Добрый день! Существующая однотрубная система с конвекторами, верхня раздача, тип "бабочка"). Запорной арматуры нет, перемычек нет. До первого этажа тепло не доходит, на верхних жара. Как устранить? Как вариант 1) прочистить конвектора (раньше до первых этажей тепло доходило), 2) установить перемычки диаметром меньше на порядок, чтобы не весь поток проходил через приборы, а какая то часть все-таки доходила вниз. 3) на первом этаже заменить конвектора "ЛАК" на радиаторы, где больше поверхность нагерва, а то эти совсем не гре.т при наших параметрах котельной как считаете эти меры помогут устранить холод на первых этажах? Может что-то еще добавить?
|
|
|
|
|
18.8.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
первым делом пойти и проверить не стал ли кто нибудь отапливать балкон. а сколько этажей?
|
|
|
|
|
18.8.2017, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495
|
Это производственное здание, даже часть здания с конторами. Всего 6 этажей. К сожалению картинка не грузится( Прошли по всем этажам, послушали рабочих. Итог-на верхних жара, внизу холодно. Но когда только установили конвектора было приемлимо) Они я так думаю подзасорились Но даже если все прочистить, наверху жара таки останется. Вот и думаю на верхних этажах сделать байпас меньшим диаметром, а где-то с 3-го и до 1 перемычки с кранами,чтобы регулировать поток - или полностью через приборы или часть через байпас.
|
|
|
|
|
18.8.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
а количество стояков и приборов соответствует проектному? а то может там добавили к существующей системе 5-6 стояков, вот расход по другим стоякам и упал
|
|
|
|
|
18.8.2017, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Михалыч111 @ 18.8.2017, 15:23) Это производственное здание, даже часть здания с конторами. Всего 6 этажей. К сожалению картинка не грузится( Прошли по всем этажам, послушали рабочих. Итог-на верхних жара, внизу холодно. Но когда только установили конвектора было приемлимо) Они я так думаю подзасорились Но даже если все прочистить, наверху жара таки останется. Вот и думаю на верхних этажах сделать байпас меньшим диаметром, а где-то с 3-го и до 1 перемычки с кранами,чтобы регулировать поток - или полностью через приборы или часть через байпас. С чего это они "подзасорились"? Конвектор - это та же труба. Вот я сижу 30 лет возле конвектора - засоряется он только снаружи. А внутри состояние такое же, как у всех труб. Причин недогрева нижних этажей при верхней разводке две: 1. Горизонтальная гидравлическая разрегулировка всей системы. Через стояк идет заниженный расход, вода остывает сильнее в верхних ОП (любого типа), в нижние опускается переохлажденной, а в самый низ может приходить совсем холодной. Надо регулировать системы хотя бы вручную - закрывать все стояки, кроме последнего и постепенно их приоткрывать всё меньше и меньше. Это как временный вариант, до установки дросселей любого типа от шайб до балансиров. 2. Самодеятельность наверху - увеличение поверхности. Результат тот же. Но, если это конвекторы с кожухом, то не надо никаких байпасов. Надо просто закрыть воздушные клапана, теплоотдача снижается в 4 раза. Возможно еще, что для того, "шоп теплее было" на нижних этажах сняты кожухи. От этого не теплее, а холоднее становится, конвектор перестает работать как конвектор. И еще над проверить, не появилась ли излишняя инфильтрация на нижних этажах. Одна открытая дверь или ворота может охладить весь низ корпуса.
|
|
|
|
|
18.8.2017, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Обратка общая от здания такая же холодная как и на первых этажах?
|
|
|
|
|
21.8.2017, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.8.2017, 15:44) С чего это они "подзасорились"? Конвектор - это та же труба. Вот я сижу 30 лет возле конвектора - засоряется он только снаружи. А внутри состояние такое же, как у всех труб.
Причин недогрева нижних этажей при верхней разводке две:
1. Горизонтальная гидравлическая разрегулировка всей системы. Через стояк идет заниженный расход, вода остывает сильнее в верхних ОП (любого типа), в нижние опускается переохлажденной, а в самый низ может приходить совсем холодной.
Надо регулировать системы хотя бы вручную - закрывать все стояки, кроме последнего и постепенно их приоткрывать всё меньше и меньше. Это как временный вариант, до установки дросселей любого типа от шайб до балансиров.
2. Самодеятельность наверху - увеличение поверхности. Результат тот же. Но, если это конвекторы с кожухом, то не надо никаких байпасов. Надо просто закрыть воздушные клапана, теплоотдача снижается в 4 раза.
Возможно еще, что для того, "шоп теплее было" на нижних этажах сняты кожухи. От этого не теплее, а холоднее становится, конвектор перестает работать как конвектор.
И еще над проверить, не появилась ли излишняя инфильтрация на нижних этажах. Одна открытая дверь или ворота может охладить весь низ корпуса. Спасибо,за советы! К "подзасорились" пришли так как говорят, что вот 3 года назад было хорошо, а теперь прохладно. Так как в системе ничего не менялось других вариантов не появилось. Да, имеется ввиду,что подзасорилась труба 3/4, что составляет основу этого конвектора. А в существующей схеме нет никаких регулирующих элементов у приборов. т.е. идет стояк с верхней раздачей и с 6 до 1 этажа по схеме "бабочка" двухсторонее присоединение приборов. Весь теплосъем на верхних этажах, которые сейчас вобще как кладовые используются. Думаю сделать пока перемычки 1/2 у приборов и врезать по вентилю хотя бы у приборов на подаче или обратке. А в отопительный период прийти и померить температуры стояков, приборов и посмотреть как на практике греет, нежели слушать кому холодно, а кому жарко Как думаете перемычки помогут довести тепло до нижних этажей? спасибо.
|
|
|
|
|
21.8.2017, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495
|
Цитата(Галиев @ 18.8.2017, 22:49) Обратка общая от здания такая же холодная как и на первых этажах? это только в отопительный период уже сможет проанализировать Подводки к конвекторам DN20, перемычки DN15. Жирненько-проектируемый вариант. На 1 этаже замена конвекторов на более емкие приборы - радиаторы.
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 68,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
21.8.2017, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Мне доводилось делать балансировку системы отопления с верхним розливом. Верхние квартиры умирали от жары, а до большинства нижних тепло не доходило, но, обратка от дома была огненная. Оказалось, что большая часть теплоносителя шла по стоякам, ближним к подающему, дальние топились лишь сверху.
|
|
|
|
|
22.8.2017, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495
|
Цитата(Галиев @ 21.8.2017, 21:10) Мне доводилось делать балансировку системы отопления с верхним розливом. Верхние квартиры умирали от жары, а до большинства нижних тепло не доходило, но, обратка от дома была огненная. Оказалось, что большая часть теплоносителя шла по стоякам, ближним к подающему, дальние топились лишь сверху. ясно, значит систему вцелом надо обследовать в отопительный период,чтобы подтвердил или отсечь вариант этот,спаисбо
|
|
|
|
|
|