоырй не подойдет к новому компьютеру. :-)

Автор: michael77 31.7.2014, 17:17

Цитата(Y&S @ 23.6.2014, 19:15) *
Тогда действительно нужно искать где-то там, где Вы указали.
Версия поинт серевра какая?
Просто поиском пробовали искать по диску?
Вы с панелью уже связались и точки выгрузили в SQL?
В принципе можно попробовать пропустить этот шаг т.к. этот пакетник всего лишь копирует данные из SQL
в служебную базу для задания маски прав, но это не есть правильно.
У меня где-то это файло валялось, но не помню от какой версии поинт сервера.

Добрый день, со старой проблемой вроде разобрался. Point server, заработал, конфигурацию с панели загрузил. Появилась новая проблема (на скринах), подскажите пожалуйста с чем это связано? Куда смотреть.
И есть ли какая нибудь документация по визуализации АСПС.
Заранее спасибо.

 

Автор: tima2k 16.8.2014, 10:09

Подскажите как вытащить в Symmetre точки протокола Modbus TCP. В Quick Builder есть стандартная утилита для создания Modbus точек через введение регистров, но почему то в Symmetre приходит значение "-1". Может кто сталкивался с данной проблемой?

Автор: Spaider 16.8.2014, 12:00

Цитата(tima2k @ 16.8.2014, 11:09) *
Подскажите как вытащить в Symmetre точки протокола Modbus TCP. В Quick Builder есть стандартная утилита для создания Modbus точек через введение регистров, но почему то в Symmetre приходит значение "-1". Может кто сталкивался с данной проблемой?

Необходимо при создании точки указать помимо регистра ещё параметр скалирования данных. Читайте хелп на симметри.

Автор: tima2k 16.8.2014, 12:02

Цитата(Spaider @ 16.8.2014, 13:00) *
Необходимо при создании точки указать помимо регистра ещё параметр скалирования данных. Читайте хелп на симметри.


Вы имеете ввиду масштаб значений принимаемой точкой?

Автор: Spaider 16.8.2014, 12:18

Цитата(tima2k @ 16.8.2014, 13:02) *
Вы имеете ввиду масштаб значений принимаемой точкой?

Видимо оно самое. Данный параметр указываешь когда вводишь контроллер/регистр. У вас канал/ контроллер статус нормальный? Попробуйте любым сканером модбас посмотреть данные и соавнить , типа модскан

Автор: Y&S 19.8.2014, 12:17

Цитата(michael77 @ 31.7.2014, 18:17) *
Добрый день, со старой проблемой вроде разобрался. Point server, заработал, конфигурацию с панели загрузил. Появилась новая проблема (на скринах), подскажите пожалуйста с чем это связано? Куда смотреть.
И есть ли какая нибудь документация по визуализации АСПС.
Заранее спасибо.

Так Вы пытаетесь вызвать типовую страницу для шлейфа или модуля! Она без имени устройства примерно так и выглядит.
Попробуйте из настроенного пожарного поинт сервера (там где можно листать выкаченные точки) вызвать какую-нибудь живую точку.
Можно также набрать ее имя в командной строке (справа сверху) и нажать F12

Автор: michael77 19.8.2014, 15:00

Цитата(Y&S @ 19.8.2014, 13:17) *
Так Вы пытаетесь вызвать типовую страницу для шлейфа или модуля! Она без имени устройства примерно так и выглядит.
Попробуйте из настроенного пожарного поинт сервера (там где можно листать выкаченные точки) вызвать какую-нибудь живую точку.
Можно также набрать ее имя в командной строке (справа сверху) и нажать F12

Этот вопрос снят, спасибо.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Установили пакет локализации на русском, теперь русские слова в дисплеях не читабельны, как это можно исправить.

Автор: Y&S 19.8.2014, 16:38

Цитата(michael77 @ 19.8.2014, 16:00) *
Этот вопрос снят, спасибо.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Установили пакет локализации на русском, теперь русские слова в дисплеях не читабельны, как это можно исправить.

Типа крякозябрики? Экраны dsp?
ОС какая?
До ХР включительно поможет редактирование реестра, для Виста и старше надо руками переписывать файлы кодовых страниц!

Автор: michael77 19.8.2014, 17:18

Цитата(Y&S @ 19.8.2014, 17:38) *
Типа крякозябрики? Экраны dsp?
ОС какая?
До ХР включительно поможет редактирование реестра, для Виста и старше надо руками переписывать файлы кодовых страниц!

Ну да, где то руками удалось поменять на Arial, но на некоторых HTM страницах пока не получилось
ОС Windows7 Pro

Автор: Y&S 25.8.2014, 19:16

Цитата(michael77 @ 19.8.2014, 18:18) *
Ну да, где то руками удалось поменять на Arial, но на некоторых HTM страницах пока не получилось
ОС Windows7 Pro

Скопируйте файл с_1251.nls (из папки system32) в файлы c_1250.nls, c_1252.nls, c_1253.nls и перегрузитесь
и будет Вам счастье rolleyes.gif

Автор: dcply 6.9.2014, 11:32

Подскажите где скачать Care 8.02 или версии выше, желательно для контроллеров XCL8010A, модуль контроллера системы Excel 800

Автор: Martin 7.9.2014, 10:26

Цитата(dcply @ 6.9.2014, 12:32) *
Подскажите где скачать Care 8.02 или версии выше, желательно для контроллеров XCL8010A, модуль контроллера системы Excel 800

А пройтись поиском по теме?

Автор: Staurus 17.9.2014, 12:56

Цитата(Alexanderon @ 22.8.2006, 18:14) *
Помогите пожалуйста найти документацию по программым продуктам Honeywell в частности CARE и остальным программным пакетам в него входящим.После университета устроился на работу инженером КИПиА, а никакой тех.документации и проектной не присутствует на обьекте helpsmilie.gif ,приведущий инженер уволился год назад.Если есть возможность помогите с описанием добавления дополнительных сигналов в существующий проект,куда и что вносится, а так же по загрузке контроллера(как производится).
Примного благодарен за предоставленную информацию.
С уважением, Александр

задавай вопросы отвечу

Автор: magnat2011 17.9.2014, 13:05

Цитата(dcply @ 6.9.2014, 11:32) *
Подскажите где скачать Care 8.02 или версии выше, желательно для контроллеров XCL8010A, модуль контроллера системы Excel 800



уже вышли более новые версии
мы скачиваем на этой странице

http://tools.ge51.honeywell.de/home/


Автор: M_A_X_I_M 29.9.2014, 20:33

Если кому надо симметрия EBI R410.2, можно взять здесь: https://yadi.sk/d/4OR3uugRbheQ7

С лицензией на 3 000 (три тысячи) точек и частичной русификацией.
Информация по установке находится внутри ISO образа.

Программу CARE_International_8_04_00 можно скачать тут: https://yadi.sk/d/Vl8YLHvubj525

Автор: magnat2011 29.9.2014, 23:56

Подскажите
А как Вы частично переводили Симметри?
есть ли У вас программа локализации для Симметри?
спасибо

Автор: M_A_X_I_M 30.9.2014, 19:00

Honewell на контакт вообще не шло. Долго искал локализацию, но не нашел. Было свободное время для перевода.
В Симметрии переводил системные XML и DSP файлы. Программу DSP Builder с помощью программ типа Restorator, PE Explorer и Resource Builder.
В итоге, когда немного освоил английский язык, остановился на английской версии EBI. Потому что вся помощь (справка, Help) на английском.

Автор: Y&S 1.10.2014, 17:03

Цитата(magnat2011 @ 30.9.2014, 0:56) *
Подскажите
А как Вы частично переводили Симметри?
есть ли У вас программа локализации для Симметри?
спасибо

Если уж совсем по уму, то есть пакет перевода Симетри.
Его нужно установить на тестовую систему, затем при помощи программы Visual Localize перевести нужные ресурсы.
Потом запустить процесс установки перевода.
Полученный результат нужно долго вычитывать т.к. русский текст всегда длинее английского.
Когда все готово, то на этой системе можно собрать пакет локализации для данной версии, который потом можно устанавливать
на другие компьютеры с той же версией.
По хорошему этот пакет локализации в Хоневелл должен быть.
Если он сделан правильно, то там переведено все, включая сообщения сервера и доп.утилит (кроме интерфейса служебных программ).
BTW, насколько я слышал, теперь процессом перевода софта в Хоневелл занимается китайский офис rolleyes.gif rolleyes.gif


Цитата(M_A_X_I_M @ 30.9.2014, 20:00) *
Honewell на контакт вообще не шло. Долго искал локализацию, но не нашел. Было свободное время для перевода.
В Симметрии переводил системные XML и DSP файлы. Программу DSP Builder с помощью программ типа Restorator, PE Explorer и Resource Builder.
В итоге, когда немного освоил английский язык, остановился на английской версии EBI. Потому что вся помощь (справка, Help) на английском.

Такой подход вполне имеет право на жизнь, но он очень не эффективный т.к. при выходе новой версии или даже SP все нужно начинать сначала.

Автор: magnat2011 3.10.2014, 0:43

Вы уже десятый человек, который говорит что есть пакет локализации, но никто в том числе и Хоневелл Украина и Хоневелл Россия, не может подсказать где его взять. Даже за деньги... :-))

Автор: Y&S 3.10.2014, 14:57

Цитата(magnat2011 @ 3.10.2014, 1:43) *
Вы уже десятый человек, который говорит что есть пакет локализации, но никто в том числе и Хоневелл Украина и Хоневелл Россия, не может подсказать где его взять. Даже за деньги... :-))

За Симетри не скажу. Но рабочие пакеты локализации для разных версий я видел ЛИЧНО в Хоневелл Россия на учебе.
Про Украину не удивлен т.к. HBS там было закрыто еще в 2008 году (или что-то около того).
Попытайтесь обратиться к людям, отвечающим за работу с партнерами в Хоневелл Россия. Вы ведь вроде партнер или что-то вроде того.

Автор: magnat2011 3.10.2014, 15:04

Да. В России товарищи по работе с партнерами - отправляют к товарищам по работе с партнерами в Украине,
а те отправляют запрос к немцам, а те отвечают что у них ничего такого нет. :-)))
Это ятак понял собственная разработка Россиян, которые не особо хотят тратить на это свое драгоценное время и делится безплатно....

Автор: Y&S 3.10.2014, 15:07

Цитата(magnat2011 @ 3.10.2014, 16:04) *
Да. В России товарищи по работе с партнерами - отправляют к товарищам по работе с партнерами в Украине,
а те отправляют запрос к немцам, а те отвечают что у них ничего такого нет. :-)))
Это ятак понял собственная разработка Россиян, которые не особо хотят тратить на это свое драгоценное время и делится безплатно....

Ну теперь вроде переводами софта по всей Европе китайцы занимаются rolleyes.gif

Автор: max_9090 9.10.2014, 10:58

Здрaвствуйте. Есть ноут без com порта с Care 8(лиц.), кабель usb-com и com-rj45. При подключение к контроллеру XCL8010 Care его не видит. Возможно работать с Care без com порта?

Автор: Spaider 9.10.2014, 12:43

Цитата(max_9090 @ 9.10.2014, 11:58) *
Здрaвствуйте. Есть ноут без com порта с Care 8(лиц.), кабель usb-com и com-rj45. При подключение к контроллеру XCL8010 Care его не видит. Возможно работать с Care без com порта?

Вы в тот разьем на котнроллере втыкаете com-rj45, у них там их 2. Во вторых тут не просто com-rj45 нужен, а спец. кабель com-rj45.

Автор: max_9090 9.10.2014, 15:39

Специальный кабель... Проясните, что за кабель такой.

Автор: Spaider 9.10.2014, 16:15

Цитата(max_9090 @ 9.10.2014, 16:39) *
Специальный кабель... Проясните, что за кабель такой.

Вам в помощь документация. Или может еще почитать ее за Вас.
Думаю, все же вы не в тот разъем втыкаете кабель. Либо что то с контроллером. А скажите в диспетчере устройств видно com порт при втыкании USB / com переходника в комп? А еще, а вы при соединении в CARE правильно в настройках указываете параметры соединения?

Автор: magnat2011 9.10.2014, 18:50

В доке есть распайка такого кабеля. можно прозвонить до кома.
попробуйте в другой юсб в пк вставить.

Автор: CLHON 10.10.2014, 9:23

схема ниже.
но проблема скореее всего в конвертере. попробуйте другой фирмы взять.

 

Автор: CLHON 10.10.2014, 10:58

Цитата(max_9090 @ 9.10.2014, 10:58) *
Здрaвствуйте. Есть ноут без com порта с Care 8(лиц.)


если у Вас есть ключ с лицензией v8. То Вы можете использовать и последующие версии 9, 10 Care.

Автор: M_A_X_I_M 11.10.2014, 21:37

Для ANDRE_LON выкладываю что сам на русифицировал в EBI : https://yadi.sk/d/d1NiuW4-bwXgP

Применяете на свой страх и риск.

Автор: Stradyshev 19.11.2014, 15:14

Цитата(max_9090 @ 9.10.2014, 11:58) *
Здрaвствуйте. Есть ноут без com порта с Care 8(лиц.), кабель usb-com и com-rj45. При подключение к контроллеру XCL8010 Care его не видит. Возможно работать с Care без com порта?

Я использую конвертер MOXA UPORT 1150 + "специальный кабель" Honeywell XW884 + XW885

Автор: fhneh90 9.12.2014, 14:24

Здравствуйте!! Подкажите, пожалуйста решение проблемы со звуковым оповещением в SymmetrE R410. На компьютере звук есть, в скаде звуки воспроизводятся, но при появлении алармов звукового оповещения нет. В какую сторону копать? На компьютере-клиенте Windows 7.

Автор: Y&S 9.12.2014, 16:53

Цитата(fhneh90 @ 9.12.2014, 14:24) *
Здравствуйте!! Подкажите, пожалуйста решение проблемы со звуковым оповещением в SymmetrE R410. На компьютере звук есть, в скаде звуки воспроизводятся, но при появлении алармов звукового оповещения нет. В какую сторону копать? На компьютере-клиенте Windows 7.

Ну варианта я вижу 2:
1. Не стоят галки по типам (Срочные, Высокие, Низкие) тревог на сервере для активации звука при тревогах на конкретной станции
2. В настройках станции (локально) звуки на разные типы тревог отключены или заменены пустыми.

Автор: Martin 11.12.2014, 13:52

Цитата(Y&S @ 9.12.2014, 17:53) *
Ну варианта я вижу 2:
1. Не стоят галки по типам (Срочные, Высокие, Низкие) тревог на сервере для активации звука при тревогах на конкретной станции
2. В настройках станции (локально) звуки на разные типы тревог отключены или заменены пустыми.

Пояснения:
1. в станции: Configure -> System Hardware -> Stations; выбираете станцию; отмечаете нужные чекбоксы в группе Audible Alarm
2. в станции: Station -> Connection Properties -> Sounds

Автор: Stradyshev 11.12.2014, 15:41

helpsmilie.gif

Мужики, что означает * напротив номера контроллера, когда заходишь в XLOnline>MMI>Buswide acsess>Show all devices?
Исходные: C-Bus;16 контроллеров XL500
Периодически пропадает связь со всеми контроллерами сибаса.
Если подключатся через XL Online к любому контроллеру во время сбоя, то звездочка стоит напротив контроллера 7
А в обычном состоянии когда связь в норме эта зведочка на 30 (BNA).
Во время сбоя контроллеры видят друг друга и BNA, а он их нет)

Автор: Wildrover 12.12.2014, 8:41

Цитата(Stradyshev @ 11.12.2014, 15:41) *
helpsmilie.gif

Мужики, что означает * напротив номера контроллера, когда заходишь в XLOnline>MMI>Buswide acsess>Show all devices?
Исходные: C-Bus;16 контроллеров XL500
Периодически пропадает связь со всеми контроллерами сибаса.
Если подключатся через XL Online к любому контроллеру во время сбоя, то звездочка стоит напротив контроллера 7
А в обычном состоянии когда связь в норме эта зведочка на 30 (BNA).
Во время сбоя контроллеры видят друг друга и BNA, а он их нет)


Давно не бродил по С-Bus с контроллеров, но все же.
Я бы начал с ловли момента сбоя подключившись к BNA по telnet, дальше не помню точно как называются пункты меню, но мышечная память подсказывает что надо нажать два раза '2' wink.gif Это обзор С-Bus-ов на BNA.

Заодно посмотреть версию firmware в BNA, может стоит обновить, но тут надо учитывать версию EBI/SymmetrE.

Еще проверить настройки С-Bus на сервере, в том числе заглянув в Honeywell\server\data\log.txt - что там происходит в моменты сбоя?

Автор: Stradyshev 12.12.2014, 14:48


Прошивка свежак, к тому же уже перекинули на другой свободный порт BNA этот C-Bus - не помогло.
Не знал что в BADMAN есть такое меню, буду мониторить...
Спасибо!

Автор: Wildrover 12.12.2014, 21:21

Цитата(Stradyshev @ 12.12.2014, 14:48) *
Прошивка свежак, к тому же уже перекинули на другой свободный порт BNA этот C-Bus - не помогло.
Не знал что в BADMAN есть такое меню, буду мониторить...
Спасибо!

Посмотрите логи. Полезность: Honeywell\Server\run\hlv.exe - Honeywell Log Viewer

Автор: Stradyshev 25.12.2014, 17:54

Спасибо за помощь!
Проблема решилась.. после замены сервера blink.gif

Автор: Wildrover 26.12.2014, 12:28

Цитата(Stradyshev @ 25.12.2014, 17:54) *
Спасибо за помощь!
Проблема решилась.. после замены сервера blink.gif

Радикально Вы подошли к вопросу. cool.gif
В чем конкретно была проблема так и не разобрались?

Автор: Stradyshev 30.12.2014, 10:12

Цитата(Wildrover @ 26.12.2014, 12:28) *
Радикально Вы подошли к вопросу. cool.gif
В чем конкретно была проблема так и не разобрались?

Эх, поспешил я заявить что проблема решена. unsure.gif
На самом деле неделю после запуска нового сервера проблема себя никак не проявляла. А вчера ночью опять все по старому сценарию. Через телнет ни контроллеров, ни бна не видно.
В логах ничего не видно - просто ошибки по таймауту. Правда в логах поинтсервера есть сообщение SUSI Service status as - 22 или 32 или 5. Интересно что за статусы такие?

Автор: Wildrover 31.12.2014, 12:53

Цитата(Stradyshev @ 30.12.2014, 10:12) *
Эх, поспешил я заявить что проблема решена. unsure.gif
На самом деле неделю после запуска нового сервера проблема себя никак не проявляла. А вчера ночью опять все по старому сценарию. Через телнет ни контроллеров, ни бна не видно.
В логах ничего не видно - просто ошибки по таймауту. Правда в логах поинтсервера есть сообщение SUSI Service status as - 22 или 32 или 5. Интересно что за статусы такие?

Т.е. с BNA в момент сбоя как будто оба C-Bus пустые? Даже сам BNA пропадает? Он у Вас на 30-м адресе сидит? И пропадает?
Значит дело в связке "point server" - BNA.
В логах "ошибки по таймауту" как выглядят? Так?
Код
31-Dec-14  12:39:47.9237 (5160 6336) salt.exe:[SALT] S:\EBI\ebi-legacy\work\sal\SUSIServerHandler\SocketClient\SocketClient.cpp:290: SocketStateMachine: connect returns error -1 WSAError = 10060 on 10.1.1.50


Еще раз версия SUSI Server? 4.0.5.A?
Версия EBI? 410.2 SP1? Стоит ли CU2 к нему?

А вообще хватит гадать на кофейной гуще глядя в потолок, логи в студию. Можно на мыло: cleverhouse@inbox.ru

Автор: Stradyshev 8.1.2015, 20:36

Коллеги, всех с наступившим!
Выкладываю логи.
 Log.txt ( 36,52 килобайт ) : 14

 logpsY2015M01D03H10M23S24.txt ( 1,91 мегабайт ) : 9

Сбой с 22:02 02.01.15

Цитата(Wildrover @ 31.12.2014, 12:53) *
Т.е. с BNA в момент сбоя как будто оба C-Bus пустые? Даже сам BNA пропадает? Он у Вас на 30-м адресе сидит? И пропадает?
Значит дело в связке "point server" - BNA.
В логах "ошибки по таймауту" как выглядят? Так?
Код
31-Dec-14  12:39:47.9237 (5160 6336) salt.exe:[SALT] S:\EBI\ebi-legacy\work\sal\SUSIServerHandler\SocketClient\SocketClient.cpp:290: SocketStateMachine: connect returns error -1 WSAError = 10060 on 10.1.1.50


Еще раз версия SUSI Server? 4.0.5.A?
Версия EBI? 410.2 SP1? Стоит ли CU2 к нему?

А вообще хватит гадать на кофейной гуще глядя в потолок, логи в студию. Можно на мыло: cleverhouse@inbox.ru

Нет, один C-Bus в норме, видно контроллеры и BNA (на 30м), а второй полностью пустой.
Версия EBI 410.2 SP1
версия SUSI Server 4.0.5.A
CU2 не знаю что такое

Автор: Wildrover 12.1.2015, 11:35

Я правильно понял что проблема с С-Bus#5?
Вызывает подозрение контроллер №8, тот что AHUI_8.

Если сбой повторяется часто, можно попробовать на время отбросить этот контроллер от С-Bus и посмотреть.

Видел похожее поведение С-Bus при подключении к нему контроллера с "глюкнувшим" 485 трансивером.
Он некоторое время работал, а потом вешал весь C-Bus в мертвую.
Сброс по питанию контроллера на некоторое время помогал, потом ситуация повторялась.

Автор: Stradyshev 21.1.2015, 14:23

Цитата(Wildrover @ 12.1.2015, 11:35) *
Я правильно понял что проблема с С-Bus#5?
Вызывает подозрение контроллер №8, тот что AHUI_8.

Если сбой повторяется часто, можно попробовать на время отбросить этот контроллер от С-Bus и посмотреть.

Видел похожее поведение С-Bus при подключении к нему контроллера с "глюкнувшим" 485 трансивером.
Он некоторое время работал, а потом вешал весь C-Bus в мертвую.
Сброс по питанию контроллера на некоторое время помогал, потом ситуация повторялась.

Можете объяснить почему вызвал подозрение контроллер №8? Потому что первый отваливается?
Я его уже менял, он самого начала вызвал подозрение, у него была "глюкнувшая" флэшка, и к нему было не подключится с XL Online.


Автор: Wildrover 21.1.2015, 20:41

Цитата(Stradyshev @ 21.1.2015, 14:23) *
Можете объяснить почему вызвал подозрение контроллер №8? Потому что первый отваливается?

Нет.

Пробовали его отключить? Проблема решена?

Автор: Stradyshev 22.1.2015, 10:55

Цитата(Wildrover @ 21.1.2015, 20:41) *
Нет.

Пробовали его отключить? Проблема решена?

Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.

Автор: Wildrover 23.1.2015, 3:34

Цитата(Stradyshev @ 22.1.2015, 10:55) *
Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.

Подозрения на него пали в силу эмпирического опыта. Но теперь, вероятней всего, при смене флешки вы залили в него не актуальную программу.

Видимо кто то еще у вас с подпаленной флешкой сидит в C-Bus.
Для дальнейшей диагностики надо либо отбрасывать от С-Bus все контроллеры по очереди, либо включать "параноиды" в логировании поинт сервера.

Автор: dredko 14.2.2015, 21:14

Цитата(Stradyshev @ 22.1.2015, 10:55) *
Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.


Попробуйте проверить весь C-Bus:

Настройки скорости и номера в каждом контроллере
Переключатель на флешке должен быть выставлен правильно (9600-76800 с терминатором или без оного)
Не поленитесь, проверьте затяжку клеммников и целостность кабеля на излом
(Заодно можно и полярность проверить, чудеса всякие бывают)
Заземление д.б. или с одной стороны или отсутствовать
Уточните не велись ли какие-нибудь работы, совпадающие по времени с появлением глюков: кабель могли повредить.

Можно указать другой номер для BNA в пойнт-сервере

Да, случается, что "плохой" контроллер портит весь C-Bus, можно проверить напряжение простым тестером (постоянное и переменное)

Постоянное д.б. строго полярное и в пределах 2-4 вольта

P.S.
Если не поможет, то
cошлитесь на особенности проникающих космических частиц в этом десятилетии...

Автор: dredko 17.2.2015, 14:37

Некоторые полезные XFM для сокращения логических таблиц

 xfm_useful_2015_02_17.zip ( 5,3 килобайт ) : 42


дата: 2015-02-17
состав:

AND_2 логическое И два входа
AND_5 логическое И пять входов
OR_5 логическое ИЛИ
NOT отрицание
LOGIC1 на выходе всегда единица
SWI_5 выбор из пяти значений при помощи MultiState
CICLE генератор с параметрами длительности нуля и единицы
DI_SUMxx сумматоры DI значений
PARAM5 пять параметров, доступных через EBI (файлы параметров)
SECMIDN прошло секунд от полуночи
TIMEDATE текущее дата и время


---------------------

Автор: dredko 11.3.2015, 10:28

Подскажите, пожалуйста
как правильнее выбрать интервал автоматического сброса аварии?

Вариантов множество, опыта нет.

- через 50 минут (ушли на перекур и забыли про аварийное состояние)
- каждый час с ограничением неудачных попыток (три попытки и хватит)
- интервал между попытками увеличивать в арифметической или геометрической прогрессии
- каждое утро в 6:30, пока все спят

Как правильно?
------------------
В качестве бонуса полезный XFM выбора температуры

 TEMP2SEL.zip ( 2,54 килобайт ) : 13



Выбор между двумя датчиками (температуры)
С автоматическим переключением между ними
при выходе за указанные границы.

In1 - вход первой величины
In2 - вход второй величины

OUT - выход значения

ALM - авария:на выход Out подается значение
равное параметру #3 AlarmValue


AL1 - In1 - вышел за пределы
AL2 - In2 - вышел за пределы

DataPoints:

TempSelect - Выбор выходной величины (n-State):

0 - In1_Auto - используется первый вход, если его
значение не лежит вне аварийных пределов,
иначе второй. Если оба входа за пределами
значений, то на выход выдается AlarmValue.
1 - In2_Auto - используется второй вход, если его
значение не лежит вне аварийных пределов,
иначе - первый
2 - Minimum - минимальное из двух неаварийных
значений.
3 - Average - среднее из двух неаварийных
значений
4 - Maximum - максимальное из двух неаварийных
значений
5 - Weighted - суммирование с нормированным
весом: out=W1/(W1+W2)*In1+W2/(W1+W2)*In2, где
W1=In1Weight, W2=In2Weight
6 - In1_Direct - выход равен In1
параметр #13 позволяет заменять этот вход на
аварийное значение в случае выхода за пределы.
7 - In2_Direct - выход равен In2
параметр #14 позволяет заменять этот вход на
аварийное значение в случае выхода за пределы.
Parameters:
#1
#2
#3 AlarmValue - выдается на выход OUT при аварии
входов

#5 In1Disable - отключить первый вход
#6 In1Min - нижнняя граница входа
#7 In1Max - верхняя граница входа
#8 In1Weght - весовой коэф-т
#9 In2Disable - отключить второй вход
#10 In2Min - нижнняя граница входа
#11 In2Max - верхняя граница входа
#12 In2Weght - весовой коэф-т
#13: In1RpAlmVal =1 - заменять вход аварийным
значением AlarmValue, при выходе входа за
пределы.
#14: In2RpAlmVal - Аналогично для второго входа
--------------------------------------
2015-03-09


-----------------------------
z1 = In1 Direct
z2= In2 Direct
z3 = Minimum Auto
z4 = Average Auto
z5 = Maximum Auto
z6 = In1 Alarm
z7 = In2 Alarm
z8=In1 Auto
z9=In2 Auto
z10=Weighted


Автор: unins 26.3.2015, 14:17

День, добрый
Где можно скачать firmware для excel 10, конкретнее W7754.

Автор: magnat2011 26.3.2015, 15:00

что именно вас интересует?
посмотрите гдето тут

http://www.lonmark.org/certifications/device_certification/product_catalog/

http://www.echelon.com/
http://www.loytec.com/support/download

Автор: unins 26.3.2015, 15:47

Контроллер себя странновато ведет, хотел перепрошить через CARE. Нужен файл *.apb.

Автор: Qwerty88 31.3.2015, 9:15

А какая SCADA используется для контроллеров Excel серии 5000? Она OPC-серверы поддерживает? И как у нее с лицензированием? Для разработки надо ключ приобретать? Или он совмещен с диспетчерским? Продают только партнерам?

Автор: rafis82 2.4.2015, 15:08

День, добрый
Подскажите, пожалуйста
На объекте планируется диспетчеризация приточно-вытяжной системы на контроллере xfc2a06001 с использованием модуля контроллера XCL8010, кабель XW882 и ПО SymmetrE 410.
В контроллер прошивка где создается и чем заливается? В SymmetrE 410?

Автор: Wildrover 3.4.2015, 4:47

Цитата(rafis82 @ 2.4.2015, 15:08) *
День, добрый
Подскажите, пожалуйста
На объекте планируется диспетчеризация приточно-вытяжной системы на контроллере xfc2a06001 с использованием модуля контроллера XCL8010, кабель XW882 и ПО SymmetrE 410.
В контроллер прошивка где создается и чем заливается? В SymmetrE 410?

1. XCL8010 - это контроллер
2. xfc2a06001 - это модуль вода-вывода
3. Программируется все это из Honeywell Care (см. название темы)
4. SymmetrE 410 - СКАДА

Автор: Denchik 5.4.2015, 11:12

Здравствуйте коллеги!
При установке Symmetre 410.2 уперся в непонятную ситуацию. Исходные данные следующие:
- Комп с чистой виндой 7 х64 (профессиональная русская) + офис.
- Симмертри r410.2 (build 13.5.3 sp1)
- Стандартная лицензия с расширением на БАКНЕТ-сервер.( т.к. сеть на контроллерах WEB II).

Всё вроде было складно, локально всё наладил, пришло время ставить симметрии и тут началось.
Хронология действий такая:
1. Вставил диск, автора его запустил, всё вроде закрутилось.
2. Запросил перед установкой загрузить SQL-сервер, фпамворки и прочий стандартный набор. Нажал ОК, всё установилось и попросило перезагрузку компа для продолжения установки.
3. После перезагрузки появилось окно выбора действия : инсталляция, апгрейд, модификация, сервис пак и документация.
Активны только инсталляция и апгрейд.
4. Как в учебнике нажимаю инсталляцию, далее выскакивает пара промежуточных окон, типа нажмите да для установки сервера или нет для установки клиента/поинтсервера. Нажимаю да , тк нужен сервер.
5. Появляется окно setup type и вот тут засада!!!!! Активно только окно клиент!!!!!!!
И пипец, у меня тупняк ибо доселе ни разу при установке симметри я с таким не сталкивался.

Выручайте Господа! Симметрии штука тонкая и капризная, боюсь накосячить.

Автор: Denchik 5.4.2015, 22:57

Коллеги!
Вопрос заданный мной ранее разрешился путем замены винды на версию 32 бит.
Но вылезла новая проблема, при установке выскакивает ошибка BACstac.
Убил целый день, но решить проблему не смог. Выручайте, у меня уже мысли кончились.


Автор: dredko 6.4.2015, 9:17

SymmetrE надо ставить на систему с выбранным английским интерфейсом.


Автор: Denchik 6.4.2015, 9:27

Пардон! Если я Вас правильно понял нужна англоязычная винда???

Автор: Denchik 6.4.2015, 9:47

Или же достаточно поменять региональные настройки?

Автор: Martin 6.4.2015, 9:55

Цитата(Denchik @ 6.4.2015, 9:47) *
Или же достаточно поменять региональные настройки?


Винда может быть и русской - не важно.

По поводу bacstac - 2 варианта:
1. Нет физического линка на сетевой карте в момент старта сервера
2. Если ставили в режиме Typical setup, то Bacnet Pointserever не был установлен. Запустите setup и вручную выберите установку BACnet Pointserver'a

По поводу 32/64 bit - RTFM


Автор: Impulse89 20.4.2015, 14:47

Приветствую!
Подскажите пожалуйста: стоит сетевой адаптер Honeywell BNA 1-C подключенный к простому ПК с ОС Windows XP. Скоро этому ПК придет конец и нужно перенести ПО на другой ПК.
С помощью акрониса я развернул "слепок" системы на другом ПК, подключил кабель от адаптера к новому ПК, прописал IP адрес как у прошлого ПК, но сеть не поднимается — пишет что "Сетевой кабель не подключен". На адаптере тоже LAN LED-индикаторы не мигают.
Пробовал делать идентичные настройки сетевой карты (мак адрес, настройки дуплекса и пр.), но безрезультатно...
Как я понимаю, есть какая-то утилита в составе ПО, которая позволяет производить конфигурацию сети, но ее я не нашел. В настройках XBS5000 тоже ничего не нашел подходящего. Как быть?
P.S.
Я никогда не имел опыта с установкой и настройкой подобных систем.

Автор: Martin 21.4.2015, 10:34

Цитата(Impulse89 @ 20.4.2015, 14:47) *
Приветствую!
Подскажите пожалуйста: стоит сетевой адаптер Honeywell BNA 1-C подключенный к простому ПК с ОС Windows XP. Скоро этому ПК придет конец и нужно перенести ПО на другой ПК.
С помощью акрониса я развернул "слепок" системы на другом ПК, подключил кабель от адаптера к новому ПК, прописал IP адрес как у прошлого ПК, но сеть не поднимается — пишет что "Сетевой кабель не подключен". На адаптере тоже LAN LED-индикаторы не мигают.
Пробовал делать идентичные настройки сетевой карты (мак адрес, настройки дуплекса и пр.), но безрезультатно...
Как я понимаю, есть какая-то утилита в составе ПО, которая позволяет производить конфигурацию сети, но ее я не нашел. В настройках XBS5000 тоже ничего не нашел подходящего. Как быть?
P.S.
Я никогда не имел опыта с установкой и настройкой подобных систем.

А что с линком при подключении какого-нибудь свитча, маршрутизатора?
Если линка нет - значит криво встал образ - разбирайтесь с виндой.
Если линк есть, то возможно:
а) сетевая карта не умеет делать коммутацию MDI/MDX, а BNA подключен патчем
б) сетевая карта не поддерживает скорость 10Mb


Автор: Impulse89 21.4.2015, 19:12

Цитата(Martin @ 21.4.2015, 10:34) *
А что с линком при подключении какого-нибудь свитча, маршрутизатора?
Если линка нет - значит криво встал образ - разбирайтесь с виндой.
Если линк есть, то возможно:
а) сетевая карта не умеет делать коммутацию MDI/MDX, а BNA подключен патчем
б) сетевая карта не поддерживает скорость 10Mb

К коммутатору не пробовал, попробую в ближайшее время. Спасибо!
Еще забыл сказать, я воткнул вторую сетевую карту в ПК который "оригинал" и переткнул сетевой кабель в нее, дал ей айпи как у первой сетевухи и та же самая проблема - сетевой кабель не подключен и нет индикации активности на адаптере ханейвелл.

Автор: Staurus 22.4.2015, 10:21

а старую сетевуху в новый комп не ставили?

Автор: Impulse89 22.4.2015, 13:21

Цитата(Staurus @ 22.4.2015, 10:21) *
а старую сетевуху в новый комп не ставили?

Она встроенная.

Автор: dredko 22.4.2015, 18:39

Цитата(Impulse89 @ 21.4.2015, 19:12) *
К коммутатору не пробовал, попробую в ближайшее время. Спасибо!
Еще забыл сказать, я воткнул вторую сетевую карту в ПК который "оригинал" и переткнул сетевой кабель в нее, дал ей айпи как у первой сетевухи и та же самая проблема - сетевой кабель не подключен и нет индикации активности на адаптере ханейвелл.


Если Ping на BNA не проходит, то проблемы не в Honeywell

Автор: Staurus 23.4.2015, 7:06

надо проверить ip адрес поинт сервера, маску сети,настройки C-BUS поинт сервера, ну а так BNA должен пинговаться с любого компа в сети

Автор: Impulse89 23.4.2015, 14:05

Цитата(dredko @ 22.4.2015, 18:39) *
Если Ping на BNA не проходит, то проблемы не в Honeywell

А как пинговать то, если сетевой кабель не подключен? Точнее прописываешь вручную IP адрес на сетевой карте, далее он пишет подключено и через секунд 5 вырубает. Уже пробовал на двух разных ПК, следовательно на разных сетевухах.
Может BNA имеет какую-то защиту в виде хеш-суммы оборудования или еще чего и просто рубит связь в случае не совпадения данных. Или может есть какой-то режим в BNA, с помощью которого можно перенастроить сетевой интерфейс.

Автор: dredko 23.4.2015, 18:44

Цитата(Impulse89 @ 23.4.2015, 14:05) *
А как пинговать то, если сетевой кабель не подключен? Точнее прописываешь вручную IP адрес на сетевой карте, далее он пишет подключено и через секунд 5 вырубает. Уже пробовал на двух разных ПК, следовательно на разных сетевухах.
Может BNA имеет какую-то защиту в виде хеш-суммы оборудования или еще чего и просто рубит связь в случае не совпадения данных. Или может есть какой-то режим в BNA, с помощью которого можно перенастроить сетевой интерфейс.


"Режим" называется COM-порт, на борту BNA есть такой.
К BNA есть описание, там написано от и до.

А куда-нибудь еще пинки из виртуалки уходят?

Автор: Y&S 24.4.2015, 13:21

Цитата(Impulse89 @ 23.4.2015, 14:05) *
А как пинговать то, если сетевой кабель не подключен? Точнее прописываешь вручную IP адрес на сетевой карте, далее он пишет подключено и через секунд 5 вырубает. Уже пробовал на двух разных ПК, следовательно на разных сетевухах.
Может BNA имеет какую-то защиту в виде хеш-суммы оборудования или еще чего и просто рубит связь в случае не совпадения данных. Или может есть какой-то режим в BNA, с помощью которого можно перенастроить сетевой интерфейс.

А может быть все проще. Судя по симптомам поврежден сетевой разъем в BNA (если он говорит о неподключенном кабеле при контакте с любым оборудованием).
Была такая тема с сетевухой ноута: обжимали разъем RJ45 "в потьмах" недожали и вставили в сетевуху ноута. Он потом тоже не видел никакого сетевого кабеля.
Обследование показало, что проволочки в сетевом разъеме были "продавлены" от стандартного положения и не контачили.
15 минут, скрепка, отвертка и лупа спасли положение и сетевуха опять заработала.

Автор: Impulse89 24.4.2015, 15:18

Цитата(Y&S @ 24.4.2015, 13:21) *
А может быть все проще. Судя по симптомам поврежден сетевой разъем в BNA (если он говорит о неподключенном кабеле при контакте с любым оборудованием).
Была такая тема с сетевухой ноута: обжимали разъем RJ45 "в потьмах" недожали и вставили в сетевуху ноута. Он потом тоже не видел никакого сетевого кабеля.
Обследование показало, что проволочки в сетевом разъеме были "продавлены" от стандартного положения и не контачили.
15 минут, скрепка, отвертка и лупа спасли положение и сетевуха опять заработала.

Исключено — сетевые карты рабочие, кабель от BNA к ПК тоже. Сейчас то работает на старом компьютере.

Автор: dredko 8.5.2015, 13:28

Вышел CARE 10.05

Автор: magnat2011 8.5.2015, 17:01

прямо как Виндовс 10

Автор: dredko 8.5.2015, 18:08

Полезные XFM
 xfm_useful_2015_05_08.zip ( 22,64 килобайт ) : 26

2015-05-08

Состав:
AND_2 логическое И два входа
AND_5 логическое И пять входов
OR_5 логическое ИЛИ
NOT инверсия
NOT_5 пять независимых инверсий
LOGIC1 на выходе всегда единица
SWI_5 выбор из пяти значений при помощи MultiState
CICLE генератор с параметрами длительности нуля и единицы
DI_SUMxx сумматоры DI значений
PARAM5 пять параметров, доступных через EBI (файлы параметров)
SECMIDN прошло секунд от полуночи
TIMEDATE текущее дата и время
TEMP2SEL выбор из двух температур
SNAPSHOT снимок состояния (фиксация пяти значений)

Автор: dredko 14.5.2015, 11:51

Обновление архива с полезными XFM

 xfm_useful_2015_05_14.zip ( 145,17 килобайт ) : 22


Добавлены

TSTART03 Управление по времени,
COMPARE2 Расширенное сравнение двух величин,
RAFAN06 Управление вытяжной системой

Автор: magnat2011 15.5.2015, 9:09


по поводу новой версии КАРЕ


Subject: HowTo create Controller Graphics direct out of CARE 10.05.00


Dear all, herewith we would like to invite you to the net meeting session on “HowTo create Controller Graphics direct out of CARE” for EAGLE controllers. This session will be done in 2 parts. First part is to get a overview on the CARE and Firmware function. The second part is mend to understand the details of the implementation and HowTo use it.


Agenda:
1st Part ~30 minutes
∙ Graphic components “Who is doing What”
∙ System overview
∙ Graphic menu

2nd Part ~60 minutes
∙ Graphic first steps
∙ Create a background picture using the Images
∙ Edit Elements
∙ CARE graphic directory & function
∙ CARE backup & restore
∙ Copy graphic
∙ Import UI Suite Graphics & datapoint bindings
∙ Graphic download






Start: Mai 21nd @ 10:00 (German summer time)


Who should attend?
CentraLine FFP, CentraLine FFP (cc), FFP Partner, Sales persons


Please feel free to forward this invitation to other interested parties or partners.


................................................................................
.........................................................
Join online meeting
https://Collaborate.Honeywell.com/Meet/klaus.tischinger/R547K631


Join by Phone
------------------ IF NOT ONLINE ------------------
USA - 302 669 4979
USA - 302 669 0333
USA - 602 794 0088
USA - 480 293 9588
Canada - 1 888 974 2915
Canada (French) - 1 888 974 2916
China - 00 1 602 794 0088
France - 04 8912 5511
Germany - 069 222 280 666
India - 00 1 602 794 0088
Mexico - 001 855 251 4207
United Kingdom - 016 9860 8166
Find a local numberSubject: HowTo create Controller Graphics direct out of CARE 10.05.00


Dear all, herewith we would like to invite you to the net meeting session on “HowTo create Controller Graphics direct out of CARE” for EAGLE controllers. This session will be done in 2 parts. First part is to get a overview on the CARE and Firmware function. The second part is mend to understand the details of the implementation and HowTo use it.


Agenda:
1st Part ~30 minutes
∙ Graphic components “Who is doing What”
∙ System overview
∙ Graphic menu

2nd Part ~60 minutes
∙ Graphic first steps
∙ Create a background picture using the Images
∙ Edit Elements
∙ CARE graphic directory & function
∙ CARE backup & restore
∙ Copy graphic
∙ Import UI Suite Graphics & datapoint bindings
∙ Graphic download






Start: Mai 21nd @ 10:00 (German summer time)


Who should attend?
CentraLine FFP, CentraLine FFP (cc), FFP Partner, Sales persons


Please feel free to forward this invitation to other interested parties or partners.


................................................................................
.........................................................
Join online meeting
https://Collaborate.Honeywell.com/Meet/klaus.tischinger/R547K631


Join by Phone
------------------ IF NOT ONLINE ------------------
USA - 302 669 4979
USA - 302 669 0333
USA - 602 794 0088
USA - 480 293 9588
Canada - 1 888 974 2915
Canada (French) - 1 888 974 2916
China - 00 1 602 794 0088
France - 04 8912 5511
Germany - 069 222 280 666
India - 00 1 602 794 0088
Mexico - 001 855 251 4207
United Kingdom - 016 9860 8166
Find a local number

Всем доброго дня.
Подскажите какая нынче последняя версия EBI ???
Может кто выложить в Инет дистрибутив последней версии?
Заранее благодарны.

Автор: Y&S 22.5.2015, 3:10

Цитата(magnat2011 @ 15.5.2015, 9:09) *
Подскажите какая нынче последняя версия EBI ???
Может кто выложить в Инет дистрибутив последней версии?
Заранее благодарны.

Текущая версия EBI - R430 (вышла в 3 квартале 2014 года).
Она достаточно увесистая: 2 двухслойных DVD диска.
А в чем "цимус" тащить 15 Гб c интернета если нет лицензии (хотя бы ДЕМО), а без нее EBI даже не поставить.


Автор: magnat2011 22.5.2015, 7:36

Без лицензии EBI работает 5 часов- как Демо, потом перезагрузка компа, или я не прав??
+ есть пару вопросов , которые не работали в ранней версии - хотелось бы понять устранились эти ошибки,
также с трендами и шедулами были "глюки" в 410 версии, тренды не копировались в ексель, как в 310 версии
Да и интересует новая библиотека анимаций и картинок - есть ли что то новое.

спс

Автор: dredko 25.5.2015, 9:43

Что-то я всегда думал, что для установки EBI лицензия нужна.
А пять часов он работает без регистрации.

Автор: Y&S 25.5.2015, 21:13

Цитата(magnat2011 @ 22.5.2015, 7:36) *
Без лицензии EBI работает 5 часов- как Демо, потом перезагрузка компа, или я не прав??
+ есть пару вопросов , которые не работали в ранней версии - хотелось бы понять устранились эти ошибки,
также с трендами и шедулами были "глюки" в 410 версии, тренды не копировались в ексель, как в 310 версии
Да и интересует новая библиотека анимаций и картинок - есть ли что то новое.

спс

Есть лицензия и регистрация лицензии на конкретном компьютере.
Лицензии есть 2х видов: обычная и ДЕМО.
ДЕМО обычно может содержать кучу интерфейсов и обычно совсем мало точек 250.
Она останавливается каждые 5 часов и не требует регистрации.
Обычная лицензия работает без регистрации неделю полнофункционально, а потом, если не зарегистрировано,то останавлиается каждые 5 часов.

Новых библиотек вроде бы нет, просто немного переделали интерфейс в духе Windows8.
За GS ничего не скажу не пользовал.

Цитата(dredko @ 25.5.2015, 9:43) *
Что-то я всегда думал, что для установки EBI лицензия нужна.
А пять часов он работает без регистрации.

Совершено верно. Лицензия нужна хотя бы ДЕМО.

Автор: max_9090 25.5.2015, 22:00

Здравствуйте.
Подскажите можно вытащить файл проектов из Care 8.03 и открыть в его в на другом компе с Care 8.04?

Автор: dredko 26.5.2015, 8:18

Цитата(max_9090 @ 25.5.2015, 22:00) *
Здравствуйте.
Подскажите можно вытащить файл проектов из Care 8.03 и открыть в его в на другом компе с Care 8.04?


Если я правильно понял вопрос, то:
Project:Backup - > Project:Restore

Во время restore можно сделать "upgrade" файла в любую более старшую версию CARE

Автор: max_9090 27.5.2015, 20:57

Цитата(dredko @ 26.5.2015, 8:18) *
Если я правильно понял вопрос, то:
Project:Backup - > Project:Restore

Во время restore можно сделать "upgrade" файла в любую более старшую версию CARE

Спасибо!


Автор: dredko 17.6.2015, 16:03

Полезные XFM
2015-06-17

 xfm_useful_2015_06_17.zip ( 376,95 килобайт ) : 25


Изменения:
TStart03 - можно явно указать работу круглосуточно;
RaFan08 - некоторые точки переименованы.
Добавлено:
RaFan11 - вытяжная система без заслонок;
примерный проект для проверки макросов в LiveCARE (пустой пароль).

Автор: vtgavolt 12.7.2015, 20:05

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. EBI-R400 нашлись те шаловливые ручки которые очистили настройки "mngr". Теперь вход не возможен. Команду hscconfig пробовали не прокатывает. Что делать?

Автор: dredko 13.7.2015, 21:09

Цитата(vtgavolt @ 12.7.2015, 20:05) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. EBI-R400 нашлись те шаловливые ручки которые очистили настройки "mngr". Теперь вход не возможен. Команду hscconfig пробовали не прокатывает. Что делать?



Переустановить не пытались?

Автор: Y&S 21.7.2015, 16:55

Цитата(vtgavolt @ 12.7.2015, 20:05) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. EBI-R400 нашлись те шаловливые ручки которые очистили настройки "mngr". Теперь вход не возможен. Команду hscconfig пробовали не прокатывает. Что делать?

Что значит очистили? Сменили пароль, удалили учетную запись?

Автор: sidr_z 23.7.2015, 18:11

C-BUS упал ! грешу на BNA приём есть и по лану и по C-BUS но между собой не вяжет ! пробовал подключится через гипертерминал пусто, через телнет как было сказано выше имя хоста не знаю. документации никакой, дисков нет, мануалы какие в инете нашел не помогли! А айпи немого определить но в сетевом пуле кроме сервак и раб.места ничего нет! Буду благодарен за любую помощь!!

Автор: Spaider 23.7.2015, 18:30

Доброго дня,
"Через гипертерминал пусто" - терминал соединяется, но при этом ответа в окне терминала нет, так?
BNA - индикация работает?

Автор: sidr_z 24.7.2015, 11:08

да пусто! а индикацию не глянул! подключусь гляну! знал бы что на ветке кто то сидит не ушел бы!

Автор: Y&S 27.7.2015, 18:29

Цитата(sidr_z @ 23.7.2015, 18:11) *
C-BUS упал ! грешу на BNA приём есть и по лану и по C-BUS но между собой не вяжет ! пробовал подключится через гипертерминал пусто, через телнет как было сказано выше имя хоста не знаю. документации никакой, дисков нет, мануалы какие в инете нашел не помогли! А айпи немого определить но в сетевом пуле кроме сервак и раб.места ничего нет! Буду благодарен за любую помощь!!

Имя хоста не знаете, а IP адрес? Телнетом можно вызвать и по адресу. Правда если вы не знаете пароль root в BNA, то это Вам поможет мало :-(

Автор: vtgavolt 30.7.2015, 7:39

Цитата(Y&S @ 21.7.2015, 16:55) *
Что значит очистили? Сменили пароль, удалили учетную запись?

В программе в учетной записи очистили данные! Переустановить не пытались!

Автор: Y&S 31.7.2015, 15:45

Цитата(vtgavolt @ 30.7.2015, 7:39) *
В программе в учетной записи очистили данные! Переустановить не пытались!

В смысле не в Windows, а в самом EBI очистили данные?
Если так, то переключитесь в station based security и восстановите что надо.

Автор: magnat2011 13.8.2015, 0:51

Всем привет
Может кто подскажет что это за ошибки
и как это лечится?
что мы делаем не так.
Выскакивает при заливки программы из Каре в контроллер.
заранее благодарны.

 

Автор: Martin 13.8.2015, 19:21

Цитата(magnat2011 @ 13.8.2015, 0:51) *
Всем привет
Может кто подскажет что это за ошибки
и как это лечится?
что мы делаем не так.
Выскакивает при заливки программы из Каре в контроллер.
заранее благодарны.

вероятно модель контроллера фактическая и указанная в проекте не соответсвуют

Автор: dredko 31.8.2015, 23:09

Полезные XFM от 31 августа

Добавлено:
R_ALM_01 Авария по часто повторяющимся событиям.

 xfm_useful_2015_08_31.zip ( 390,61 килобайт ) : 28

Автор: vitaliy-cislyak 18.9.2015, 12:41

Всем привет! Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой:
При попытке открыть скинутый мне проект программа выдает сообщение об ошибке:

после чего вырубается со следующим заявлением:



При этом проект созданный у меня на компе я спокойно сохранил и потом восстановил и открыл.
(CARE-BACnet 10.05)

Автор: vitaliy-cislyak 18.9.2015, 13:26

Добавлю, что пытался открывать проекты от трёх разных субподрядчиков, все три дают такой результат, а http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=7013&view=findpost&p=339588открылся.

Автор: Y&S 18.9.2015, 14:55

Цитата(vitaliy-cislyak @ 18.9.2015, 12:41) *
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой:
При попытке открыть скинутый мне проект программа выдает сообщение об ошибке:

после чего вырубается со следующим заявлением:



При этом проект созданный у меня на компе я спокойно сохранил и потом восстановил и открыл.
(CARE-BACnet 10.05)

Последняя выпущенная версия 10.05SP1.
У Вас есть SP1? Может быть дело в нем.

Автор: vitaliy-cislyak 21.9.2015, 9:08

Цитата(Y&S @ 18.9.2015, 14:55) *
Последняя выпущенная версия 10.05SP1.
У Вас есть SP1? Может быть дело в нем.

SP1 - чисто графика. Поставил, проблема не решилась.

Автор: vitaliy-cislyak 21.9.2015, 10:01

Вылетает в самом начале загрузки проекта, когда происходит "Loading Project..."

Автор: Martin 22.9.2015, 7:13

Цитата(vitaliy-cislyak @ 21.9.2015, 10:01) *
Вылетает в самом начале загрузки проекта, когда происходит "Loading Project..."


Скиньте проект в личку - для попробовать

Автор: vitaliy-cislyak 22.9.2015, 9:15

Оказалось, дело в проекте.
Мне написал субподрядчик, что там есть 2 косячных планта при открытии которых происходит ошибка базы данных и программа вылетает. Скинул мне свою БД, пока её открою, попробую разобраться (она блин весит 160МБ! и на моём компе ставится будет мягко говоря не быстро)

Автор: vitaliy-cislyak 22.9.2015, 15:09

clap.gif Ура, заработало. Для этого пришлось: поставить CARE 10.00 чтобы БД не апгрейдилась, поставить саму БД, и тогда только открылся проект. Пока так smile.gif

Автор: sashokk 23.9.2015, 14:50

Цитата(Martin @ 13.8.2015, 19:21) *
вероятно модель контроллера фактическая и указанная в проекте не соответсвуют

вот вложение...похоже проблема не в этом, на контроллере написано MVC-80M-CPSW1A дата изготовления 1429 (14 год 29 неделя)

 

Автор: CLHON 24.9.2015, 10:13

Цитата(sashokk @ 23.9.2015, 14:50) *
вот вложение...похоже проблема не в этом, на контроллере написано MVC-80M-CPSW1A дата изготовления 1429 (14 год 29 неделя)


Проблема в ключе CARE. Вероятно Вы используете CL или HBS версию, нужна OEM.
"Правильный" ключ нужен в момент компиляции программы, залить потом можно любым ключем.

Автор: ko66jf 24.9.2015, 23:35

CLHON Вы правы! Именно из за ключа.

Автор: vitaliy-cislyak 6.10.2015, 10:30

Здравствуйте.
Подскажите, есть у кого инструкции или хелп к EBI на русском языке?

Автор: dredko 6.10.2015, 15:15

Полезные XFM 2015-10-06

Добавлено:
SaFan_e9 Управление приточным вентилятором для систем с электроподогревом

 xfm_useful_2015_10_06.zip ( 465,75 килобайт ) : 35

Автор: Y&S 8.10.2015, 21:27

Цитата(vitaliy-cislyak @ 6.10.2015, 10:30) *
Здравствуйте.
Подскажите, есть у кого инструкции или хелп к EBI на русском языке?

Насколько я знаю в природе существуют только переведенные руководства оператора системы.
Причем для некоторых версий перевод достаточно косячный.
Я слышал, что для некоторых крупных заказчиков переводили и другие руководства, но живьем я их не видел sad.gif

Автор: magnat2011 9.10.2015, 7:13

Цитата(vitaliy-cislyak @ 6.10.2015, 10:30) *
Здравствуйте.
Подскажите, есть у кого инструкции или хелп к EBI на русском языке?


Вот нарыл супер древнее по EBI что есть на русс
может чтото для себя найдете
из свежего - пока ничего не встречал.
переводите переводчиком или перевод сайта - если открыть ее на ресурсе в инете.




Цитата(Y&S @ 8.10.2015, 21:27) *
Насколько я знаю в природе существуют только переведенные руководства оператора системы.
Причем для некоторых версий перевод достаточно косячный.
Я слышал, что для некоторых крупных заказчиков переводили и другие руководства, но живьем я их не видел sad.gif



Есть еще такие доки по Симметри на русс,
устаревшие версии - но большая часть не поменялась ведь
надеюсь найдете то что Вас интересует.



Может кто сталкивался Symmetre перестала отображать данные со всех контроллеров/точек - на рисункках черные квадраты.
Связь ПК с БНА есть - пингуется - БНА по сети контроллеры видит,по тел нету заходили - Поинт сервер перезапустили - статус ОК, - Ексель5000 сервер перезапускали все ок. соединение есть. вроде все соеденено все ок а данные не отображаются. ????
что может быть - где ещ что можно посмотреть- у кого было подобное?

 EBI_doc_rus.pdf ( 465,9 килобайт ) : 76
 EBI_general_RU.pdf ( 43,8 килобайт ) : 58
 EBI_R110_RUS.doc ( 8,8 мегабайт ) : 44
 EBI_R200_RUS.doc ( 8,8 мегабайт ) : 42
 EBI_Specs_R300_RU.pdf ( 465,9 килобайт ) : 48
 SymmetrE_SpesData____.pdf ( 550,64 килобайт ) : 46
 SymmetrE_UserG____.pdf ( 909,11 килобайт ) : 44
 151_SymmetrER200_rus.pdf ( 853,96 килобайт ) : 40
 ________________________SymmetrE_1_.pdf ( 551,27 килобайт ) : 41
 

Автор: Spaider 9.10.2015, 8:27

Цитата(magnat2011 @ 9.10.2015, 8:13) *
Может кто сталкивался Symmetre перестала отображать данные со всех контроллеров/точек - на рисункках черные квадраты.
Связь ПК с БНА есть - пингуется - БНА по сети контроллеры видит,по тел нету заходили - Поинт сервер перезапустили - статус ОК, - Ексель5000 сервер перезапускали все ок. соединение есть. вроде все соеденено все ок а данные не отображаются. ????
что может быть - где ещ что можно посмотреть- у кого было подобное?

А Symmetre какой версии?
Контроллеры видно в списке в Symmetre?

Автор: aazjim 9.10.2015, 11:16

Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня контроллер XL50A-CY по Lon хочу с ним связать модули вх/вых XFC3A06001, как это делается?
Просто перетащить из библиотеки модуль в Terminal Assignment, как написанно в документации не дает, или я что то делаю?
Использую восьмую версию без ключа.

Автор: magnat2011 9.10.2015, 23:00

Цитата(Spaider @ 9.10.2015, 8:27) *
А Symmetre какой версии?
Контроллеры видно в списке в Symmetre?


разобрались - слетают настройки портов и блокируется поинт сервер - откатились на предидущую версию был образ.
спасибо.

Автор: Wildrover 10.10.2015, 3:33

Цитата(aazjim @ 9.10.2015, 11:16) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня контроллер XL50A-CY по Lon хочу с ним связать модули вх/вых XFC3A06001, как это делается?
Просто перетащить из библиотеки модуль в Terminal Assignment, как написанно в документации не дает, или я что то делаю?
Использую восьмую версию без ключа.

Без ключа и не даст.

Автор: magnat2011 12.10.2015, 7:54

Цитата(Spaider @ 9.10.2015, 8:27) *
А Symmetre какой версии?
Контроллеры видно в списке в Symmetre?



Опять участились сбои с Симметри - отказывается работать,обратили внимание -что проблемы происходят после скачка напряджения. Похоже проблема глубже.. :-((
Контроллеры из Симметри не видно - через телнет из БНА видно. контроллеры между собой друг-друга видят.
Бна с компа пингуются - связь есть - лампочки моргают.
поинт сервер запущен - не заблокирован, Ексель 5000 работает.

А Симметри как "слепая" не отображает информацию. все иконки с данными черного цвета.

Симметри стоит 410.2
Что еще может быть? типа как не прогружается база данных - не передает в симмети данные.. ???



Может есть желающие по Киеву - подъехать на объект и помочь реанимировать комп с Симметри. (центр Киева) пишите в личку.

Автор: magnat2011 12.10.2015, 21:26

Очередной вопрос - как совместить Симметри с виндой 64 бита???
приняли решение обновлять комп, винду, симметри и тп.
айтишники начали смеятся - когда узнали что симметри не поодерживат 64 бита - и нам нужен виндовс на 32 бита,
это вчерашний день уже а так же --- Хоневелл не вкладывает средства в развитие своего ПО, если ПО СКАДА не успевает на обновлением ПО.

вот так то. - грустно :-(((

Автор: Wildrover 13.10.2015, 8:09

Цитата(magnat2011 @ 12.10.2015, 21:26) *
Очередной вопрос - как совместить Симметри с виндой 64 бита???
приняли решение обновлять комп, винду, симметри и тп.
айтишники начали смеятся - когда узнали что симметри не поодерживат 64 бита - и нам нужен виндовс на 32 бита,
это вчерашний день уже а так же --- Хоневелл не вкладывает средства в развитие своего ПО, если ПО СКАДА не успевает на обновлением ПО.

вот так то. - грустно :-(((

Если вашим айтишникам "религия не позволяет" использовать Win 7 32 - ставьте Windows Server 2008 R2 Standard 64 bit Service Pack 1 - "Recommended".

Автор: vitaliy-cislyak 15.10.2015, 8:33

magnat2011, спасибо за руководство оператора )
Я пока искал, нашёл ещё техническое описание на EBI R430.

 _____________EBI_R430_.pdf ( 8,6 мегабайт ) : 101

Автор: magnat2011 15.10.2015, 20:24

Цитата(vitaliy-cislyak @ 15.10.2015, 8:33) *
magnat2011, спасибо за руководство оператора )
Я пока искал, нашёл ещё техническое описание на EBI R430.

 _____________EBI_R430_.pdf ( 8,6 мегабайт ) : 101


круто - спасибо - уже 430 версия вішла - не знали :-))
а мы думали симметри и EBI не развивается - судя по требованиям для ее установки винды на 32 бита... :-))
Зак заказал новый комп с двцмя планками опенративки на 4 Гига - а винду мы просим заменить на Вин7 32 битну - печалька....

Автор: dredko 18.10.2015, 9:40

Полезные XFM

Добавлено:

LOGIC2M - выбор любого (16 вариантов) логического переключателя два входа, один выход без перезагрузки контроллера.
TPFILL02 - аварии и статистика интервалов подпитки ИТП.

 xfm_useful_2015_10_18.zip ( 517,58 килобайт ) : 16

Автор: vitaliy-cislyak 22.10.2015, 11:26

Нашёл у себя в закромах сервера руководство по настройке EBI 410 clap.gif clap.gif clap.gif
 EBIConfig.pdf ( 3,67 мегабайт ) : 112


Он правда на английском, но это уже что-то )

Автор: Spaider 23.10.2015, 15:35

Цитата(Евг55 @ 23.10.2015, 13:52) *
я был на сайте www.ingener1.ru , там задай вопрос на форуме ,он не раскурченный сайт,но ребята дают инфу,кот на других сайтах нет

Помощь не запоздала ли?
Цитата(Alexanderon @ 22.8.2006, 17:14) * rolleyes.gif

Автор: vitaliy-cislyak 27.10.2015, 13:23

Сейчас разбирался с руководством

Цитата(vitaliy-cislyak @ 22.10.2015, 11:26) *
Нашёл у себя в закромах сервера руководство по настройке EBI 410 clap.gif clap.gif clap.gif
 EBIConfig.pdf ( 3,67 мегабайт ) : 112

, там есть tutorial. Запнулся на стр. 37, где настройки порта для канала.


Там показан вариант с com-портом, а у меня в этой вкладке только LANVendor:



Вроде по руководству ничего не пропускал... Где и как это можно настроить подскажите пожалуйста!

Автор: Y&S 30.10.2015, 16:44

Цитата(vitaliy-cislyak @ 27.10.2015, 13:23) *
Сейчас разбирался с руководством

, там есть tutorial. Запнулся на стр. 37, где настройки порта для канала.


Там показан вариант с com-портом, а у меня в этой вкладке только LANVendor:



Вроде по руководству ничего не пропускал... Где и как это можно настроить подскажите пожалуйста!

А какой у Вас тип канала? От типа канала зависят возможные опции подключения!
Что Вы в конечном итоге пытаетесь сделать?

Автор: vitaliy-cislyak 13.11.2015, 14:25

В конечном итоге хочу разобраться, как создавать скаду на EBI для контроллеров Excel Web, для начала.
А этот пример просто из руководства взял.
Чтобы по-разбираться. Т.к. сам недавно только занялся контроллерами в принципе.

Есть контроллер, XL1000C500, и модули. В контроллер уже залита простенькая программа.
В данный момент я загружаю точки и контроллер из CARE в Quick Builder
Потом загружаю всё это на сервер.
В Station я вижу контроллер и все точки, но пишет, что нет удалённого доступа к точкам sad.gif
т.е я не вижу значения точек.
Контроллер только могу запустить или остановить.
При этом если захожу через браузер, то всё видно и всё меняется при необходимости.

Автор: dredko 13.11.2015, 23:32

bacnet discovery wizard в quickbuilder контроллер и точки находит?

там описание в документации на ebi есть . там, это в самом ebi

Автор: Y&S 14.11.2015, 15:44

Цитата(vitaliy-cislyak @ 13.11.2015, 14:25) *
В конечном итоге хочу разобраться, как создавать скаду на EBI для контроллеров Excel Web, для начала.
А этот пример просто из руководства взял.
Чтобы по-разбираться. Т.к. сам недавно только занялся контроллерами в принципе.

Есть контроллер, XL1000C500, и модули. В контроллер уже залита простенькая программа.
В данный момент я загружаю точки и контроллер из CARE в Quick Builder
Потом загружаю всё это на сервер.
В Station я вижу контроллер и все точки, но пишет, что нет удалённого доступа к точкам sad.gif
т.е я не вижу значения точек.
Контроллер только могу запустить или остановить.
При этом если захожу через браузер, то всё видно и всё меняется при необходимости.

Каналы Вам не нужны вообще. Они используются для опроса типа scan task (некоторые виды пожарки и СКД).
ExcelWeb работает через BACNet point server.
Вы протокол BacStac хотя бы настроили?

Автор: Wildrover 15.11.2015, 4:07

Цитата(Y&S @ 14.11.2015, 15:44) *
Каналы Вам не нужны вообще. Они используются для опроса типа scan task (некоторые виды пожарки и СКД).
ExcelWeb работает через BACNet point server.
Вы протокол BacStac хотя бы настроили?

Где в вопросе Вы увидели слово "канал"?
Рекомендую удалить контроллер и точки в QuickBuilder. После чего, как уже было сказано, запустить "bacnet discovery wizard". По результатам сообщите.

Автор: vitaliy-cislyak 16.11.2015, 16:48

Пишет "не найдены bacnet устройства "

Автор: Wildrover 17.11.2015, 4:01

Цитата(vitaliy-cislyak @ 16.11.2015, 16:48) *
Пишет "не найдены bacnet устройства "

Как уже сказали выше, установите и настройте BacStack.
Еще вопрос, сколько сетевых интерфейсов в компьютере?

Автор: vitaliy-cislyak 17.11.2015, 10:00

Сетевых интерфейсов в смысле сетевых карт?
Одна.
В bacstac есть 1 порт. Открываю свойства.
В первой вкладке указаны сетевая карта и ip компа. UDP port как в care.
Остальные вкладки не заполнены


Изменил в окне bacnet direct configuration номер device instance на номер контроллера в подсети (4 - посл цифра ip контроллера и его device id, а было 17000...)

После этого и перезагрузки компа bacnet discovery wizard нашёл контроллер и загрузил из него все точки, контуры, расписания.

Загрузил в сервер, всё-равно в station пишет "remote acknowledgement failed "

Автор: Y&S 17.11.2015, 11:02

Цитата(Wildrover @ 15.11.2015, 4:07) *
Где в вопросе Вы увидели слово "канал"?
Рекомендую удалить контроллер и точки в QuickBuilder. После чего, как уже было сказано, запустить "bacnet discovery wizard". По результатам сообщите.

Посмотрите выше в теме. Изначально вопрошающий пытался использовать пример для СКУДа PCSC.

Автор: vitaliy-cislyak 17.11.2015, 12:46

Что касается примера, то это "сферический конь в вакууме" - просто попытка сделать упражнение из руководства по настройке, и хотя это тоже интересно, непосредственная задача, в первую очередь, это Excel Web.

Автор: Martin 18.11.2015, 3:20

Цитата(vitaliy-cislyak @ 17.11.2015, 12:46) *
Что касается примера, то это "сферический конь в вакууме" - просто попытка сделать упражнение из руководства по настройке, и хотя это тоже интересно, непосредственная задача, в первую очередь, это Excel Web.

Bacnet istance id д.б. уникальным
После добавления точек/контроллеров нужно рестартовать поинтсервер.

Автор: Wildrover 18.11.2015, 8:30

Цитата(vitaliy-cislyak @ 17.11.2015, 10:00) *
Сетевых интерфейсов в смысле сетевых карт?
Одна.
В bacstac есть 1 порт. Открываю свойства.
В первой вкладке указаны сетевая карта и ip компа. UDP port как в care.
Остальные вкладки не заполнены

Изменил в окне bacnet direct configuration номер device instance на номер контроллера в подсети (4 - посл цифра ip контроллера и его device id, а было 17000...)

После этого и перезагрузки компа bacnet discovery wizard нашёл контроллер и загрузил из него все точки, контуры, расписания.

Загрузил в сервер, всё-равно в station пишет "remote acknowledgement failed "

Вот Вам пример работающей конфигурации BACNet:


Дальнейшее уже касается настройки PointServer-a и прав доступа станции и пользователя.

Автор: vitaliy-cislyak 20.11.2015, 9:24

Собственно так изначально и было.
Вернул как было. bacnet discovery wizard также нашёл контроллер, и ещё нашел контроллер Honeywell_BACnetClient_17000.
При загрузке в station выскакивали ошибки. Попробовал загрузить при отключенных серверах точек - всё succesfully smile.gif

А дальше собственно, почему не было доступа: не было указано имя сети в настройках BACNET в Station.

Поставил там localhost и всё заработало smile.gif clap.gif

Спасибо всем за помощь!
Буду потихоньку дальше "курить help" на английском.

Автор: magnat2011 20.11.2015, 21:51

Всем привет.
Подскажите кто сталкивался - какой дешевый способ преобразовать АО- в ДО.
мы установили реле на 12 вольт постоянки - но этот фокус не прошел, я так понял что тока не хватает у АМ выхода,
МСЕ и МСД - финансово не выгодно и места столькоо уже нет в шкафу


Автор: vitaliy-cislyak 21.11.2015, 7:36

Цитата(magnat2011 @ 20.11.2015, 21:51) *
мы установили реле на 12 вольт постоянки - но этот фокус не прошел, я так понял что тока не хватает у АМ выхода

А там разве не от 2 до 10В на АО?

Автор: vitaliy-cislyak 21.11.2015, 7:57

И по току там мало...
Компаратор может туда сунуть между АО и реле?

Автор: magnat2011 21.11.2015, 9:45

Цитата(vitaliy-cislyak @ 21.11.2015, 6:36) *
А там разве не от 2 до 10В на АО?


на АО лт 0до 10В.
По характеристикам реле - она замыкаетс при превышении 6В и выключаетс размыкаетс при понижении2 ВВ,
но не хватает тока в аналоговом выходе что б замкнуто реле smile.gif)

Автор: vitaliy-cislyak 21.11.2015, 13:35

Цитата(magnat2011 @ 21.11.2015, 9:45) *
но не хватает тока в аналоговом выходе что б замкнуто реле smile.gif)

Уже посмотрел, поэтому и предлагаю компаратор подключить к АО. Ток на входе маленький, а выход компаратора уже на реле кинуть. Компаратор понадобится запитать, это уже к вопросу выбора конкретной модели.

Автор: magnat2011 21.11.2015, 20:54

вы можете выложить ссылку а эти устройства?
спасибо.

Автор: vitaliy-cislyak 21.11.2015, 22:19

Вот вы и поймали теоретика... Не смог найти что-либо подходящее для покупки. Думаю, в вс-пн по-эксперементирую у себя с повторителем напряжения и с компаратором и отпишусь)

Автор: magnat2011 22.11.2015, 9:47

ок. спасибо.
Я вот подобрал реле интерфейсное маломощное, с самым малым током на катушке. на неделе попробую раздобыть.

http://rele-ua.com/products/rele-interfejsnye/pir6w-1ps.html


Автор: vitaliy-cislyak 23.11.2015, 9:43

Цитата(magnat2011 @ 22.11.2015, 9:47) *
Я вот подобрал реле интерфейсное маломощное, с самым малым током на катушке. на неделе попробую раздобыть.

http://rele-ua.com/products/rele-interfejsnye/pir6w-1ps.html

Посмотрел описания к модулям АО, там везде указан максимальный выходной ток +-1мА.
У этого реле ток действительно маленький, но не на столько (приблизительно 0,2...0,5Вт/10В=20...50мА, если я правильно понял по описанию)
Но на такое реле уже может сработать повторитель (усилитель тока) на операционном усилителе. (Или на чём-нибудь другом, если разбираешься в электронике)

Готовых таких устройств в корпусах правда не нашёл в продаже. Я бы взял микросхему типа К157УД2 http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html (замкнул бы выводы 13 и 3), вставил бы её в монтажную плату, плюс пара разъёмов, питание и какой-нибудь корпус.

Естественно это всё жуткий хэндмэйд, но мы говорим о нестандартной задаче и экономии smile.gif
Имхо, без электроники эту задачу не решить, т.к. очень уж маленький ток у АО

Автор: vitaliy-cislyak 23.11.2015, 10:37

Возможно, Лучше всего подойдёт микросхема TDA2030A
http://www.chipdip.ru/product/tda2030a/
Схема как здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp136.php (Повторитель)


Цифры на схеме - номера ножек микросхемы. Это должно отработать хорошо.
Если будут вопросы по схеме - в лс.
Сорри всем за этот оффтоп.

Автор: Alexandr1962 23.11.2015, 18:23

Уважаемые специалисты Помогите начинающему.

Столкнулся с оборудованием и программным обеспечением Honeywell.
Программа Enterprise Buildings Integrator версия EBI 300 SP1 СКД построена на контроллерах Star 2.
Системная ошибка 167. Проявляется следующим образом. Не формируются отчеты в базе SQL. События в файле программы фиксируются но не переносятся в таблицы базы SQL.
Обращался в Honeywell, порекомендовали переустановить программу. Обратился к ним прислать инструкцию на русском по переустановке и каким образом перенести все настройки. Неделю шла переписка запрашивали разные данные. В результате сказали что у них такой инструкции нет. Эту работу может выполнить инженер Honeywell.
Инструкцию пользователя так же не нашли.
Помогите. Готов рассмотреть помощь в виде выезда на адрес в Санкт-Петербурге.

Автор: magnat2011 24.11.2015, 0:24


Естественно это всё жуткий хэндмэйд, но мы говорим о нестандартной задаче и экономии smile.gif
Имхо, без электроники эту задачу не решить, т.к. очень уж маленький ток у АО
[/quote]


Спасибо огромное за советы. Завтра озвучу нашим мастерам, попробуем реализовать...

Автор: stscat 25.11.2015, 10:32

Цитата(magnat2011 @ 20.11.2015, 21:51) *
Всем привет.
Подскажите кто сталкивался - какой дешевый способ преобразовать АО- в ДО.
мы установили реле на 12 вольт постоянки - но этот фокус не прошел, я так понял что тока не хватает у АМ выхода,
МСЕ и МСД - финансово не выгодно и места столькоо уже нет в шкафу


Можно попробовать SSR реле, типа FOTEK SSR - 25 DA:
http://ru.aliexpress.com/item/100-original-FOTEK-single-phase-solid-state-relay-SSR-25-da-input-3-32-v-dc/1209077381.html?spm=2114.03020208.3.9.ypQGAn&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9

Напряжение включения/ выключения вкл > 2.4В / выкл < 1
Ток срабатывания 7.5мА/12В

Если решать задачу с помощью электроники, то это один резистор и один транзистор. 1ма на 10В, это резистор 10К на базу и транзистор, напр, 9014 (усиление тока 60 - 1000 раз, напр. коммутации 50В, ток 0,5А) подключаете к нему реле на 24В DC и дальше делаете что хотите. Зачем операционник, не понимаю.

В своих системах применяю конвертор 0..10В -> 3 выхода "открытый коллектор", т.е. один выход 0..10В управляет состоянием до 3 реле. Но это только для внутренних нужд.

Автор: magnat2011 27.11.2015, 21:13



В своих системах применяю конвертор 0..10В -> 3 выхода "открытый коллектор", т.е. один выход 0..10В управляет состоянием до 3 реле. Но это только для внутренних нужд.

а как работает Ваше реле? это готовое изделие - или сами собираете?

0-3,3В - вкл 1 реле
3,4-7В - вкл 2 реле
7-10В - вкл 3 реле
или как то подругому?



Автор: stscat 27.11.2015, 23:21

3В - вкл реле 1
4В - вкл реле 2
5В - вкл реле 1,2
6В - вкл реле 3
7В - вкл реле 3,1
8В - вкл реле 3,2
9В - вкл реле 3,2,1

По факту значение реле задается в бинарном виде + 2, все что до 2 -> все реле выключены
Напр, вкл реле 3,2,1: 111 (дес. значение 7+2=9В)
или вкл реле 3,1: 101 (дес. значение 5+2=7В)

Это маленькая плата-переходник размером 20х45мм, вставляется клеммы аналоговых выходов модуля расширения. Получается конвертор 2 АО -> 6 DO. Открытые коллекторы тянут ток 0,5А 60В DC, так что можно запросто управлять даже пускателями с DC управлением.

Автор: magnat2011 28.11.2015, 9:04

Вопрос по Симметри.
Как можно вывести в виде графика/таблицы показания графика температуры отопления,
используемого программой CARE ( иконка RAMP если я не ошибаюсь), и добавить туда смещение графика.

Заказчик видит на экране ТЕ подачи в авто режиме на контура и ТЕ наруж воздуха и формирует такие вопросы:
- почему именно такая ТЕ подачи отопления в данный момент, (мне такая много мол :-)))
- мне на южные контура нужна ТЕ по одному графику, а на северные по другому графику - тут разные сдвиги задаются.
- какая будет ТЕ подачи ночью при понижении ТЕ на улице ниже нуля??
- какой мне выбрать сдвиг графика и как при этом изменится весь график...
- хочу увидеть для каждого контура свой график изменения ТЕ со своим сдвигом.



кто как выводит такие графики в симметри ???





Автор: stscat 28.11.2015, 19:36

Цитата(magnat2011 @ 28.11.2015, 9:04) *
кто как выводит такие графики в симметри ???


Это называется X-Y Plot, как это точно делать в Симметри не подскажу, но он есть, наверно, во всех SCADA и HMI системах. Суть такова. Задаются точки по X-Y координатам. У вас будет 4 точки.
Вот картинка для примера. Набросал для HMI панели Weintek


Автор: magnat2011 29.11.2015, 0:03

Это понятно.
сам график мы знаем как в программе реализовать,
+ мы еще добавляем точку - смещение или сдвиг графика,
программа отрабатывает - с этим вопросов нет,
Вопрос - Зак хочет рядом кнопку - график отопления,
при нажатии на которую раскрывается веселая картинка,
большой график с подробными описаниями осей - ТЕ нар воздуха и ТЕ подачи теплоносителя,
+ если Зак вбивает сдвиг в проге - то на графике наклонные меняются автоматически....
как то так.

Автор: stscat 29.11.2015, 2:34

Точки 2 и 3 собственно и есть параметры графика. они считываются с контроллера. Если они меняются в контроллере при вводе нового значения сдвига, то они автоматически обновляются на графике. А текущие значения температуры OAT и текущая уставка также считываются из контроллера и отображаются рядом с графиком. Тут же можно поместить значение сдвига. Тут же его и менять.

Автор: magnat2011 3.12.2015, 0:31

Всем привет.
Столкнулись со след проблемой:
На объекте установлены контроллеры Excel5000 серии Пантеры с лоновскими модулями, Лионы с модулми и тп,
во всех контроллерах заменили прошивки на русские и перевели все точки в программах на русский язык,
Все ок. Симметри все отображает на русском -Зак доволен, но все контроллеры без экранов - при подключении старого пульта - ругается и не распознает русских букв, не видит кирилицу. Зак удивился когда мысказали что пульт хоневелл не подходит к контроллерам хоневелл, а еще больше удивился цене на новый такой же пульт с кирил. :-))
Все бы ничего еще - если пульт был не монохромный четырехстрочный
Вопрос в следующем:
Можно ли к контроллерам Хоневелл 5000 линейке подключить пульт другого производителя или сенсорный экран какойто ???

Автор: dredko 3.12.2015, 23:35

В зависимости от версии старого пульта, можно
1. попробовать указать country code = germany.
2. Поменять прошивку в hmi582 на аналогичную, но с кириллицей (замена микросхемы с прошивкой)



Автор: magnat2011 5.12.2015, 0:58

а подскажите пож.
1. где именно указывать кантри код --- в каре на титульной странице???
2. где можно нынче раздобыть микросхемы с кирил прошивкой
3. как и где меняется прошивка в пульте?

Автор: dredko 6.12.2015, 12:57

Цитата(magnat2011 @ 5.12.2015, 0:58) *
а подскажите пож.
1. где именно указывать кантри код --- в каре на титульной странице???
2. где можно нынче раздобыть микросхемы с кирил прошивкой
3. как и где меняется прошивка в пульте?


В свойствах контроллеров:

CARE-<Controller>-Properties-Country Code

Если вы указали "RUSSIA", то
ваш терминал должен быть CYR или EU и иметь на борту дополнительную ПЗУ с символами.
(квадратная, на 4Мб, по-моему, но это не важно) версия прошивки что-то 3 (поправьте, если у кого под рукой есть 582)
Иначе можно увидеть надпись WRONG CHAR SET

Если ваш 582 терминал ("старая морда" по-народному), не содержит дополнительной микросхемы, то начертания русских букв должны быть на месте греческих. (Напоминает "битву" с EGA видео-адаптерами)
Country Code надо указать GERMANY для более удобного отображения даты.

Что делать:

1. вам надо отрыть терминал и посмотреть версию на бумажной наклейке.
2. подготовить пустую микросхему ПЗУ на замену (в нее надо будет прошить с помощью программатора измененную прошивку).
3. (ушел искать старые дискетки с прошивками...)

В худшем случае, считать прошивку в файл и "нарисовать" русские символы самим в HEX редакторе, пересчитать контрольную сумму, загрузить в подходящую болванку. Я так делал, это возможно :-)

Если у вас кракозябры в 882 терминале, то не знаю, не сталкивался. Но на него тоже есть обновления.

Напишите номер вашего firmare

Автор: BelotelovAlex 6.12.2015, 13:43

Когда то cбэкапили с hmi582 программатором TL866, как раз с кириллицей https://yadi.sk/d/antwWF1lm2Gem

Автор: dredko 6.12.2015, 20:11

Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 0:03) *
Это понятно.
сам график мы знаем как в программе реализовать,
+ мы еще добавляем точку - смещение или сдвиг графика,
программа отрабатывает - с этим вопросов нет,
Вопрос - Зак хочет рядом кнопку - график отопления,
при нажатии на которую раскрывается веселая картинка,
большой график с подробными описаниями осей - ТЕ нар воздуха и ТЕ подачи теплоносителя,
+ если Зак вбивает сдвиг в проге - то на графике наклонные меняются автоматически....
как то так.


Можно так:


Но график статический и приведен для понимания сути процесса.

Автор: magnat2011 6.12.2015, 21:35


Но график статический и приведен для понимания сути процесса.
[/quote]

спасибо - мы типа такого и сделали. :-)
только у нас контроль только подающего теплоносителя, обратка не важна. + добавили справа - наружную температуру.
минус - если заказчик задает смещение - то немного не соответсвует картинке,так как там для 0 смещения указано..

[quote name='dredko' date='6.12.2015, 11:57' post='1169077']
В свойствах контроллеров:

CARE-<Controller>-Properties-Country Code

Если вы указали "RUSSIA", то
ваш терминал должен быть CYR или EU и иметь на борту дополнительную ПЗУ с символами.
(квадратная, на 4Мб, по-моему, но это не важно) версия прошивки что-то 3 (поправьте, если у кого под рукой есть 582)
Иначе можно увидеть надпись WRONG CHAR SET


мы указали россия - терминал АН - не КИРИЛ - видим надпись wrong char set. 6-))
пока ищем терминалы с КИРИЛ на других объектах - где программа а англ и не нуна кирил..


Автор: vitaliy-cislyak 16.12.2015, 9:59

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если есть файл проекта контроллера и контроллер XL1000c500. Как проверить, что именно эта версия проекта загружена? т.е. как узнать, что файл проекта соответствует тому, что залито в контроллер, и если в контроллере более новый вариант, nj получится ли при помощи Upload обновить проект?

Автор: vitaliy-cislyak 16.12.2015, 10:29

Возможно вопрос должен быть таким: как выгрузить бинарники из контроллера (я так понял, при помощи Upload) и как их потом загрузить обратно в случае если моя версия проекта не то, что надо (без исправлений)?
Я правильно понял, что это делается при помощи отдельной программы XL Online и нужен кабель XW585, и по другому залить бинарники нельзя?

Автор: magnat2011 16.12.2015, 21:32

Цитата(vitaliy-cislyak @ 16.12.2015, 8:59) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если есть файл проекта контроллера и контроллер XL1000c500. Как проверить, что именно эта версия проекта загружена? т.е. как узнать, что файл проекта соответствует тому, что залито в контроллер, и если в контроллере более новый вариант, nj получится ли при помощи Upload обновить проект?



зайдите пультом га контроллер,
введите пароль.
в меню есть папочка типа - системные данные - в ней смотрите
номер и и дату создания проекта, данные о том кто создал проект и тд.
откройте прроект в КАРЕ - на первой титульной странице - и сравните данные.......

как то так

Цитата(vitaliy-cislyak @ 16.12.2015, 9:29) *
Возможно вопрос должен быть таким: как выгрузить бинарники из контроллера (я так понял, при помощи Upload) и как их потом загрузить обратно в случае если моя версия проекта не то, что надо (без исправлений)?
Я правильно понял, что это делается при помощи отдельной программы XL Online и нужен кабель XW585, и по другому залить бинарники нельзя?



перед выгрузкой - обязательно сохрание в памяти контроллера.
смотрите системные данные - флеш епром -
просмотреть память
записать в память
очистить память

можете сначала очистить - потом сохранить существующую программу.
в старых версиях можно хранить две разные программы.
обратите вниманиее - что прграмма может "пропасть" при отсутствии питания контроллера более 72 часов.
если батарейка еще нормальная...

после проверки можете вернуть пред идущую программу

как то так...

Автор: vitaliy-cislyak 17.12.2015, 10:31

Цитата(magnat2011 @ 16.12.2015, 21:32) *
в меню есть папочка типа - системные данные - в ней смотрите
номер и и дату создания проекта, данные о том кто создал проект и тд.
откройте проект в КАРЕ - на первой титульной странице - и сравните данные...


Я просто думал, может сохраняется какая-то дополнительная информация.
Дело в том, что проект один и тот-же, но он был изменён и перезалит не мной. И возможно не 1 раз. При этом в описании проекта не сделано ни каких заметок об этом к сожалению. я пока могу только увидеть дату заливки бинарников и косвенно дату изменения проекта (там в самодельном одном xfm-е написана версия и дата)


И по поводу бинарников. Я всё ни как не могу понять, как залить бинарники в контроллер XL Web так, чтобы не пользоваться проектом, т.е. чтобы не делать translate в care.

Из хелпа я так понял, что xl online это для старых контроллеров.
А для XL web программа должна быть Xw Online?

Автор: dredko 17.12.2015, 13:34

XLweb можно выгрузить и загрузить через ftp (выгружал из одного контроллера и загружал в другой).
Что при этом будет с привязками LON не знаю, не проверял.

Автор: vitaliy-cislyak 17.12.2015, 13:44

Я пока понял, что Xw Online это программа чисто для просмотра содержимого контроллера, но в виде похожем на представление проекта в CARE + текущие данные для всех точек и соединений в контурах управления.

Так пока и не понял, как выгрузить бинарники из контроллера, а потом загрузить их обратно. Не используя проект.
helpsmilie.gif

Сейчас посмотрю, что с ftp можно сделать...

Цитата(dredko @ 17.12.2015, 13:34) *
XLweb можно выгрузить и загрузить через ftp (выгружал из одного контроллера и загружал в другой).
Что при этом будет с привязками LON не знаю, не проверял.

А логин и пароль от ftp где может быть?
При попытке зайти на ftp просит ввести имя пользователя и пароль. те что от проекта не подходят

Автор: dredko 17.12.2015, 23:05

Пароль в описании на Linux

Автор: dredko 17.12.2015, 23:43

 582RUS1_bin.zip ( 11,77 килобайт ) : 26


Найдена (пока) одна прошивка с кириллицей для XI582. Судя по дате, версия 2 с чем-то.

Автор: magnat2011 19.12.2015, 14:34

Вот информация по пульту
по поводу сохранения и удаления программ во флеше

 XI.doc ( 1,47 мегабайт ) : 52
 COVA.doc ( 59 килобайт ) : 39
 

Автор: vitaliy-cislyak 21.12.2015, 14:12

И всё-таки, какие есть способы чтобы скачать бинарники с контроллера, и потом их обратно загрузить.
Конкретно:
1) можно ли загружать и скачивать бинарники с контроллера Excel web 1 только при помощи ноутбука, или для этого обязательно нужен какой-то пульт?
2) Если это возможно сделать при помощи только ноута, то какую использовать программу и какое подключение (LAN, Ethernet, usb, или другое?)
3) Каким образом осуществляется доступ на ftp контроллера (просто ftp://ip_контроллера?) и откуда взять логин и пароль для входа. Если есть какое-то описание для linux, где его достать?

Найти в интернете какую-либо информацию по linux и бинарникам не получилось пока больше нигде, вот и обращаюсь.
может что-то ещё упустил, буду рад любой полезной информации smile.gif

Автор: magnat2011 23.12.2015, 0:12

Кто может подсказать:
как сделать в Симметри онлайн обновляющийся график изменения температур на странице с приточной системой.
выбираем в HMI-ае кнопочку chart - выбираем заполняем точки, характеристики -
график строится - тогда когда открыта эта страница в реальном времени,
когда переключаешся на другую страницу и возвращается обратно на график - то предидущие показания не отображаются,
а опять начинается отображаться с момента включения этой странички с чартом.

Хотелось бы что б при открытии страницы с приточкой - в " отдельном углу" показывались изменения температур завсе предидущеевремя - типа trend summary - только на общей странице с приточкой.

Автор: dredko 24.12.2015, 20:00

History в quick builder включен?

Автор: magnat2011 25.12.2015, 0:08

Когда набираешь trend summary там все отображается нормально за любой выбранный период....

Автор: Wildrover 25.12.2015, 6:39

Цитата(magnat2011 @ 23.12.2015, 0:12) *
когда переключаешся на другую страницу и возвращается обратно на график - то предидущие показания не отображаются,
а опять начинается отображаться с момента включения этой странички с чартом.

Параметр точки на закладке "Plots" - PV?

Для 800-х контроллеров параметр должен быть "PointValue", а для BACNet контроллеров "PresentValue", т.к. именно эти параметры пишутся в Hystory.

Автор: dredko 27.12.2015, 23:00

 xfm_useful_2015_12_27.zip ( 612,24 килобайт ) : 31

Добавлено:
TPGVS01 - управление клапанами ГВС. Отдельные дневные и ночные уставки, настройки регулятора, зоны нечувствительности, ограничения открытия, плавное изменение уставки ночь - день.
TSTART04 - расписание включения и отключения с учетом заранее заданных праздничных дней, возможностью отключать нагрузку в последний день рабочей недели по расписанию выходного дня.

Автор: magnat2011 31.12.2015, 0:44

Зак спрашивает как к систем и симметри можно попасть с аренда?
Кто как удаленно мониторит систему. Может есть положительный опыт на андройд или айпада?

Автор: magnat2011 15.1.2016, 19:28

Ну я так понял удаленно никто доступ не осуществлял. ☺
Может кто напомнит как рассположить аварийное окно на стартовой странице?? Иконку аларм выбираем но она ничего не отображает. Как эту иконку привязывать к журналу тревог?

Автор: Spaider 16.1.2016, 13:41

Цитата(magnat2011 @ 15.1.2016, 20:28) *
Ну я так понял удаленно никто доступ не осуществлял. ☺

я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа.

Автор: Y&S 16.1.2016, 20:09

Цитата(Spaider @ 16.1.2016, 13:41) *
я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа.

В последних версиях EBI есть EasyMobile (облегченный клиент без графики для IOS и Android).
Предполагаю, что и в Симетри должно быть что-то похожее.

Автор: magnat2011 17.1.2016, 14:07

Цитата(Spaider @ 16.1.2016, 12:41) *
я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа.


Мы тоже пока остановились на таком методе с тим вьювером.
Из минусов - что когда заходишь удаленно - диспетчера не могут управлять и ждут пока ты не закончишь..
На некоторых объектах - ставим сервер - подключаем его к инету - убираем монитор и клаву, на нем запускаем основную станцию - и сюда заходим удалнно. Диспетчерам ставим второй комп и настраиваем ротари станцию - браузерную - получатся два независимых рабочих места. и зайдя удаленно никоме не мешаем.
но совторым мстом есть нюанся - часто при вход выбиват ошибку, часто н подключатся, то червер занят то еще что нибудь. как не стабильно работает.

как можно организовать вторую равноценную - фулл станцию.
есть даже отдельная такая опция в прайсе SYM-STB-UP-STN Upgrade Browser Client to Full Station Client - больше 2 кило евро :-))
может можно как то сделать это дешевле? или при начальном заказе - при обновлниии?7?
у кого есть опыт в создании две фулл станции?

Цитата(Y&S @ 16.1.2016, 19:09) *
В последних версиях EBI есть EasyMobile (облегченный клиент без графики для IOS и Android).
Предполагаю, что и в Симетри должно быть что-то похожее.


У Симметри тоже есть такая опция. даже хелп небольшой и презенташка проскакивала.
но стоит почему то дороже самой симметри
SYM-OPEASYMB Easy Mobile Services под 5 кило евро :-))
Хоневелл в своем рпертуаре...

и судя по всему ты получаешь табличный вариант без графики на мобил,
который тоже не понятно как будет работать...
проще на тот же мобильный устанавливать тим вьювер и через него заходить.
пока пробуем так.







Автор: Spaider 17.1.2016, 17:04

Цитата(magnat2011 @ 17.1.2016, 15:07) *
Мы тоже пока остановились на таком методе с тим вьювером.
Из минусов - что когда заходишь удаленно - диспетчера не могут управлять и ждут пока ты не закончишь..
На некоторых объектах - ставим сервер - подключаем его к инету - убираем монитор и клаву, на нем запускаем основную станцию - и сюда заходим удалнно. Диспетчерам ставим второй комп и настраиваем ротари станцию - браузерную - получатся два независимых рабочих места. и зайдя удаленно никоме не мешаем.
но совторым мстом есть нюанся - часто при вход выбиват ошибку, часто н подключатся, то червер занят то еще что нибудь. как не стабильно работает.

как можно организовать вторую равноценную - фулл станцию.
есть даже отдельная такая опция в прайсе SYM-STB-UP-STN Upgrade Browser Client to Full Station Client - больше 2 кило евро :-))
может можно как то сделать это дешевле? или при начальном заказе - при обновлниии?7?
у кого есть опыт в создании две фулл станции?



У Симметри тоже есть такая опция. даже хелп небольшой и презенташка проскакивала.
но стоит почему то дороже самой симметри
SYM-OPEASYMB Easy Mobile Services под 5 кило евро :-))
Хоневелл в своем рпертуаре...

и судя по всему ты получаешь табличный вариант без графики на мобил,
который тоже не понятно как будет работать...
проще на тот же мобильный устанавливать тим вьювер и через него заходить.
пока пробуем так.


самое дешевое в наше время - TeamViewer или аналогичное.

Автор: dredko 28.1.2016, 23:10

CARE 10.06


Автор: magnat2011 29.1.2016, 14:41

Ура. Новый год принес новый евро. Пишут что поддерживает теперь https и все такое прочее. Кто-то уже юзал? Каре лив подправили сейчас работает со всеми контроллерами?

Автор: magnat2011 2.2.2016, 22:38

кто может подсказать выручайте.
столкнулись с проблемой в симметри 410.2,
настолько простой что даже нет идей как ее решить??? :-))
В HMI на чистом листе рисуем только alarm table
заполняем и выбираем все нужные функции на всех закаладочках
но в симметри таблица не активна. (причем с таблицей событий та же история)
высвечивает аварию типа
Errors have occurred on this page.
Please reload the page. If this error continues, contact your system administrator.

Даже нет ваиантов что может быть что за глюк....
Какие есть идеи и предложения.

Автор: dredko 5.2.2016, 0:33

Несколько необычный вопрос :-) (дорогие ученые...)

Что за система: поставлена новая, устанавливались ли сервис паки?
Раньше все работало, а теперь само перестало?
Какие нужные функции в каких закладочках заполнялись?
Что конкретно написано в аварийном сообщении?
Что пишет Log по этому поводу?


Автор: magnat2011 5.2.2016, 9:44

аврийное сообщение описал выше дословно.
Устанавливалась новая система Symmetre R410.2 паки поставили.
ранее как и сейчас что б сбросить аварию заходим в красную кнопку Аларм внизу.
хотелось бы вывести на стартовой странице таблицу с пришедшими авариями,
так как диспетчер на м есте не сидит, что б было видно другому персоналу, что за авария пришла.
функции нужны - отображение меню аварий - основной информации на стартовой странице.
закладочки при выборе ярлычка аварий в редакторе - выбираешь какие хочешь колонки что б были видны какой ширины и фильтр....

Логи посмотрю на след неделе.

Автор: magnat2011 11.2.2016, 9:44


Симметри установили с нуля.
Винда чистая - лицензионная.

Приходим к мысли - что это проблема с версией HMI хоть он тоже устанавливался с того же диска :-((

логи во вложенном файле.

Будем рады помощи. спасибо

Судя по логам есть еще проблема с файрволом, но не понятно что это и что он хочет???

и как ее устранить. файр вол включен о открыт доступ всем пользователям.

 PC1_10_____2016_152212.zip ( 6,7 мегабайт ) : 15
 

Автор: Y&S 11.2.2016, 15:28

Цитата(magnat2011 @ 11.2.2016, 9:44) *
Симметри установили с нуля.
Винда чистая - лицензионная.

Приходим к мысли - что это проблема с версией HMI хоть он тоже устанавливался с того же диска :-((

логи во вложенном файле.

Будем рады помощи. спасибо

Судя по логам есть еще проблема с файрволом, но не понятно что это и что он хочет???

и как ее устранить. файр вол включен о открыт доступ всем пользователям.

Насколько я помню такая ошибка выдавалась, когда что-то повреждалось внутри самого HTML.
Причем починить это дело, если оно появилось, не удавалось и приходилось перерисовывать эту страницу заново.
Скорее всего выходило какой-нибудь обновление для HMI, которое это чинит.
А SP1 установлен?
Для EBI R410.2 есть SP1, предполагаю, что такой же или похожий есть для симетри.

Автор: magnat2011 11.2.2016, 17:26

Сервис пак на диске есть с симметри.
При установке симметри поидее он сам автоматически подтягивает и устанавливает сервис пак 1.
Его ж отдельно поставить нельзя. и проверить установлен он или нет тоже нельзя - насколько я понял.
перерисовка страницы ни к чему не приводит.
мало того прорисовка только аварийного окна одного в заново созданной странице тоже неработает.
перенос - копия аварийного окна с работающей системы - так же выдает эту же ошибку.
вообщем загадка какаято.
+сегодня обнаружили что при первом запуске симметри нет подключения гдето 1-2 мин,
и нужно обнавлять страницу, а при первом входе - все контроллеры маргинал - и понемногу поодному
возвращаются в норму на протяжении пару минут - ранее такого не наблюдалось....
вот так

Автор: Y&S 12.2.2016, 11:11

Цитата(magnat2011 @ 11.2.2016, 17:26) *
Сервис пак на диске есть с симметри.
При установке симметри поидее он сам автоматически подтягивает и устанавливает сервис пак 1.
Его ж отдельно поставить нельзя. и проверить установлен он или нет тоже нельзя - насколько я понял.
перерисовка страницы ни к чему не приводит.
мало того прорисовка только аварийного окна одного в заново созданной странице тоже неработает.
перенос - копия аварийного окна с работающей системы - так же выдает эту же ошибку.
вообщем загадка какаято.
+сегодня обнаружили что при первом запуске симметри нет подключения гдето 1-2 мин,
и нужно обнавлять страницу, а при первом входе - все контроллеры маргинал - и понемногу поодному
возвращаются в норму на протяжении пару минут - ранее такого не наблюдалось....
вот так

Если на диске есть СП, то скорее всего он поставился.
Проверить можно в реестре в ветке EBI Server, там ключе то ли build то ли realise будет указано наличие СП
Насколько я помню было и последуещее обновление HMIWeb, правда в списке исправлений Вашей проблемы не занчиться :-(

Автор: magnat2011 12.2.2016, 17:06

На след неделе попробуем сравнить версии HMI на этом объекте и на другом объекте где эта штука работает.
Может есть смысл переустановить только HMI? возможно проблемы в нем.

Автор: Y&S 13.2.2016, 18:03

Цитата(magnat2011 @ 12.2.2016, 17:06) *
На след неделе попробуем сравнить версии HMI на этом объекте и на другом объекте где эта штука работает.
Может есть смысл переустановить только HMI? возможно проблемы в нем.

Посмотрите точную версию HMI там, где работает. Тогда можно искать конкретное обновление.

Автор: LordN 15.2.2016, 11:55

контроллер MVC80-DH10M
требуется доступ на сервисный уровень, если кто владеет - киньте в личку плз.
у поставщика запросил, но боюсь там долго всё это будет...

Автор: magnat2011 15.2.2016, 17:20

Цитата(LordN @ 15.2.2016, 10:55) *
контроллер MVC80-DH10M
требуется доступ на сервисный уровень, если кто владеет - киньте в личку плз.
у поставщика запросил, но боюсь там долго всё это будет...



там в паролях по умалчанию выставлено
2222
и
3333
если его не изменили.

вот тут есть много полезной инфы по этому поводу
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/

причем на русском языке . :-))

Автор: LordN 15.2.2016, 19:35

да, уже нашел, спасибо!
настраивать приходилось? не могу найти как отключить лишний насос

Автор: magnat2011 15.2.2016, 20:00

Цитата(LordN @ 15.2.2016, 18:35) *
да, уже нашел, спасибо!
настраивать приходилось? не могу найти как отключить лишний насос


нет мы их используем как свободно-программируемые, с программами у нас не доступны.
но доки полистал - довольно неплохо - все подробно и доходчиво написано.
а КЕРовскую версию программы врядли получится у Вас раздобыть. так как и принт аут, там зашито сдесяток программ во флеш памяти, при запуске контроллера выбираешь нужную по своим функционалам...
как то так.

Сейчас юзаем такой же контроллер с вебинтерфейсом, + КАРЕ обновился, но на него нет времени пока что..
если что пишите.

Автор: magnat2011 29.2.2016, 15:44

[quote name='Y&S' date='13.2.2016, 17:03' post='1185306']


Переустановили HMI Bilder, доустановив нехватающие компоненты.
сейчас все работает.
Всем спасибо.

Автор: tenno 11.3.2016, 6:02

На объекте HAWK и LYNX (программы вентиляции скорее всего предустановлены), кто может помочь helpsmilie.gif

Автор: magnat2011 11.3.2016, 10:40

чем и именно помочь? подробности можно в личку. или на мыло magnat2011@ukr.net

нужно больш инфы. какие именно Хавки линуксы, Скада какая - есть нет ну и что вы хотите... :-)
где находится объект, хотябы страна и город :-)

Автор: tenno 12.3.2016, 2:50

Подскажите LYNX - является PLC, его можно ставить на приточную камеру, на регулирование КЗР поддержание уставок (PID регулятор), или это просто модуль для управления по BACNet в связке с контролером или пультом?

HAWK - я так понял является шлюзом и web сервером и тоже не может выполнять задачи регулирования самостоятельно.

Или я ошибаюсь?

На объекте стоят связки из нескольких LYNX и одного HAWK на DDC шкаф и все это на AHU и ИТП. Через веб интерфейс HAWK на АРМ диспетчера выведена Ниагара. Функции эта автоматика не выполняет, почитав документацию по Honeywell пришел к выводу что управлять и не может (разве что включать и статусы показывать). Но на сайте http://products.centraline.com/ru/ecatdata/pg_cllynx.html написано что LYNX свободно программируемый. Вопрос тогда чем он программируется в списках CARE и COACH этот контроллер не числится.

Автор: magnat2011 12.3.2016, 9:15

Lynx лучше назвать не свободнопрограммируемым - а свободно конфигурируемым, в основном его используют как удаленный модуль ввода-вывода, но у него можно заложить простую логику- максимум как управление фанкойлом или номером приточку от не потянет.
В Хавке можно заложить ллогику которой будет управляться модуль, но Хавк ограничен по памяти - там нужно смотреть в каждом случае индивидуально.
Программируются коучем, не Карем.


Теоретически, если у вас максимальный хавк установлен, то приточку и теплопункт логику туда можно заложить.
Хавк такая штука - что его можно расширить програмно, не снимая со шкафа если у вас не максимальная версия.

Автор: CLHON 12.3.2016, 10:01

Lynx - это свободнопрограммируемый контроллер, но может использовать всего 200 FBD блоков, т.е. сложную программу описать не получится. Но простую приточку сделать вполне.
В силу своей дешевизны Lynx на ура идет как модуль ввода\вывода.

Если он достаточно новый (прошивка за последние пару лет, не помню) то программу из него можно "выкачать" и подправить, что то, Вас не устраивает.

И Hawk свободно программируемый, но использовать его для DDC дорогое удовольствие.

Для программирования Lynx у Вас на объекте есть все инструменты, собственно ArenaAX названная Вами Ниагара. Плюс, с большой вероятность, в сам Hawk залит нужный модуль для Lynx, можно через HAWK.



Автор: werawe 2.4.2016, 0:16

Вопрос по Care. В Text Editors русский отображается нормально, когда же выбираешь описание или статус/аварии в Grid панели вместо русского "кракозябры", кто знает как это лечится?

Сам нашел решение smile.gif В конфигурации Grida нужна сменить шрифт, например, на Times new roman/

Автор: vitaliy-cislyak 13.4.2016, 11:07

Добрый день!
Подскажите, как делается автоматическая синхронизация времени на контроллерах excel web? (со временем на компе со станцией)
Изначально только разово при заливке настроек через каре?
Т.е. чтобы синхронизировать периодически время, нужно скрипт писать? (Если да, то есть ли у кого-то пример? smile.gif )

Автор: Martin 14.4.2016, 10:29

Цитата(vitaliy-cislyak @ 13.4.2016, 11:07) *
Добрый день!
Подскажите, как делается автоматическая синхронизация времени на контроллерах excel web? (со временем на компе со станцией)
Изначально только разово при заливке настроек через каре?
Т.е. чтобы синхронизировать периодически время, нужно скрипт писать? (Если да, то есть ли у кого-то пример? smile.gif )

Автоматическую синхронизацию выполняет сервер (а точнее BACnet поинтсервер) EBI/Symmetre. Сервер отдаёт время для UTC 0. Время в контроллере зависит от часового пояса и наличия перехода на зимнее/летнее время в данном контроллере.

Автор: genezis_od 20.4.2016, 11:56

Уважаемые спецы, проблема с подключением или лицензией на Care 10.x.x и контроллером MVC-80 (Eagle) (Excel web 2) :

Есть USB Protection Plug (флешка с лицензией) для Care. Прекрасно использовал с контроллерами серии Excel 5000 и Care от версии 8 до 10.
Теперь вот что:
Контроллер MVC-80 - подключен через USB, драйвера установлены, пинг на контроллер есть. НО в меню Care - subsystem/subnet - BACnet controller - Setup tab - кнопка "Connect" не активна, а при попытке подключиться через Xwonline - выдает ошибку "You need to have CARE licensed for BACnet to connect to a device".

Это что, нужно новую лицензию иметь для работы с контроллерами MVC-80/Eagle ???

Контроллер Honeywell MVC-WEB-2026B2A
Centraline Care 10.06, пробовал 10.05 , 9.05 и Care International 10.05 10.06

Автор: CLHON 21.4.2016, 12:58

скореее всего в лицензии нет

CARE-FU-WEB. Feature Upgrade to Excel-WEB Functionality

Автор: dimon4ik59 26.4.2016, 8:59

Добрый день! У нас на объекте используется система управления вентиляцией зданий SymmetrE на базе контроллеров Honeywell XCL8010A. В настоящее время пропало управление приточной/вытяжной вентиляцией одного из зданий. Есть сохраненный проект, который пытаемся «залить» в контроллер с помощью программы XL-ONLINE, но выходит ошибка(Logging jn -Access denied(already in use)). Каким образом можно это исправить? Заранее спасибо.

 

Автор: dredko 26.4.2016, 18:42

Отключите от контроллера C-Bus.
Перегрузите по питанию.
Возможно, понадобится Reset

Автор: dimon4ik59 27.4.2016, 9:42

Цитата(dredko @ 26.4.2016, 18:42) *
Отключите от контроллера C-Bus.
Перегрузите по питанию.
Возможно, понадобится Reset

Спасибо, отключение С-BUS помогло решить проблему.

Автор: serg450 13.5.2016, 9:49

Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой.

Автор: Spaider 13.5.2016, 11:14

Цитата(serg450 @ 13.5.2016, 9:49) *
Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой.

Доброго дня, слить с другого контроллера нельзя. По рукам надо бить таких слесарей))))

Автор: serg450 13.5.2016, 11:21

Цитата(Spaider @ 13.5.2016, 11:14) *
Доброго дня, слить с другого контроллера нельзя. По рукам надо бить таких слесарей))))

Ну что получили) Если я выпрошу программу у поставщиков оборудования мне все равно надо программу Care. Поделитесь если есть возможность. Я нашел версию 3.00 но у меня подозрение что она не подойдет.

Автор: dredko 13.5.2016, 16:44

Цитата(serg450 @ 13.5.2016, 9:49) *
Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой.



XL Online -> Controller - Upload Controller Application

Подключаемся к пустому,

Download Application

(возможные проблемы несовместимостей не рассматриваем)

Возможно, программа была сохранена во Flash
Попробуйте восстановить ее оттуда через терминал

Автор: Spaider 13.5.2016, 17:12

Цитата(dredko @ 13.5.2016, 16:44) *
XL Online -> Controller - Upload Controller Application

Подключаемся к пустому,

Download Application

(возможные проблемы несовместимостей не рассматриваем)

Возможно, программа была сохранена во Flash
Попробуйте восстановить ее оттуда через терминал


Просто так перенести прогу с 1 контроллера на др. не получится. Шаманить придется и танцевать с бубнами)))) А еще если есть диспетчеризация то так проблемно будет для Нее. Попробуйте из Flash поднять прогу, если там она есть.

Автор: dredko 13.5.2016, 19:46

Цитата(Spaider @ 13.5.2016, 17:12) *
Просто так перенести прогу с 1 контроллера на др. не получится. Шаманить придется и танцевать с бубнами)))) А еще если есть диспетчеризация то так проблемно будет для Нее. Попробуйте из Flash поднять прогу, если там она есть.



XL Online выгружает из контроллера ровно тоже, что в него загрузили, тиражировать контроллеры можно до бесконечности.

Танцы могут быть с LON модулями.

Вопрос с Sym/EBI решается через QuickBuilder.

C XL8010 у меня было два случая, когда программа из флешки отказалась работать, причину установить не удалось.

Автор: dredko 25.5.2016, 18:47

CARE 10.06.01

BACnet IP and MS/TP performance improvements
32 MS/TP devices supported for each MS/TP segment
ReadProperty, COV performance 10 times faster
Option to enable routing between MS/TP segments

Support of Schneider Electric IEM3235 M-Bus device. Generally improved M-Bus compatibility

Improved Modbus Performance
RACL cycle time is halved
Scaling factor can be set in register

CARE Graphic improvement
Possibility to command all data points from graphic
Printout for graphic

Browser
Descriptor shown in alarm list
Change IP settings
Support of Czech language



Автор: conductor 16.6.2016, 14:27

Добрый день.
Вопрос по поводу контроллера MVC-80M. Это свободно программируемый контроллер? Подходит ли он например для автоматизации приточной вентустановки? В мануалах на него везде написано что он предназначен для автоматизации теплопунктов и систем отопления.

Автор: magnat2011 4.8.2016, 13:42

всем привет.
Столкнулись с проблемой с Лионом (ексель 800)
не позволяет подключить больше 15 лоновских модулей к контроллеру
кто подскажет что это такое за ограничение - adress table??
пишет что проблемы - и не дает подключиться....

можно ли его как то обойти???

Автор: Wildrover 5.8.2016, 7:04

Цитата(magnat2011 @ 4.8.2016, 13:42) *
всем привет.
Столкнулись с проблемой с Лионом (ексель 800)
не позволяет подключить больше 15 лоновских модулей к контроллеру
кто подскажет что это такое за ограничение - adress table??
пишет что проблемы - и не дает подключиться....

можно ли его как то обойти???

Options -> Global Options -> Default LON Properties -> Service Type=Unackd + Use Broadcast=Yes

Автор: magnat2011 10.8.2016, 21:46

Спасибо что откликнулись.

Еще одна задачка может кто сможет подсказать-
есть сконфигурированный модуль управления фанкойлами SERVAL в нашем случае, он же XFCL******.
с настенным пультом управления - переключатель АВТО-0-1 и регулятор ТЕ - колесо от 18 до 30 С

так вот вопрос как узнать логику его работы?
у нас разница между заданной ТЕ и реальной ТЕ = меньше градуса = а он крутится на 3 скорости и не собирается уменьшать.

Вообщем при каких условиях он разгоняет скоростя и при каких условиях уменьшает скоростя в АВТО режиме???

Автор: Wildrover 11.8.2016, 7:31

Цитата(magnat2011 @ 10.8.2016, 21:46) *
Еще одна задачка может кто сможет подсказать-
есть сконфигурированный модуль управления фанкойлами SERVAL в нашем случае, он же XFCL******.
с настенным пультом управления - переключатель АВТО-0-1 и регулятор ТЕ - колесо от 18 до 30 С

так вот вопрос как узнать логику его работы?
у нас разница между заданной ТЕ и реальной ТЕ = меньше градуса = а он крутится на 3 скорости и не собирается уменьшать.

Вообщем при каких условиях он разгоняет скоростя и при каких условиях уменьшает скоростя в АВТО режиме???


Цитата из документации:
"Using the COACH configuration tool, the controller can be configured with project-specific settings.
Using the CARE engineering tool, the controller can be configured by means of an LNS plug-in."

Автор: magnat2011 14.8.2016, 21:56

Да действительно. CARE можно сконфигурировать, подправить параметры,
но сам принцип работы там не увидишь...
основной вопрос - при при ближении ТЕ в помещении к ТЕ заданной - фанкойл не уменьшает скорость вращения ,
крутит все времяна 3 скорости и не останавливается,
где можно посмотреть логику изменения скорости вращения от ТЕ???

Автор: unins 22.8.2016, 15:14

День добрый!
Подскажите оптимальный алгоритм для управления трехпозиционным приводом клапана, что бы избежать "пилы". Может есть xfm , что то типа ПИ(Д) регулятора с импульсными выходами (Контар) или кусок программы. Спасибо.

Автор: dredko 26.8.2016, 15:27

Два XFM, кому-нибудь еще пригодятся.

1. RmTmp_01. автоматическое переключение между средним, максимальным и минимальным значениями, аварийное переключение на резервный вход. Если и минимальное и максимальное значения меньше уставки, то на выход подается минимальное значение; если и минимальное и максимальное значения больше уставки, то на выход подается максимальное значение; когда минимальное значение меньше уставки, а максимальное значение больше уставки, на выход подается среднее значение. Производится контроль по аварийным значениям.
Необходимо было поддерживать температуру и влажность в нескольких помещениях одной вент-установкой. Мониторинг температур и влажностей помещений и управление вент-установкой находятся в разных контроллерах. В вытяжном воздуховоде установлен датчик температуры и влажности, подключенный к контроллеру вент-установки (используется в качестве резервного значения). Значения по помещениям передаются по глобальным точкам. Пропадание связи между контроллерами приводит к переключению на резервный вход.

 XFM_RmTmp_01.zip ( 9,78 килобайт ) : 17


2. Season01. Простое переключение сезонов зима - лето.
Переключение может происходить моментально, с фиксированными задержками или с изменяемой задержкой.
Все температуры и задержки настраиваются через параметры.

 XFM_Season01.zip ( 10,99 килобайт ) : 16



Автор: dredko 26.8.2016, 16:00

XFM Контроль связи между контроллерами.

К сожалению я не нашел стандартного способа определения наличия связи по c-bus между контроллерами.
Механизм следущий:
в контроллере источнике (например температуры наружного воздуха) устанавливается генератор импульсов с параметрами 60/60 секунд. Принимающий контроллер проверяет прохождение этих импульсов и объявляет аварию, когда их "долго" нет. По аварии можно переключится на резервный источник значения или исключить чего-нибудь из усреднения и т.п. Дополнительной полезной функцией является возможность принудительного отключения генератора на источнике. Например, в случае выхода датчика из строя. Еще одной полезной особенностью является возможность добавления реципиентов без необходимости перезагрузки контроллера источника.

 XFM_CBUS_HB1.zip ( 6,21 килобайт ) : 18



Автор: novichek 28.9.2016, 19:26

Всем доброго времени суток.У меня вопрос по контроллеру Carel, можно ли переконфигурировать Y1 Y2 Y3 выходы на приводы трех ходовых кранов.прошивка на контроллере 1.13

Автор: dredko 29.9.2016, 16:35

Обновление архива с XFM

Изменения:
RaFan11 - обновлен, добавлен контроль по частоте аварийных событий;
Season11 - новый, автоматическое переключение сезона Зима-Лето;
TpVlv03 - новый, управление клапаном системы отопления ИТП.

 xfm_useful_2016_09_29.zip ( 697,71 килобайт ) : 21

Автор: AlexeyFS 2.10.2016, 16:55

Уважаемые коллеги, после обновления сервера EBI R430 до R500, выявилась следующая проблема (черные полигоны в дисплеях)




Скажите пожалуйста, как решить данную проблему?

Автор: Y&S 2.10.2016, 18:46

Цитата(AlexeyFS @ 2.10.2016, 16:55) *
Уважаемые коллеги, после обновления сервера EBI R430 до R500, выявилась следующая проблема (черные полигоны в дисплеях)




Скажите пожалуйста, как решить данную проблему?

У Вас "старые" экраны dsp. В R500 экраны поддерживаются ограничено (там даже редактора нет) и только в режиме 100%.
В режиме Zoom to Fit наблюдаются указанные Вами артефакты.
Таким образом запускайте станцию в режиме 100% или перерисовывайте экраны в htm.

Автор: magnat2011 2.10.2016, 20:40

А что уже появилась 500 версия??? а симметри тоже можно обновить?

Автор: AlexeyFS 3.10.2016, 9:23

Цитата(Y&S @ 2.10.2016, 18:46) *
У Вас "старые" экраны dsp. В R500 экраны поддерживаются ограничено (там даже редактора нет) и только в режиме 100%.
В режиме Zoom to Fit наблюдаются указанные Вами артефакты.
Таким образом запускайте станцию в режиме 100% или перерисовывайте экраны в htm.


Уважаемый коллега, ткните меня носом - как надо запускать станцию в режиме 100%. На объекте остаются старые дисплеи на dsp, новые рисую уже в формате html.

Автор: Wildrover 3.10.2016, 14:15

Цитата(AlexeyFS @ 3.10.2016, 9:23) *
Уважаемый коллега, ткните меня носом - как надо запускать станцию в режиме 100%. На объекте остаются старые дисплеи на dsp, новые рисую уже в формате html.




Автор: AlexeyFS 3.10.2016, 15:53

Цитата(Wildrover @ 3.10.2016, 14:15) *



Пробовал коллега, не помогает(

Автор: Y&S 3.10.2016, 20:56

Цитата(AlexeyFS @ 3.10.2016, 15:53) *
Пробовал коллега, не помогает(

После указанных выше действий Reload page делали?
В принципе есть ключ для запуска станции в режиме 100% , но с системными экранами, которые масштабируются,
будет беда :-(


Автор: AlexeyFS 4.10.2016, 2:13

Цитата(Y&S @ 3.10.2016, 20:56) *
После указанных выше действий Reload page делали?
В принципе есть ключ для запуска станции в режиме 100% , но с системными экранами, которые масштабируются,
будет беда :-(


По вашему совету Y&S переговорил с заказчиком. Буду перерисовывать Display's в html. Спасибо вам за советы!

Автор: AlexeyFS 5.10.2016, 19:27

Что интересно, помогли замены региональных настроек. Черные полигоны пропали))). Но экраны все равно переписываю.

Автор: dredko 13.10.2016, 0:14

Грозит ли нам "уберизация" автоматизации в ближайшее время?

Пока человек настраивал IoT чайник, погасло IoT освещение.

http://www.amic.ru/news/373217/

в этом месяце - нет.

Автор: dredko 18.10.2016, 20:08

CARE 10.07


The major changes of this CARE version are

 New linux support.
 PCR fixes (in CARE graphic)
 New Macros

Major Changes

Cyber Security
 Support of EXCEL WEB II firmware 4.x Cyber Security using new Linux and enhanced file access feature

CARE enhancements

 CARE Graphic improvement
o New graphic elements added
 Application Library version 43.xx added
o Multi-state texts matching with application library added in CARE
 Issues fixed

Автор: magnat2011 27.10.2016, 18:16


Всем привет.
Есть сеть C-bus в которую входит несколько контроллеров.
Один из контроллеров опрашивает по сети глобальными точками значения точек с другого контроллера, количество точек около 100.
При подключении контроллера в общую сеть - около 10 минут опрашиваются точки и значения отображаются на втором контроллере.
При изменении значения на основном контроллере на втором контроллере который опрашивает значение обновляется до 1 минуты.
Но это не главная проблема.
Проблема главная заключается в том что опрашиваемый контроллер через некоторое время начинает выпадать из сети и перезагружаться по теплому старту.

пишет теплый старт
и код ошибки 254 11

скорость установлена максимальная на всех контроллерах
к контролеру никаких физических подключений нет

заранее благодарен

может кто сможет посоветовать - как побороть эту проблему

Автор: dredko 28.10.2016, 21:37

Посмотрел список системных аварий для OS 8.02.05
самый большой номер аварии =132

Также есть упоминание про внесенные исправления:
"Warmstart after device type list change (applies to C-Bus tunnel only)
When the device list gets changed by adding a new controller to the C-Bus bus tunnel,
existing controllers go offline / online, or warm start occurs."

Вот сам документ:
 srb_xl800_30205.doc ( 642 килобайт ) : 29


Можно попытаться увеличить Broadcast hysteresis для аналоговых сигналов.

Автор: houdter 3.11.2016, 10:07

Добрый день!
Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке
Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из
папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа.
Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так?
Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой.
Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505
удаленно.

Автор: dredko 4.11.2016, 10:48

Цитата(houdter @ 3.11.2016, 10:07) *
Добрый день!
Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке
Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из
папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа.
Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так?
Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой.
Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505
удаленно.


Перенос проектов между компьютерами:
компьютер 1.
Menu - Project - Backup

Компьютер 2
Menu - Project - Restore

Подробнее: Help - поиск - "backup"

Про связь CARE с удаленной перезрузкой XDL505 расскажите поподробнее, плиз?

Автор: houdter 9.11.2016, 14:44

Добрый день!
Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?

Автор: Spaider 9.11.2016, 19:11

Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44) *
Добрый день!
Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?

Вот что значит сила воли. Вы молодец.

Автор: _Kotofei_ 22.11.2016, 5:50

helpsmilie.gif Доброго времени суток!У меня такая проблема ПЛК PCOxs При настройки клапана на температуру в канале, не реагирует клапан!Что это может быть?Может кто знает как решить эту проблему!!!А по настройке клапана на температуру датчика по обратке на теплоноситель всё в порядке!Выручайте ребята!!! helpsmilie.gif

Автор: split 15.12.2016, 15:10

Цитата(Spaider @ 9.11.2016, 19:11) *
Вот что значит сила воли. Вы молодец.

Да, молодец! Но...
Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44) *
Добрый день!
......Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?

Средства то надо осваивать, иначе потом ваша бухгалтерия заставит Вас CARE полностью изучать и программировать.

Автор: split 15.12.2016, 16:13

Цитата(dredko @ 18.10.2016, 20:08) *
CARE 10.07


The major changes of this CARE version are

 New linux support.
 PCR fixes (in CARE graphic)
 New Macros

Major Changes

Cyber Security
 Support of EXCEL WEB II firmware 4.x Cyber Security using new Linux and enhanced file access feature

CARE enhancements

 CARE Graphic improvement
o New graphic elements added
 Application Library version 43.xx added
o Multi-state texts matching with application library added in CARE
 Issues fixed


Камрады, а где можно нарыть EXCEL WEB II firmware 4.x?

Автор: RUSлан 5.1.2017, 13:29

Коллеги, всех с наступившим 2017!
Поделитесь плиз русифицированым набором файлов для ОС 3.0 контроллера XL800 ("Default File Set" в CARE).
Заказчик хочет видеть меню на русском языке в пульте XI582. Пульт CY.

Автор: dredko 6.1.2017, 10:58

XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок.
Обновление.
Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.

 RaFan11_2017_01_01.zip ( 14,5 килобайт ) : 31



Автор: SDA1978 27.1.2017, 13:34

Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.

Автор: dredko 29.1.2017, 9:29

Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34) *
Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.


Самая свежая прошивка запрашивается в представительстве Honeywell.
А, если просто поработать, то лежит на диске с SymmetrE/EBI или всегда можно попросить у вашего поставщика оборудования.


Автор: Y&S 7.3.2017, 14:23

Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34) *
Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.

Последняя эта какая? К какой централи Вы ее собираетесь подкючать?

Автор: Duxx 31.5.2017, 14:38

Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Очень нуждаюсь в Вашей помощи.

Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов smile.gif), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе?
ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало.

Автор: conductor 31.5.2017, 15:05

Добрый день!
Может кто-то поделиться XFM'ми для реализации функции задержки включения/выключения? Нужно запрограммировать контроллеры MVC80 в CARE XL, но стандартный набор Control Functions настолько скудный, что даже простое приложение написать проблематично, нет даже самых элементарных функции. helpsmilie.gif

Автор: Spaider 31.5.2017, 22:33

Цитата(Duxx @ 31.5.2017, 14:38) *
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Очень нуждаюсь в Вашей помощи.

Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов smile.gif), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе?
ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало.

Доброго вечера,
XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их.
XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE.
При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы.

Автор: Duxx 1.6.2017, 23:18

Цитата(Spaider @ 31.5.2017, 22:33) *
Доброго вечера,
XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их.
XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE.
При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы.


Приветствую!

Это я понял, спасибо, заменил XFL на XF для простоты решения задач.


Может подскажете еще?

При загрузке в контроллер выскакивает ошибка





и после загрузки в XL Online висят ошибки



, пока не разобраться не получается, для работы логики не мешает, но если подскажете как избавиться от них, буду признателен очень.

Автор: dredko 2.6.2017, 14:57

Не обращать внимания.

Привязки LON вам больше не нужны.


Цитата(Duxx @ 1.6.2017, 23:18) *
Приветствую!

Это я понял, спасибо, заменил XFL на XF для простоты решения задач.


Может подскажете еще?

При загрузке в контроллер выскакивает ошибка





и после загрузки в XL Online висят ошибки



, пока не разобраться не получается, для работы логики не мешает, но если подскажете как избавиться от них, буду признателен очень.

Автор: pan_pan_pan 27.6.2017, 23:50

Здравствуйте!

Подскажите кто может, пожалуйста, какая минимальная версия CARE нужна
для программирования контроллеров CentraLine CLEA20...

Спасибо!

Автор: ku4kun 5.7.2017, 8:32

Всем Доброго времени суток!

Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=7013&view=findpost&p=916636

Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы,
за ранее спасибо!

Автор: Spaider 17.7.2017, 9:36

Доброго дня,
Ни у кого нет опыта по Даунгрейд проги контроллера, написанной в например 10 версии CARE до уровня 7, 8 или 9, любой из них.
Расскажите пож-та, если есть опыт.

Спасибо

Автор: voldemar_mgr 16.8.2017, 12:21

Цитата(dredko @ 6.1.2017, 10:58) *
XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок.
Обновление.
Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.

 RaFan11_2017_01_01.zip ( 14,5 килобайт ) : 31


Большое спасибо за xfm-модули.

Автор: ku4kun 23.8.2017, 10:50

Всем доброго времени суток!
Помогите,как быть?
Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти?
Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки?

Автор: dredko 23.8.2017, 16:01

Цитата(ku4kun @ 23.8.2017, 10:50) *
Всем доброго времени суток!
Помогите,как быть?
Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти?
Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки?


Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти.
Самое простое (если у вас есть исходник):
загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям

Автор: magnat2011 24.8.2017, 8:30

нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус.
Есть специалисты в этом направлении ?
кто может помочь...

Автор: ALEVAN 26.8.2017, 23:34

Цитата(ku4kun @ 5.7.2017, 9:32) *
Всем Доброго времени суток!

Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=7013&view=findpost&p=916636

Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы,
за ранее спасибо!


Думаю, надо проверять сначала сеть (провода, настройки маршрутизаторов), потом сетевые настройки шлюза (ADAM) и его живучесть, потом настройки поинт-сервера.

Автор: Martin 27.8.2017, 10:50

Цитата(magnat2011 @ 24.8.2017, 8:30) *
нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус.
Есть специалисты в этом направлении ?
кто может помочь...

А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства.

Автор: ku4kun 31.8.2017, 12:37

Цитата(dredko @ 23.8.2017, 18:01) *
Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти.
Самое простое (если у вас есть исходник):
загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям

так в том то и дело,что ничего нет к сожалению.

День добрый!
Не знаете случаем логин и пароль от Xlweb то есть от самого линукса,да бы посмотреть есть ли какие логи в нем,тот что от веб интерфейса не подходит

Автор: magnat2011 1.9.2017, 12:10

Цитата(Martin @ 27.8.2017, 10:50) *
А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства.



у нас сложнее
есть контроллер будерус с 4 модулями на борту,
есть лон гетевей будеруса, который выплевывает переменные в лон в хоневелл шлюз.

в этот лон гетевей закачивается ксиф файл - конфигурационный - под железо подключенное к нему.
из имеющихся нескольких файлов - ни один не подходит под существующую конфигурацию.

поэтому мы вроде подключаемся а увидеть ничего не можем,
производитель помочь не может
так как это оборудование не поодерживается уже

ксиф файл насколько я понял это обычный текстовый файл по существующую конфигурацию.
как они формируются ? можно ли както разобраться в этом самому? и можно ли попробывать подкорректировать этот текст?

Автор: magnat2011 16.9.2017, 9:35

Уважаемые спецы - нужна помощь.
Стоит задача зафиксировать в ксаде время изменения ТЕ уставки каждым из операторов,
тоесть требуется знать и накапливать когда и во всколько была изменена уставка температурын за хелп


как это можно сделать средствами КАРЕ или Арены АХ ???

заранее благодаре


Автор: Probelzaelo 15.10.2017, 19:09

К уважаемым спецам обращение.

Приобретены контроллеры Excell webII XL2000B2A с HMI, для работы с LON+Modbus.
XwOnline (Care 9.02) их видеть отказывается, очень ругается словами - RPC ошибка.

При обращении напрямую к контроллеру по FTP, он хочет авторизации,
но "обычных", по умолчанию имени/пароля, не принимает.
Что с этой проблемой можно делать?

Автор: Wildrover 16.10.2017, 3:47

Цитата(Probelzaelo @ 15.10.2017, 19:09) *
Приобретены контроллеры Excell webII XL2000B2A с HMI, для работы с LON+Modbus.
XwOnline (Care 9.02) их видеть отказывается, очень ругается словами - RPC ошибка.
Что с этой проблемой можно делать?

В свежих контроллерах, с завода, идет прошивка 4.01.00.04.
Начиная с 3.03.05, RPC выпилен, теперь используется SSH.
Корректно работает с этим Care 10.06 и выше.

Автор: gkv2001 1.11.2017, 12:52

Здравствуйте.
На ряде обслуживаемых домов стоит автоматика фирмы Honeywell по регулированию отопления и ГВС.
Контролеры XL50-CY c картой XD50-FC(с-bus)
После отключения электроэнергии один из домов не запустился. На контролере пишет ошибка 105 такое впечатление что слетела программа с карты. Ставили карту с другого дома и все работает.
Подскажите возможно ли скопировать программу с одной карты на другую.Программа писалась специалистами Honeywell специально для этих домов в 2000 году. Эти люди больше там не работают и программа не сохранилась.

Автор: dredko 1.11.2017, 15:34

Да, можно скопировать и загрузить в другую карту. Нужно CARE.exe или как минимум XL-online.
Аварийное сообщение 105 - это синхронизация времени. Возможно там еще какая-то причина остановки программы.
Если программа была сохранена во флеш памяти на карте, то ее можно оттуда выгрузить в оперативную память контроллера.
Пункт: "Select flash application" после запуска пустого контроллера.


В качестве рекомендации: Проверьте, чтобы на работающих контроллерах программы были скопированы во флеш память.


Цитата(gkv2001 @ 1.11.2017, 12:52) *
Здравствуйте.
На ряде обслуживаемых домов стоит автоматика фирмы Honeywell по регулированию отопления и ГВС.
Контролеры XL50-CY c картой XD50-FC(с-bus)
После отключения электроэнергии один из домов не запустился. На контролере пишет ошибка 105 такое впечатление что слетела программа с карты. Ставили карту с другого дома и все работает.
Подскажите возможно ли скопировать программу с одной карты на другую.Программа писалась специалистами Honeywell специально для этих домов в 2000 году. Эти люди больше там не работают и программа не сохранилась.

Автор: gkv2001 2.11.2017, 14:43

Спасибо за ответ.
Если я правильно понял то необходима программа CARE (скачал и установил 9.02) , кабель типа Sub-D с
9 контактами для подключения ноутбука к XL50-CY.
Подскажите по копированию Это сложно без знаний этой программы?
Или самый лучший вариант обратится к специалистам в Москве т.к. у нас таких нет.

Автор: dredko 3.11.2017, 0:49

Цитата(gkv2001 @ 2.11.2017, 14:43) *
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял то необходима программа CARE (скачал и установил 9.02) , кабель типа Sub-D с
9 контактами для подключения ноутбука к XL50-CY.
Подскажите по копированию Это сложно без знаний этой программы?
Или самый лучший вариант обратится к специалистам в Москве т.к. у нас таких нет.


Null-modem кабель RS-232 (COM-port)

XL-Online закладка контроллер
кнопка с синей стрелкой вверх (Upload controller application)
кнопкой Application... выбираете папку, в которую будете сохранять файлы программы
Start upload
там штук 15 файлов маленького размера

Подключаетесь к пустому контроллеру
теперь download
Если будет говорить, что ему программа "не подходит", загружайте все равно :-)







Автор: gkv2001 3.11.2017, 8:52

Спасибо за помощь .
Программу XL-online не нашел.
Буду пробовать в CARE.
P.S. Можно ссылку на xl-Online на почту если она есть.

Автор: Spaider 3.11.2017, 9:40

XL-online автоматически устанавливается при установке CARE. Смотрите в меню пуск/программы/honeywell XL5000/XL Online 9.02

Автор: gkv2001 3.11.2017, 13:21

Ступил спасибо.
rolleyes.gif

Автор: gkv2001 7.11.2017, 11:58

Подскажите для подключения XL50-CY с ноутбуком для копирования и заливки программы на карту XD50-FC подойдет Кабель-адаптер ORIENT USS-111N USB Am to RS232 DB9M т.к на ноутбуке нет com порта.

Автор: dredko 7.11.2017, 21:15

Цитата(gkv2001 @ 7.11.2017, 11:58) *
Подскажите для подключения XL50-CY с ноутбуком для копирования и заливки программы на карту XD50-FC подойдет Кабель-адаптер ORIENT USS-111N USB Am to RS232 DB9M т.к на ноутбуке нет com порта.


Если этот кабель создаст COM-port в системе, то подойдет.

Автор: dredko 11.11.2017, 13:38

CARE 10.08
на всех мониторах планеты...

Автор: magnat2011 12.11.2017, 22:30

Тут есть спецы па арене?
как в арене реализовать управление вентилятором по температуре с гистерезисом???
как вообще гистерезис стандартными средствами осуществить?

Автор: gkv2001 13.11.2017, 10:03

Цитата(dredko @ 7.11.2017, 21:15) *
Если этот кабель создаст COM-port в системе, то подойдет.


Подскажите что не так?

 

Автор: dredko 13.11.2017, 10:15

Цитата(gkv2001 @ 13.11.2017, 10:03) *
Подскажите что не так?


На компьютере какого-нибудь антивируса нет?

(Я могу завтра у себе попытаться загрузить, если перешлете файлы на dredko@mail.ru)

Автор: gkv2001 13.11.2017, 10:33

Цитата(dredko @ 13.11.2017, 10:15) *
На компьютере какого-нибудь антивируса нет?

(Я могу завтра у себе попытаться загрузить, если перешлете файлы на dredko@mail.ru)


Kasper Free но я его отключал. Файлы выслал.

Автор: dredko 13.11.2017, 10:42

Цитата(gkv2001 @ 13.11.2017, 10:33) *
Kasper Free но я его отключал. Файлы выслал.


При загрузке, на всякий случай, отключите C-Bus (серый разъем)

Автор: gkv2001 13.11.2017, 11:11

Цитата(dredko @ 13.11.2017, 10:42) *
При загрузке, на всякий случай, отключите C-Bus (серый разъем)

Он и не подключен, флажок на С-Bus: Up 9.600 bps

Автор: dredko 13.11.2017, 20:02

Отправил восстановленный файл.
Возможно, при выгрузке что-то покривилось :-)

Автор: gkv2001 14.11.2017, 9:19

Цитата(dredko @ 13.11.2017, 20:02) *
Отправил восстановленный файл.
Возможно, при выгрузке что-то покривилось :-)


Спасибо все получилось.
Может криво копируется из-за коннектора USB-COM?

Автор: dredko 14.11.2017, 13:20

Цитата(gkv2001 @ 14.11.2017, 9:19) *
Спасибо все получилось.
Может криво копируется из-за коннектора USB-COM?


Последние 7 лет только такие и используем.
Наверное, можно было попытаться повторно выгрузить.

Автор: gkv2001 15.11.2017, 8:17

Цитата(dredko @ 14.11.2017, 13:20) *
Последние 7 лет только такие и используем.
Наверное, можно было попытаться повторно выгрузить.

Выгружал несколько раз и эту программу с насосами и другую без них в CARE8. Результат такой же.
Пробовал в Repair PRA file грузилось чуть больше и опять error.В CARE9 сразу ошибку выдает.
Скажите где можно править программу так как это сделали Вы. Просто хотелось бы иметь в запасе и программу без насосов и перепада давления в системе.
Наверняка у меня руки кривые и возможно скачанные программы.

Автор: gkv2001 15.11.2017, 13:20

Спасибо разобрался.
Все дело было в name

Автор: dredko 15.11.2017, 16:06

Цитата(gkv2001 @ 15.11.2017, 13:20) *
Спасибо разобрался.
Все дело было в name



С этого места, если можно, поподробнее.

Автор: gkv2001 15.11.2017, 16:29

Цитата(dredko @ 15.11.2017, 16:06) *
С этого места, если можно, поподробнее.

В Repair PRA file поставил такие же значения как в присланном тобой файле и о чудо другая прога без насосов загрузилась.

Автор: dredko 26.11.2017, 14:14

Полезный XFM
Эмуляция значения температуры наружного воздуха по среднемесячным значениям.

 XFM_EMU_OAT1_2017_11_26.zip ( 8,07 килобайт ) : 12


Для ситуации, когда в контроллере отсутствует возможность получить температуру наружного воздуха (не осталось свободных входов). Также можно сделать внешнее переключение на эти "синтетические" показания в случае аварии физического датчика или пропадания передачи глобальной точки.
----
Эмуляция значений температуры наружного
воздуха по календарю и среднемесячным
значениям.
В параметрах указывается среднемесячное
значение температуры для каждого месяца.
Также указывается максимальное суточное
колебание. Отдельными параметрами
указывается время переключения между ночью и
днем. Дневная температура будет выше
среднемесячной на 1/2 суточного колебания,
ночная температура будет ниже среднемесячной
на 1/2 суточного колебания.

Inpus:
нет

Outputs:
OAT_Emu - "Синтезированная" температура
наружного воздуха;

Parameters:
#1: Ver. - версия программы;
#2: SysNo - сюда можно поместить любое число,
для последующего облегчения поиска этого XFM
через файлы параметров в системе EBI/SymmetrE;
#3: Logic1 - внутренний параметр, должен всегда
быть ==1;
#4: DayStart - (800) время наступления дня в
формате ЧЧММ;
#5: DayEnd - время окончания дня в
формате ЧЧММ (2200);
#6: Day>Night - (10 градусов) - величина суточно
колебания температуры;
#7: Jan - (-20) - среднемесячная температура
месяца Январь;
#8: Feb - (-20) - Февраль;
#9: Mar - (-10) - Март;
#10: Apr - (0) - Апрель;
#11: May - (10) - Май;
#12: Jun - (15) - Июнь;
#13: Jul - (20) - Июль;
#14: Aug - (15) - Август;
#15: Sep - (10) - Сентябрь;
#16: Oct - (0) - Октябрь;
#17: Nov - (-10) - Ноябрь;
#18: Dec - (-15) - Декабрь;
#19: OUT MONTH - выходной параметр, равный
текущему месяцу;

Автор: AlexeyFS 3.12.2017, 5:04

Коллеги поделитесь плиз Библиотекой Shape датчиков для пожарной сигнализации HMIWeb Display Builder. А то нарисовать красиво не получается.

Автор: dredko 3.12.2017, 22:47

Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным?

Контроллер Web1 (XL1000C500) выпуска 2008 года.
Проработал без лишних вопросов все это время.

Вдруг, по словам эксплуатации, после стандартных пожарных испытаний не стал включать свои вентсистемы и вообще исчез из диспетчеризации. Ping проходит. После подключения обнаружилось, что тип контроллера стал XL1000CInvalid. Помогла только перезагрузка Linux.

Вопрос: ждать ли от такого контроллера подвоха с умиранием в ближайшее время или списать все на случайное прохождение космических частиц (не брать в голову).

Автор: Martin 5.12.2017, 13:27

Если нет бесперебойника, то я бы рекомендовал установить

Автор: dredko 9.12.2017, 17:55

Цитата(Martin @ 5.12.2017, 13:27) *
Если нет бесперебойника, то я бы рекомендовал установить


Бесперебойники - больная тема. Аккумуляторы достаточно быстро (3 года) дохнут и это выясняется, при отключении питания.

Обновление XFM EMU_OAT1.
Добавлено плавное изменение температуры в течении месяца с учетом числа.
Задаваемое в параметрах среднемесячное значение будет достигаться 15-16 числа каждого месяца. И линейно стремиться к среднемесячному значению следующего месяца, достигая его также в 15-16 числах. Таким образом на начало месяца температура будет равна среднему между заданиями на предыдущий и текущий месяц.
Суточные колебания оставлены без изменений.

 EMU_OAT1_2017_12_09.zip ( 12,47 килобайт ) : 11


Автор: Martin 10.12.2017, 9:41

Цитата(dredko @ 9.12.2017, 17:55) *
Бесперебойники - больная тема. Аккумуляторы достаточно быстро (3 года) дохнут и это выясняется, при отключении питания.


Раз в два года менять аккумы
А в идеале ещё и поставить ups с релейными выходами «сбой ас», «разряд батарей»

Автор: magnat2011 9.1.2018, 11:48

Всем доброго дня.
С прошедшими праздниками.

Нужна помощь спецов :-)

на объекте периодически вываливается тревога об архивировании.
время архивирования выставлено - максимальное.

в ручном заархивировать не получается.


кто что может посоветовать - как обойти ее - как убрать

заранее спасибо



 

Автор: Spaider 10.1.2018, 12:52

Цитата(magnat2011 @ 9.1.2018, 11:48) *
Всем доброго дня.
С прошедшими праздниками.

Нужна помощь спецов :-)

на объекте периодически вываливается тревога об архивировании.
время архивирования выставлено - максимальное.

в ручном заархивировать не получается.


кто что может посоветовать - как обойти ее - как убрать

заранее спасибо

Мне помогает на 1 объекте перезагрузка ПК. при этом просто программная перезагрузка сервера Excel 5000 не помогает. Далее заходишь и в ручную архивируешь. Может есть другое решение?

Автор: dredko 11.1.2018, 21:43

Цитата(Spaider @ 10.1.2018, 12:52) *
Мне помогает на 1 объекте перезагрузка ПК. при этом просто программная перезагрузка сервера Excel 5000 не помогает. Далее заходишь и в ручную архивируешь. Может есть другое решение?


Проверьте и добавьте права доступа на запись в папку архива.

Автор: dredko 11.1.2018, 22:23

Обновление XFM

EMU_OAT3
 XFM_EMU_OAT3_2018_01_11.zip ( 27,61 килобайт ) : 14


Контролирует состояние датчика температуры наружного воздуха. Автоматически переключается на "синтетические" значения при выходе датчика из строя или при выходе его показаний за аварийные значения. Можно выбрать любой способ автоматического переключения или явно указать источник сигнала (физический датчик температуры или синтетические показания) вне зависимости от условий.
Синтетические значения плавно изменяются в зависимости от даты и времени суток.


EMU_OAT2
 XFM_EMU_OAT2_2018_01_11.zip ( 12 килобайт ) : 9

Просто выдает синтетическое значение температуры наружного воздуха (на замену EMU_OAT1).
Добавлено плавное суточное изменение с возможностью указать в параметрах время минимальной и максимальной суточных температур.
Сутки делятся на 4 части точками минимальной температуры, начала дня, максимальной температуры и окончания дня. Температура линейно изменяется прямо-пропорционально времени прошедшему на каждом из отрезков.

Автор: magnat2011 17.2.2018, 9:59

Добрый день.
Нужна помощь в интеграции оборудования будерус Логоматик 4323 в Скаду Хоневелл Арена АХ
Есть возможность установить Лон гетевей от Будеруса - но нет подходящих файлов конфигурации и ксив файлов.
Есть описание протокола ECO CAN-Bus by Buderus

нужно придумать как его втянуть в Арену Ах
1. нужна помощь в написании конфигурационного файла и ксиф файла для лон гетевея от Будеруса
2. нужно сделать прямой драйвер на открытый протокол мод-бас, бак нет или лон для шлюза HAWK
с протокола эко кан = Будеруса

Вы можете помочь или дайте координаты кто может помочь в этом деле

спасибо

Автор: proekt.comfortlab 13.4.2018, 15:12

Добрый день, требуется консультация.
На объекте установлена Enterprise Buildings Integrator со следующим набором лицензий:
EBI-BASE02
EBI-DBP00250
EBI-DBP02500
EBI-IZXLDIR
EBI-IZMODIC
EBI-IFOPCCL

В настоящее время появилась задача передавать данные из EBI в стороннюю SCADA систему.
Требуется ли отдельная лицензия для активации на EBI OPC сервера?
Можно ли настроить передачу данных по Modbus TCP в другую SCADA систему? Может ли EBI одновременно быть и клиентом и сервером Modbus TCP?

Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?

Автор: split 16.4.2018, 13:49

Доброго дня всем!

Вопрос такой: как программной логикой CARE обнулить (сбросить) аппаратную точку Pulse Converter (сумматор) Excel Web II? Возможно ли это вообще?

Автор: dredko 18.4.2018, 10:25

Полезный макрос.

 ControllerLastInit_2018_04_18.zip ( 8,64 килобайт ) : 20


Время и дата последнего перезапуска контроллера

Фиксируется момент последнего перезапуска контроллера, который может быть вызван перезагрузкой или пропаданием питания. В системах диспетчеризации позволяет разделить перерывы в передаче данных связанные с проблемами локальной сети и проблемами перезагрузки самих контроллеров.

Inputs: нет

Outputs:
Year - год последнего перезапуска;
MonthDay - дата перезапуска в формате MMDD (смотреть через XwOnline);
HourMinutes - время перезапуска в формате HHMM (смотреть через XwOnline);
TimePassed - время в часах от последней инициализации;
Year_Alarm - авария, формируемая, если после перезагрузке контроллера текущий год окажется меньше, указанного в параметре Year_alm_Set (вдруг дата сбилась);
DaysPassed - дни, прошедшие от последней инициализации;
Day1981 - дата инициализации в днях, прошедших от 1981-01-01 (для стандартного вывода даты на EBI/SymmetrE);
TimeSSM - время инициализации в секундах от полуночи (для вывода на EBI/SymmetrE);


Ошибки и советы приветствуются!

Автор: Martin 20.4.2018, 10:39

Цитата(proekt.comfortlab @ 13.4.2018, 15:12) *
Добрый день, требуется консультация.
На объекте установлена Enterprise Buildings Integrator со следующим набором лицензий:
EBI-BASE02
EBI-DBP00250
EBI-DBP02500
EBI-IZXLDIR
EBI-IZMODIC
EBI-IFOPCCL

В настоящее время появилась задача передавать данные из EBI в стороннюю SCADA систему.
Требуется ли отдельная лицензия для активации на EBI OPC сервера?
Можно ли настроить передачу данных по Modbus TCP в другую SCADA систему? Может ли EBI одновременно быть и клиентом и сервером Modbus TCP?

Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?

Добрый день,

В вашей лицензии OPC-клиент. OPC-сервер докупается отдельно
EBI может читать и записывать в регистры по Modbus. Непосредственно прочитать данные с EBI по Modbus невозможно.
Касательно перехода с Excel800 на модбасные контроллеры - единственный подводный камень - это перепроверить, что Вы укладываететсь в лицензированные точки. Максимальное количество Modbus контроллеров - 255.

Автор: Martin 20.4.2018, 10:59

Цитата(split @ 16.4.2018, 13:49) *
Доброго дня всем!

Вопрос такой: как программной логикой CARE обнулить (сбросить) аппаратную точку Pulse Converter (сумматор) Excel Web II? Возможно ли это вообще?

В обычной жизни сброс производится переводом в ручку, заданием необходимого значения с последующим возвратом в авто.

Программно делать не приходилось, но простой поиск по документу ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet®—A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks (Google в помощь)
в разделе 12.23 Pulse Converter Object Type даёт следующую информацию к размышлению:
"...The Present_Value property of the Pulse Converter object can be adjusted at any time by writing to the Adjust_Value
property, which causes the Count property to be adjusted, and the Present_Value recomputed from Count..."

Если заглянуть в Properties точки Pulse Converter в ExcelWeb-II, то там тоже есть данный параметр.
Так что я бы копал в эту сторону.


Автор: proekt.comfortlab 20.4.2018, 11:09

Цитата(Martin @ 20.4.2018, 14:39) *
Добрый день,

В вашей лицензии OPC-клиент. OPC-сервер докупается отдельно
EBI может читать и записывать в регистры по Modbus. Непосредственно прочитать данные с EBI по Modbus невозможно.
Касательно перехода с Excel800 на модбасные контроллеры - единственный подводный камень - это перепроверить, что Вы укладываететсь в лицензированные точки. Максимальное количество Modbus контроллеров - 255.


Спасибо за ответ.

Автор: dredko 23.4.2018, 21:28

Цитата(proekt.comfortlab @ 13.4.2018, 15:12) *
Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?


а можно поинтересоваться:
как планируется реализовать ручные режимы для точек (например принудительно открыть-закрыть клапан)?
Замена контроллера повлечет замену модулей входов-выходов или их каким-то образом планируется оставить (LON)?

Автор: split 26.4.2018, 10:00

Цитата(Martin @ 20.4.2018, 10:59) *
В обычной жизни сброс производится переводом в ручку, заданием необходимого значения с последующим возвратом в авто.

Программно делать не приходилось, но простой поиск по документу ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet®—A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks (Google в помощь)
в разделе 12.23 Pulse Converter Object Type даёт следующую информацию к размышлению:
"...The Present_Value property of the Pulse Converter object can be adjusted at any time by writing to the Adjust_Value
property, which causes the Count property to be adjusted, and the Present_Value recomputed from Count..."

Если заглянуть в Properties точки Pulse Converter в ExcelWeb-II, то там тоже есть данный параметр.
Так что я бы копал в эту сторону.

Спасибо за подсказку, попробую копнуть в эту сторону. =)

з.ы. Пока ждала ответа, решила насущную задачу по другому.

Автор: dredko 26.4.2018, 13:38

Цитата(split @ 26.4.2018, 10:00) *
Спасибо за подсказку, попробую копнуть в эту сторону. =)

з.ы. Пока ждала ответа, решила насущную задачу по другому.



А как вы сохраняете накопленные значения во время перезагрузки программы? Переносите их в другой контроллер или вручную забиваете обратно?

Автор: split 27.4.2018, 11:54

Цитата(dredko @ 26.4.2018, 13:38) *
А как вы сохраняете накопленные значения во время перезагрузки программы? Переносите их в другой контроллер или вручную забиваете обратно?

Создаем в Control Loop'е - Parameter, в который пишем значение через Multi-Switch по определённому событию. Например через определённые промежутки времени или как у меня по масштабу счетчика - 1000 импульсов 1 м3. Пока значение не пишется, оно закольцовано на себя через тот же Multi-Switch. Параметры после сбоя питания или перезагрузки в отличие от регистров не обнуляются.
В хелпе также прочитала: чтобы продлить срок службы флэш-памяти контроллера значения в параметры записывать нужно как можно реже.

Автор: dredko 28.4.2018, 15:14

Цитата(split @ 27.4.2018, 11:54) *
Создаем в Control Loop'е - Parameter, в который пишем значение через Multi-Switch по определённому событию. Например через определённые промежутки времени или как у меня по масштабу счетчика - 1000 импульсов 1 м3. Пока значение не пишется, оно закольцовано на себя через тот же Multi-Switch. Параметры после сбоя питания или перезагрузки в отличие от регистров не обнуляются.
В хелпе также прочитала: чтобы продлить срок службы флэш-памяти контроллера значения в параметры записывать нужно как можно реже.


Спасибо! Пойду на живом контроллере потренируюсь. :-)

Автор: split 28.4.2018, 16:11

Цитата(dredko @ 28.4.2018, 15:14) *
Спасибо! Пойду на живом контроллере потренируюсь. :-)

Пожалуйста! )
Кстати, ваш макрос:

Цитата(dredko @ 18.4.2018, 10:25) *
Полезный макрос.

 ControllerLastInit_2018_04_18.zip ( 8,64 килобайт ) : 20


Время и дата последнего перезапуска контроллера

засунула в этот же контроллер, так что Вам тоже спасибо )

Автор: proekt.comfortlab 4.5.2018, 12:55

Цитата(dredko @ 24.4.2018, 1:28) *
а можно поинтересоваться:
как планируется реализовать ручные режимы для точек (например принудительно открыть-закрыть клапан)?
Замена контроллера повлечет замену модулей входов-выходов или их каким-то образом планируется оставить (LON)?


Сеть LON не остается, планируется полная замена контроллера и модулей расширения.
по поводу ручного режима - насколько я понимаю EBI позволяет записывать modbus регистры, поэтому какая может быть проблема с ручным режимом?

Автор: dredko 4.5.2018, 18:23

Цитата(proekt.comfortlab @ 4.5.2018, 12:55) *
Сеть LON не остается, планируется полная замена контроллера и модулей расширения.
по поводу ручного режима - насколько я понимаю EBI позволяет записывать modbus регистры, поэтому какая может быть проблема с ручным режимом?


Если у меня есть точка (пусть это будет уставка температуры притока) 1 штука, с точки зрения EBI. В автоматическом режима (Mode = Auto) программа туда записывает вычисленное, по температуре вытяжного воздуха, значение. Я его вывожу на систему диспетчеризации. Когда мне надо вручную задать что-то иное я должен:
а) перевести эту точку в режим Manual (еще одна точка для EBI?);
б) внести новое значение в переменную (еще одна точка? ведь мне нужно как-то одновременно видеть и автоматическое значение);
Т.е. получаем минимум 2, максимум 3 точки вместо одной.

Собственно мне интересна именно эта проблема, т.к. в какой-то момент с ней придется столкнуться самому. На старых системах диспетчеры часто переводят точки вручную и обратно: для временной блокировки аварий, уставки меняют, клапаны принудительно открывают, имитируют температуры и т.п. Но для них все действия происходят с одной точкой.

Автор: dredko 24.5.2018, 9:45

2018-05-18

CARE 10.08.01

The major changes of this CARE version are

Major Changes Applications and usage scenarios
 Support of project CLNX Point List View” by providing CARE export of CARE projects in NIDEX files for Niagara Supervisor CARE import function.
 EDE created by CARE includes TrendLog objects.
 XW online freezes and controller restarts problems with many loop object s has been
solved.
 It is possible now to create loop objects with the same name in different plants
 To benefit of the CARE Import Wizard released with CentraLine Niagara 4.4, please open and save your projects with this CARE version. Doing this you create the NIDEX file. CARE project saved with previous versions do not support the CARE Import Wizard.
For details of the CARE Import Wizard please refer to the release bulleting of Niagara 4.4 and the technical documentation in the Niagara 4.4 folder.
 Different ports for SSH (e.g. 23, 522, 10010) did not work with CARE for remote connections
 XW Online LiveCARE display correct loop object parameters now.

Автор: Wildrover 27.5.2018, 19:43

Цитата(dredko @ 24.5.2018, 9:45) *
2018-05-18

CARE 10.08.01

The major changes of this CARE version are

Major Changes Applications and usage scenarios
 Support of project CLNX Point List View” by providing CARE export of CARE projects in NIDEX files for Niagara Supervisor CARE import function.
 EDE created by CARE includes TrendLog objects.
 XW online freezes and controller restarts problems with many loop object s has been
solved.
 It is possible now to create loop objects with the same name in different plants
 To benefit of the CARE Import Wizard released with CentraLine Niagara 4.4, please open and save your projects with this CARE version. Doing this you create the NIDEX file. CARE project saved with previous versions do not support the CARE Import Wizard.
For details of the CARE Import Wizard please refer to the release bulleting of Niagara 4.4 and the technical documentation in the Niagara 4.4 folder.
 Different ports for SSH (e.g. 23, 522, 10010) did not work with CARE for remote connections
 XW Online LiveCARE display correct loop object parameters now.


Самое важное для нас исправление в этой версии: "Cyrillic characters doesn't work with Windows 10", теперь можно переезжать на Win 10.

Автор: magnat2011 29.5.2018, 21:42

ДВА ВОПРОСА

как в Вебе 2 - сделать подсчет = наработку оборудования насосов вентиляторов и тп в часах??7 средствами КАРЕ.

в ранних версиях - было просто установкой галочки а в последней версии такого нет ???



второй вопрос - столкнулись еще с такой проблемой, - что во 2 версии КАРЕ модбас сеть похватывает аж бегом,
а в 8 серии КАРЕ ругается - не можем даже создать мод бас сеть ругается - В чем может быть проблема?

Автор: split 4.6.2018, 10:56

Цитата(magnat2011 @ 29.5.2018, 21:42) *
ДВА ВОПРОСА

как в Вебе 2 - сделать подсчет = наработку оборудования насосов вентиляторов и тп в часах??7 средствами КАРЕ.

в ранних версиях - было просто установкой галочки а в последней версии такого нет ???



второй вопрос - столкнулись еще с такой проблемой, - что во 2 версии КАРЕ модбас сеть похватывает аж бегом,
а в 8 серии КАРЕ ругается - не можем даже создать мод бас сеть ругается - В чем может быть проблема?


По первому вопросу - уточните пожалуйста какие ранние версии (версии чего) Вы имеете в виду? Установка галочки где?
По второму - не пользовалась Care_10_08_01_b348_HBS, поэтому ничего сказать не могу...

Автор: magnat2011 4.6.2018, 12:32

Еще вопрос
Есть спецы по подключению частотников к контролллерам Хоневелл по модбасу? выручайте...

нужно добавить в существующие и работающие контроллеры управление частотниками по мод басу. прога писалась на Каре 10.02
в то время


Каре версия 10.02 - позволяет выбрать мод бас регистр от 0000 до 9999 из выпадающего списка при выбранном - 16 бит
(16 бит серое и изменить нет возможности)

а что и как делать если интересующие нас адреса больше 10 000??? ( есть на 13ххх есть на 15ххх )
или мы чтото делаем не так.




Автор: dredko 4.6.2018, 23:37

Цитата(magnat2011 @ 4.6.2018, 12:32) *
Еще вопрос
Есть спецы по подключению частотников к контролллерам Хоневелл по модбасу? выручайте...

нужно добавить в существующие и работающие контроллеры управление частотниками по мод басу. прога писалась на Каре 10.02
в то время


Каре версия 10.02 - позволяет выбрать мод бас регистр от 0000 до 9999 из выпадающего списка при выбранном - 16 бит
(16 бит серое и изменить нет возможности)

а что и как делать если интересующие нас адреса больше 10 000??? ( есть на 13ххх есть на 15ххх )
или мы чтото делаем не так.


В 10.03 можно указать пятизначный адрес. Что делать с 10.02 не знаю, увы.
Наверное, можно SRB на 10.03 посмотреть, на наличие явного увеличения разрядности modbus регистров

Автор: dredko 11.6.2018, 1:50

Полезный макрос

 OaTempAverageSigma_2018_06_11.zip ( 34,61 килобайт ) : 17


Одновременное использование нескольких датчиков температуры наружного воздуха.
Если в системе установлено более одного датчика температуры наружного воздуха. Основная идея в том, что каждый контроллер использует максимальное количество значений температур наружного воздуха (все доступные). Переключение между датчиками каждый контроллер осуществляет самостоятельно, в зависимости от наличия связи с источником (другой контроллер) или исправности показаний. Контроль наличия связи возлагается на принимающую сторону (стандартный флаг для referense точек). Контроль исправности самого сенсора возлагается на передающую сторону: тот контроллер, к которому данный конкретный датчик подключен (через status flags точки). Таким образом, при наличии нескольких источников можно со спокойной душой (безболезненно для системы) перегружать или отключать отдельные контроллеры.

Макрос OaTempAverageSigma

Резервирование температур с автоматическим исключением некорректных показаний. Можно использовать и для других аналоговых сигналов (влажность давление и т.п.) после изменения соответствующих аварийных границ.

Возможно использование небольшого настраиваемого фильтра для сглаживания выходного сигнала.
Значения входных сигналов должны находиться в границах, определяемых параметрами MaxTemp и MinTemp. Любой входной сигнал может быть принудительно отключен соответствующим параметром *_Disable. Если данный вход использовался в качестве основного, то при его отключении или выходе за допустимые границы, будет использоваться следующий за ним вход. Если все входы отключены или вышли за границы допустимых параметров, то на выход будет подано значение параметра AllFaultOaTemp.

OaTempSelect:
1- 1й вход Авто (переключение на следующий вход при отключении данного);
2- 2й вход Авто;
3- 3й вход Авто;
4- 4й вход Авто;
5- 5й вход Авто;
6- 6й вход Авто;
7- Среднее, с учетом среднеквадратического отклонения, значение;
8 - Минимальное значение;
9 - Максимальное значение;
10 - Простое среднее значение;
11- Принудительно 1й вход (без переключения по аварии);
12- принудительно 2ой
13- принудительно 3й
14- принудительно 4й
15- принудительно 5й
16- принудительно 6й
17 - Аварийный вход

Outputs:
OaTemp - выходная величина;
OaAverage - усредненная, с учетом среднеквадратических отклонений, величина;
FaultQuantity - количество неисправных или отключенных входов;
GoodQuantity - количество используемых входов;
OaTempALm - авария, количество исправных входов меньше заданного в параметре OaTmpSMinSet;
Sigma - величина среднеквадратического отклонения;
SimpleAverage - простое усреднения по неотключенным принудительно входам;
----------
1_Used - индикатор использования входа при вычислении среднего значения с учетом среднеквадратического отклонения. 0 - не используется, 1 - используется;
2_Used - индикатор второго входа;
....
аналогичные индикаторы для входов 3,4,5,6

Parameters:
OaTmpSMinSet - минимально допустимое количество "живых" датчиков;
MaxTemp - максимальное допустимое значение входного сигнала. При превышении данной величины вход отключается;
MinTemp - минимальное допустимое значение входного сигнала. Если значение входа меньше данной величины, то вход отключается;
AllFaultOaTemp - значение, которое подается на выход OaTemp, при отключении всех входов;
1_Disable - принудительное отключение входа 1;
2_Disable - принудительное отключение входа 2;
3_Disable - принудительное отключение входа 3;
4_Disable - принудительное отключение входа 4;
5_Disable - принудительное отключение входа 5;
6_Disable - принудительное отключение входа 6;
BadMinValue - значение, используемое для аварийного исключения при минимизации;
BadMaxValue - значение, используемое для аварийного исключения при максимизации;
FilterSteps - количество шагов фильтра;
UseFilter - исользовать (1) или не использовать (0) выходной фильтр;

Ошибки, исправления, предложения и замечания приветствуются.

Автор: magnat2011 14.6.2018, 21:11

нужна прошивка для контроллеров MVC-80 выше чем 3.3 у кого есть 3.4 или 4хх серии пришлите плз

Автор: service86 3.7.2018, 11:52

на службу асу тп нашего предприятия передают в обслуживание системы с контроллерами XCL5010, CLLIONLC01, CLAXHAWK330E, а также EBI и СOACH AX. возникает ряд вопросов, так как инфы по данному производителю не очень много:
- софт для программирования CARE, как приобрести лицензию, сколько стоит
- как добавить новые точки в ЕВI, что нужно
- как слить программу из контроллера
- есть ли представители компании в Украине, их контакты

Автор: magnat2011 3.7.2018, 13:52

Мы официальные партнеры Хоневелла в Киеве напиш ите мне на электронку

magnat2011@ukr.net Магнат

Автор: service86 9.7.2018, 9:22

Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум:
- сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности?
- пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера?
- возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби?

Автор: service86 10.7.2018, 10:26

Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?

Автор: magnat2011 13.7.2018, 12:09

Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26) *
Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?



В первую очередь вам нужна флешка. без нее ничего не будет.

Для Лионов - нужен Каре центра лайн любой версии.

Для XC5010C - это снятый с производства контроллер, тут сейчас интерестно :-))
может Каре Хоневеловский подойти а может и не подойти, может подойти ОЕМ версия Каре.


Для XCL5010 - не припоминаю - но вроде этот XC5010C - только + еще лон

Автор: dredko 16.7.2018, 8:49

Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26) *
Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?


Для пятисотых контроллеров (5010) должна подойти любая версия CARE начиная с 3 и старше. Если присутствует OpenLON, то с 4. Я могу ошибаться за давностью лет, но не сильно.
10 лет назад контроллеры CentraLine без проблем программировались из любой CARE (HBS, OEM). Сейчас существует отдельная версия программы.

Программа CARE начиная с версии 8 требует наличия ключа в виде флешки. До версии 8 были различные способы привязки программы к компьютеру.

Актуальная версия программы CARE - 10

Автор: magnat2011 17.7.2018, 14:21

Цитата(service86 @ 9.7.2018, 9:22) *
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум:
- сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности?
- пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера?
- возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби?



это означает что вы имея флешку - можете выкачать существующую программу из контроллера к вам на ПК
в виде - одного файла, который не раскрыввется.

если контроллер выйдет из строя - вы сможете закачать в него имеющуюся у вас - существующую программу
которая была в нем на момент ее выкачивания - не больше не меньше. но изменить чтото в ней вы не сможете.


пульт имеет возможность онлайн мониторить все сигналы - и "ЗНАЯ ПАРОЛЬ" если он изменен со стандартного
вносить какието изменения, чем то упарвлять вкл/выкл

вносить изменения и корректировать параметры - возможность будет с пульта - но нужно знать что конкретно и где нужно изменить,
так как по пульту параметры вы видите в цифрах - без их описания и расшифровки


ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера....




Автор: service86 25.7.2018, 12:01

Цитата(magnat2011 @ 17.7.2018, 14:21) *
ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера....

Это файл CARE или скада создает собственные?

Автор: magnat2011 25.7.2018, 16:54

Это файл CARE или скада создает собственные?

создает КАРЕ
его может программист - продублировать и сохранить на ПК


Автор: AlexeyFS 14.8.2018, 1:23

Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо.

Автор: Y&S 21.8.2018, 18:20

Цитата(AlexeyFS @ 14.8.2018, 1:23) *
Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо.

Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями.
Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80.
Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL.

Автор: HONEYWELLSALES 22.8.2018, 19:45

Может кому либо поможет: https://tools.ge51.honeywell.de/home/

По факту без CARE plug это просто ссылки.https://vskd.ru.

Автор: AlexeyFS 28.8.2018, 2:03

Цитата(Y&S @ 21.8.2018, 18:20) *
Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями.
Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80.
Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL.


На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports?

Автор: Y&S 28.8.2018, 12:16

Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2018, 2:03) *
На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports?

Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.

Автор: AlexeyFS 29.8.2018, 23:14

Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16) *
Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.

Спасибо. Пошел штудировать.

Автор: AlexeyFS 3.9.2018, 23:20

Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16) *
Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь.
Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.

Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?




Я правильно настраиваю?




И он мне выдает такую вот ошибку.



Автор: Y&S 7.9.2018, 13:08

Цитата(AlexeyFS @ 3.9.2018, 23:20) *
Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?




Я правильно настраиваю?




И он мне выдает такую вот ошибку.

За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так.
Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию.
Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям.
Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно
указать в настройках станции конкретный путь.

Автор: Y&S 19.9.2018, 16:29

Цитата(Y&S @ 7.9.2018, 13:08) *
За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так.
Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию.
Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям.
Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно
указать в настройках станции конкретный путь.

Добрался до виртуалки с R500. Там немного все по другому. В этой версии все отчеты SQL (расширение rdl) и просто выбираются из списка (все начинаются с XLS80e).
Правда параметров для настройки там практически нет.


 

Автор: dredko 6.11.2018, 0:21

Полезные XFM. Исправления и добавления.

 xfm_useful_2018_11_06.zip ( 735,48 килобайт ) : 42

Автор: SR2018 23.11.2018, 15:27

Здравствуйте

На действующем объекте (управление отоплением, теплыми полами, вент. установками) стоит ПК с Symmetre и подключен через BNA-1C к четырем контроллерам XCL5010.

На компьютере есть интерфейс с визуализацией параметров работы подсистем и управлением.

В какой-то момент потерялось управление с компьютера, но контроллеры Excel функционируют в автономном режиме.

BNA-1C визуально исправен, такая индикация на нем:

Link-горит постоянно зеленым
TX- быстро моргает зеленым
индикатор "сердечко" - ритмично мигает зеленым
индикатор power постоянно горит красным

Кабели 10BaseT, колодка связи с контроллерами и питание подключены.

На экране внизу есть индикация красным Alarm, если на кнопку Alarm нажать, то откроется окно.
Скриншот окна и закладок в нем прикладываю.

Вопрос, как вернуть прежнее управление системой с ПК?

Какие действия необходимо произвести для локализации проблемы?

 

Автор: dredko 25.11.2018, 1:26

Tx - передача
Rx - прием

1. Протрите монитор :-)
2. Перегрузите компьютер;
3. Проверьте кабель, подключенный сзади к BNA: А +, B - . Кабель должен идти к "ближайшему" контроллеру. На контроллере подключен к разъему серого цвета. Кабель должен гирляндой соединять остальные контроллеры.


Автор: Юрец_НСК 4.12.2018, 15:27

Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.

На объекте установлены контроллеры Excel800 и SymmetrE.
Планируется постепенный переход на альтернативную SCADA и поэтапная замена контроллеров.
1. Возможно ли использовать BACnetServer в SymmetrE для передачи всех переменных с контроллеров Excel800?
2. Насколько трудоемко и возможно ли в принципе транслировать все переменные по BACnet через BACnetServer?
3. Насколько я понял для него еще требуется отдельная лицензия? Каков процесс ее активации? Можем мы докупить лицензию для уже работающей системы и активировать ее?

p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок.

Автор: Y&S 22.12.2018, 19:22

Цитата(Юрец_НСК @ 4.12.2018, 15:27) *
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.

На объекте установлены контроллеры Excel800 и SymmetrE.
Планируется постепенный переход на альтернативную SCADA и поэтапная замена контроллеров.
1. Возможно ли использовать BACnetServer в SymmetrE для передачи всех переменных с контроллеров Excel800?
2. Насколько трудоемко и возможно ли в принципе транслировать все переменные по BACnet через BACnetServer?
3. Насколько я понял для него еще требуется отдельная лицензия? Каков процесс ее активации? Можем мы докупить лицензию для уже работающей системы и активировать ее?

p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок.

Чисто в теории нужно прикупить лицензию на BacnetServer, которая отображает практически все точки в системе в Bacnet. Однако это работает не для всех поинт серверов. В частности точно не работает для пожарного XLS80e. Работает ли данный механизм для сервера точек XL5000 я бы уточнил перед покупкой. Процесс активации новой лицензии больших сложностей не содержит и зависит от установленной у Вас версии SymmetrE.

Автор: Timur0409 2.2.2019, 23:25

Кто знает, какое потребление от току XI582? Программирую контроллеры через esp8266 в связке ttl RS232, AMS1117-3.3, все это запитано от powerbank, сейчас взял готовый переходник Elfin-EW10. Мне бы этот модуль просто втыкать в контроллер без всякого powerbanka одним проводом. 300ма выдержит контроллер? Может ли L-IP EIA709/IP 33ectb как SLAT 10 работать по RS232, порт только для настройки?

Автор: Timur0409 2.2.2019, 23:44

SLTA10

Автор: dredko 21.2.2019, 11:49

При импорте проекта CARE ругнулось на отсутствие файлов:
SWITCH.PIC
DINO.PIC
AI.PIC
1KANAL.PIC

нет ли у кого случайно?
Я так понимаю, что это какие-то блоки из ElementLib.

Автор: Timur0409 6.3.2019, 17:01

Добавил к Epid регулятору функцию зоны нечувствительности(dead zone), для обычного pid блока блок DZ. Для систем с большой инерцией, если параметр(температура...) внутри зоны dz(x.xxx до третьего знака), клапан не реагирует, безударная реакция на выход из dz.

 _______________________.rar ( 4,76 килобайт ) : 23
 

Автор: Timur0409 6.3.2019, 17:20

Для систем с: большой инерцией,неправильно выбранным клапан с большим kv(Kvs), большой удаленности датчика температуры от теплообменника, плохой или отсутствующей циркуляции(для замкнутых систем).

Автор: Bigcrash 12.5.2019, 18:58

Добрый день.
Пришли контроллеры Honeywell CentraLine. Подскажите, что нужно для их программирования, с Хани никогд не работал.
Не понял, нужен Coach или Care, чем отличаются?

Автор: magnat2011 13.5.2019, 10:35

В зависимости от того какие пришли контроллеры - вы поймете чем их программировать...
Каре тоже разный бывает ... Задачи разные бывают ...
Если вы раньше не сталкивались с Хоневелл, то без курсов обучающих - Вам будет не легко.
Для начала лучше привлечь знающих людей - что б они написали вам программу - или совместно написать
обратитесь к ближайшему партнеру Хоневелл в Вашем регионе .Вы из какого города ...

Автор: Bigcrash 14.5.2019, 7:16

Если бы я жил в Москве.... Но я из такой дыры, где ближайший парнер Хани находится за 2000 км.
Контроллер
Honeywell CLLYVB6436AS - зонный контроллер LYNX BacNet.
Задача пока простейшая - включать вентилятор по показанию датчика.
Объясните, пожалуйста, чем Coach от Care отличается?

 

Автор: magnat2011 14.5.2019, 10:21

эти контроллеры - можно запрограммировать или коучем через преобразовательб U10 эшелон. (юсб то ком)
или через HAWK

почитать можно тут

https://products.centraline.com/en/

Автор: Bigcrash 14.5.2019, 10:34

1. Какой Coach требуется? Как я понял, есть 1.5 есть 2.0
2. Есть ли бесплатные версии? Если нет, то как можно приобрести на него ключ, ибо поиски мои успехом не увенчались.
3. Преобразователь нужен именно указанный Вами или любой подойдет?
4. HAWK имелся ввиду этот? https://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawkphaseout.html

Автор: magnat2011 14.5.2019, 20:39

1. Коуч - любой версии нужен
2. инфу - отправил вам в личку
3. можно любой, данный нами протестирован - и самый нормальный по отношению цена/качество
4. Хавк можно такой, можно любой другой, сейчас уже есть и новая версия хавков
https://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawk8000.html

Автор: Evgan 4.7.2019, 9:53

Цитата(Nimrod @ 13.12.2012, 16:37) *
вопрос снимаю, нашел свою ошибку.

Здравствуйте, та же проблемма, BNA при подключении через гипертерминал выдаёт непонятные символы (лет 15 назад я настраивал BNA)... Не могу залить susi, так как не могу ничего ввести в гипертерминале, сеанс открывается, параметры порта выставляю по документации, но после ресета или сброса питания BNA, в окне выдаются не понятные символы и всегда разные. И мигание светодиодов BNA , одно и тоже...

Подскажите, куда копать, питание на BNA 23.5 вольт - норм. Может он сам сдох уже - ему лет 14-15. При вскрытии - элементы все чистые, повреждений платы и микросхем не видно. Спасибо.

 

 VID_20190701_WA0019.mp4 ( 1,61 мегабайт ) : 11
 

Автор: sashokk 13.7.2019, 10:06

Настройки не верные для гипертерминала. Поэтому выдает инфу в непонятной кодировке. У меня еще сердечки были))
Проверьте согласно инструкции и желательно через com подключаться а не через TCP.

Автор: Timur0409 19.7.2019, 13:16

Из порядка 40шт. BNA одно двух портовых три выходило из строя, терминал через com ничего не слал, лампочки горели в режимах не описанных в инструкциях. Все 3 пролежали без питания от полгода до года, после этого сами все заработали(пытались ремонтировать один, только диагностировали проблемы питания проца, он тоже сам заработал не сразу, только стал часто терять контроллеры). Одна C-Bas линия с 28 контроллерами работает с одновременно двумя BNA (адреса только разные в C-Bus сети)на разных участках, так что при написании Тз можно было устраивать две диспетчерские(одна из которых например в ЦТП).

Автор: magnat2011 19.7.2019, 15:02

а есть тут люди
которые вытягивали контроллеры MVC-80, MVC-WEB-80 в АRENA NX по протоколу C-Bus ???

Автор: conductor 24.7.2019, 18:05

Цитата(magnat2011 @ 19.7.2019, 14:02) *
а есть тут люди
которые вытягивали контроллеры MVC-80, MVC-WEB-80 в АRENA NX по протоколу C-Bus ???

А почему не используете Modbus вместо этого?

Автор: magnat2011 25.7.2019, 13:22



Цитата(conductor @ 24.7.2019, 18:05) *
А почему не используете Modbus вместо этого?


второй протокол занят панелбасом а программы написаны с учетом шины си-баса...

а вы по модбасу вытягиваете?

Автор: conductor 25.7.2019, 17:58

Цитата(magnat2011 @ 25.7.2019, 12:22) *
а вы по модбасу вытягиваете?


Да, MVC-80 по Modbus, правда не напрямую в ARENA NX, а через HAWK, но при наличии преобразователя RS485 <-> COM можно и сразу в ARENA. С MVC-WEB проще по BACnet работать.

Автор: Evgan 12.9.2019, 17:07

Цитата(Evgan @ 4.7.2019, 9:53) *
Здравствуйте, та же проблемма, BNA при подключении через гипертерминал выдаёт непонятные символы (лет 15 назад я настраивал BNA)... Не могу залить susi, так как не могу ничего ввести в гипертерминале, сеанс открывается, параметры порта выставляю по документации, но после ресета или сброса питания BNA, в окне выдаются не понятные символы и всегда разные. И мигание светодиодов BNA , одно и тоже...

Подскажите, куда копать, питание на BNA 23.5 вольт - норм. Может он сам сдох уже - ему лет 14-15. При вскрытии - элементы все чистые, повреждений платы и микросхем не видно. Спасибо.


В общем тот BNA вышел из строя. Приобрели новый Q7055C1009. Подключил, в нем уже был прошит BNA-3 SUSI Server 1.0.6.J. Прописал IP, подключил к централу, контроллеры и линию увидел, но точки не отображаются, пока не наведешь на точку и не откроешь. Стоит старый XBS v.1.7. Контакты все пролазил, скорости везде выставлены одинаковые и на модулях связи (у контроллеров XCL5010) и в настройках XBS. B сеть пробовал и 10 МБит и 100, не помогает. Точки в XBS не обновляются, пока на неё не нажмешь. Подскажите какую версию SUSI Server нужно подгрузить в BNA и может ли эта версия влиять на не отображение точек или копать в другую сторону? Спасибо.

P.S. загрузить SUSI Server.bin не удаётся, создал FTP (в виндовс XP через IIS), положил его туда в папку, прописываю IP адрес компьютера, логин: anonymouse? спрашивает еще и пароль, или где то логин и пароль от FTP настраиваются? "Эти все команды в меню DC. В меню NP - все нормально, адрес и маска подсети прописывается и меняется. Спасибо.

Автор: magnat2011 12.9.2019, 18:32


Остался запас модулей всевозможных корзиннцых контроллеров Хоневелл, крышек шлейфов

готовы продать. дорого. :-))

Автор: Oleg0314 29.10.2019, 23:40

Цитата(Evgan @ 12.9.2019, 17:07) *
В общем тот BNA вышел из строя. Приобрели новый Q7055C1009. Подключил, в нем уже был прошит BNA-3 SUSI Server 1.0.6.J. Прописал IP, подключил к централу, контроллеры и линию увидел, но точки не отображаются, пока не наведешь на точку и не откроешь. Стоит старый XBS v.1.7. Контакты все пролазил, скорости везде выставлены одинаковые и на модулях связи (у контроллеров XCL5010) и в настройках XBS. B сеть пробовал и 10 МБит и 100, не помогает. Точки в XBS не обновляются, пока на неё не нажмешь. Подскажите какую версию SUSI Server нужно подгрузить в BNA и может ли эта версия влиять на не отображение точек или копать в другую сторону? Спасибо.

P.S. загрузить SUSI Server.bin не удаётся, создал FTP (в виндовс XP через IIS), положил его туда в папку, прописываю IP адрес компьютера, логин: anonymouse? спрашивает еще и пароль, или где то логин и пароль от FTP настраиваются? "Эти все команды в меню DC. В меню NP - все нормально, адрес и маска подсети прописывается и меняется. Спасибо.



Поставь ftp сервер который умеет логи соединения показывать. У меня cerberus был. думаю триал версии тебе хватит.
Вот в нём увидел какой логин пытается использовать bna. Соответственно этот логин пароль и поставил.
Там какая то заморочка была с знаком @. где то он ставился.
В ftp сервере создал нужного пользователя и права на папку - всё завелось. cerberus жутко древний показывал логи . про новый не скажу.

Автор: Andor2004 25.12.2019, 7:30

Уважаемые Гуру Honeywell. Прошу помощи , так как в открытых источниках не нашёл ответа. Есть объект на контроллерах XLWeb2. К одному из которых на аналоговый вход подключен датчик перепада давления с выходом 0-10v. При этом предел измерения датчика 0-2.5 bar. Т.е. значение 5 v соответствует давлению 1.25 bar. Так вот на одном из контроллеров я такое верное значение и вижу. А на втором таком же контроллере выводится значение в вольт т е при 5ти вольтах он и показывает 5 бар. Так вот вопрос : где вводится этот коэффициент пересчёта из вольт в бары ?
Диспетчеризация на SymmetrE R500.

Автор: conductor 25.12.2019, 13:03

Цитата(Andor2004 @ 25.12.2019, 7:30) *
Уважаемые Гуру Honeywell. Прошу помощи , так как в открытых источниках не нашёл ответа. Есть объект на контроллерах XLWeb2. К одному из которых на аналоговый вход подключен датчик перепада давления с выходом 0-10v. При этом предел измерения датчика 0-2.5 bar. Т.е. значение 5 v соответствует давлению 1.25 bar. Так вот на одном из контроллеров я такое верное значение и вижу. А на втором таком же контроллере выводится значение в вольт т е при 5ти вольтах он и показывает 5 бар. Так вот вопрос : где вводится этот коэффициент пересчёта из вольт в бары ?
Диспетчеризация на SymmetrE R500.


Это делается в CARE в свойстах точки раздел Characteristics.

 

Автор: Andor2004 25.12.2019, 13:27

Цитата(conductor @ 25.12.2019, 13:03) *
Это делается в CARE в свойстах точки раздел Characteristics.

Огромное Спасибо

Автор: Gosha_xak 13.1.2020, 17:20

Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?

Автор: mr.trololo 14.1.2020, 14:34

Коллеги, добрый день.
Подскажите, какой софт необходим для интеграции на существующем объекте с Symmetre R410.2 нового оборудования с modbus TCP ?
достаточно ли докупить SYM-IF-MODBUS SymmetrE R410 ? Или еще нужен Care ?

Автор: Martin 15.1.2020, 11:28

Цитата(mr.trololo @ 14.1.2020, 14:34) *
Коллеги, добрый день.
Подскажите, какой софт необходим для интеграции на существующем объекте с Symmetre R410.2 нового оборудования с modbus TCP ?
достаточно ли докупить SYM-IF-MODBUS SymmetrE R410 ? Или еще нужен Care ?

Добрый день.
Достаточно.
Но ещё может понадобиться точки докупить, если резерва недостаточно

Цитата(Gosha_xak @ 13.1.2020, 17:20) *
Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?

Добрый день.
- BNA-1C не может работать по BACnet/IP
- Для диспетчеризации необходимо купить лицензию Symmetre или EBI и нарисовать заново графику, если страой не осталось. Это самый правильный путь
- Можно поставить контроллер типа Jace8000 с драйвером C-bus и тащить дальше по BACnet куда-то. Но в этом случае вы не получите полного функционала (доступ к расписаниям, параметрам и тп)

Автор: mr.trololo 16.1.2020, 10:02

Цитата(Martin @ 15.1.2020, 11:28) *
Добрый день.
Достаточно.
Но ещё может понадобиться точки докупить, если резерва недостаточно

Спасибо!

Автор: magnat2011 1.2.2020, 22:49

Цитата(Gosha_xak @ 13.1.2020, 16:20) *
Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?


У вас контроллеры серии центра лайн - пантеры и лионы с модулями,
у них есть два протокола обмена информацией
закрытый протокол С0Бас - для этого протокола используется ваша приблуда БНА-1С
он си-бас конвертирует в езернет который понимает скада Хоневелл,
такие как симметри ЕБИ а атк же Арена АХ Арена НХ
и второй протокол Лон Воркс - который они имеют - по этому протоколу их так же можно подключить к САКДЕ
Что б получился Бак нет Айпи - нужно поставить ХАВК-или другой преобразователь а так же
иметь исходники программ всех контроллеров - чтоб просканировать точки и отобразить в скаде


вам лучше двигаться в напрввлении использования БНА =
устанволивать одну из скад Хоневелл:
симметри или Арена НХ с драйвером си бас.

у каждого контроллера в меню в параметрах системные данные
есть название программы - имя кто его программировал и когда

Автор: magnat2011 28.2.2020, 21:25

Кто сможет подсказать
На модуле Io830
есть желтый инликатор аварии
Он моргает 7 коротких миганий

Что это может быть
Или где можно почитать ...

Автор: magnat2011 29.2.2020, 21:08

Спасибо мануал нашли.
Вопрос другой

При загрузке программы модуль по индикации показывает, что дублируется адрес, хотя все перепроверили адррес не повторяется, всего 4 модуля в сети. При отключении питающего провода и возврата обратно, только питание. Все становится на суои места, определяется в сети и все работвпт...
Что это можкт быть за глюк ???

Автор: kulmx 11.6.2020, 8:35

Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет

Автор: Spaider 14.6.2020, 21:40

Цитата(kulmx @ 11.6.2020, 8:35) *
Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет

Доброго вечера,
если мигает красным индикатор LON то это означает
"Программа загружена, но модуль не отконфигурирован, если индикатор мигает"
В вашей ситуации - делать таблицу сигналов ПЛК и писать новую программу, если проекта программы для CARE нет.

Автор: kulmx 15.6.2020, 15:33

Добрый день Spaider
Есть такой вариант
--Care--XL-online---MMI---исправить ID neuron? подключится к контроллеру напрямую


Автор: Sv@rog 13.7.2020, 9:57

Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?

Автор: dredko 13.7.2020, 19:42

Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57) *
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?

1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;

2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port

Автор: magnat2011 14.7.2020, 9:17

Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57) *
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?



попробуте откинуть сибас и панел бас на существующем плохоработающем контроллере
и подключитесь пультом

возможно сибас гдето напутан в сети "плюс идет на минус" и козлит сеть всю или может одинаковый адрес в сети контроллеров
млм модуля панель баса с одинаковым адресом.

крансая лампа на контроллере мигает? желтая мигает? с какой периодичностью ...

Автор: Sv@rog 14.7.2020, 13:08

Цитата(dredko @ 13.7.2020, 21:42) *
1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;

2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port



спасибо, буду пробовать на днях.
как-то так и думал, глядя на файлы и кнопку download. хотя мне утверждали что единственный вариант - привлечение официалов.

@magnat2011
спасибо, лампы посмотрю, попробую, отпишусь.
с трудом правда представляю, как отследить одинаковые адреса



Автор: magnat2011 14.7.2020, 13:47

на модулях - адреса выставляются отверткой, можно отследить глазами,
в сети си бас - зайдите с пульта на другом - работающем контроллере -
поищите в меню чтото типа все устройтсва в сети - выпешити на листик все номера в сети ,
потом зайдите на контроллер глючнутый и найдите его адрес в сети ...

Автор: magnat2011 15.7.2020, 13:26

Всем доброго дня.
может кто сможет подсказать :

есть мгновенные показания счетчика - активная мощность, которую принимаем по мод басу.
нужно средсвами КАРЕ или ААрены сложить мощность по двум вводам и сделать накопление и отображение этих данных в виде иконки с числом на стартовой странице СКАДЫ

интерсует общее потребление здания за сутки, за неделю, за месяц и за год ...

может есть какие то заготовки для этого ???

спасибо

Автор: Sv@rog 16.7.2020, 9:59

Отписываюсь.
Отключил от контроллера все кроме питания. Нажал Reset на контроллере. Пульт подключился, с пульта загрузил программу, которая пультом и обнаружилась. Выключил, подключил всю связь. Заработало.
Наблюдаем, пока работает.
Всем спасибо.

Автор: Evgan 20.8.2020, 14:06

Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.

Автор: magnat2011 25.8.2020, 10:28

Добрый день

В линейке Центра лайн - аналлогичный контроллер Лион...

вот ссылка на инструкцию ... кабель на стр 10-11

https://products.centraline.com/no/pdf/en1z0921-ge51r0315.pdf

так же гдето натыкался в сети на русс языке - попробуйте погуглить...



 Lion_instruct_en1z0921_ge51r0315.pdf ( 2,15 мегабайт ) : 30
 

Автор: djaval 19.9.2020, 17:35

Цитата(Evgan @ 20.8.2020, 14:06) *
Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.

Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500

Автор: magnat2011 20.9.2020, 7:20

[quote name='djaval' date='19.9.2020, 17:35' post='1522387']
Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500

ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше

Автор: djaval 20.9.2020, 11:01

Цитата(magnat2011 @ 20.9.2020, 7:20) *
ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше

Разьем для подключения ПК и консоли выглядит как RJ45, но там не IP, а RS232. Не всякий RJ45 выдаёт IP)))
Панел бас является Rs485 шиной, а LON нет

Автор: ivosoft 22.9.2020, 10:09

Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!

Автор: djaval 22.9.2020, 17:05

Цитата(ivosoft @ 22.9.2020, 10:09) *
Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!

Ловите!

 EBIConfig.pdf ( 4,79 мегабайт ) : 59
 

Автор: ivosoft 22.9.2020, 22:43

Цитата(djaval @ 22.9.2020, 17:05) *
Ловите!


Спасибо!

Автор: magnat2011 28.10.2020, 8:30


Кто подскажет как удалить из QB сигналы,
( после замены контроллера, зависли глючные сигналы - со знаками вопроса, ни на что не реагируют ,
не активны, мышкой не выделяются ..........)



 

Автор: djaval 31.10.2020, 19:26

Как вариант, экспортировать все нормальные точки в текстовый файл, а потом сделать импорт в новую чистую базу.

Автор: alexalex66 15.3.2021, 12:47

1. Есть ли демо/trial EBI HoneyWell
2. Где найти документацию по данной системе?

Автор: magnat2011 15.3.2021, 13:27

EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске

Автор: alexalex66 15.3.2021, 16:15

Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 13:27) *
EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске


Ситуция:
проектируем и делаем объект на паре станций xls80s,
по данным станциям обучение в Honeywell заказано,
но есть одын проблем: эти станции должны дублироваться в центральный
офис в систему EBI и мы должны сделать диспетчаеризацию этого объекта
в данной системе.
с обучением по EBI в хоневелле какой то затык

заказано оборудование для стенда до обучения в составе станциb xls80e и
сопутствующей периферией, в том числе ПО EBI R600, но пока все это пройдет
по инстанциям и попадет вруки может оказаться слишком поздно.
Хотелось бы опередить события и поизучать работу с EBI заранее


Автор: magnat2011 15.3.2021, 21:20

так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...

У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?

В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...

Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....

но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ

 SymmetrE_Compatibility_Matrix_R500.1_V02.xlsx ( 148,29 килобайт ) : 12
 Matrix_Arena_NX_rel_01_19_06_10.xlsx ( 33,96 килобайт ) : 7
 

Автор: alexalex66 16.3.2021, 8:18

Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 21:20) *
так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...

У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?

В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...

Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....

но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ


у заказчика EBI уже есть, объект большой, и есть интеграция пожарки по этим станциям, расходы на точки подключения его
по ТЗ только централь
с EBI уйти невозможно в данный момент
На Украину он не проплатит, только российские конторы да еще с кучей проверок

Автор: djaval 21.3.2021, 17:31

Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен

Автор: Evgan 1.4.2021, 13:15

Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.

Автор: magnat2011 1.4.2021, 13:17

Тут есть ребята кто может проконсультировать по LON LNS server ??? как его связать с ОРС? или это и есть ОРС?

Автор: dredko 2.4.2021, 0:38

Цитата(Evgan @ 1.4.2021, 13:15) *
Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.

В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.

Автор: Evgan 2.4.2021, 9:57

Цитата(dredko @ 2.4.2021, 0:38) *
В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.

Спасибо, получилось...

Автор: alexalex66 24.5.2021, 8:45

Цитата(djaval @ 21.3.2021, 17:31) *
Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен

А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?

Автор: magnat2011 25.5.2021, 6:05

Цитата(alexalex66 @ 24.5.2021, 8:45) *
А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?



по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)

Автор: alexalex66 25.5.2021, 15:12

Цитата(magnat2011 @ 25.5.2021, 6:05) *
по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)


я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль


Автор: magnat2011 26.5.2021, 8:48

Цитата(alexalex66 @ 25.5.2021, 15:12) *
я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль



да нужно посчитать каждый поинт в каждом шлейфе,
еще уточните по какому протоколу будет интеграция,
потомучто например в лоне ( и возможно в бакнете и других при интеграции скада считает поинтами и каждый модуль, шлюз, контроллер и комп которые интегрируется - тоже как отдельная точка - поинт)

Автор: dredko 10.6.2021, 15:12

Вариант вывода информации о состоянии всех контроллеров диспетчеризации.
С указанием их номера на определенном c-bus и номеров bna на этом c-bus.
При пропадании, связи изменяется форма и цвет соответствующего значка.


Автор: Timur0409 19.6.2021, 18:38

Есть у кого прошивка 2.06?

Автор: Timur0409 20.6.2021, 1:07

все прошивки http://tools.ge51.honeywell.de/download/CARE%20North%20America/8_02_00/CARE902NAR.ZIP

Автор: romius 12.7.2021, 13:06

Здравствуйте коллеги!
Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д.
Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было blink.gif В ней всё по-другому!
Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!

Автор: magnat2011 12.7.2021, 23:38

поищите в этой же ветке поиском
была гдето инструкция на Каре 4.02
даже на русском ....

Автор: magnat2011 3.11.2021, 4:59


Кто из Украины и не только работает с Cipерами и Джейсами от Хоневелла
и может поставлять их в Киев ?
http://www.honeywell-building-solutions.de/katalog/index.html

Автор: mike315 30.11.2021, 8:50

Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.

Автор: dredko 5.12.2021, 19:43

Цитата(mike315 @ 30.11.2021, 8:50) *
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.


Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.

Автор: pr1ns01 13.1.2022, 13:19

Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!

Автор: dredko 1.3.2022, 11:39

Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)

Автор: Staurus 21.2.2023, 7:46

Цитата(dredko @ 1.3.2022, 11:39) *
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)



Надо смотреть настройки GNPPA02A

Цитата(pr1ns01 @ 13.1.2022, 13:19) *
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!



У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают?

Цитата(dredko @ 5.12.2021, 19:43) *
Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.

Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.

Автор: dredko 22.2.2023, 8:39

Цитата(Staurus @ 21.2.2023, 7:46) *
Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.


4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".

Автор: Staurus 6.3.2023, 7:00

Цитата(dredko @ 22.2.2023, 8:39) *
4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".


В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА

Автор: dredko 8.3.2023, 12:16

Цитата(Staurus @ 6.3.2023, 7:00) *
В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА

В исходном сообщении автор говорил, что у него нет "конфигуратора" (а, может, и исходника, проще отмотать вверх и автора спросить). А так-то (при наличии CARE, исходника и знаний), конечно, да. Чего же проще.
По сути вопрос замены датчика 0-10В с неведомой нам характеристикой, плавно перетек в вариант замены на датчик 4-20мА с резистором на 500 ом.

Автор: Sensor90 1.3.2024, 5:18

Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.

Автор: djaval 6.3.2024, 15:30

Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18) *
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.


В идеале нужно XL Online (из состава CARE), чтобы выгрузить бинарники. Потом их можно загрузить обратно.
Но тут ещё надо понимать какие модули ввода-вывода стоят и как они настроены, как Open LON или как Smart LON ? Если Open LON, то при восстановлении могут быть проблемы

Автор: Y&S 15.3.2024, 12:28

Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18) *
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.

Если нет ключа от CARE. то можно через Симметри (EBI умеет и Симметри должна).
Правда поменять программу Вы не сможете (сгрузятся откомпилированные файлы), но должны мочь загрузить в новый контроллер