Цитата(naillll @ 7.7.2020, 5:41)
Специалисты говорят ,что не считали температуры остывшей воды за ночь. Нашли методику расчёта в этой книге, в нормативной литературе расчёта нет.
Меня учили, что нужно считать трубопровод на остывание при аварии и за расчетное время остывания принимать время на устранение аварии.
Подобные расчеты я делала, когда проектировала для крайнего Севера.
Для тех условий это были азы и обязательно к исполнению. И не важно, что написано в нормативке. Мы ссылались на опыт эксплуатации.
Когда нам производители модных изоляций говорили, что можно сэкономить на толщине (так как сама изоляция дороже мин.ваты), то против времени остывания на устранение аварии у них контрагрументов не находилось.
Сообщение отредактировал ViC - 7.7.2020, 9:58