> Схемы электрические принципиальные управления конвейером
Нкушник
сообщение 29.3.2016, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
При этом выкладываю схемы электрические принципиальные управления
конвейером с использованием датчиков конвейерной автоматики производства
ООО "Опытное Производство " Технология Контроля" г. Новосибирск
Для конвейера 46 имеется гальваническая развязка между датчиками и АСУТП
Для конвейера 47 таковой не имеется
Хотелось бы знать , какой схеме дать предпочтение?
Ваше мнение?
При разработке схем использовался ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
с выходной документацией в АВТОКАДовском формате dxf
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  45.dwg ( 167,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  46.dwg ( 288,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  47.dwg ( 205,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.4.2016, 17:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Коллеги!
Жду с нетерпением Ваши комментарии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 2.12.2016, 5:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Я рад за количество скачиваний
Но нет никаких предложений и замечаний
по улучшению схем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.12.2016, 8:56
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Анатолий Тимофеевич, все схемы хороши. Только применение их может ограничиваться возможностями обслуги. Выбор за Вами. Неплохо было бы к этим эл.схемам прикладывать схему автоматизации ГОСТ 21.208-2013 для понимания другими как это работает.
Вы работаете в лицнезионном Автокаде, это круто!
Кстати, контроллеры по ПУЭ питаются по 1й категории эл.снабжения, если 45А контроллер в 45.dwg.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.12.2016, 5:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 2.12.2016, 8:56) *
Анатолий Тимофеевич, все схемы хороши. Только применение их может ограничиваться возможностями обслуги. Выбор за Вами. Неплохо было бы к этим эл.схемам прикладывать схему автоматизации ГОСТ 21.208-2013 для понимания другими как это работает.
Вы работаете в лицнезионном Автокаде, это круто!
Кстати, контроллеры по ПУЭ питаются по 1й категории эл.снабжения, если 45А контроллер в 45.dwg.

Уважаемый Коллега!
Вот мы опять встретились на этом форуме
Это отрадно
Схемы разработаны в комплекте ЭМ и никакого отношения не имеет здесь
ГОСТ 21.208-2013
По поводу категорийности контроллера в части обеспечения питания - здесь неуместно
контроллер запитывать по первой категории
Контроллер 45А обслуживает только один конвейер
Да, представленные мной схемы выполнены с использованием ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА САПР-АЛЬФА c ключом защиты USB (www.sapralfa.ru) c конвертацией в АВТОКАДОВСКИЙ в интернациональный формат dxf
Операционная система Windows 10
Пока идёт процесс тестирования
Кстати сказать, что базу аппаратов и приборов "натюкал" для свои нужд в объёме около 4.5 гБ
А база является общей для силового электрооборудования и систем автоматизации
База аппаратов представлена наряду отечественных и зарубежных производителей,
как ABB Cchider Electric Siemens Chint OEZ
Автоматические выключатели
Контакторы
Реле
Устройства плавного пуска
Переключатели
И другие
Выбор производителя производится исключительно по техническому заданию Заказчика
В дальнейшем предполагаю выкладывать свои схемы для других электроприёмников
С чем и кланяюсь!
Удачи!

Сообщение отредактировал Нкушник - 15.12.2016, 5:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2016, 14:27
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Я не соглашусь, полагаю и остальная публика тоже не согласится - вы игнорируете действующие нормы и правила проектирования по электроснабжению и многому другомуне применяя по своему усмотрению. Это недопустимо. Кто вам такое право дал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.12.2016, 17:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 15.12.2016, 14:27) *
Я не соглашусь, полагаю и остальная публика тоже не согласится - вы игнорируете действующие нормы и правила проектирования по электроснабжению и многому другомуне применяя по своему усмотрению. Это недопустимо. Кто вам такое право дал?

Интересно, в чём Вы меня бестактно обвиняете?
Во первых ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011 -Это для КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
А мы выполняем силовое электрооборудование в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009
"Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации", в котором имеется ссылка
на нормативные ссылки на ГОСТ, в которых отсутствуют выше указанные ГОСТ
А мы ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ и используем толику ГОСТов конструкторской документации,
перечисленной в ГОСТ Р 21.1101-2009
У нас проектировщиков даже форма основной надписи (штамп) отличается от конструкторской

Сообщение отредактировал Нкушник - 15.12.2016, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2016, 18:07
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Если вы делаете проектную документацию, то ФЗ-87 вами не может быть отменен, будь вы хоть трижды институтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.12.2016, 18:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 15.12.2016, 18:07) *
Если вы делаете проектную документацию, то ФЗ-87 вами не может быть отменен, будь вы хоть трижды институтом.

Я выполняю не ПРОЕКТНУЮ, а РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ и не путайте, пожалуйста
ФЗ-87 не о РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ , а о ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И причём здесь ФЗ-87?
Не надоело искать иголку на разных ветках этого форума в стоге сена?
Для любопытства приложили бы свою схему, а не рассуждать на пальцах
и не сотрясать воздух
Или слабо или коммерческая тайна?
Глядишь, могли бы использовать опыт многие
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2016, 19:22
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Открою вам страшную тайну, - Дуракам полдела не показывают! А если делаете автоматизацию, то делайте полностью, чтоб дуракам понятно было что вы хотели автоматизировать и как.
Цитата
А мы выполняем силовое электрооборудование в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009

Кстати, уже ГОСТ Р 21.1101-2013 давно используется за отменой ГОСТ Р 21.1101-2009. По содержанию листов там про силовое электрооборудование тоже ничего. Прочитайте любой и убедитесь.
"Автоматическое управление конвейером и защита" к ЭМ можно отнести, сильно притянув за уши. Содержание тем проектной документации по ФЗ 78 является основой для тем РД. У вас другие нормативы?
Я достаточно выкладывал своего творчества, здесь оно не сохранилось. А выкладывать текущее - не имею права.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 15.12.2016, 20:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Тоже не согласен, комплект рабочей документации должен быть не "Силовое электрооборудование", а "Автоматизация", с привязкой к ГОСТ 21.408-93, а там ссылка на ГОСТ 21.404-85 "Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.12.2016, 4:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Я извиняюсь за неточность обозначения ГОСТ
Нужно ГОСТ Р 21.1101-2013
Что Вы привязались к обозначению комплекта "Силовое электрооборудование"?
В соответствии с п. 4.3 ГОСТ 21.613-2014 управление электроприводами включают
в основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ
Так что не вводите в заблуждение со своей автоматизацией комплекта А...

При этом прикрепляю ГОСТ 21.613-2014
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____21_613_2014.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ____21_613_2014.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.12.2016, 9:28
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не особо и привязываемся. Попросил указать зависимость состояния эл.привода от состояния датчиков. ГОСТ 21.613-2014 такой возможности не представляет. Выходит и делать не надо. Логично? А то что на это есть нормативы, так я их не знаю и знать не желаю, потому что не понимаю. Там сами пусть разбираются как это должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.12.2016, 10:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Без комментариев!
Я Вам написал в личку о своём пожелании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.12.2016, 15:26
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Нкушник @ 16.12.2016, 10:33) *
Без комментариев!
Я Вам написал в личку о своём пожелании

Мне что, тоже личку заблокировать чтобы посланий не получать? Отоприте свой ящик ЛС, дайте знать и получите требуемое и много более того.
Заодно научитесь на вопросы отвечать.
Без комментариев! - это не ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 18.12.2016, 18:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 16.12.2016, 15:26) *
Мне что, тоже личку заблокировать чтобы посланий не получать? Отоприте свой ящик ЛС, дайте знать и получите требуемое и много более того.
Заодно научитесь на вопросы отвечать.
Без комментариев! - это не ответ.

Я даже понятия не имею о блокировке
Так что я ничего не блокировал
В последнем сообщении в личке я Вам сообщил свою почту
Так что можете использовать мою почту конечно прн желании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.12.2016, 18:52
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вам файл отправил по скайпу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 23.12.2016, 18:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 19:52) *
Вам файл отправил по скайпу.

По СКАЙПу файлы отправляются при условии контактной связи между Пользователями
А у нас с Вами нет контактных связей
Можете выслать по электронке
Адрес моей почты я сообщал в Вашей личке
Так что жду обещанное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 24.12.2016, 12:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 19:52) *
Вам файл отправил по скайпу.

Уважаемый Павел!
При просмотре Ваших чертежей удивился названию чертежа
"Внешний вид щита...."
Откуда взят этот рудимент?
Есть такие названия
Щит....Эскиз общего вида
Щит.... Чертёж общего вида (для щитов НКУ)
Почему у Вас почти все чертежи имеют малый штамп,
как для вторых листов текстовых документов?
На плане разводки отсутствует спецификация
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 26.12.2016, 13:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Зачем срач устроили, мужики?

К схемам притензия только в высокой уплотненности.
Чуть попросторнее чертите, а-то сложно читаются, поэтому не решился голову ломать. smile.gif

Мы схемы конвейеров, как правило, в марке ЭТХ выполняем, если на релейке схема,
а если есть контроллер, то, как правило, автоматчики рисуют.


Сообщение отредактировал Fester - 26.12.2016, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 28.12.2016, 8:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Fester @ 26.12.2016, 13:57) *
Зачем срач устроили, мужики?

К схемам притензия только в высокой уплотненности.
Чуть попросторнее чертите, а-то сложно читаются, поэтому не решился голову ломать. smile.gif

Как-то бы по интеллигентннее обратились в начале
Мы схемы конвейеров, как правило, в марке ЭТХ выполняем, если на релейке схема,
а если есть контроллер, то, как правило, автоматчики рисуют.

А мы выполняем всё без контроллеров чертежи только в комплекте ЭМ с незапамятных времён
Те объекты, в которых есть контроллеры , выполняем два комплекта ЭМ (семы приводов)
и комплект АК (чисто контроллеры) тоже незапамятных времён
Монтаж и эксплуатация разные люди

Сообщение отредактировал Нкушник - 28.12.2016, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.12.2016, 10:41
Сообщение #22





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Анатолий Тимофеевич, зачем на обострение опять напрашиваетесь?
Цитата
комплект АК (чисто контроллеры)

И что эти чисто контроллеры делают и зачем они вообще нужны?
Рисуете готовые вариации Я5000, заготовленные за много лет так и продолжайте. Зачем контроллеры приплетать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 17.1.2017, 16:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Fester @ 26.12.2016, 13:57) *
Зачем срач устроили, мужики?

К схемам притензия только в высокой уплотненности.
Чуть попросторнее чертите, а-то сложно читаются, поэтому не решился голову ломать. smile.gif

Мы схемы конвейеров, как правило, в марке ЭТХ выполняем, если на релейке схема,
а если есть контроллер, то, как правило, автоматчики рисуют.

В ГОСТ Р 21.1101-2013 четко указано название комплекта СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭМ и никаких символов никто не вправе изменять или добавлять
А вот для автоматизации можно добавлять после символа А не более двух символов (букв)

Сообщение отредактировал Нкушник - 17.1.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.1.2017, 13:17
Сообщение #24





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Нкушник @ 17.1.2017, 16:45) *
В ГОСТ Р 21.1101-2013 четко указано название комплекта СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭМ и никаких символов никто не вправе изменять или добавлять
Далее следует собственное понимание этого ЭМ. Есть понимание как управлять контактором, а как частотник включать, это уже автоматика.
Тогда вопрос:
А что такое автоматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 24.1.2017, 4:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Цитата(Нкушник @ 17.1.2017, 20:45) *
В ГОСТ Р 21.1101-2013 четко указано название комплекта СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭМ и никаких символов никто не вправе изменять или добавлять
А вот для автоматизации можно добавлять после символа А не более двух символов (букв)

У нас по СТП ввели эту марку. Мы там все схемы управления (без контроллеров) технологическими механизмами изображаем.
Без СТП, конечно, в ЭМ пихать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения